一單體沒有消防控制室, 但是有個弱電室,,消防報警采用消防壁掛分機控制,掛在弱電室內,,電源接自弱電室雙切箱(ATrd)這樣可以嗎?這個消防壁掛分機的電源應該是消防電源吧,但是弱電室雙切箱的電源雖然跟其他消防負荷一樣進兩路過來的,,但是它也只屬于非消防電源吧,?;鹫臅r候這個ATrd要不要切除呢,?
你好!我公司主要做直流屏系統,,電力高頻開關直流電源,逆變電源,,壁掛電源,,EPS電源,監控系列產品,,特種電源,,并網有源逆變電源.如有需要請與我聯系>手機:13902983162 陳金平.郵箱:[email protected]
? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以內,,使浪涌的能量不致損壞設備。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,,假如設備的耐壓水平較低,,可能需要四級甚至更多級的保護。三級防雷是因為能量需要逐級泄放,。傳輸線路會感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),,對于擁有信息系統的建筑物,三級防雷是成本較低,,保護較為充分的選擇,。由于雷擊的能量是非常巨大的,,需要通過分級泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地,。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,必須要進行CLASS-I 的防雷,。
由于直流電源這個不太懂,,誰能給你一好用點的或經驗公式,現在我用10臺KYN28-12的高壓柜斷路器有5個,,帶有備自投,,這情況下直流電源取壁掛式的38AH,是否可行
本工程一期有一個13000平方米的地下室,,分了幾個防火分區,在防火分區內設置了壁掛式的火災報警控制器,,設置在車庫的墻上(沒有值班室,,所以設置在車庫里了),所以火災報警控制器的電源從甚么地方取得是個問題,,能否就近從該防火分區的應急照明箱(有雙電源切換)中引來呢,?違反規范么?
DCS是不是只能通過UPS供電? 斷電時候是電池供電 不斷電的時候是 市電通過UPS整流,、濾波后供給DCS的? 市電的概念是不是直接連接外部電網的電? 不是本電廠發電網內的電? 可能問題很小白, 希望能有人回我...
請問中性點不接地系統(如35kV變電站)主變保護投不投間隙保護(或零序過電壓保護),?如果要投,,那么間隙保護要不要切小電源,為什么要切,?PS:看了很多資料,,110kV及以上的中性點不直接接地系統的變壓器是要投的,就不知道35kV的站有沒有必要投,?其實弄懂了間隙保護為什么要聯切小電源應該就明白了,。
做工程遇到一個問題,現需要一個300kw的480V電源,,打算在低壓柜里或者外接一個0.4/0.48的變壓器,,是否可行?或者有什么技術問題,?備注:電源為醫療設備用,。求高手解答,。
一直沒有搞清這個問題,微機保護和斷路器的操作電源一定要直流嗎,,現在的設備不都是交直流通用的嗎,。為什么有的人說微機保護不用直流等于沒上保護。求解,?
和汽車等機器在故障發生前有征兆一樣,,壁掛爐在急需保養前也會有一些“征兆”: 首先是壁掛爐燃氣使用量比以前增多?/p>
一般規定 智能化系統設備的供電與接地應做到安全可靠、經濟合理,、技術先進,。 設計要素 應對智能化系統設備進行分類,根據分類配置相應的電,。 為滿足將來擴容的需要,,電源設備機房應留有裕量。 供電電源質量應符合國家現行有關規范和產品使用的技術條件的規定,。 根據智能化系統的規模大小,、設備分布及對電源需求等因素,采取UPS分散供電方式或UPS集中供電方式,。 電力系統與弱電系統的線路應分開敷設,。 應采用總等電位聯結,,各樓層的智能化系統設備機房,、樓層弱電間、樓層配電間等的接地應采用局部等電位聯結,。接地極當采用聯合接地體時,,接地電阻不應大于1Ω;當采用單獨接地體時,,陵地電阻不應大于4Ω,。 智能化系統設備的供電系統應采取過電壓保護等保護措施。<
一級負荷供電比二級負荷供電相對簡單,,主要關注《民用建筑電氣設計標準》(以下簡稱民標)GB 51348-2019中以下條款,,其中3.2.8條是強制性條款。 3.2.8 一級負荷應由雙重電源供電,,當一個電源發生故障時,,另一個電源不應同時受到損壞。 3.2.10 一級負荷應由雙重電源的兩個低壓回路在末端配電箱處切換供電,,另有規定者除外,。 理解和用好這兩條條款要求,需特別注意以下關鍵詞: 1,、雙重電源
壁掛爐什么時候需要保養 和汽車等機器在故障發生前有征兆一樣,,壁掛爐在急需保養前也會有一些“征兆”: 首先是壁掛爐燃氣使用量比以前增多? 其次是壁掛爐供熱升溫時間增長,、衛生熱水時冷時熱、單位時間內熱水出水量沒有以前多等,。 然后是壁掛爐運轉時有噪音或不時會發出異響,。 因此,建議大家一般新壁掛爐使用2年后(2個采暖季),,就該做保養,。 壁掛爐保養要注意的12要素 &n
現在的銀行真是頭痛,他們要弄2路市電(一路是常用一路是常備用)和1臺柴油發電機在低壓柜3路電源切換我要怎么做才能正確的切出一路電給他們用呢,?有圖紙的麻煩給發個給我看看(沒發現有3電源切換開關的實例)還個問題就是在低壓柜那里的雙電源轉換開關(PC級)是接一個空氣斷路器還是兩個空氣斷路器,?(或者說是接法~接雙電源的進線口還是出線口)麻煩大家詳細的給小弟我講講,小第我真的需要大家幫?000KVA的主變壓器,,備用800KVA和800KW的柴油發電機給后面供電(甲方要求)問下我準備用2個雙電源切換分別裝在800KVA變壓器和800KW發電機進線處可以嗎,?既1000KVA→空氣斷路器→和800KVA變壓器雙電源轉換→800KW發電機雙電源轉換→負載不知道可行不?還個問題就是象我這種1000KVA變壓器出來用了空氣開關到雙電源那里還用給他再裝個空氣開關嗎,?這里是我想的方案,,大家來評論下到昨天都沒能很好的解決3電源切換的問題,所以我現在還是選用了主變壓
一級負荷應由兩個電源供電,。請教:柴油發電機所提供的電源可不可以作為其中的一個電源,?(我個人理解柴油發電機所提供的電源應該是應急電源,不能作為一級負荷的供電電源,!不知對不,?)請指點!謝謝
這個圖是別人的思路,我是不會這么畫的,。這個圖是電源進線箱,。由于有兩個用電單位,要分開計量,,就產生了這個圖的畫法,。計量表我沒有體現。感覺別扭,,但又說不出為什么不可以,。是保護有問題嗎,,還是管理有問題?想了又想,,還是說不出來,。請指教,謝謝,!
我公司參與施工的一家輸送設備制造廠,,其電源質量最近老出問題,一度影響正常生產,。 本廠由一臺630KVA的箱變供電,,暫有兩座廠房,一座進行機加工,。設備調試,,廠房內有各類型焊機十多臺,,。,。。是用電大戶,;另一座是備料涂裝車間,,負荷不大;另有部分負荷提供給隔壁的施工工地,,該工地有大型鋼筋對焊機,。最近,設備進行調試,,常出現設備無法啟動的情況,,當停掉部分焊機后才恢復正常,。 請問各位業內人士,,有什么辦法能在不影響正常生產的情況下,保證設備調試,。(該設備自動化程度較高,,有大量變頻器。PLC,,部分調試時,,不到100KW;另外該廠滿負荷生產時,,不到300KW)
現有一工程,,現場電源直接從架空低壓線路上接下來,先接了一個刀閘開關,,后下接一電度表,,再下面就直接接用電開關(此開關屬于普通開關未帶漏電保護器,,也不是斷路保護器那種),這種接法對嗎,?說明:此接法只是照明所用,。因本人不是電氣專業的,也不懂,,但是知道肯定有問題,,本人查了一下用電臨時規范:1.電源必須設置總配電箱,且要設置三級配電,,總——分——開關箱,。上面沒有2.總配電箱必須設置漏電保護器和斷路保護器,上面也沒有設置,。3.分配電箱和開關箱也需設置漏電保護器和斷路保護器,。上面更沒有了。4.如果要從此線路上接下來作為施工電源(機械用),,那么是否應該設置單獨的配電箱,,是否不能與照明配電箱在一起。如果此線路導線所能提供的負荷不夠,,那么是否應該更換線路導線,,加大導線面積,有沒有其它辦法,,可以用自備發電機嗎,。
YDT944-1998通信電源設備的防雷技術要求和測試方法
脈沖電源有單正脈沖和雙正、負脈沖電源,,采用獨特的調制技術,,數字化控制。正向脈沖開啟寬度(T+)和負向脈沖開啟時間寬度(T-)可分別在全周期內調節,。正向電流,、電壓調節、負向電流,、電壓均可獨立調節,。 脈沖電源是直流還是交流 是直流電源。直流脈沖電源主要用于電鍍金,,銀,,鎳,錫和合金,,并且可以顯著改善涂層功能,,保護性裝飾當用于電鍍(裝飾金等)時,涂層顏色均勻且亮度良好,較強的耐腐蝕性,。 直流脈沖電源的原理是通過緩慢的能量存儲將足夠的能量提供給一次能量,。然后,它對中間的能量存儲和脈沖整形系統進行充電(或流動),,經歷復雜的過程,,例如存儲,壓縮,,脈沖化或轉換能量,,最后迅速釋放給負載。 增加脈沖重復頻率,。增加脈沖重復頻率不僅增加了脈沖電源的平均功率,,而且降低了電源的體積和成本。提高電源效率并減少功耗,。它提高了電力系統的可靠性,,并且脈沖放電產生的熱量和高頻電磁干擾嚴重影響了系統的可靠性。