觸電能使人造成燒傷或死亡,但是事故的多數原因是人為造成的,。用電中注意以下問題,,可以預防觸電事故。 (1) 損壞的開關,、插銷,、電線等應趕快修理或更換,不能將就使用,。 (2) 不懂電氣技術和一知半解的人,,對電氣設備不要亂拆、亂裝,,更不要亂接電線,。 (3) 燈頭用的軟線不要東拉西扯,燈頭距地不要太低,,扯燈照明時,,不要往鐵線上搭,。 (4) 電燈開關最好用拉線開關,尤其是土地潮濕的房間里,,不要用床頭開關和燈頭開關,。 (5) 屋內電線太亂或發生問題時,不能私自擺弄,,一定要找電氣承裝部門或電工來改修,。 (6) 拉鐵絲搭東西時,千萬不要碰附近的電線,。 (7) 屋外電線和進戶線要架設牢固,以免被風吹斷,,發生危險,。 (8) 外線折斷時,不要靠近或用手去拿,,應找人看守,,趕快通知電工修理。 (9) 不要用濕手,、濕腳動用電氣設備,,也不要碰開關插銷,以免觸電,。 (10) 大清掃時,,不要用濕抹布擦電
因我公司注塑車間增加機臺,原有的電源線發熱嚴重(約70-80度).有一家外協廠幫我們公司加粗電線.從配電柜里到注塑車間主線,斷開負載注塑車間主開關及按下變壓房內的開關后,開關未搖出來(我們電房開關是按下開關后內有電機會傳動斷開的,再把整個開關揺出來)結果就發生觸電差點出人命.那一位師傅能知道這個是為什么嗎, 聽說因為總開關未揺出來時,可能是電容柜放電.
低壓電設備事故及人身觸電傷亡事故的分析與對策
一,、觸電事故的特點: 1、事故原因大多是由于缺乏安全用電知識或不 遵守安全技術要求,,違章作業所致,。 2、觸電事故的發生有明顯的季節性,。一年中春,、 冬兩季觸電事故較少,夏秋兩季,,特別是六,、七、八 ,、九四個月中,,觸電事故特別多。其主要原因不外乎 氣候炎熱,,多雷雨,,空氣中濕度大,,這些因素降低了 電氣設備的絕緣性能,人體也因炎熱多汗,,皮膚接觸 電阻變小,,衣著單薄,身體暴露部分較多,,大大增加 了觸電的可能性,,一旦發生觸電時,便有較大強度的 電源通過人體,,產生嚴重后果,。 3、低壓工頻電源的觸電事故較多,。據統計,,此類 電源所引起的事故占總數90%以上。低壓設備較高壓 設備應用廣泛,,人們接觸的機會較多,,加上220-380 伏的交流電源習慣稱其為"低壓",好多人不夠重視,, 喪失警惕,,因此容易引起觸電事故。 二,、觸電的類型: 一般按接觸電源時情況不同,,常分為兩相觸電, 單相觸電和"跨步電壓"觸電,。 三,、電流對人體的影響: 電流通過人體后,能使肌肉收縮產生
統計資料表明,,發生觸電事故的主要原因有以下幾種: (1) 缺乏電氣安全知識,,在高壓線附近放風箏,爬上高壓電桿掏鳥巢,;低壓架空線路斷線后不停電用手去拾火線,;黑夜帶電接線手摸帶電體;用手摸破損的膠蓋刀閘,。 (2) 違反操作規程,,帶電連接線路或電氣設備而又未采取必要的安全措施;觸及破壞的設備或?qū)Ь€,;誤登帶電設備,;帶電接照明燈具;帶電修理電動工具;帶電移動電氣設備,;用濕手擰燈泡等,。 (3) 設備不合格,安全距離不夠,;二線一地制接地電阻過大,;接地線不合格或接地線斷開;絕緣破壞導線裸露在
北京中電方大公司推出農電典型違規事故案例分析多媒體軟件為了緊密配合國家電網公司的“三防十要”安全生產精神,,北京中電方大科技有限公司與河北省電力公司保定培訓中心合作,,成功推出《農電人身典型事故案例分析多媒體軟件V1.0》。本軟件歸類收集了國內近年來發生在農村電網的大量典型人身事故案例,,結合安全生產相關法規,,采用人物編劇和場景動畫等多媒體手段,對這些典型案例進行深層次分析,。每個案例分析包含事故經過,、事故原因、暴露問題,、防范措施四個多媒體分析環節。系統特點是:采用人物動畫和虛擬事故場景方式,,生動直觀的再現事故全過程,,重點展示事故發生細節,逼真模擬事故現場,,從而使案例式的安全教育生動形象,,寓教于樂,極大的調動了員工學習的積極性,。本系統緊密圍繞“三防十要”的農網安全生產精神,,用典型違章事故案例釋義安全生產相關法規,使員工更加透徹理解電力安全操作規程,,明白遵循安全生產規程進行現場作業的重要性,。《農電典型違規事故案例分析多媒體軟件V1.0》軟件有網絡版,、單機版兩種形式,,其中,網絡版共有58個典型案例,,單機版共有29個案例,。本系統已
觸電事故應準備和響應預案
觸電事故應急準備與響應預案一、應急準備 1,、組織機構及職責 (1)項目部觸電事故應急準備和響應領導小組 組長:項目經理 組員:生產負責人 安全員 各專業工長 技術員 質檢員 值勤人員 值班電話: (2)觸電事故應急處置領導小組負責對項目突發觸電事故的應急處理,。 2、培訓和演練 (1)項目部安全員負責主持、組織全機關每年進行一次按觸,,乜事故“應急響應”的要求進行模擬演練,。各組員按其職責分工,協調配合完成演練,。演練結束后由組長組織對“應急響應”的有效性進行評價,,必要時對“應急響應”的要求進行調整或更新。演練,、評價和更新的記錄應予以保持,。 (2)施工管理部負責對相關人員每年進行一次培訓。 3,、應急物資的準備,、維護、保養 (1)應急物資的準備:簡易單架,。 (2)應急物資要配備齊全并加強日常管理,。 二、應急響應 1,、脫離電源對癥搶救 當發生人身觸電事故時,,首先使觸電者脫離心源。迅速急救,,關鍵是“快” 2,、對于低壓觸
發電廠、變電所,、輸電線路等電力系統的電氣設備及建筑物,、構筑物等,都安裝了盡可能完善的防雷保護,,使雷電對電氣設備及工作人員的威脅大大減小,。考慮電力系統運行特點,,工作人員及人們的正常生活的特殊性,,根據雷電觸電事故分析的經驗,還必須注意雷電觸電的防護問題,,以保護保證人身安全,。 (1)雷暴時,發電廠變電所的工作人員應盡量避免接近容易遭到雷擊的戶外配電裝置,。 在進行巡回檢查時,,應按規定的路線進行。在巡視高壓屋外配電裝置時,,應穿絕緣鞋,,并不得靠近避雷針和避雷器。 (2)雷電時,禁止在室外和室內的架空引入線上進行檢修和試驗工作,,若正在做此類工作時,,應立即停止,并撤離現場,。 (3)雷電時,,應禁止屋外高空檢修、試驗工作,,禁止戶外高空帶電作業及等電位工作,。
在高壓環境施工工地,,大多情況下依靠人來防止觸電事故發生,,且施工現場的安全隱患缺乏保護裝置,容易造成電力事故,,危害人身安全,。為了避免電力事件減少此類事故,施工用電安全隱患可以采取什么防護措施,?像高壓警示裝置系列里的——鐳射激光防外破預警裝置TLKS-PSC-I融合了激光掃描探測器,,AI視頻攝像,對線路遭受外力破壞直接啟動預警系統,,電網管理人員可實現隨時查看數據,做好預防措施,,構建更加完善更加堅強的電網防御體系,,這也是建設多元融合高彈性電網的一個重要指標。根據市場行情走勢,,進行實時報價,,發布優質產品,提供專業服務,,您還可以免費咨詢,,了解詳情。
兩起死亡觸電事故的反思今年8月份某市發生了兩起使用電熱水器洗澡而被電死的事故,,兩起事故的時間間隔不到一個月時間,。其中被電死的一個人是有著二十幾年電工作業經驗的老電工。這位老電工回到家進洗手間沖涼,,一打開電熱水器花灑就“啊”了一聲,,癱倒在地,此時他已無法擺脫花灑,在還沒有完全失去意識的情況下,,叫其妻子迅速關掉房間總閘,,但關掉總閘后,觸電現象依舊,。經其妻子用掃把將花灑挑開后,,這位老電工已經觸電了幾分鐘,撥打了120急救電話,,到場的120醫生宣布其觸電身亡,。注:(當時熱水器并未處于工作狀態,只是三極電源插頭插在插座上,,死者妻子表示屋內的電線都是死者親手布的,,無不妥之處)。供電局調查結果為大樓絕緣老化的進戶相線與接了地的電線槽產生了金屬性的接觸,,而大樓供電總開關沒有漏電保護功能,,當時沒有跳閘。(供電屬于TT系統),,接地線接地電阻經測量達到30歐姆,,不能完全將220V接地電壓泄至至安全電壓,使得整棟樓的所有金屬部分均帶有幾十伏的電壓,。導致了悲劇的產生,。另一起事故是一棟居民樓凌晨突然停電,供電局趕來后,,將居民樓進戶線剪掉,,白天再進行維修。當住戶王某在停電后熱
2008專業知識上午第42題:42.電擊防護的設計中,,下列哪些基本保護措施適用于防直接接觸電擊事故,?A.設置遮攔或外護物B.將帶電部分至于伸臂范圍之外C.在配電回路上裝用RCD(剩余電流動作保護器)D.采用接地和總等電位聯接根據GB16895.21-2004 412,AB是對的,,我的疑問是C是否該選,,理由是?
觸電是電力生產人身事故的最主要的一個方面。概括其專業門類,、發生的途徑或違章形式,,人身觸電事故大致有以下十個方面的類型。 (1)低壓觸電,。發生在用戶照明設備上的低壓觸電最為多見,。如進戶線絕緣破損(未能及時進行檢修)使搭衣服的鐵絲器具帶電,、濕手擰燈泡誤觸金屬燈口、家用電器絕緣破損而帶電,,都容易引起低壓觸電,。 (2)感應觸電。在電氣設備,、電力線路上工作,,運行維護人員未按《安規》要求停電(違反安全操作規程)、并驗電采取短路接地措施,,或部分停電的設備與帶電設備之間未裝設接地線等,,都容易發生感應帶電而引起觸電。 (3)誤登帶電設備,。電氣工作人員習慣性違章,,在未經許可、無人監護的情況下,,走錯間隔或錯聽,、錯看,誤登帶電設備,。 (4)誤登帶電線路桿塔,。此種類型的觸電是典型的違章作業的后果。多發生在檢修作業時或維護人員事故巡視時,,發現缺陷,,違背《安規》規定,看錯桿位,、桿號,,登桿毫不警惕,不驗電接地,,接觸設備時發生觸電,。 (5)誤碰帶電設備、導線,。主要是電氣設備上工作的運行,、檢修,、試驗人員,,作業中安全措施不夠完善,如應設臨時遮欄或絕緣擋板而未設,、應使用絕緣套
從多年的運行經驗得知,,觸電事故的規律主要表現在以下幾個方面: 1 農村觸電事故多于城市 我國用電安全水平雖在逐年提高,可觸電死亡事故率仍遠高于世界上經濟發達國家,。觸電事故主要發生在農村,,農村觸電事故是城市的6倍之多,。其主要原因是:農村用電條件差,電氣設備簡陋且安裝不太合理,,技術水平低,,管理不嚴格,農民缺乏電氣安全知識等,。 2 低壓觸電事故多于高壓觸電事故 高壓電網人們不容易接觸,;低壓電網覆蓋面大,電氣設備多,,因此人觸及的機會也多,;加之設備簡陋,管理不嚴,,人們思想麻痹,、缺乏電氣安全知識的人員接觸機會就更多。 3 觸電事故季節性強 每年的6~9月是觸電事故的高發季節,,主要原因是夏,、秋季多雨潮濕,電氣設備絕緣性能下降,;天氣炎熱,,人們多不愛穿戴工作服和使用絕緣護具,且人體多汗,,皮膚電阻下降,。此外,正值農忙季節,,農村用電量增加,,人們接觸和操作電氣設備的機會明顯增多,各種條件的不利,,加上主觀上的麻痹大意,,便成了觸電事故高度集中的季節。
1.最高人民法院關于審理觸電人身損害賠償案件若干問題的解釋2.中華人民共和國電力工業部令 第7號 《居民用戶家電損壞處理辦法》
配電線路觸電事故形式較多,跨步電壓觸電是各類事故中的一種,。實際生產工作中發生跨步電壓觸電的事故較少,,一旦發生,當事者往往不清楚是怎么回事,,處理不當將導致人身死亡,。如何加強這方面的預防,筆者針對兩起事故進行了一些分析,,提出防止跨步電壓觸電事故的淺見,,同時對《安規》中的相關條款提出修改意見,。 12起高壓配電線路接地引起工作人員跨步觸電事故 1995年6月,我局工作人員在10kV線路上操作支線跌落式熔斷器,,先后發生2起跨步電壓觸電事故,。 6月1日下午2:00左右,某供電局輸變電工程公司因施工需要拉開10kV中山123線唐下舒分支跌落式熔斷器,,現場由李某操作,,邵某監護。李某上桿操作時先拉開B相熔斷器,,有微小弧光,,接著拉開C相熔斷器,弧光很大,,并有熔化的鋁液滴在李某手上,,由于心里害怕,從4.95m高處往下跳,,兩腳先著水田,,然后屁股和頭部依次倒入水田,頭部和兩腳分別離水泥桿根部0.25,,1.6m,,人遭跨步電壓觸電,當即休克,。監護人見狀即刻沖進水田搶救,,但在水田中感到有麻電現象,又趕緊退回到田埂上,,約過2min,,桿上弧光消失,抬出水田的李某臉色發紫,,呼吸停止,,幸虧
案例一 KTV的麥克風電死了人 事故經過:
經過調查研究,電纜線路漏電是導致燈桿發生觸電事故的最主要的原因,。發現燈桿觸電的因素有以下幾類:1,,雷擊,。打雷天,,雷擊燈桿,,而恰好有行人經過,造成電擊事故,。隨著防雷宣傳的普及,,這種事故發生的可能性已經非常小。2,,光源不合格,,短路或搭電。隨著光源技術的極大提高,,防護等級要求的提高,,這種原因導致的事故幾乎不再發生了。3,,人為破壞,。偷盜、野蠻施工等行為導致主電纜破損,,在待修復期間發生觸電事故,。4,電纜系統漏電,。
人身觸電事故
人身觸電事故專題,,為您提供人身觸電事故相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與人身觸電事故 相關的專業交流討論,,更多人身觸電事故相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題