我有個問題想請教,,如果一個工程施工過程中,,造成人員傷亡故事,,那么施工方和監理方相關責任人會受到相關的行政處罰或者刑事處罰和經濟處罰,。那么請問業主代表或者是甲方管理人員會相應收到處罰嗎,?法律這塊是怎么規定的,?
山人乃長期從事鐵路結構工程技術的高工,最近綜合收集鳳凰垮橋有關報道,并用"桿系有限單元法結構軟件"進行理論計算,分析結論意見經修改為:(1) 勘探單位提供地質資料有假,沒查出橋墩下面基巖是破碎帶,基巖下有溶洞與軟弱下臥層,故造成 橋墩下沉100 毫米之多,是發生垮橋的重要原因,對事故應負主要責任.(2) 設計單位,、監理單位在發現橋墩下沉問題后,草率處理,措施不力, 便恢復繼續施工,沒有從根本上 消除結構安全重大隱患,對事故應負重要責任.(3) 施工單位拆卸腳手架時沒按分段對稱的原則拆除,而是先拆邊跨造成推力不平衡,同時橋墩,、拱圈 砌筑砂漿沒有達到設計強度等級,致使拱橋加速提前發生倒塌,對事故應負一定責任.(4) 業主單位管理不力,壓價招標,索要好處費,向民工隊攤派錢物,對橋墩下沉重大結構問題,沒有組織 相關部門論證處理方案,因而垮橋將必然發生,對事故應負賠償經濟損失責任.(5) 當?shù)卣袠I(yè)主管部門官員腐敗,使工程轉包達五層次之多,層層抽
因我公司注塑車間增加機臺,原有的電源線發熱嚴重(約70-80度).有一家外協廠幫我們公司加粗電線.從配電柜里到注塑車間主線,斷開負載注塑車間主開關及按下變壓房內的開關后,開關未搖出來(我們電房開關是按下開關后內有電機會傳動斷開的,再把整個開關揺出來)結果就發生觸電差點出人命.那一位師傅能知道這個是為什么嗎, 聽說因為總開關未揺出來時,可能是電容柜放電.
本帖最后由 liuyinwang 于 2013-3-12 16:52 編輯 最近一直在為這個責任方面的問題頭疼,。誰都知道,我們做結構的責任大,,一旦工程出了質量或者安全方面的事故,,結構設計人員都難逃干系,看看近幾年的事故結果就知道了,。那誰能說說,,具體來講,工程出了什么樣的事故對設計人員有什么樣的責任,。 另外問一個實際工程的責任問題,。 施工過程中,甲方由于某些因素提出更改設計方案,,此時未出設計變更,,施工單位聽從甲方意見,用另一種施工方法進行施工,,最后讓設計院出設計修改圖,,萬一工程出了事,跟設計人員有什么干系,,跟不同身份的設計院人員有什么干系,,比如,設計,、制圖,、描圖、校核,、審核,、專業負責人、項目負責人,、審定,。 請各位都來積極討論下,這可都是事關自己的大事??!當然不出事故是最好的,。
文件格式:Word 文件大小:79 KB
我們來學習一下《刑法》中關于消防事故責任的認定吧,。
很多人肯定想知道在驗槽,工程結構竣工驗收時設計,,地勘,,監理,施工方,,業主都要進行簽字,,但是責任是如何劃分的呢?
統計資料表明,,發生觸電事故的主要原因有以下幾種: (1) 缺乏電氣安全知識,,在高壓線附近放風箏,爬上高壓電桿掏鳥巢,;低壓架空線路斷線后不停電用手去拾火線,;黑夜帶電接線手摸帶電體;用手摸破損的膠蓋刀閘,。 (2) 違反操作規程,,帶電連接線路或電氣設備而又未采取必要的安全措施;觸及破壞的設備或?qū)Ь€,;誤登帶電設備,;帶電接照明燈具;帶電修理電動工具;帶電移動電氣設備,;用濕手擰燈泡等,。 (3) 設備不合格,安全距離不夠,;二線一地制接地電阻過大,;接地線不合格或接地線斷開;絕緣破壞導線裸露在
一,、觸電事故的特點: 1,、事故原因大多是由于缺乏安全用電知識或不 遵守安全技術要求,違章作業所致,。 2,、觸電事故的發生有明顯的季節性。一年中春,、 冬兩季觸電事故較少,,夏秋兩季,特別是六,、七,、八 、九四個月中,,觸電事故特別多,。其主要原因不外乎 氣候炎熱,多雷雨,,空氣中濕度大,,這些因素降低了 電氣設備的絕緣性能,人體也因炎熱多汗,,皮膚接觸 電阻變小,,衣著單薄,身體暴露部分較多,,大大增加 了觸電的可能性,,一旦發生觸電時,便有較大強度的 電源通過人體,,產生嚴重后果,。 3、低壓工頻電源的觸電事故較多,。據統計,,此類 電源所引起的事故占總數90%以上。低壓設備較高壓 設備應用廣泛,,人們接觸的機會較多,,加上220-380 伏的交流電源習慣稱其為"低壓",,好多人不夠重視, 喪失警惕,,因此容易引起觸電事故,。 二、觸電的類型: 一般按接觸電源時情況不同,,常分為兩相觸電,, 單相觸電和"跨步電壓"觸電。 三,、電流對人體的影響: 電流通過人體后,,能使肌肉收縮產生
觸電事故應急準備與響應預案一、應急準備 1,、組織機構及職責 (1)項目部觸電事故應急準備和響應領導小組 組長:項目經理 組員:生產負責人 安全員 各專業工長 技術員 質檢員 值勤人員 值班電話: (2)觸電事故應急處置領導小組負責對項目突發觸電事故的應急處理,。 2、培訓和演練 (1)項目部安全員負責主持,、組織全機關每年進行一次按觸,,乜事故“應急響應”的要求進行模擬演練。各組員按其職責分工,,協調配合完成演練,。演練結束后由組長組織對“應急響應”的有效性進行評價,必要時對“應急響應”的要求進行調整或更新,。演練,、評價和更新的記錄應予以保持。 (2)施工管理部負責對相關人員每年進行一次培訓,。 3,、應急物資的準備、維護,、保養 (1)應急物資的準備:簡易單架,。 (2)應急物資要配備齊全并加強日常管理。 二,、應急響應 1,、脫離電源對癥搶救 當發生人身觸電事故時,首先使觸電者脫離心源,。迅速急救,,關鍵是“快” 2、對于低壓觸
觸電事故應準備和響應預案
7月16日晚,,利比亞籍30萬噸原油船“宇宙寶石”在大連新港中石油原油儲備庫卸油時發生火災,,部分原油泄漏入海,造成大片海域污染。 7月3日,,紫金礦業(601899.SH,,2899.HK)紫金山銅礦濕法廠污水池內酸性含銅污水進入汀江,導致大量魚類死亡,,目前污水已流入廣東,。 4月22日,英國石油公司鉆探平臺在墨西哥灣沉入海底并開始漏油,,至今尚未徹底解決,。瑞銀預計,環境善后和賠償可能需要120億美元,。 這三起事件中,,企業經營造成環境污染責任的賠償問題,均尚無明確說法,。
在高壓環境施工工地,,大多情況下依靠人來防止觸電事故發生,,且施工現場的安全隱患缺乏保護裝置,容易造成電力事故,,危害人身安全,。為了避免電力事件減少此類事故,施工用電安全隱患可以采取什么防護措施,?像高壓警示裝置系列里的——鐳射激光防外破預警裝置TLKS-PSC-I融合了激光掃描探測器,,AI視頻攝像,對線路遭受外力破壞直接啟動預警系統,,電網管理人員可實現隨時查看數據,,做好預防措施,構建更加完善更加堅強的電網防御體系,,這也是建設多元融合高彈性電網的一個重要指標,。根據市場行情走勢,進行實時報價,,發布優質產品,,提供專業服務,您還可以免費咨詢,,了解詳情,。
兩起死亡觸電事故的反思今年8月份某市發生了兩起使用電熱水器洗澡而被電死的事故,兩起事故的時間間隔不到一個月時間。其中被電死的一個人是有著二十幾年電工作業經驗的老電工,。這位老電工回到家進洗手間沖涼,,一打開電熱水器花灑就“啊”了一聲,癱倒在地,,此時他已無法擺脫花灑,,在還沒有完全失去意識的情況下,叫其妻子迅速關掉房間總閘,,但關掉總閘后,,觸電現象依舊。經其妻子用掃把將花灑挑開后,,這位老電工已經觸電了幾分鐘,,撥打了120急救電話,到場的120醫生宣布其觸電身亡,。注:(當時熱水器并未處于工作狀態,,只是三極電源插頭插在插座上,死者妻子表示屋內的電線都是死者親手布的,,無不妥之處),。供電局調查結果為大樓絕緣老化的進戶相線與接了地的電線槽產生了金屬性的接觸,而大樓供電總開關沒有漏電保護功能,,當時沒有跳閘,。(供電屬于TT系統),接地線接地電阻經測量達到30歐姆,,不能完全將220V接地電壓泄至至安全電壓,,使得整棟樓的所有金屬部分均帶有幾十伏的電壓。導致了悲劇的產生,。另一起事故是一棟居民樓凌晨突然停電,,供電局趕來后,將居民樓進戶線剪掉,,白天再進行維修,。當住戶王某在停電后熱
2008專業知識上午第42題:42.電擊防護的設計中,下列哪些基本保護措施適用于防直接接觸電擊事故,?A.設置遮攔或外護物B.將帶電部分至于伸臂范圍之外C.在配電回路上裝用RCD(剩余電流動作保護器)D.采用接地和總等電位聯接根據GB16895.21-2004 412,,AB是對的,我的疑問是C是否該選,,理由是,?
觸電能使人造成燒傷或死亡,但是事故的多數原因是人為造成的,。用電中注意以下問題,,可以預防觸電事故。 (1) 損壞的開關,、插銷,、電線等應趕快修理或更換,不能將就使用,。 (2) 不懂電氣技術和一知半解的人,,對電氣設備不要亂拆、亂裝,,更不要亂接電線,。 (3) 燈頭用的軟線不要東拉西扯,燈頭距地不要太低,,扯燈照明時,,不要往鐵線上搭。 (4) 電燈開關最好用拉線開關,,尤其是土地潮濕的房間里,,不要用床頭開關和燈頭開關。 (5) 屋內電線太亂或發生問題時,,不能私自擺弄,,一定要找電氣承裝部門或電工來改修。 (6) 拉鐵絲搭東西時,,千萬不要碰附近的電線。 (7) 屋外電線和進戶線要架設牢固,,以免被風吹斷,,發生危險。 (8) 外線折斷時,,不要靠近或用手去拿,,應找人看守,趕快通知電工修理,。 (9) 不要用濕手,、濕腳動用電氣設備,也不要碰開關插銷,,以免觸電,。 (10) 大清掃時,不要用濕抹布擦電
從多年的運行經驗得知,,觸電事故的規律主要表現在以下幾個方面: 1 農村觸電事故多于城市 我國用電安全水平雖在逐年提高,,可觸電死亡事故率仍遠高于世界上經濟發達國家,。觸電事故主要發生在農村,農村觸電事故是城市的6倍之多,。其主要原因是:農村用電條件差,,電氣設備簡陋且安裝不太合理,技術水平低,,管理不嚴格,,農民缺乏電氣安全知識等。 2 低壓觸電事故多于高壓觸電事故 高壓電網人們不容易接觸,;低壓電網覆蓋面大,,電氣設備多,因此人觸及的機會也多,;加之設備簡陋,,管理不嚴,人們思想麻痹,、缺乏電氣安全知識的人員接觸機會就更多,。 3 觸電事故季節性強 每年的6~9月是觸電事故的高發季節,主要原因是夏,、秋季多雨潮濕,,電氣設備絕緣性能下降;天氣炎熱,,人們多不愛穿戴工作服和使用絕緣護具,,且人體多汗,皮膚電阻下降,。此外,,正值農忙季節,農村用電量增加,,人們接觸和操作電氣設備的機會明顯增多,,各種條件的不利,加上主觀上的麻痹大意,,便成了觸電事故高度集中的季節,。
觸電是電力生產人身事故的最主要的一個方面,。概括其專業門類、發生的途徑或違章形式,,人身觸電事故大致有以下十個方面的類型,。 (1)低壓觸電。發生在用戶照明設備上的低壓觸電最為多見,。如進戶線絕緣破損(未能及時進行檢修)使搭衣服的鐵絲器具帶電,、濕手擰燈泡誤觸金屬燈口,、家用電器絕緣破損而帶電,都容易引起低壓觸電,。 (2)感應觸電,。在電氣設備、電力線路上工作,,運行維護人員未按《安規》要求停電(違反安全操作規程),、并驗電采取短路接地措施,或部分停電的設備與帶電設備之間未裝設接地線等,,都容易發生感應帶電而引起觸電,。 (3)誤登帶電設備。電氣工作人員習慣性違章,,在未經許可,、無人監護的情況下,走錯間隔或錯聽,、錯看,,誤登帶電設備。 (4)誤登帶電線路桿塔,。此種類型的觸電是典型的違章作業的后果,。多發生在檢修作業時或維護人員事故巡視時,發現缺陷,,違背《安規》規定,,看錯桿位、桿號,,登桿毫不警惕,,不驗電接地,接觸設備時發生觸電,。 (5)誤碰帶電設備,、導線。主要是電氣設備上工作的運行,、檢修、試驗人員,,作業中安全措施不夠完善,,如應設臨時遮欄或絕緣擋板而未設、應使用絕緣套
觸電事故責任
觸電事故責任專題,,為您提供觸電事故責任相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與觸電事故責任 相關的專業交流討論,更多觸電事故責任相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題