防雷接地電阻什么時候可以進行測試,?如題,,現在我們這邊又增加了施工圖紙的防雷審核,越來越嚴格了,,接地電阻什么時候可以進行測試,?謝謝。
新人,,請教一下:1,、單獨防雷接地電阻中涉及到兩個值,10歐和30歐,,這兩個值是分別用于什么環境的,?2、為什么在該種環境下接地電阻要不大于10歐或者30歐呢,?就是說,,這兩個數字確定下來的原理是什么?
我們以前做的防雷接地都是和電氣接地是共用接地,接地電阻為1歐姆。但是現在我們總院電氣總工提出來說是共用接地是4歐姆,!我翻了防雷規范和民用建筑電氣規范,,都沒有提到這個!請問,,這個墊子到底是幾歐姆,?最好能把出處寫一下(注:建筑為普通的建筑,并非什么電子計算機房啊什么的)謝謝
據知,變壓器在100KVA及以下的接地電阻不大于10歐,100KVA以上容量的不大于4歐,一級防雷接地電阻不大于10歐,但我就經常我看到一些設計電氣圖中的說明,要求防雷接地電阻不大于1歐.我曾試找過相關的規范,但就找不到相關的規范說到該接地是不大于1歐的,請大家說說這個問題,謝謝!
接地電阻大小直接體現了電氣裝置與“地”接觸的良好程度,也反映了接地網的規模,。接地電阻的概念只適用于小型接地網,;隨著接地網占地面積的加大以及土壤電阻率的降低,接地阻抗中感性分量的作用越來越大,,大型地網應采用接地阻抗設計,。對于高壓和超高壓變電所來說,應當用“接地阻抗”的概念取代“接地電阻”,,同時建議規程采用接觸電壓和跨步電壓作為安全判據,;還應選用輕便、準確的異頻測量系統獲得接地阻抗的正確結果,,以保障人身,、設備的安全,利于電力系統的安全運行,。 接地電阻多少以上是安全的 接地電阻肯定是越小越好,,設備不同要求不同: 1、在1kV以下中性點直接接地系統中,,接地電阻小于或等于4Ω,,重復接地電阻小于或等于10Ω; 2,、電壓1kV以下的中性點不接地系統中,,一般規定接地電阻為4Ω。因此,,根據實際安裝經驗,,在路燈照明系統接地電阻應小于或等于4Ω。單點接地通常用下面樣式的儀器來測試接地電阻,; 3,、工作接地(接零保護)、保護接地:在380/220V低壓系統中,,接地電流很小,,一般不超過幾安,所以規定接電阻不大于4Ω,當容量在10
在防雷接地測試中,。不同季節測量的地阻值要乘一個季節系數,。不知是出自那個規范?請問那個高手,,重慶或西南地區的修正式值是多少,。
我們公司的電控柜,要求門鎖對地的接地電阻小于0.1歐,,這是合理的嗎,請問這是哪份標準里面的,。在網上查了下,,都是要示4歐以下就OK了啊。謝謝大家
接地電阻柜是如何命名的? 接地電阻柜是電力系統中的重要設備,,主要用于控制接地電阻值,,保障電力系統的安全穩定運行。那么,,接地電阻柜是如何命名的呢,? 接地電阻柜的命名主要涉及兩個部分:一部分是“接地電阻”,另一部分是“柜”,。 “接地電阻”是指設備與大地之間的電阻值,,用于衡量設備接地的良好程度。在電力系統中,,接地電阻的測量和控制非常重要,,可以確保電力系統的安全穩定運行。 “柜”是指設備的外觀特征,,通常是一種柜式結構,。接地電阻柜通常是一種專門用于測量和控制接地電阻的柜式設備,包括電阻測量,、信號處理,、控制等功能。 綜合起來,,接地電阻柜的命名主要是基于其功能和外觀特征,,用于測量和控制電力系統的接地電阻值。
有的變頻器開關電源,會造成一定的干擾,電源線及電機線就是干擾器的天線,,地線接地不良則干擾信號,,也可通過接在外殼的地線發出去。接地電阻柜廠家介紹線路越長則干擾范圍就越大,,大功率電阻柜不僅干擾周圍的電子設備,,也可干擾變頻器本身。 有的變頻器在防止干擾信號輻射及輸入下了一定的工夫,,變頻器不會經常誤動作,,一些偷工減料的變頻器,則有時因干擾問題令你頭痛,,如果你的控制系在使用變頻器的同時,,還有一些靠模擬信號、脈沖信號通訊的電子設備,,如電腦,,人機界面、感應器等,,在選購變頻器及布線時就要很小心,。 制動電阻柜要求耐高溫,功率大,,過電流大,,耐沖擊。重要的感抗值,,電感值要求很小,,否則放電時產生會產生巨大的沖擊。這些要求市場上很多產品來說要求太苛刻,,所以很難找到能夠滿足使用要求的產品,。大功率電源,變頻電源,,繼電器,,醫療器械及各類儀器,在使用中往往會產生一些多余的功率需要散發出去,,這個時候就要用到大功率制動電阻柜作為負載,,進行放電,以消耗多余的功率,。 制動電阻柜在變頻調速系統中,,電機的降速和停機是通過逐漸減小頻率來實現的,在頻率減小的瞬間,,電機的同步轉速隨之
第三類建筑的防雷接地,規范上說每根引下線的沖擊接地電阻不宜大于30歐姆,,這個“沖擊接地電阻”是不是就是我們平常所說的接地電阻?。苛硗?,見好多圖紙施工說明里亂七八糟的,,同樣是第三類防雷,接地電阻有寫不大于1歐姆的,,也有10歐姆的,,還有30歐姆的,到底應該是多少???
某建筑物地下各層已經施工完畢,出了地面,現施工一層,要測量接地電阻,怎么測?現在最新最好的測量方法是什么?還是用以前的搖表嗎?
采用ZC-8接地電阻測試儀測量建筑的接地電阻,電氣的施工技術員說兩個探針只要在距離建筑物外圍5米處跟測試點分別保持20米,、40米的距離就可以了,!不知道各位高手們是怎么認為的,兄弟我郁悶??!
有以下這樣一道題目:某廠區測得土壤電阻率為1000Ωm,用搖表測得避雷針的接地電阻為15.0Ω,,引下線接地點到接地體最遠端為25.3m,,則計算出接地沖擊電阻為多少歐姆?有哪位大蝦幫我計算一下,,最好能寫出計算過程,!謝謝啦!
一、防雷接地電阻的標準值 防雷接地電阻的具體數值并非固定不變,,而是根據應用場景,、設施類型以及所在國家和地區的規范要求有所不同。一般而言,,對于大多數建筑物而言,,防雷接地電阻值被要求不超過10歐姆,這是為了確保雷電流能夠快速泄放,。而對于特定的敏感設施,,如煉油廠,、油庫等高風險區域,要求可能更為嚴格,,接地電阻值需更低,,通常建議低于4歐姆被視為合格。值得注意的是,,理論上來講,,防雷電阻的阻值越小越佳,因為這能更有效地減少雷擊時的電位升高,,但實際應用中必須結合經濟性和實用性綜合考慮,。
接地系統是防雷工程建設中施工難度最大也是最重要的一個分項,由于環境的不同接地網的設計也存在較大差異,。系統的接地工程主要由接地體,、連接線組成接地網絡,其中影響接地效果的主要因素有土壤電阻率,、接地體的選擇.接地材料的防腐和合理的規劃接地網絡,。因此接地網的設計和工程實施是目前研究的主要課題。 一,、接地材料的分類與選擇 不同的行業,,不同的地域使用的接地材料也不盡相同,目前市場上使用率最高的接地材料還是金屬材料,,主要有銅板,、角鋼和扁鋼等;但是由于接地環境的不同和用戶需求也不盡相同,。在有些環境和情況下是不適合使用金屬接地材料的,,例如在高腐蝕土壤中金屬接地材料在很短的時間就被腐蝕而喪失接地的功能。不同的接地材料有著不同的特點,,根據其特點結合環境使用是接地工程前期應該考慮的問題,。 接地材料可分為金屬接地材料與非金屬接地材料兩類。<
接地搖表又叫接地電阻搖表,、接地電阻表,、接地電阻測試儀。接地搖表按供電方式分為傳統的手搖式,、和電池驅動,;接地搖表按顯示方式分為指針式和數字式;接地搖表按測量方式分為打地樁式和鉗式,。目前傳統的手搖接地搖表幾乎無人使用,,比較普及的是指針式或數字式接地搖表,在電力系統以及電信系統比較普及的是鉗式接地搖表,。 凡施工圖上有防雷接地裝置的建筑物,、構筑物,、配電室、高壓輸電線路等,,當防雷接地體地下部分工程完工后要及時對接地體的接地電阻值進行測量,;單位工程竣工時還要進行復測,作為工程竣工的資料之一,。 以ZC29B-2型搖表測試方法如下: 在E-E兩個接線柱測量接地電阻時,,用鍍鉻銅板短接,并接在隨儀表配來的5m長純銅導線上,,導線的另一端接在待測的接地體測試點上,。測量屏蔽體電阻時,應松開鍍鉻銅板,,一個E接線柱接接地體,,另一個E接線柱接屏蔽。 (2)P柱接隨儀表配來的20m純銅導線,,導線另一端接插針,。 (3)C柱接隨儀表配來的40m純銅導線,導線的另
一個200平米的餐廳,沒做防雷,,接地也是打的人工接地體,。。,。如果現在改成利用鋼筋作自然接地體,,,還需要設置接地電阻測試版嗎,?,?不做防雷可以嗎
1、獨立的防雷保護接地電阻應≤10歐,;2,、獨立的安全保護接地電阻應≤4歐;3,、獨立的交流工作接地電阻應≤4歐,;4、獨立的直流工作接地電阻應≤4歐,;5,、防靜電接地電阻一般要求≤100歐6 共用接地體(聯合接地)應<接地電阻1歐,。 避雷針的地線屬于防雷保護接地,如果避雷針接地電阻和防靜電接地電阻都是按要求設置的,,那么就可以將防靜電設備的地線與避雷針地線接在一起,,因為避雷針的接地電阻比靜電接地電阻小10倍,因此發生雷電事故時,,大部分雷電將從避雷針地泄放,,經過防靜電地的電流則可以忽略不計。 接地分三種 1.保護接地:電氣設備的金屬外殼,,混凝土,、電桿等,由于絕緣損壞有可能帶電,,為了防止這種情況危及人身安全而設的接地,。1Ω以下 2. 防靜電接地:防止靜電危險影響而將易燃油、天然氣貯藏罐和管道,、電子設備等的接地,。 3.防雷接地:為了將雷電引入地下,將防雷設備(避雷針等)的接地端與大地相連,,以消除雷電過電壓對電氣設備,、人身財產的危害的接地,也稱過電壓保護接地,。 長沙艾克松電力設備安裝有限公司專業致力于電力安裝工程
變電所防雷接地電阻不能滿足對地電位允許電阻值的要求,,滿足接地電勢、跨步電勢和暫態電壓允許電阻值的要求,。對于變電站,,周圍沒有低土壤電阻率地區或水源,不具備采取引外接地措施降低接地電阻的條件,;采用人工降阻,、電解接地、爆破接地等其他降阻費用很大且影響變電站的正常運行,,有必要對地電位接地電阻允許值進行分析計算,,合理選擇確定接地電阻允許值。接地裝置的對地電位,,是指發生接地故障時,,接地裝置與大地零電位之間的電位差。對地電位要求R≤2000/I,,規定對地電位為2000V,,對于大部分110~500KV變電所,入地短路電流很大,,要求接地電阻很小,。對接地電阻大于對地電位要求值時,,接地裝置的對地電位超過2000V,例如某站接地電阻允許值為0.951歐姆,,對地電位達到55800×0.951=5306V,,因此,有必要分析對地電位升高對人體和設備
接地電阻儀探測線路長度僅20米,測試屋頂接閃器及30米向上的金屬門及窗接地,,顯然無法檢測,,資料要求填寫接地電阻值,請問用什么方法,,怎么檢測,?
防雷接地電阻標準
防雷接地電阻標準專題,為您提供防雷接地電阻標準相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與防雷接地電阻標準 相關的專業交流討論,,更多防雷接地電阻標準相關內容請訪問