亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 地基承載力一般怎樣檢測,?

    1,、平板荷載試驗:適用于各類土,、軟質巖和風化巖體,。

  • 關于地基承載力的弱弱的問題,。

    那個兄臺能幫我問答下啊,,一般的輕鋼廠房什么情況下搞人工挖孔樁,,什么情況搞承臺基礎啊,? 還有是不是基礎都需要設置圈梁?。?全部彩板到底的情況是不是不需要圈梁呢,?地基承載力大致的計算原理能講解下么,? 多謝多謝啊

  • 求教:地基承載力可以取到多少,?

    家里的的的房子,,建了模型,計算出最大軸力大概2600KN,,想算一下承臺要多大,,但地基承載力不知道可以取到多少,,求大俠指點,感激,。

  • 地基承載力不夠如何處理?

    地基承載力不夠如何處理,?

    柱傳給基礎的豎向荷載大概是4500kN,地基土的承載力特征值是130kpa(考慮動荷載作用下可提高1倍,,取260kpa),,面積50m*24m=1200平方1.CFG樁樁徑500mm間距2m大概得400根,樁長11m2.閥板基礎,,板厚1.2m需要1600m3的砼這兩種方案哪種比較經濟合理,?

  • 地基承載力不足怎么處理

    地基底為全風化巖,普氏九級,,回填做強夯,。強夯后做人力樁擴底時塌方,二次勘探 持力層為17米,,現底11米,,下有淤泥,無法繼續開挖,。設計人防工程,,承載力不足,無法拓寬,,應當怎么處理?

  • 有關地基承載力修正問題

    填土情況下,,地基承載力是否需要修正,?比如,基礎埋深2.8m,,而有兩米是后來的填土,,則地基承載力是按2.8修正呢還是按0.8修正

  • 地基承載力為什么要進行修正,?

    地基承載力為什么要進行修正,?構造手冊上說當基礎寬度大于3m或者埋深大于0.5m時候,需要修正我覺得說的不清楚啊,。各位能不能幫我解釋一下為什么要修正,?!當實際情況有變時,,比如場地土有回填什么的,,是否要另外考慮了,?修正是為了什么??。,。?/p>

  • [推薦]地基承載力計算軟件

    upload/forum/20031118160656.rar 大家以后可以用的找的,反正也不大試一下吧請多多

  • 復合地基承載力計算的表格

    現提供一份復合地基承載力計算的表格,,自認為是一份好的資料,,希望能給你們帶來幫助,不過記得回帖哦,!

  • 土工試驗及地基承載力檢測

    土工試驗及地基承載力檢測.part1

  • 筏板基礎地基承載力的確定

    筏板基礎地基承載力的確定

    PKPM中有個功能就是筏板重心校核,,里面有個筏板基礎地基承載力設計值怎么比手算的要大的多呢。我工程地基承載力特征值為75KPA,埋深為1.2

  • 回填砂的地基承載力如何確定,?

    各位大蝦好,現在我們這兒(越南)遇到個棘手的問題想請教大家:有個電泵基礎設計要求用粗砂回填,,壓實系數0.95,,地基承載力大于等于180Kpa。現在做了壓實系數試驗,,滿足設計要求,;但是監理還要求做地基承載力試驗,我們做了標貫試驗,,只有4擊,,而按照越南規范算要17擊才能滿足180Kpa。想請教哪位大蝦有相關經驗,,標貫試驗是否適合回填砂承載力的確定,?回填砂(標貫試驗4擊)的承載力大概是多少?非常感謝,!

  • 理正擋土墻-地基承載力

    請問哈我要求地基承載力,,我能在理正里吧尺寸及剩余的參數填了出計算書,在計算書中的平均地基承載力,,就是所需的地基承載力,,能這樣做嗎

  • 壓實度與地基承載力關系?

    經常在圖紙說明中要求地基的壓實度是多少,要保證多大的地基承載力,,想問下大家這兩個有什么關系,,不同土質有沒有個大概的數據關系呢?

  • 關于獨立基礎地基承載力取值

    小弟前2天出了一套別墅施工圖,,今天甲方打來電話說基礎寬度有點寬 他說他們那地基以前就挖好的 向下1m就到強風化層 而且沒有地勘報告 ,。 我設計的時候是基礎埋深1.5m 承載力特征值按150KN/m2設計的 現在該如何處理 承載力特征值一般取多大計算 小弟畢業不久 賜教一二

  • 關于地基承載力和變形計算的疑問

    有一個比較頭疼的問題——地基的承載力與變形異同:基礎規范對承載力與變形都有規定,并說明承載力的本質,,就是變形的突變,,我的問題是:1,、是否可以認為,天然地基的承載力計算(包括軟弱下臥層承載力)夠了,,變形一般也就滿足了,,那么對于2層土110kn/m2的承載力,做2-5層建筑是沒有問題的,,(獨基不行做條基,,條基不行做筏板)3層土是70KN/M2承載力也夠了,4層110KN/M2的承載力當然更沒問題,,2,、上述情況的計算沉降是比較大的,基礎規范對多層框架的平均沉降并沒有限制(高層是200mm),請教專家一般認為多層框架平均沉降控制多少以內為好,? 想達到的目的是,,在比較松軟的地基上做多層而不用打樁。

  • 地基承載力的實際應用問題

    地基規范5.2.5 當偏心距e小于或等于0.033倍的基礎底面寬度時,,根據土的抗剪強度指標確定地基承載力特征值,。在實際設計中有什么應用。

  • 答復“強夯后地基承載力的計算”

    答復“強夯后地基承載力的計算”

    答復“強夯后地基承載力的計算” —— 回復 網友 “xinxing82” 網友

  • 插樁阻力與地基承載力的關系,?

    首先,我是新人,,剛研究鉆井平臺,。插樁阻力要越大越好么?是不是插樁阻力越大,,基地承載力就越大,?最近都搞不明白了,不考慮側摩阻力的情況下

  • 主樓地基承載力修正疑問

    主樓地基承載力修正疑問

    請教各位大神一個問題,,有個項目是主裙房一體的建筑,,主裙樓基底標高相同。按勘察報告提供的設防水位計算時,,裙房整體抗浮不滿足,設置了抗浮錨桿,;按穩定水位計算時,,裙房整體抗浮滿足要求,這樣主樓基礎進行深度修正時,,如不考慮抗拔錨桿的作用力,,裙房基底壓力為零,就不能按超載考慮進行深度修正,,如果將抗拔錨桿的作用力作為主樓的超載考慮,,滑裂面內的抗拔錨桿會不會失效,,如圖所示??拱五^桿可不可以按超載考慮,,如果考慮的話主樓地基會出現剪切破壞嗎?PS:甲方找的設計顧問讓考慮抗拔錨桿對主樓超載的影響,。