對于電力系統來說,,電力諧波的危害主要表現有以下幾方面: (1)增加輸、供和用電設備的額外附加損耗,,使設備的溫度過熱,,降低設備的利用率和經濟效益。 (2)電力諧波對輸電線路的影響 諧波電流使輸電線路的電能損耗增加,。當注入電網的諧波頻率位于在網絡諧振點附近的諧振區內時,,對輸電線路和電力電纜線路會造成絕緣擊穿。 (3)電力諧波對變壓器的影響 諧波電壓的存在增加了變壓器的磁滯損耗,、渦流損耗及絕緣的電場強度,,諧波電流的存在增加了銅損。對帶有非對稱性負荷的變壓器而言,,會大大增加勵磁電流的諧波分量,。 (4)電力諧波對電力電容器的影響 含有電力諧波的電壓加在電容器兩端時,由于電容器對電力諧波阻抗很小,,諧波電流疊加在電容器的基波上,,使電容器電流變大,,溫度升高,,
我司幾條主要生產線都安裝了電源濾波器,,近期發現濾波器的電抗器的聲音很響,主電流為450安培,,主電流比剛安裝時上升了100安培左右,,且諧波電流有40安培,請問哪位高手,,幫幫分析原因,,有無遇到類似的問題,指點指點,,
大家好呀,,平時我們在做負荷分配時是怎么考慮的呀,?尤其是單相用電設備負荷的分配。比如說辦公樓里用了大量的電腦,,打印機等辦公設備,,電子節能燈,盡管有時候三相負荷分配比較均勻,,但是諧波電流依然很大,,我們可以用鉗形表測量中線電流就知道了。如果諧波電流達到一定程度,,高壓變壓器的零序電流保護繼電器動作導致跳高壓開關,,真的很恐怖呀。大家有沒有什么切身體會呀,?
DC-DC開關電源因體積小,,重量輕,效率高,,性能穩定等優點在電子,、電器設備,家電領域得到了廣泛應用,,進入了快速發展期,。DC-DC開關電源采用功率半導體作為開關,通過控制開關的占空比調整輸出電壓,。其控制電路拓撲分為電流模式和電壓模式,,電流模式控制因動態反應快、補償電路簡化,、增益帶寬大,、輸出電感小和易于均流等優點而被廣泛應用,。電流模式控制又分為峰值電流控制和平均電流控制,峰值電流的優點為:1)暫態閉環響應比較快,,對輸入電壓的變化和輸出負載的變化瞬態響應也比較快;2)控制環易于設計;3)具有簡單自動的磁平衡功能;4)具有瞬時峰值電流限流功能等,。但是峰值電感電流可能會引起系統出現次諧波振蕩,許多文獻雖對此進行一定的介紹,,但都沒有對次諧波振蕩進行系統研究,,特別是其產生原因和具體的電路實現,本文將對次諧波振蕩進行系統研究,。 1 次諧波振蕩產生原因 以PWM調制峰值電流模式開關電源為例(如圖1所示,,并給出了下斜坡補償結構),對次諧波振
自1972年美國研制出第一臺300 A晶閘管弧焊電力逆變電源以來,,弧焊電力逆變電源有了很大發展,,經歷了晶閘管逆變,大功率晶體管逆變,,場效應逆變以及IGBT逆變,其容量和性能大大提高,,目前弧焊電力逆變電源已成為工業發達國家焊接設備的主流產品[ 1 ] 。 弧焊電力逆變電源作為一種典型的電力電子裝置,雖然具有體積小,、質量輕,、控制性能好等優點,但其電路中存在整流和逆變等環節,導致電流波形畸變,產生大量的高次諧波,。高次電壓和電流諧波之間存在嚴重相移,,導致焊機的功率因數很低。諧波產生的原因主要有以下兩方面因素: (1)電力逆變電源內部干擾源 電力逆變電源是一個強電和弱電組合的系統,。在焊接過程中,,焊接電流可達到幾百甚至上千安培。因電流會產生較大的電磁場,特別在逆變主電路采用高逆變頻率的焊接電源系統中,,整流管整流,高頻變壓器漏磁,,控制系統振蕩,高頻引弧,,功率管開關等均會產生較強的諧波干擾,。 其次,鎢極氬弧焊機如果采用高頻引弧時,,由于焊機利用頻率達幾十萬赫茲,電壓高達數千伏的高頻高壓擊穿空氣間隙形成電弧,,因此高頻引弧也是一個很強的諧波干擾源。對于計算機控制的智能化
中頻加熱爐根據整流脈數可以分為6脈整流,,12脈,,24脈甚至48脈,根據工作時的功率因數可以分為恒功率中頻加熱爐與普通中頻加熱爐,。整流的相數越高,,產生的諧波量就越低,對電網的影響就越小,,危害大大降低唐山伊能電氣舉例說明,。 中頻加熱爐由于采用的電氣傳動為晶閘管整流技術,,所以在工作時除了功率因數較低外,,同時也產生高次諧波,若中頻電源變壓器單個繞組側采用的是六脈動整流技術,,則產生的諧波主要以5,,7,11,,13次為主,,由兩副邊的6脈整流在一次側構成12脈,而由4副邊的6脈整流在一次側構成24脈,。 高次諧波對電網主要影響:引起電氣設備發熱,,振動,增加損耗,,縮短壽命,,干擾通訊,使可控硅誤觸發,,部分繼電保護誤動作,,電氣絕緣老化損壞等。 以下唐山伊能電氣作出中頻加熱爐單邊(一個繞組)六脈整流方式工作時的硬件仿真原理圖及電壓電流波形:
? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接,。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以內,使浪涌的能量不致損壞設備,。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,,就只需要做兩級保護,,假如設備的耐壓水平較低,,可能需要四級甚至更多級的保護。三級防雷是因為能量需要逐級泄放,。傳輸線路會感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),,對于擁有信息系統的建筑物,三級防雷是成本較低,,保護較為充分的選擇,。由于雷擊的能量是非常巨大的,需要通過分級泄放的方法,,將雷擊能量逐步泄放到大地,。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,,必須要進行CLASS-I 的防雷,。
已知電源的電能質量較差,,3、5,、7,、11次諧波分量較大,沒超過標準限值,,但仍會對低壓用電設備中的電子控制回路(如變頻器控制回路,、斷路器的電子脫扣器回路等等)造成干擾,引起控制失常,。用什么簡單辦法可以有效削弱交流電源線中100Hz以上的諧波對電子控制回路造成的干擾,?先謝過了。
通常表示諧波失真用3次、5次,、7次 <x%,,而電子日光燈諧波標準中用了 “ 3次 <37λ” ,這 37λ 與x%有什么區別,?謝謝,!
DCS是不是只能通過UPS供電? 斷電時候是電池供電 不斷電的時候是 市電通過UPS整流、濾波后供給DCS的? 市電的概念是不是直接連接外部電網的電? 不是本電廠發電網內的電? 可能問題很小白, 希望能有人回我...
做工程遇到一個問題,,現需要一個300kw的480V電源,,打算在低壓柜里或者外接一個0.4/0.48的變壓器,是否可行?或者有什么技術問題,?備注:電源為醫療設備用,。求高手解答。
一直沒有搞清這個問題,,微機保護和斷路器的操作電源一定要直流嗎,,現在的設備不都是交直流通用的嗎。為什么有的人說微機保護不用直流等于沒上保護,。求解,?
一級負荷供電比二級負荷供電相對簡單,主要關注《民用建筑電氣設計標準》(以下簡稱民標)GB 51348-2019中以下條款,,其中3.2.8條是強制性條款,。 3.2.8 一級負荷應由雙重電源供電,當一個電源發生故障時,,另一個電源不應同時受到損壞,。 3.2.10 一級負荷應由雙重電源的兩個低壓回路在末端配電箱處切換供電,,另有規定者除外,。 理解和用好這兩條條款要求,需特別注意以下關鍵詞: 1,、雙重電源
請問中性點不接地系統(如35kV變電站)主變保護投不投間隙保護(或零序過電壓保護),?如果要投,,那么間隙保護要不要切小電源,為什么要切,?PS:看了很多資料,,110kV及以上的中性點不直接接地系統的變壓器是要投的,就不知道35kV的站有沒有必要投,?其實弄懂了間隙保護為什么要聯切小電源應該就明白了,。
在實際中是一臺35KV變10KV的變壓器,調試時就高壓側二尺諧波制動正常,,低壓側二次諧波制動無法實現,。我的理解是低壓側可以不需要二尺諧波制動了。變壓器只是一臺降壓變,,我看看下 有的人說減壓變也可以做升壓變,,當我們高壓側短路,低壓側會放松點至高壓側吧,?也會有勵磁電流會產生二次諧波吧,?我就想問:減壓變在這種情況下會有我說的情況發生嗎?還有就是到底在事故狀態會有減壓變轉換為升壓變嗎?:):):):):):):):):)
當同一個配電盤里面有很多設備回路時,用儀器測量其中一臺設備的電流諧波,,測量值是否是該設備本身產生的諧波,?如果不是,還請大俠指教怎么怎么計算,?比如:電盤總電流I=3.5A,電流諧波=11.7% 其中一回電流I=0.08A,,電流諧波=18.7%,則該回路電流諧波是多少,?
脈沖電源有單正脈沖和雙正,、負脈沖電源,采用獨特的調制技術,,數字化控制,。正向脈沖開啟寬度(T+)和負向脈沖開啟時間寬度(T-)可分別在全周期內調節。正向電流,、電壓調節,、負向電流、電壓均可獨立調節,。 脈沖電源是直流還是交流 是直流電源,。直流脈沖電源主要用于電鍍金,銀,,鎳,,錫和合金,并且可以顯著改善涂層功能,,保護性裝飾當用于電鍍(裝飾金等)時,,涂層顏色均勻且亮度良好,較強的耐腐蝕性,。 直流脈沖電源的原理是通過緩慢的能量存儲將足夠的能量提供給一次能量,。然后,它對中間的能量存儲和脈沖整形系統進行充電(或流動),,經歷復雜的過程,,例如存儲,壓縮,,脈沖化或轉換能量,,最后迅速釋放給負載。 增加脈沖重復頻率,。增加脈沖重復頻率不僅增加了脈沖電源的平均功率,,而且降低了電源的體積和成本。提高電源效率并減少功耗,。它提高了電力系統的可靠性,,并且脈沖放電產生的熱量和高頻電磁干擾嚴重影響了系統的可靠性。
一般規定 智能化系統設備的供電與接地應做到安全可靠、經濟合理,、技術先進,。 設計要素 應對智能化系統設備進行分類,根據分類配置相應的電,。 為滿足將來擴容的需要,,電源設備機房應留有裕量。 供電電源質量應符合國家現行有關規范和產品使用的技術條件的規定,。 根據智能化系統的規模大小,、設備分布及對電源需求等因素,采取UPS分散供電方式或UPS集中供電方式,。 電力系統與弱電系統的線路應分開敷設,。 應采用總等電位聯結,各樓層的智能化系統設備機房,、樓層弱電間,、樓層配電間等的接地應采用局部等電位聯結。接地極當采用聯合接地體時,,接地電阻不應大于1Ω,;當采用單獨接地體時,陵地電阻不應大于4Ω,。 智能化系統設備的供電系統應采取過電壓保護等保護措施,。<
摘要: 電力系統的諧波問題早在20世紀20年代和30年代就引起了人們的注意。當時在德國,,由于使用靜止汞弧變流器而造成了電壓、電流波形的畸變,。1945年J.C.Read發表的有關變流器諧波的論文是早期有關諧波研究的經典論文…… 關鍵詞: 電力系統 電網污染 諧波電力系統的諧波問題早在20世紀20年代和30年代就引起了人們的注意,。當時在德國,由于使用靜止汞弧變流器而造成了電壓,、電流波形的畸變,。1945年J.C.Read發表的有關變流器諧波的論文是早期有關諧波研究的經典論文。到了50年代和60年代,,由于高壓直流輸電技術的發展,,發表了有關變流器引起電力系統諧波問題的大量論文。70年代以來,,由于電力電子技術的飛速發展,,各種電力電子裝置在電力系統、工業,、交通及家庭中的應用日益廣泛,,諧波所造成的危害也日趨嚴重。世界各國都對諧波問題予以充分和關注。國際上召開了多次有關諧波問題的學術會議,,不少國家和國際學術組織都制定了限制電力系統諧波和用電設備諧波的標準和規定,。 供電系統諧波的定義是對周期性非正弦電量進行
大家幫幫忙！諧波污染負荷大概有哪些???有諧波污染負荷方面的資料的能不能提供一點啊,?請發到郵箱[email protected],謝謝各位了,!
相關熱門專題