  • 管道恒壓供水用變頻器怎么接線呀?

    管道恒壓供水用變頻器怎么接線呀?

    管道恒壓供水用遠傳壓力表控制變頻器怎么接線呀?他的工作原理是什么呀?先謝謝大哥哥大姐姐們了.

  • 關于變頻器恒壓供水的奇怪問題

    問,我做一個恒壓供水變頻系統,現在的情況是這樣,當我設定壓力比實際壓力大的時候,變頻器會慢慢上升一直將實際壓力打到設定壓力的值,但之后變頻器會保持一個頻率繼續運轉.請問這正常嗎?不正常問題出在那里? 期待解答

  • 【請教】變頻器恒壓供水的問題

    【請教】變頻器恒壓供水的問題

    3個110KW的水泵,我現在的想法是,,用一個變頻器,,如果用水量少的情況下啟動一臺泵即可達到要求的水壓,就啟動1#泵,。用水量增大,,1#泵50HZ仍達不到要求的水壓時,把1#泵切工頻,,用變頻器啟動2#泵,,水壓仍達不到,2#切工頻,,用變頻器啟動3#泵,。用水量少的時候,3#泵頻率降為0,,則停止1#泵,,或者在停掉2#泵。用水量再增加的話仍重復以上操作,。這樣的控制有必要用PLC不,?譬如1#泵變頻運行頻率在50的時候仍然達不到要求的水壓,提醒操作人員是否要啟動2#泵,。操作人員先去操作1#泵切工頻,,然后再用變頻器啟動2#泵,我想這樣:1,、先停變頻器,,定時0.5S2、0.5S后如果變頻器運行反饋消失,,就斷開1KM2,,定時0.5S3、0.5S后如果1KM2斷開,,就閉合1KM1以上3個步驟按一個按鈕即可自動完成,。然后啟動2#泵,也是按一個按鈕,,自動完成下面的步驟:1,、閉合2KM2,定時0.5S2,、0.5S后,,2KM2有反饋,啟動變頻器。MM430自帶有PID調節功能,。設定值怎么給變頻器呢,?用個觸摸屏

  • 請教大家變頻器恒壓供水的控制問題

    大家好,!我們單位有一臺5KW的自來水供水泵,,現想有一個7.5KW變頻器控制,如果用壓力變送器直接接到變頻器,。中間不用PID控制器是否可以進行恒壓控制,。變頻器是富士G11S。如果可以的話,,變頻器要怎么設置?

  • 變頻器在恒壓供水中的應用

    變頻器在恒壓供水系統中的應用2008/11/14/09:53 來源:慧聰食品工業網 作者:陳志淋 1.引言 長期以來傳統的區域,、樓宇供水系統都是由市政管網經過二次加壓和水塔或天面水池來滿足用戶對供水壓力的要求。在這種供水系統中加壓泵通常是用最不利用水點的水壓要求來確定相應的揚程設計,,然后泵組根據流量變化情況來選配,,并確定水泵的運行方式。由于小區用水有著季節和時段的明顯變化,,日常供水運行控制就常采用水泵的運行方式調整加上出口閥開度調節供水的水量水壓,,大量能量消耗在出口閥而浪費,而且存在著水池“二次污染”的問題,。 變頻調速技術在給水泵站的應用,,成功地解決了能耗和污染的兩大難題。在實際運行中小區變頻恒壓供水技術比傳統的加壓供水系統還有水壓穩定,、維護運行成本低等明顯優勢,。 2.變頻恒壓供水的基本原理 變頻恒壓供水控制系統通過測到的管網壓力,經變頻器的內置PID調節器運算后,,調節輸出頻率,,實現管網的恒壓供水。變頻器的頻率超限信號(一般可作為管網壓力極限信號)可適時通知PLC進行

  • 變頻恒壓供水是如何節能的,?

    根據水泵-管道供水原理可知,調節供水流量,,原則上有兩種方法:一是節流調節,,開大供水閥,流量上升,;關小供水閥 ,,流量下降。調節流量的第二種方法是調速調節,,水泵轉速升高,,供水流量增加;轉速下降,流量降低,,對于用水流量經常變化的場合(例如生活用水),,采用調速調節流量,具有優良的節能效果,。我國國家科委和國家經貿委在《中國節能技術政策大綱》中把泵和風機的調速技術列為國家九五計劃重點推廣的節能技術項目,。應當指出,變頻恒壓供水節能的效果主要取決于用水流量的變化情況及水泵的合理選配,,為了使變頻 恒壓供水具有優良的節能效果,,變頻恒壓供水宜采用多泵并聯的供水模式。由多泵并聯恒壓變頻供水理論可知多泵并聯恒 壓供水,,只要其中一臺泵是變頻泵,,其余全是工頻泵,可以實現恒壓變量供水 ,。 在變頻恒壓變量供水當中,,變頻泵的流量是變化的,當變頻泵是各并聯泵中最大,,即可保證恒壓供水,。多泵并聯恒壓供 水,在設計上可做到在恒壓條件下各工頻泵的效率不變(因工況不變),,并使之處于高效率區工作,,變頻泵的流量是變化的 ,其工作效率隨流量而改變,。因為采用多泵并聯恒壓供水,,變頻泵的功率降低,從而可以降低多泵并聯變頻恒壓

  • 變頻器,恒壓供水設備,,www.cfbpq.com

    變頻器,,恒壓供水設備,www.cfbpq.com變頻器,,恒壓供水設備,,www.cfbpq.com變頻器,恒壓供水設備,,www.cfbpq.com變頻器,,恒壓供水設備,www.cfbpq.com變頻器,,恒壓供水設備,,www.cfbpq.com

  • 西門子變頻器M430恒壓供水

    圖紙簡介: 本圖紙包括變頻器原理圖,,安裝圖和開孔圖,希望能幫助大家 投稿網友: xiandan1989 上傳時間: 2013-09-09

  • 變頻器恒壓供水控制的幾個問題

    1,、系統壓力不穩,,容易振蕩?答:系統壓力不穩,,可能有以下幾種原因:A,、壓力傳感器采集系統壓力的位置有問題,壓力采集點選取得離水泵出水口太近,,管路壓力受出水速度影響太大,。從而反饋給控制器的壓力值忽高忽低,,造成系統的振蕩,。B、另外,,如果系統采用了氣壓罐的方式,,而壓力采集點選取在氣壓罐上,也可能造成系統的振蕩,。因?,空氣本身有一定的伸縮性,而且氣體在水中的溶解度斯壓力的變化而變化,,水泵出水和通過氣體傳遞壓力之間有一定的時間差,,從而造成系統振蕩。C,、控制器和變頻器的加減速時間與水泵電機功率不相符,。一般情況下,功率越大,,其加減速時間也就越長,。此項參數用戶可多選幾個數據進行試驗。比如,,15KW一般為10至20秒之間,。2、小泵起停過于頻繁,?答:系統之中,,控制器的參數中的第11項參數,即小泵停止壓力誤差過小,。

  • 專用變頻器在恒壓供水中的應用

    專用變頻器在恒壓供水裝置中的應用 1,、回顧 一般規定城市管網的水壓只保證6層以下樓房的用水,其余上部各層均須 “提升”水壓才能滿足用水要求,。以前大多采用傳統的水塔,、高位水箱,或氣壓罐式增壓設備,但它們都必須由水泵以高出實際用水高度的壓力來“提升”水量,,其結果增大了水泵的軸功率和能量損耗,。 自從通用變頻器問世以來,變頻調速技術在各個領域得到了廣泛的應用,。變頻調速技術在各個領域得到了廣泛的應用,。變頻調速恒壓供水設備以其節能、安全,、高品質的供水質量等優點,,使我國供水行業的技術裝備水平從90年代初開始經歷了一次飛躍。恒壓供水調速系統實現水泵電機無級調速,,依據用水量的變化自動調節系統的運行參數,,在用水量的變化自動調節系統的運行參數,在用水量發生變化時保持水壓恒定以滿足用水要求,,是當今最先進,、合理的節能型供水系統。在實際應用中得到了很大的發展,。隨著電力電子技術的飛速發展,,變頻器的功能也越來越強。充分利用變頻器內置

  • 恒壓供水變頻器參數設置問題

    三臺水泵聯動,,帶觸摸屏和PLC,,具體運行參數如何設置才能更加科學合理? 簡單數據:供水泵功率3*18.5KW,,一臺變頻器,、一臺PLC,面板觸摸屏,??措娫催M(jìn)線總開關容量是125A,交流接觸器觸頭容量40A,,供水高度80米,。設備配置是否合理?

  • 請教關于變頻恒壓供水的困惑

    大家都知道,,變頻供水是通過改變電機電源電壓的頻率來改變水泵葉輪轉速,,從而改變水泵流量。但是,,根據相似定理,,流量與轉速成正比,揚程與轉速的二次方成正比,,轉速變小了,,流量也跟著變小了,,但揚程也跟著變小了,而且小很多,,而且如果轉速改變太大,,揚程都不夠所需要的水頭了,這還怎么恒壓呢,?這個問題一直困擾著小弟,,請高手指點。

  • 變頻恒壓供水的管道震動

    我醫院是采用變頻恒壓供水,主樓是16層,分三個區,高區設定壓力為0.8MPa,變頻器的頻率在44點幾赫茲時,管道震動很厲害,為減少震動,我把變頻器的設定在最高42Hz,效果稍微好一點,但壓力只能保證在0.73MPa.有一點我想請教一下,壓力傳感器的位置應放在什么位置,我有在別處看,壓力傳感器應放在管網的最末段,這樣壓力是最穩定,壓力傳感器傳送給PLC的信號也是最準確的,我們現在的傳感器是放在溫壓罐的旁邊,即變頻泵的出水口處,請問那為大哥知道,管道震動是不是和這個有關系.

  • 無負壓變頻恒壓供水實例:

    無負壓變頻恒壓供水實例:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76743

  • 變頻恒壓供水的控制問題

    市政工程,,某水泵機組利用出水管道的壓力作為恒壓控制反饋信號,,進行變頻改造。現已有壓力傳感器安裝于室外井內,,壓力信號傳送到室內儀表屏,,通過數顯表顯示。現擬利用此數顯表輸出的4到20mA信號作為壓力反饋信號參與閉環控制,,然后利用此數顯表的開關量輸出接點(常開),,作為壓力超高時的停機報警信號,,這么控制是否可?。恐饕獡?dān)心的問題是:1,、壓力控制信號和停機報警出自同一塊儀表,,2、另一個問題就是停機信號為常開,,是否可以,?我記得這種類型的接點要取常閉的,好像叫“本安型”接線,。請問如果考慮以上兩個問題,,本改造方案有無違反規程規定之處,或者有被業內通常經驗所禁止的地方,?

  • DRS變頻器恒壓供水原理圖.rar

    DRS變頻器恒壓供水原理圖

  • 變頻器一拖三,恒壓供水原理圖

    變頻器采用三懇品牌,,水處理項目的,,變頻器一拖三,恒壓供水,,兩用一備,,一工一變,帶PLC,,手動/自動,,兩地控制,,有不足之處,請高手們指導,,

  • 變頻器與PLC在恒壓供水中的成功應用

    1. 引言 隨著變頻調速技術和可編程控制器的飛速發展,,以及其應用面廣、功能強大,、使用方便,,已經成為當代工業自動化的主要裝置之一,在工業生產領域得到廣泛使用,,在其它領域(如民用和家庭自動化)的應用也得到了迅速的發展,。 由于變頻調速技術和可編程程序控制器的應用靈活方便,在恒壓供水系統中亦得到廣泛的應用,。采用PLC作為中心控制單元,,利用變頻器與PID結合,根據系統狀態可快速調整供水系統的工作壓力,,達到恒壓供水的目的,,提高了系統的工作穩定性,得到了良好的控制效果以及明顯的節能效果,。 2,、系統結構 變頻恒壓供水系統原理如圖一;它主要有PLC、變頻器,、壓力變送器,、液位傳感器、動力及控制線路以及泵組組成,。用戶通過控制柜面板上的指示燈和按鈕,、轉換開關來了解和控制系統的運行。通過安裝在出水管網上的壓力變送器,,把出口壓力信號變成4~20mA標準信號送入變頻器內置的PID調節器,,經 PID運算與給定壓力參數進行比較,得到4~20mA參數,,4~20mA信號送至變頻器,。控制系統由變頻器控制水泵的轉速以調節供水量,,根據用水量的不同,,變頻器調節水泵的轉速不同、工作頻率

  • 變頻器恒壓供水怎樣實現睡眠,?遇到困惑求助

    桂林理工大學建筑工地,裝了臺恒壓供水,,條件是一臺泵一臺變頻器實現工頻變頻轉換,,由于工地用水頻繁,,為了進入睡眠狀態測試,就裝了個總出水開關,,但關掉出水一時進入不了睡眠,,反饋值隨設定值變,比如設定6公斤,,反饋值就在5.99根本進不了睡眠,,設定5公斤,反饋就在4.99波動,,總進不了水面,,之前在桂林日報社施工工地也裝過一臺,好像又能正常,,我是桂林精誠電氣http://www.glbpq.com 變頻器是富凌的ZD300