  • 地基基礎承載力驗算的疑惑

    最近,,在一次施工圖審查中,,遇到一個問題,與地基承載力計算有關,,特向大家請教?!督ㄖ鼗A(chǔ)設計規范》5.2.4條中規定,,地基承載力修正時,γm在地下水位以下取浮容重,。我一直認為在計算基礎自重和基礎上的土重Gk時,,地下水位以下也應相應取浮容重。而施工圖審查單位認為,,此處Gk不能取浮容重,,因為,規范5.2.2條中Gk并未說明可取浮容重,,就應按最不利情況計算,,不能取浮容重。本人覺得審圖單位的意見是不正確的,,但翻遍整本規范,,確實沒有說明可取浮容重。由于是否取浮容重,對基礎計算影響很大,,按審圖單位意見修改,,覺得過于過于保守,不修改一時又無法說服對方,,故希望大家給點建議,。謝謝!

  • 建筑地基基礎規范承載力計算

    建筑地基基礎規范承載力計算

    建筑地基基礎規范5.2承載力計算中公式(5.2.2-2)和(5.2.2-3)如圖公式中Mk是怎么得到的,?謝謝,!

  • 關于地基及基礎抗震承載力的疑問

    在《抗震規范》4.2.1條中,列出了可不進行地基及基礎抗震承載力驗算的結構類別,,這里所指的不進行地基及基礎抗震承載力是指基礎荷載組合不包括地震荷載還是另有所指,?還有,對一些不滿足4.2.1條的結構,,有地震荷載參與組合的柱腳內力明顯低于無地震荷載參與組合的柱腳內力,,這時我們設計時會選取無地震荷載參與組合的柱腳內力進行基礎計算,這樣是否就算沒有對地基及基礎進行抗震承載力驗算,,從而導致不安全因素存在,?請諸位大俠不吝賜教!謝謝,!

  • 筏板基礎地基承載力的確定

    筏板基礎地基承載力的確定

    PKPM中有個功能就是筏板重心校核,,里面有個筏板基礎地基承載力設計值怎么比手算的要大的多呢。我工程地基承載力特征值為75KPA,埋深為1.2

  • 關于獨立基礎地基承載力取值

    小弟前2天出了一套別墅施工圖,,今天甲方打來電話說基礎寬度有點寬 他說他們那地基以前就挖好的 向下1m就到強風化層 而且沒有地勘報告 ,。 我設計的時候是基礎埋深1.5m 承載力特征值按150KN/m2設計的 現在該如何處理 承載力特征值一般取多大計算 小弟畢業不久 賜教一二

  • 淺基礎4-地基承載力驗算

    淺基礎4-地基承載力驗算

  • 塔吊基礎地基承載力不夠如何加固

    塔吊基礎地基承載力不夠如何加固,基礎已澆好,且塔吊已經安裝完成,,塔吊說明書要求地基承載力20t/m2,地質勘查只有17t/m2,應該如何處理,?

  • 天然地基及基礎的抗震承載力驗算

    建筑抗震設計規范》GB 50011-2001做出下列規定: 4.2.1 下列建筑可不進行天然地基及基礎的抗震承載力驗算 1 砌體房屋。 2 地基主要受力層范圍內不存在軟弱粘性土層的下列建筑: 1)一般的單層廠房和單層空曠房屋,; 2)不超過8層且高度在25m以下的一般民用框架房屋,; 3)基礎荷載與2)項相當的多層框架廠房。 3 本規范規定可不進行上部結構抗震驗算的建筑--------------------------------------------------------------比如說計算基礎面時候,,標準組合不需要考慮地震組合嗎(只需要恒+活或者再加風荷載)

  • 淺基礎3-地基承載力計算原理

    淺基礎3-地基承載力計算原理

  • 求一個基礎承載力的問題

    地質報告的地基承載力是3500kpa,我在PKPM的JC設計時,能輸入3500嗎?還是輸入小一點的值,畫出來的基礎都是剛性基礎,那底還要配筋嗎?還是構造配一點?放階的問題,放個100就沒必要了吧,是不是要做一個大板樣的東西,沒有放階的

  • 關于地基(或樁基)抗震承載力

    1.考慮抗震時,,單樁抗震承載力可以提高25%,這個大家在JCCAD計算時是怎么實現的,?2.同樣天然地基考慮抗震驗算時,,承載力也可以提高的,不知道JCCAD是怎么處理的,。沒人遇到過嗎,?樁反力紅色顯示時,荷載組合是有地震力參與的組合。但是如果將樁承載力放大25%,,就不應該紅啊,,應該滿足要求的。

  • 請教個基礎承載力檢測的問題

    請教一下論壇的各位高手,,是不是所有的基礎開挖完成后都需要做地基承載力檢測試驗,,還是有些基礎地質情況或者基礎形式不需要做地基承載力試驗。因為現在遇到一個工程基本情況是這樣:35層寫字樓,,3.3m厚平板式筏板基礎,,基礎持力層為密實卵石層,地基承載力特征值為Fak=850Kpa,。沒有做地基承載力檢測試驗,,個人覺得應該做,感到很迷惑,。在此提出這個問題,,希望各個高手為我解惑。謝謝?。,。?!

  • 基礎承載力相差很大怎么辦~求助,!

    最近做了個山東的項目一層的小框架,,地基素填土普遍都是三米深,局部還有六米的,,有些地方還帶一些洞?。〔恢老襁@樣的一層框架基礎應該怎么做呢,,地基處理又如何處理呢,,~求賜教!,!

  • 地基處理后承載力需達到多少

    采用柱下獨基,,地基承載力150kpa,埋深2m,,個別基礎地基承載力不足,,用換填處理。處理后的地基承載力需要達到多少,?是需要150,?還是150+20*2(大面積壓實填土的深度修正系數)=190?還是別的數值?

  • 2000KN的承載力,,怎么做基礎

    手上的一個項目,2000KN的地基承載力,,做了-1+33層的高層,,這個基礎怎么做啊,?荷載我個人覺得算的比較小了,,1350kg/㎡:估算一下:13.5x34=459KN/㎡,也就是說有塔樓投影下最少有1/4面積的做成基礎,!馬尾高手指點一下,!

  • 地基承載力一般怎樣檢測,?

    1,、平板荷載試驗:適用于各類土、軟質巖和風化巖體,。

  • 伐板基礎的地基承載力怎么計算?,?,??

    請問,,伐板基礎的地基承載力是和正常的基礎一樣嗎,?寬度和深度的修正也和獨立基礎的一樣吧?聽有的人說,,寬度不用修正,。寬度怎么修正,伐板基礎很寬的啊,。

  • PKPM獨立基礎為什么地基承載力大,,基礎反而大,?

    求教各位,本人做一個單層框架結構工業廠房,,做基礎時部分基礎地基承載力輸入大時,,基礎反而大,,按理應該小的呀!如圖右下角兩個基礎,,謝謝

  • 地基基礎承載力修正時,深度修正的d包括墊層厚度嗎

    地基基礎承載力修正時,,深度修正的d包括墊層厚度嗎,?從交通出版社的歷年考題精解中看到:2007年的專業考題中有一道考地基基礎承載力修正的,他把深度修正的d取到墊層頂面,,這樣正確嗎,?個人認為要取到墊層底面。2007年下午第39題考橋梁的水平溫度力計算,,該書中認為偏移0點位為2,、3號橋墩之間的中間位置(距0號橋墩為100米),而按施的指南中1499頁9.7.6式計算偏移0點位距0號橋墩為120米,,何者正確,。