根據水泵-管道供水原理可知,,調節供水流量,原則上有兩種方法:一是節流調節,開大供水閥,流量上升;關小供水閥 ,,流量下降。調節流量的第二種方法是調速調節,,水泵轉速升高,,供水流量增加;轉速下降,,流量降低,,對于用水流量經常變化的場合(例如生活用水),采用調速調節流量,,具有優良的節能效果,。我國國家科委和國家經貿委在《中國節能技術政策大綱》中把泵和風機的調速技術列為國家九五計劃重點推廣的節能技術項目。應當指出,,變頻恒壓供水節能的效果主要取決于用水流量的變化情況及水泵的合理選配,,為了使變頻 恒壓供水具有優良的節能效果,變頻恒壓供水宜采用多泵并聯的供水模式,。由多泵并聯恒壓變頻供水理論可知多泵并聯恒 壓供水,,只要其中一臺泵是變頻泵,其余全是工頻泵,,可以實現恒壓變量供水 ,。 在變頻恒壓變量供水當中,變頻泵的流量是變化的,,當變頻泵是各并聯泵中最大,,即可保證恒壓供水,。多泵并聯恒壓供 水,在設計上可做到在恒壓條件下各工頻泵的效率不變(因工況不變),,并使之處于高效率區工作,,變頻泵的流量是變化的 ,其工作效率隨流量而改變,。因為采用多泵并聯恒壓供水,,變頻泵的功率降低,,從而可以降低多泵并聯變頻恒壓
請問各位大蝦在選擇變頻供水設備時,,是選擇成套變頻供水設備嗎?我在想:是不是可以分開選擇水泵型號,、氣壓罐等,。然后注明是變頻供水就行了。請各位大蝦說說你們在做變頻供水時是怎么來選擇設備的,。要注意點什么,?
市政工程,某水泵機組利用出水管道的壓力作為恒壓控制反饋信號,,進行變頻改造?,F(xiàn)已有壓力傳感器安裝于室外井內,壓力信號傳送到室內儀表屏,,通過數顯表顯示?,F(xiàn)擬利用此數顯表輸出的4到20mA信號作為壓力反饋信號參與閉環控制,然后利用此數顯表的開關量輸出接點(常開),,作為壓力超高時的停機報警信號,,這么控制是否可取,?主要擔心的問題是:1,、壓力控制信號和停機報警出自同一塊儀表,2,、另一個問題就是停機信號為常開,,是否可以?我記得這種類型的接點要取常閉的,,好像叫“本安型”接線,。請問如果考慮以上兩個問題,本改造方案有無違反規程規定之處,,或者有被業內通常經驗所禁止的地方,?
無負壓變頻供水設備是近年來出現的一種新型加壓供水設備,通過微機控制變頻調速來實現恒壓供水,。首先根據實際情況設定用水點工作壓力,,并時刻監測市政管壓力,,當壓力低于用戶所需壓力時,微機自動控制子變頻器啟動,,調節水泵轉速提高,,直到管壓力上升到用戶所需壓力,并控制水泵以一恒定轉速運行進行恒壓供水,。當用水量增加時轉速提高,,當用水量減少時轉速降低,時刻保證用戶的用水壓力恒定,。傳統的城鎮供水系統可以把水廠送水到用戶水龍頭的全過程分離為一次供水和二次供水兩個相對獨立的系統,,而管直接增壓供水系統是將二者結合成為一個整體的系統,變二次供水為一次直接供水到戶,。無負壓給水設備則是管直接增壓供水系統可以使用的設備,。直接以市政管為水源、形成連續密閉的接力增壓供水方式,,徹底避免了傳統2次增壓供水系統造成的水質標準降低和各種水源污染問題,,完全保持了市政水源的水質標準充分利用市政水源本身壓力熱能,差多少補多少,,切實有效地,、最大限度地發揮了變頻調速的節能效果。
無負壓變頻供水屬于二次供水的一種設備類型,,是一種以自來水為水源,,充分利用自來水管網自身壓力,實現差多少補多少的連續增壓的二次供水方式,,高峰期也能滿足用戶的供水條件,。 無負壓變頻供水設備的主要優點有: 一、潔凈衛生,、無污染 設備全密封運行,,異物不會進入系統,不會積存污物,,可保證從自來水廠輸送至水龍頭過程中不會受到二次污染,,屬于真正無污染產品,符合人們對飲用水的健康要求,。 二,、占地面積小、節約費用 因為不需要建高位水箱,、地面(地下)水池水箱,,大大節約了占地面積,也降低了建筑的承載負荷,,進一步降低了投資費用,。 三,、節能省電、運行成本低
最近遇到個難題,,想向各位討教:原系統采用屋頂水箱(有生活水箱和消防水箱)供水,,泵房高于地下一層,原系統經常出現水錘現象,,水泵性能不好,,現業主想將更換水泵,并換成變頻供水,,但還要利用屋頂水箱供水,,屋頂水箱由浮球閥控制水位。請問:這個系統水泵的啟停通過什么來控制較好,,需要設置氣壓罐嗎,?如果設置了氣壓罐會不會對水泵的啟停造成影響,,因為此系統不是密閉系統,,水泵至水箱的供水管道基本上為恒壓,會不會出現水箱的水滿了,,但水泵還在運行的情況,?
現有一住宅小區,由多層和高層住宅樓組成,單體為4~11層,。由于地形比較狹窄,,設了兩個地下室。每個單體供水采用:4層以下用市政直接供水(供水壓力0.22mpa),,其余采用無負壓管道增壓穩流供水設備進行變頻給水,。整個小區在兩個地下室各設了一個生活加壓泵房,分兩個區域供水,。問題出來了:自來水公司看了方案后,,說這樣子不行。叫我們在每個小高層下設一個加壓泵房,,單獨供水,。理由是:加壓后,管子壓力升高,,使管子很容易壞,,如果集中供水的話,管子長,,又埋在地下,,很難維修。并且還指定了廠家:青島三利集團,。這樣的話,,我算了一下,,總共8個小高層,就8個泵房,,再加上多層的兩個區域的兩個泵房,,總共有10個泵房,毫無意義的浪費?。,。〈蠹铱纯从泻魏棉k法解決呢:1)設兩個泵房區域供水,;一到四層與四層以上分開供水有問題嗎,?不知道以后計量怎么算?一到四層的計量和四層以上的計量一樣嗎,?2)自來水公司的理由有道理嗎,?好像有什么貓膩?請教如何同自來水公司溝通,?3)大家聽說過青島三利集團嗎,?產品性能如何?大概價格有多少,?
節水,、節電、杜絕水質多次污染,,供水質量高,; 供水可靠,水壓穩定,; 全封閉供水,,絕無樓層被淹之虞;高性能分壓穩壓器,,獨立實時調節各分區水壓,,確保各分區分壓、恒壓供水,。 節省管理費用:設備智能化全自動運行,,無需人員值守。因無水池,、水箱(組成部分:高水箱,、存水箱、低水箱),,所以不用清洗,,不用消毒,免保養,免維護,,節省管理費用可達95%以上,; 設備使用壽命長:設備根據用水情況自動調節控制運行,無水錘,、無沖擊,、磨損)小,而且設備采用食品級不銹鋼拋光制作,,無腐蝕,,延長設備使用壽命達三倍以上; 保護功能完善:設備自身具有過流,、過載,、過熱、缺相,、水源無水自動停機等自我保護功能,,安全可靠; 占地面積小,,或不占地方:不用建水池,,大大減少占地面積;各級分壓穩壓器高度集成,,安裝方便快捷,,不占地方,綜合節
變頻供水設備大家用的很多,,我想請教大家1主泵,穩壓泵的流量揚程如何確定,,是否都是變頻泵,,如果都是變頻泵那還需要氣壓罐嗎?氣壓罐的調節容積如何確定,,總容積如何確定,。2對于多臺泵,例如主泵兩臺,,穩壓泵一臺,,究竟是如何控制泵的啟停,啟停點的值(流量或壓力)如何確定,。以前只是根據所需流量揚程根據樣本選套設備,,這次總工要求把這些都交代清楚,請大家幫幫忙?/p>
上海的朋有,上海地區如果要作變頻供水的畫,有什么特別的要求么,?另外好像聽說高度超過一定的要求,,上海就不允許用變頻供水,真的么,?請問有沒有這方面的資料,?另外,本人現在正在作上海地區一個17層的辦公樓(共5棟),,采用變頻率恒壓集中供水方案是否可行,?謝謝
我醫院是采用變頻恒壓供水,主樓是16層,分三個區,高區設定壓力為0.8MPa,變頻器的頻率在44點幾赫茲時,管道震動很厲害,為減少震動,我把變頻器的設定在最高42Hz,效果稍微好一點,但壓力只能保證在0.73MPa.有一點我想請教一下,壓力傳感器的位置應放在什么位置,我有在別處看,壓力傳感器應放在管網的最末段,這樣壓力是最穩定,壓力傳感器傳送給PLC的信號也是最準確的,我們現在的傳感器是放在溫壓罐的旁邊,即變頻泵的出水口處,請問那為大哥知道,管道震動是不是和這個有關系.
大家都知道,變頻供水是通過改變電機電源電壓的頻率來改變水泵葉輪轉速,,從而改變水泵流量,。但是,根據相似定理,,流量與轉速成正比,,揚程與轉速的二次方成正比,轉速變小了,,流量也跟著變小了,,但揚程也跟著變小了,而且小很多,,而且如果轉速改變太大,,揚程都不夠所需要的水頭了,這還怎么恒壓呢,?這個問題一直困擾著小弟,,請高手指點。
無負壓變頻恒壓供水實例:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76743
消防變頻供水設備是一種新型的節能供水設備,。消防變頻供水設備系運用當今最先進的微電腦控制技術,,將變頻調速器與電機水泵組合而成的機電一體化高科技節能供水裝置。變頻恒壓供水設備以水泵出水端水壓(或用戶用水流量(單位:立方米每秒))為設定參數,,通過微機自動控制變頻器的輸出頻率從而調節水泵電機的轉速,,實現用戶管網水壓的閉環調節,使供水系統自動恒穩于設定的壓力值:即用水量增加時,,頻率提高,,水泵轉速加快;用水量最大化減少時,,頻率降低,,水泵轉速減慢。這樣就保證了整個用戶管網隨時都有充足的水壓(與用戶設定的壓力一致)和水量(隨用戶的用水情況變化而變化),。 隨著二次供水加壓技術的發展,,變頻恒壓供水設備從根本上解決了這些問題,。據“供水設備推廣中心”的資料顯示,變頻恒壓供水設備不需建造水塔,,投資小,、占地少,采用水氣自動調節,、自動運轉,、節能與自來水自動并網,停電后仍可供水,,調試后數年不需看管,。比建造水塔節約投資70%,比建造高位水箱節約投資60%,,大大節約土建投資,。  
四棟7層182戶,設計圖紙為:水池100t,,變頻泵為三臺主泵(Q=22M3/h;H=40m),,二用一備,帶小泵及氣壓罐?,F(xiàn)實施工后為:水池85t,變頻泵為二臺主泵(Q=32M3/h;H=47m),,帶小泵及氣壓罐。實際運行時,,開泵2小時后水池被抽空,,市政給水3h可以灌滿水池請問各位這是什么原因?變頻設計是否合理,?施工改動后是否合理?抑或其他原因,。謝謝,!
今天遇到了一個問題,,以前都沒考慮過,,就是一套變頻供水設備,含有三臺泵,那這三臺泵是怎么運行的,?第一種情況:三臺輪流運作,?第二種情況:兩臺輪流運作?1#2#,,然后2#3#,,然后3#1#?第三種情況:一直都是1#2#在運作,,當壞了一臺后3#泵啟動,?第四種情況:根據流量,可能一臺運行,,可能兩臺同時運行,,可能三臺同時運行?到底是怎么樣的呢,?有沒大俠來回答下,?其實問這個問題只是想知道,這一套設備最大時的功率是多大,?算一臺的功率還是兩臺的還是三臺的,?比如現在有一套無負壓變頻供水設備,三臺泵互為備用~~每臺功率11kw,,那我算功率是算多少,?
3個110KW的水泵,我現在的想法是,,用一個變頻器,,如果用水量少的情況下啟動一臺泵即可達到要求的水壓,就啟動1#泵,。用水量增大,,1#泵50HZ仍達不到要求的水壓時,把1#泵切工頻,,用變頻器啟動2#泵,,水壓仍達不到,2#切工頻,,用變頻器啟動3#泵,。用水量少的時候,3#泵頻率降為0,,則停止1#泵,,或者在停掉2#泵。用水量再增加的話仍重復以上操作,。這樣的控制有必要用PLC不,?譬如1#泵變頻運行頻率在50的時候仍然達不到要求的水壓,,提醒操作人員是否要啟動2#泵。操作人員先去操作1#泵切工頻,,然后再用變頻器啟動2#泵,,我想這樣:1、先停變頻器,,定時0.5S2,、0.5S后如果變頻器運行反饋消失,就斷開1KM2,,定時0.5S3,、0.5S后如果1KM2斷開,就閉合1KM1以上3個步驟按一個按鈕即可自動完成,。然后啟動2#泵,,也是按一個按鈕,自動完成下面的步驟:1,、閉合2KM2,,定時0.5S2、0.5S后,,2KM2有反饋,,啟動變頻器。MM430自帶有PID調節功能,。設定值怎么給變頻器呢,?用個觸摸屏
本帖最后由 cncjz 于 2014-3-19 15:49 編輯 下面的兩款泵如果用在變頻恒壓供水時,恒壓為2kg時是否可行,?會不會出現過載現象,?謝謝!
智能箱式變頻恒壓供水設備是當前較為先進的一種供水設備,,較之于傳統的水池二次加壓供水方式或者是水塔式供水,,智能箱式變頻恒壓供水設備可以直接直接串聯在市政管網上,可以利用原來自來水中的壓力,,并且由于設備裝置有穩流補償器,,能夠保證供水的穩定與平穩,徹底杜絕了水質二次污染的可能性,。 設備直接可以連接在市政管網上,,市政管網上的水與水箱中的水可以直接連接在穩流補償器中,當市政管網的壓力充足時,,便可以從市政管網中直接向用戶供水,當市政管網中壓力不足時,,此時流量控制器便開始工作,,將市政管網的壓力始終維持在最小服務壓力上,,流量控制器便會開始工作,保證將管網壓力維持在最低服務壓力上,,從而最大化的保證客戶的用水,。 普利龍集團生產的智能箱式變頻恒壓供水設備具有以下特點: 一,智能化程度較高,,由于設備配置有變頻調節系統,,能夠根據用戶的需要來調節供水量,并且能夠利用市政管網本身的壓力,,當壓力不足時,,壓力傳感器便能夠感受到管網壓力的變化,進而系統變為欠壓信?,并且傳遞給可變控制程序進行分析處理,,可編控制程序則會向水泵發出提高轉速的指令,從而提高水
變頻供水
變頻供水專題,,為您提供變頻供水相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與變頻供水 相關的專業交流討論,更多變頻供水相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題