以下是工程師在維修過程中,總結出來的一些經驗,,供大家參考,希望對大家能有所幫助,。開關電源的幾個維修步驟如下:1、檢測整流電路D1—D4是否擊穿或斷路,,濾波電路的電容是否損壞,,平衡電阻R1、R2是否正常,,降壓電阻R3是否燒斷或阻值增大失效(斷電情況下測試),。2、檢測開關管b-e結,、c-e結是否有擊穿短路現象,、測量開關變壓器各個繞組是否有短路現象,以確定開關管,、及開關變壓器的好壞(斷電情況下測試),。3、檢測次級輸出繞組的整流濾波元件,,重點察看濾波電容是否鼓包或損壞,,以排除次級電路短路的可能。4,、檢測吸收回路D5,、R11、C9是否正常(斷電情況下測試),。5,、在確定上述元件正常的情況下,我們可以把開關電源板從變頻器上取下單獨對其進行加電試驗,。用調壓器緩緩地調至開關電源的額定電壓值,,此時應能聽到變壓器起振時的吱吱聲,如沒有聽到起振的聲音,,用萬用表檢測UC3844的電源正,、負級之間是否有12V—16V左右的直流電壓,。<
本帖最后由 雙魚佩 于 2013-11-12 15:37 編輯 開關電源的幾個維修步驟如下:1,、檢測整流電路D1—D4是否擊穿或斷路,,濾波電路的電容是否損壞,平衡電阻R1,、R2是否正常,,降壓電阻R3是否燒斷或阻值增大失效(斷電情況下測試),。2、檢測開關管b-e結,、c-e結是否有擊穿短路現象,、測量開關變壓器各個繞組是否有短路現象,以確定開關管,、及開關變壓器的好壞(斷電情況下測試),。3、檢測次級輸出繞組的整流濾波元件,,重點察看濾波電容是否鼓包或損壞,,以排除次級電路短路的可能。4,、檢測吸收回路D5,、R1
本公司有一臺200kw循環泵,常年利用變頻器降頻到30hz運行,,電源測為240mm2電纜,,為了測量耗電量,想加裝一塊電表,,可是互感器穿不進去,,實際測量電源測電流不到70A,可不可以短時間用25mm2代替
在電源方面,,每個人都可能知道變頻器和變頻電源是給電器充電的輔助設備,,但是許多人不了解什么是變頻電源,什么是變頻器,。隨著時代的不斷進步,,電器也會在不斷的更新,輔助設備也在不斷的發生改變,,下面我們將詳細的了解變頻器與變頻電源的區別,,我們只有了解這些輔助設備,在購買他們的時候也能明白其中的原理,,買的也放心,。 什么是變頻電源?變頻電源將主電源的交流電從AC→DC→AC轉換為純正弦波。輸出頻率和電壓可以在特定范圍內調節,。與用于電動機速度控制的變頻調速器不同,,它也不同于普通的交流電源。理想的交流電源具有頻率穩定,,電壓穩定,,內部電阻為零以及電壓波形純正弦波(無失真)的特點。變頻電源非常接近理想的社會交流電源,,因此先進的文化發展地區越來越多的使用變頻電源作為標準電源,,為公用事業提供了優越的電網環境,,它有助于對電氣設備技術產品性能進行客觀評估。如您所知,,根據結構的不同,,變
對于變頻模塊電源我們要如何選擇? 模塊化電源的一般制造商可以選擇不同的溫度范圍:商業,,工業,,軍事等。選擇模塊化電源時,,應考慮所需的實際工作溫度范圍,,因為針對不湍溫度私；湍料和制造工藝的價格差異很大,,選擇不當也會影響使用,。因此,必須仔細考慮,。 有兩種選擇:一種基于使用的功率和包裝類型,。如果在一定體積(包裝形式)中實際消耗的功率接近額定功率,則模塊的標稱溫度范圍應準確符合實際需求,,即使有很小的余量,。第二個是基于溫度范圍的選擇。如果出于成本原因選擇溫度范圍較小的產品,,但有時溫度接近極限值,,會發生什么情況? 這可以通過降級解決。換句話說,,選擇容量更大或包裝更大的產品,,以免“大馬拉車”的溫升會更低,從而可以在一定程度上緩解這種矛盾,。降額率隨功率水平而變化,,通常在50W時為3至10W/C。簡而言之,,要
對于電力系統來說,,電力諧波的危害主要表現有以下幾方面: (1)增加輸、供和用電設備的額外附加損耗,,使設備的溫度過熱,,降低設備的利用率和經濟效益。 (2)電力諧波對輸電線路的影響 諧波電流使輸電線路的電能損耗增加,。當注入電網的諧波頻率位于在網絡諧振點附近的諧振區內時,,對輸電線路和電力電纜線路會造成絕緣擊穿,。 (3)電力諧波對變壓器的影響 諧波電壓的存在增加了變壓器的磁滯損耗,、渦流損耗及絕緣的電場強度,,諧波電流的存在增加了銅損。對帶有非對稱性負荷的變壓器而言,,會大大增加勵磁電流的諧波分量,。 (4)電力諧波對電力電容器的影響 含有電力諧波的電壓加在電容器兩端時,由于電容器對電力諧波阻抗很小,,諧波電流疊加在電容器的基波上,,使電容器電流變大,溫度升高,,
變頻電源定制是根據客戶的具體需求和應用場景,,針對性地設計和制造變頻電源的過程。在定制過程中,,需要根據客戶要求進行功率,、電壓、電流,、頻率等參數的選擇和配置,,并且結合應用場景進行整體設計。通常由專業的電力電子工程師和技術團隊完成,,確保定制的變頻電源能夠滿足客戶的需求,,并且具有穩定性好、可靠性高等特點,。 變頻電源定制的參數通常包括: ①功率:根據客戶的應用需求,,選擇適當?shù)墓β史秶?②電壓:根據客戶的應用場景和輸出負載要求,確定輸出電壓范圍,。 ③電流:根據客戶的應用場景和輸出負載要求,,確定輸出電流范圍。 ④頻率:根據客戶的應用需求,,確定輸出頻率范圍和精度,。 ⑤控制方式:根據客戶的應用需求,確定控制方式(如旋鈕或觸摸屏控制),。 ⑥保護功能:根據客戶的應用場景和對設
變頻電源設計涉及到多個方面,,包括電路拓撲設計、控制策略設計,、開關器件選型,、電容、電感和濾波器設計等,。下面簡單介紹一下變頻電源設計的主要內容,。 電路拓撲設計:根據不同的應用需求和功率等級,選擇合適的電路拓撲結構,,如單相橋式逆變器,、三相橋式逆變器等,。 控制策略設計:選擇合適的控制策略,如SPWM,、SVPWM,、FOC等,根據控制策略設計控制電路,,以實現對輸出電壓和頻率的精確控制,。 開關器件選型:根據電路拓?fù)浜涂刂撇呗缘囊螅x擇合適的開關器件,,如IGBT,、MOSFET等。 電容,、電感和濾波器設計:為了降低輸出電壓和電流的諧波,,需要設計合適的電容、電感和濾波器,,以實現輸出電壓和電流的平穩和純正,。 保護電路設計:為了保護電路和開關器件,需要設計合適的保護電路,,如過流保護,、
也來獻上一篇文章《變頻調速器的維修與測試》,與大家共享
《變頻器維修與應用》作者:李春發 最近維修一臺三菱A540-55K變頻器,,是一位維修新手維修不好才拿到我們這里來,,這臺機本來是壞了一個模塊,換好模塊后,,這位新手想測量驅動是否正常,,把模塊觸發線撥掉,結果一通電就跳閘,,檢查后發現又燒掉一個模塊,!他想很久都弄不明白為什么會這樣! 原來IGBT模塊的觸發端在觸發線撥掉后有可能留有小量電壓,,此時模塊處于半導通狀態,,一通電就因短路而燒壞,GTR模塊沒有這特性,,才可這樣測試,! 廣州通達變頻器維修(電梯維修)中心:http://www.gztd-98.com/ 020-88281886.李春發博客: http://hi.baidu.com/李春發 我們維修不少三菱A240-22K變頻器,都是壞模塊,!原因是保養不好,,如散熱器塵多堵塞、電路板太臟、散熱硅脂失效等,,這變頻器的輸出模塊(PM100CSM120)是一體化模塊,,就是
變頻器的故障及維修對策
紹丹佛斯變頻器維修開關電源故障案例解析,供大家參考交流,,如有不正確的地方,,望網友指出批正,。青島丹佛斯VLT5000變頻器開關電源損壞故障維修第一種情況在當?shù)し鹚棺冾l器上電后操作面板出現閃爍情況,。此種丹佛斯變頻器維修故障屬于開關電源工作不正常,起振后又關斷,。導致其出現損壞的原因可能有:1,、負載太大,以丹佛斯VLT5000為例,,可能風機損壞,、IGBT驅動線路短路,導致開關電源負載太重,,開關電源電流過大,,自動關斷。2,、開關電源線路工作不正常,。丹佛斯VLT5000變頻器開關電源線路有穩壓、直流電壓檢測等,,如果有任何一方面出現問題,,都有可能導致此變頻器維修故障現象的發生。青島丹佛斯VLT5000變頻器開關電源損壞故障維修第二種故障情況是丹佛斯變頻器上電只有ON顯示燈亮,,操作板沒有顯示,。大部分人會認為是變頻器控制卡損壞導致的,但是根據以往丹佛斯變頻器維修經驗的結論,。是因為丹佛斯變頻器開關電源線路有2路 5VDC,,其中一路是開關電源反饋用,另外一路 5VDC是給控制卡供電,,如果該路電源損壞,,或者是沒有電壓,就會導致此種變頻器維修現象的發生,。所以在變頻器維修時需要多測量,,對整個開
安川616G5電梯變頻器維修案例1 故障現象:變頻器沒有任何顯示而且伴有刺耳的噪聲、檢測控制端子沒有電壓,、DC12,、24V的風扇不工作。http://www.cncswx.com 現象分析:根據經驗以及變頻器維修檢測得出導致刺耳噪聲的的原因在于開關電路發生短路進而導致脈沖變壓器發出噪聲,極有可能是開關電源在使用過程中應損壞所致,。 解決措施:根據變頻器維修開關電源的型號更換同類開關電源,,其他元器件如有損壞一起更換。因為當確定為開關電源損壞時,,如果開關管已損壞,,其他外圍元件很可能連帶損壞,要逐個進行檢查,,將損壞的元件換好后,,試機前最好將電源的負載斷掉,接上假負載,,以免修好的電源輸出電壓過高而燒壞主板,。
變頻器是上個世紀時代進步的代表產物之一,在現代工業有著不可代替的作用,,隨著變頻器應用逐漸廣泛,,但是人們也發現了變頻器一些缺點與不足。變頻器是一個污染源,,會產生大量諧波污染電源,,當其他用電設備再使用受污染的電源時,就不能正常工作,。 這種情況一般可以通過如下幾種方式來進行解決: 1,、可在變頻器輸入、輸出的線路上加入磁環進行濾波,。 2,、第一條無效的情況下,先在變頻器輸入端,、輸出端加變頻器專用濾波器,。 3、如果第一,、二項措施無效的情況下,,可在變頻器輸入端、輸出端加變頻器專用電抗器,。 4,、也可在所需采用的單相電的電源上,加入電源濾波器及帶隔離層的隔離變壓器,。
用萬用表量,,變頻器電源地和電機地是通著的,。這樣,,可不可以理解成只接一個就可以了呢?不可以的話,,那這兩個地導通,,我怎么理解呢?答:用萬用表量,,變頻器電源地和電機地是通著的,。這樣,可不可以理解成只接一個就可以了呢,?不可以那這兩個地導通,,怎么理解呢?是通過外殼或者機體連著的,,這種情況是不能只接一個地的或者串聯接地,。必須并聯所有需接地的設備到控制柜接地線端子上,。
知識點:靜止變頻式橫頻交流電源
理想的交流電源的特點是頻率穩定,、電壓穩定,、內阻等于零、電壓波形為純正弦波(無失真),。變頻電源十分接近于理想交流電源,,因此,國外很多國家越來越多地將變頻電源用作標準供電電源,,以便為用電器提供最優良的供電環境,,便于客觀考核用電器的技術性能。關于“變頻電源和工頻電源區別,、變頻電源有什么用“的話題,,以下將給出詳細的介紹。 變頻電源和工頻電源區別 變頻電源和工頻電源的區別在于變頻電源的輸出頻率和電壓在一定范圍內可調,,而工頻電源則是固定不可變的,。 變頻電源是將市電中的交流電經過AC→DC→AC變換,輸出為純凈的正弦波,,輸出頻率和電壓一定范圍內可調,。 工頻電源是指能使電力系統的發電、輸電,、變電與配電設備以及工業與民用電氣設備使用額定頻率的電源,,工頻單位赫茲(Hz),中國采用50Hz,,有些國家采用60Hz
工業變頻電源是什么 工業變頻電源通常是指適用于工業能源環境的變頻電源產品,,也可等同于工頻變頻電源,。工業電源可以理解為三相380V電源,高壓電纜用于進入家庭,,為大型制造和加工行業的公司提供電源,。電源頻率通常是指工業上使用的交流電源的頻率。我國的電源頻率為50Hz,,其他國家也為60Hz,,電源公司長期以來一直為全國公司提供變頻和工頻工業產品,變頻電源頻率的三相電源產品的輸出功率可以在500VA和500kVA之間,,并且輸出頻率為50Hz固定/60Hz固定/40-70Hz連續可調,。 工業開關電源是什么 工業開關電源用于工業設備上的電源, 開關電源就是利用電子開關器件如晶體管,、場效專應管屬,、可控硅閘流管等,通過控制電路,,使電子開關器件不停地“接通”和“關斷”,,讓電子開關器件對輸入電壓進行脈沖調制,從而實現DC/AC,、DC/DC電
變頻電源維修
變頻電源維修專題,,為您提供變頻電源維修相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變頻電源維修 相關的專業交流討論,,更多變頻電源維修相關內容請訪問