亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 一起不解的觸電事故????

    因我公司注塑車間增加機臺,原有的電源線發熱嚴重(約70-80度).有一家外協廠幫我們公司加粗電線.從配電柜里到注塑車間主線,斷開負載注塑車間主開關及按下變壓房內的開關后,開關未搖出來(我們電房開關是按下開關后內有電機會傳動斷開的,再把整個開關揺出來)結果就發生觸電差點出人命.那一位師傅能知道這個是為什么嗎, 聽說因為總開關未揺出來時,可能是電容柜放電.

  • 發生觸電事故的主要原因是什么

    統計資料表明,,發生觸電事故的主要原因有以下幾種: (1) 缺乏電氣安全知識,在高壓線附近放風箏,,爬上高壓電桿掏鳥巢,;低壓架空線路斷線后不停電用手去拾火線,;黑夜帶電接線手摸帶電體,;用手摸破損的膠蓋刀閘。 (2) 違反操作規程,,帶電連接線路或電氣設備而又未采取必要的安全措施,;觸及破壞的設備或?qū)Ь€;誤登帶電設備,;帶電接照明燈具,;帶電修理電動工具;帶電移動電氣設備,;用濕手擰燈泡等,。 (3) 設備不合格,安全距離不夠,;二線一地制接地電阻過大,;接地線不合格或接地線斷開;絕緣破壞導線裸露在

  • 關于觸電事故的一些常識的分享,,大家可以了解一下

    一、觸電事故的特點: 1,、事故原因大多是由于缺乏安全用電知識或不 遵守安全技術要求,,違章作業所致。 2,、觸電事故的發生有明顯的季節性,。一年中春、 冬兩季觸電事故較少,,夏秋兩季,,特別是六、七,、八 ,、九四個月中,觸電事故特別多,。其主要原因不外乎 氣候炎熱,,多雷雨,空氣中濕度大,,這些因素降低了 電氣設備的絕緣性能,,人體也因炎熱多汗,皮膚接觸 電阻變小,,衣著單薄,,身體暴露部分較多,大大增加 了觸電的可能性,,一旦發生觸電時,,便有較大強度的 電源通過人體,,產生嚴重后果。 3,、低壓工頻電源的觸電事故較多,。據統計,,此類 電源所引起的事故占總數90%以上,。低壓設備較高壓 設備應用廣泛,人們接觸的機會較多,,加上220-380 伏的交流電源習慣稱其為"低壓",,好多人不夠重視, 喪失警惕,,因此容易引起觸電事故,。 二、觸電的類型: 一般按接觸電源時情況不同,,常分為兩相觸電,, 單相觸電和"跨步電壓"觸電。 三,、電流對人體的影響: 電流通過人體后,,能使肌肉收縮產生

  • 觸電事故應急準備與響應預案

    觸電事故應急準備與響應預案一、應急準備 1,、組織機構及職責 (1)項目部觸電事故應急準備和響應領導小組 組長:項目經理 組員:生產負責人 安全員 各專業工長 技術員 質檢員 值勤人員 值班電話: (2)觸電事故應急處置領導小組負責對項目突發觸電事故的應急處理,。 2、培訓和演練 (1)項目部安全員負責主持,、組織全機關每年進行一次按觸,,乜事故“應急響應”的要求進行模擬演練。各組員按其職責分工,,協調配合完成演練,。演練結束后由組長組織對“應急響應”的有效性進行評價,必要時對“應急響應”的要求進行調整或更新,。演練,、評價和更新的記錄應予以保持。 (2)施工管理部負責對相關人員每年進行一次培訓,。 3,、應急物資的準備、維護,、保養 (1)應急物資的準備:簡易單架,。 (2)應急物資要配備齊全并加強日常管理。 二,、應急響應 1,、脫離電源對癥搶救 當發生人身觸電事故時,,首先使觸電者脫離心源。迅速急救,,關鍵是“快” 2,、對于低壓觸

  • 觸電事故應準備和響應預案

    觸電事故應準備和響應預案

  • 預防施工觸電事故的發生,,可以采取什么措施?

    在高壓環境施工工地,,大多情況下依靠人來防止觸電事故發生,,且施工現場的安全隱患缺乏保護裝置,容易造成電力事故,,危害人身安全,。為了避免電力事件減少此類事故,施工用電安全隱患可以采取什么防護措施,?像高壓警示裝置系列里的——鐳射激光防外破預警裝置TLKS-PSC-I融合了激光掃描探測器,,AI視頻攝像,對線路遭受外力破壞直接啟動預警系統,,電網管理人員可實現隨時查看數據,,做好預防措施,構建更加完善更加堅強的電網防御體系,,這也是建設多元融合高彈性電網的一個重要指標,。根據市場行情走勢,進行實時報價,,發布優質產品,,提供專業服務,您還可以免費咨詢,,了解詳情,。

  • 兩起觸電死亡事故的反思

    兩起死亡觸電事故的反思今年8月份某市發生了兩起使用電熱水器洗澡而被電死的事故,兩起事故的時間間隔不到一個月時間,。其中被電死的一個人是有著二十幾年電工作業經驗的老電工,。這位老電工回到家進洗手間沖涼,一打開電熱水器花灑就“啊”了一聲,,癱倒在地,,此時他已無法擺脫花灑,在還沒有完全失去意識的情況下,,叫其妻子迅速關掉房間總閘,,但關掉總閘后,觸電現象依舊,。經其妻子用掃把將花灑挑開后,,這位老電工已經觸電了幾分鐘,,撥打了120急救電話,到場的120醫生宣布其觸電身亡,。注:(當時熱水器并未處于工作狀態,,只是三極電源插頭插在插座上,死者妻子表示屋內的電線都是死者親手布的,,無不妥之處),。供電局調查結果為大樓絕緣老化的進戶相線與接了地的電線槽產生了金屬性的接觸,而大樓供電總開關沒有漏電保護功能,,當時沒有跳閘,。(供電屬于TT系統),,接地線接地電阻經測量達到30歐姆,,不能完全將220V接地電壓泄至至安全電壓,使得整棟樓的所有金屬部分均帶有幾十伏的電壓,。導致了悲劇的產生,。另一起事故是一棟居民樓凌晨突然停電,供電局趕來后,,將居民樓進戶線剪掉,,白天再進行維修。當住戶王某在停電后熱

  • 關于防直接接觸電擊事故的題

    2008專業知識上午第42題:42.電擊防護的設計中,,下列哪些基本保護措施適用于防直接接觸電擊事故,?A.設置遮攔或外護物B.將帶電部分至于伸臂范圍之外C.在配電回路上裝用RCD(剩余電流動作保護器)D.采用接地和總等電位聯接根據GB16895.21-2004 412,AB是對的,,我的疑問是C是否該選,,理由是?

  • 發生較多的觸電事故有哪些類型,?

    觸電是電力生產人身事故的最主要的一個方面。概括其專業門類,、發生的途徑或違章形式,,人身觸電事故大致有以下十個方面的類型。 (1)低壓觸電,。發生在用戶照明設備上的低壓觸電最為多見,。如進戶線絕緣破損(未能及時進行檢修)使搭衣服的鐵絲器具帶電、濕手擰燈泡誤觸金屬燈口,、家用電器絕緣破損而帶電,,都容易引起低壓觸電。 (2)感應觸電,。在電氣設備,、電力線路上工作,,運行維護人員未按《安規》要求停電(違反安全操作規程)、并驗電采取短路接地措施,,或部分停電的設備與帶電設備之間未裝設接地線等,,都容易發生感應帶電而引起觸電。 (3)誤登帶電設備,。電氣工作人員習慣性違章,,在未經許可、無人監護的情況下,,走錯間隔或錯聽,、錯看,誤登帶電設備,。 (4)誤登帶電線路桿塔,。此種類型的觸電是典型的違章作業的后果。多發生在檢修作業時或維護人員事故巡視時,,發現缺陷,,違背《安規》規定,看錯桿位,、桿號,,登桿毫不警惕,不驗電接地,,接觸設備時發生觸電,。 (5)誤碰帶電設備、導線,。主要是電氣設備上工作的運行,、檢修、試驗人員,,作業中安全措施不夠完善,,如應設臨時遮欄或絕緣擋板而未設、應使用絕緣套

  • 農村觸電事故的規律性和特點的探討

    從多年的運行經驗得知,,觸電事故的規律主要表現在以下幾個方面: 1 農村觸電事故多于城市 我國用電安全水平雖在逐年提高,,可觸電死亡事故率仍遠高于世界上經濟發達國家。觸電事故主要發生在農村,,農村觸電事故是城市的6倍之多,。其主要原因是:農村用電條件差,電氣設備簡陋且安裝不太合理,,技術水平低,,管理不嚴格,農民缺乏電氣安全知識等。 2 低壓觸電事故多于高壓觸電事故 高壓電網人們不容易接觸,;低壓電網覆蓋面大,,電氣設備多,因此人觸及的機會也多,;加之設備簡陋,,管理不嚴,人們思想麻痹,、缺乏電氣安全知識的人員接觸機會就更多,。 3 觸電事故季節性強 每年的6~9月是觸電事故的高發季節,主要原因是夏,、秋季多雨潮濕,,電氣設備絕緣性能下降;天氣炎熱,,人們多不愛穿戴工作服和使用絕緣護具,,且人體多汗,皮膚電阻下降,。此外,,正值農忙季節,,農村用電量增加,,人們接觸和操作電氣設備的機會明顯增多,各種條件的不利,,加上主觀上的麻痹大意,,便成了觸電事故高度集中的季節。

  • 用電中怎樣才能預防人身觸電事故,?

    觸電能使人造成燒傷或死亡,但是事故的多數原因是人為造成的,。用電中注意以下問題,,可以預防觸電事故。 (1) 損壞的開關,、插銷,、電線等應趕快修理或更換,不能將就使用,。 (2) 不懂電氣技術和一知半解的人,,對電氣設備不要亂拆、亂裝,,更不要亂接電線,。 (3) 燈頭用的軟線不要東拉西扯,燈頭距地不要太低,,扯燈照明時,,不要往鐵線上搭,。 (4) 電燈開關最好用拉線開關,尤其是土地潮濕的房間里,,不要用床頭開關和燈頭開關,。 (5) 屋內電線太亂或發生問題時,不能私自擺弄,,一定要找電氣承裝部門或電工來改修,。 (6) 拉鐵絲搭東西時,千萬不要碰附近的電線,。 (7) 屋外電線和進戶線要架設牢固,,以免被風吹斷,發生危險,。 (8) 外線折斷時,,不要靠近或用手去拿,應找人看守,,趕快通知電工修理,。 (9) 不要用濕手、濕腳動用電氣設備,,也不要碰開關插銷,,以免觸電。 (10) 大清掃時,,不要用濕抹布擦電

  • 配電線路跨步電壓觸電事故的預防

    配電線路觸電事故形式較多,,跨步電壓觸電是各類事故中的一種,。實際生產工作中發生跨步電壓觸電的事故較少,一旦發生,,當事者往往不清楚是怎么回事,,處理不當將導致人身死亡。如何加強這方面的預防,,筆者針對兩起事故進行了一些分析,,提出防止跨步電壓觸電事故的淺見,同時對《安規》中的相關條款提出修改意見,。 12起高壓配電線路接地引起工作人員跨步觸電事故 1995年6月,,我局工作人員在10kV線路上操作支線跌落式熔斷器,先后發生2起跨步電壓觸電事故,。 6月1日下午2:00左右,,某供電局輸變電工程公司因施工需要拉開10kV中山123線唐下舒分支跌落式熔斷器,現場由李某操作,邵某監護,。李某上桿操作時先拉開B相熔斷器,,有微小弧光,接著拉開C相熔斷器,,弧光很大,,并有熔化的鋁液滴在李某手上,由于心里害怕,,從4.95m高處往下跳,,兩腳先著水田,然后屁股和頭部依次倒入水田,,頭部和兩腳分別離水泥桿根部0.25,,1.6m,人遭跨步電壓觸電,,當即休克,。監護人見狀即刻沖進水田搶救,但在水田中感到有麻電現象,,又趕緊退回到田埂上,,約過2min,桿上弧光消失,,抬出水田的李某臉色發紫,,呼吸停止,幸虧

  • 觸電,、電擊事故典型案例解析(編寫 賀湘琨)

    案例一 KTV的麥克風電死了人 事故經過:

  • 造成燈桿觸電事故發生的原因究竟有哪些呢,?

    造成燈桿觸電事故發生的原因究竟有哪些呢,?

    經過調查研究,,電纜線路漏電是導致燈桿發生觸電事故的最主要的原因。發現燈桿觸電的因素有以下幾類:1,,雷擊,。打雷天,雷擊燈桿,而恰好有行人經過,,造成電擊事故,。隨著防雷宣傳的普及,這種事故發生的可能性已經非常小,。2,,光源不合格,短路或搭電,。隨著光源技術的極大提高,,防護等級要求的提高,這種原因導致的事故幾乎不再發生了,。3,,人為破壞。偷盜,、野蠻施工等行為導致主電纜破損,,在待修復期間發生觸電事故。4,,電纜系統漏電,。

  • 建設項目電氣設備造成觸電事故的主要原因

    1)對地面裸露和人身容易觸及的帶電設備沒有采取可靠的防護措施; 2)設備的帶電部分對地和其他帶電部分相互間沒有保持一定的安全距離,; 3)對地產生過電壓危害的 電力系統沒有按要求采取避雷針,、避雷線、避雷器,、保護間隙等過電壓保護裝置,; 4)沒有對低壓電力系統采用接地、接零保護,; 5)沒有對各種高壓用電設備采用熔斷器,、自動開關、斷電等不同類型的保護措施,,沒有對低壓用電設備采取相應的 低壓電器保護措施,; 6)沒有在電力設備系統和有關的工作場所裝設安

  • 10kV母線避雷器觸電事故原因分析和應對措施

    2012年6月,一設備檢修單位在馬鋼某鐵廠TRT高配室檢修時發生一起PT柜檢修期間由母線避雷器引起的觸電事故,,造成一名檢修人員手臂被高壓電弧擊穿,。事故發生前,,檢修人員準備對PT小車拉出柜外的PT柜內相關電氣設備進行檢查和試驗工作,打開后柜門后未驗電就盲目對避雷器進行維護試驗,,由于避雷器帶電,,造成檢修人員觸電。原因分析事故發生后,,對35kV,、10kV、6kV開關柜等進行了全面的檢查和梳理后發現,,有的廠家生產的P

  • 電渣壓力焊機觸電事故分析及預防措施

    隨著城市建設的高速發展,,高層和超高層建筑物如雨后春筍拔地而起。高層建筑每增加一層需將大量鋼筋用電渣壓力焊機豎向焊接,,由于建筑工地用電環境的復雜性和特殊性,,多種作業程序交叉,加上一線作業人員大多為農民工,,安全用電意識淡薄,,自我保護能力差,在焊接中時有觸電事故發生,。 一,、電渣壓力焊機二次空載電壓觸電事故分析 1、電渣壓力焊機二次空載電壓一般在65V-80V左右,,其工作時間20%左右,,空載時間80%左右,空載時間越長,,人身觸電危險性越大,。 2、電渣壓力焊機二次線一根是搭鐵線,,另一根是焊把線,,其搭鐵線接在建筑物的鋼筋上,與整個建筑物金屬全部連通,,焊接好的鋼筋林立密集,,作業場地狹小,地面鋼筋堆放,,作業人員長時間工作,一旦觸及焊把線電源就有觸電危險,。 3,、豎向焊接全部是嶄新螺紋鋼,質硬量重,,作業用的勞保用品手套及鞋損壞快,,沒有及時更換勞防用品,,手與腳可能直接接觸鋼筋,很容易觸電危險,。 4,、潮濕和炎熱的天氣,汗濕程度嚴?,人體電阻明顯下降,,一旦觸電,不容易擺脫,,其危險性更大,。 5、建筑業施工一般時間安排較緊,,一層樓面一般需焊接鋼

點擊加載更多

觸電事故

觸電事故專題,,為您提供觸電事故相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與觸電事故 相關的專業交流討論,,更多觸電事故相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度