  • 為什么電源防雷一般是三級,?

    為什么電源防雷一般是三級?

    ? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以內,,使浪涌的能量不致損壞設備。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,,假如設備的耐壓水平較低,,可能需要四級甚至更多級的保護。三級防雷是因為能量需要逐級泄放,。傳輸線路會感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),,對于擁有信息系統的建筑物,三級防雷是成本較低,,保護較為充分的選擇,。由于雷擊的能量是非常巨大的,需要通過分級泄放的方法,,將雷擊能量逐步泄放到大地,。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,,必須要進行CLASS-I 的防雷,。

  • **請教電源的防雷等級怎么分??

    請樓主不要刪,我在放在防雷論壇,沒有人回答. 那里只是建筑防雷.謝謝了!! 請教電源防雷等級怎么劃分的??? 所謂 A B C D 這個等級是怎么區分的??

  • 防雷系統為什么要做電源三級防護

    通常電源線路防雷需要安裝多個不同級別的防雷,,即電源一級防雷器、電源二級防雷器,、電源三級防雷器,,甚至更多。為什么必須要安裝多級防雷器呢,,首先這需要我們對防雷器有一個初步的了解,。防雷器有兩個重要參數,通流容量和保護水平,。通流容量以KA為單位,,表示防雷器能夠承受和泄放雷電能量的能力;保護水平即限制電壓,,是防雷器動作,,發揮防雷效果的啟動電壓。防雷器通流容量和保護水平是成正比的,,即防雷器通流容量越大,,其保護水平或限制電壓就越大。在防雷工程中,,防雷器保護水平必須小于被保護設備的耐壓水平,當我們選用保護水平較低的防雷器型號時,,其通流容量也必然較小,,但由于雷電的能量是非常巨大的,雷電流強度很可能會超過防雷器所能承受的最大通流容量強度,,從而造成防雷器損壞,,導致防雷失敗并造成被保護設備損壞。同樣,,我們如果只選用通流容

  • 【請教】電源防雷零線地線可否共用?

    1.超聲波流量計電源做防雷,,安裝40/1+N和20/1+N防雷模塊個一枚,。但是現場沒有單獨零線,都是從地線取,,請問下這種情況我的電源零線和防雷模塊接地可以是一根線嗎,?2.超聲波流量計的傳感器用帶屏蔽單芯同軸電纜作為信號線,儀表本身不允許在信號線里串避雷器,,這樣的話我的傳感器端怎樣做防雷呢,,同軸電纜做接地要怎么做?請指教,!~~

  • 防雷器在電源系統中的應用

    雷電防護基本原理轉載自:http://www.shejis.com/DQ_BBS/Dispbbs.asp?active=pt&Action=Show&ClassID=001003&ID=11934&nowpage=1#

  • 電源防雷器-浪涌保護器

    電源防雷器-浪涌保護器

    大通流型電源防雷器,具有通流容量大,插拔式模塊組裝,安裝方便,易維護,帶失效指示,遙信報警等功能,機房電源防雷專用產品.歡迎來電咨詢聯系電話:0755-86217181 13714665882 周彬聯系地址:深圳市南山區常興廣場西座22G公司網站:www.titec.com.cnQQ :283124866

  • 電源系統中防雷器原理以及選用

    雷電由高能的低頻成份與極具滲透性的高頻成份組成,。其主要通過兩種形式,,一種是通過金屬管線或地線直接傳導雷電致損設備;一種是閃電通道及泄流通道的雷電電磁脈沖以各種耦合方式感應到金屬管線或地線產生浪涌致損設備。絕大部分雷損由這種感應而引起,。對于電子信息設備而言,,危害主要來自于由雷電引起的雷電電磁脈沖的耦合能量,通過以下三個通道所產生的瞬態浪涌,。本文主要簡析防雷器在電源系統中的應用等,。一、雷電防護基本原理雷電及其它強干擾對通信系統的致損及由此引起的后果是嚴重的,,雷電防護將成為必需,。雷電由高能的低頻成份與極具滲透性的高頻成份組成。其主要通過兩種形式,,一種是通過金屬管線或地線直

  • 3G移動基站電源防雷解決方案

    隨著國家對3G產業的不斷推進,,3G建設正在不斷展開。但3G基站與2G基站的電路結構是不同的,,2G基站只有天饋上塔,,但3G基站還存在RRU(射頻遠端設備)上塔的問題,雷擊環境相對惡劣,,這給系統防雷設計提出了嚴峻的考驗,。考慮3G的上塔線纜為光纖和電源線,,而一般采用的是沒有加強筋的光纖,,不存在雷擊的問題,所以電源的防雷在解決3G基站防雷中占有重要的地位,。 因為電源防雷是屬于系統工程,,必須整體考慮。一般包括以下4個方面:交流動力電纜的防雷,、基站地網與站內設備的地線連接,、站內組合電源系統防雷,RRU電源線及電源端口防雷等,。只有在這4個方面進行綜合防護,,才能達到理想的防雷效果。

  • 關于電源監控系統防雷接地的一點建議

    雷是一種大氣中的放電現象,,常常使有線電視設備嚴重損壞,,在CATV系統中,防雷設計是一項十分重要的工作,,而在實際工程當中,,防雷并沒有引起技術人員的足夠重視,一旦遭到雷擊,,沒有良好防雷措施的系統就會遭到嚴重破壞,,甚至癱瘓,。對于干線較長的大系統,防雷設計更是刻不容緩的大事,,本文從雷擊的產生機理以及雷電的分布規律闡述雷電,,以期讀者對雷擊有一個整體的認識,進而闡述防雷的措施以及CATV器材的抗雷擊性能,。 雷擊主要有兩種:“直未雷”和“感應雷”,。直擊雷只有雷擊率的 10%左右,危害范圍一般較小,,可使用避雷針,、避雷線和避雷網來防避,危害大得多的“感應雷”占雷擊率近90%,,危害范圍甚廣,,CATV系統的電子設備受雷擊損環,主要是感應雷造成的,。直擊雷是帶電云層和大地之間放電造成的,,在形成雷云的過程中某些云積累起正電荷的靂云接近到一定程度時,發生訊猛的放電,。出現耀眼的閃光,。當雷云很低,周圍又沒有異性電荷的雷云時,,就會在地面或者建筑物上感應出異性電荷,,形成帶電云層向地面或者建筑物放電;放電電流可達到幾十甚至幾百千安,,放電時間為50-100µ S,這種放電就是直擊

  • 電源系統中防雷器原理以及應用

    本文轉載自:http://www.chuandong.com/publish/tech/application/2008/11/tech_3_16_11879.html 摘 要:雷電由高能的低頻成份與極具滲透性的高頻成份組成,。其主要通過兩種形式,,一種是通過金屬管線或地線直接傳導雷電致損設備;一種是閃電通道及泄流通道的雷電電磁脈沖以各種耦合方式感應到金屬管線或地線產生浪涌致損設備,。絕大部分雷損由這種感應而引起,。對于電子信息設備而言,危害主要來自于由雷電引起的雷電電磁脈沖的耦合能量,,通過以下三個通道所產生的瞬態浪涌,。本文主要簡析防雷器在電源系統中的應用等。 關鍵詞:防雷器 電源系統 應用 一,、雷電防護基本原理 雷電及其它強干擾對通信系統的致損及由此引起的后果是嚴重的,,雷電防護將成為必需。雷電由高能的低頻成份與極具滲透性的高頻成份組成

  • [資料]電源防雷器選擇要點

    [資料]電源防雷器選擇要點

    1)防雷器放電電流 放電電流是選擇防雷器的最重要參數,,它表征防雷器泄放雷電流和保護設備的能力,。在定義防雷器的放電電流參數時,,把放電電流分為標稱放電電流和最大放電電流。 在目前國家和國際的有關標準中,,對于限壓型防雷器,,用防雷器允許最大放電電流(波形8/20μs)通過1次、允許標稱放電電流(波形8/20μs)通過15次來表征防雷器泄放雷電流的能力,。在選擇防雷器時,,一定要重視最大放電電流和標稱放電電流的區別,目前大多數防雷器生產廠家的防雷器型號是以最大放電電流來命名的,,許多防雷器用戶在選擇時也沒有注意到最大放電電流和標稱放電電流的區別,,有的用戶甚至把最大放電電流作為防雷器選擇的最重要依據,而忽略了標稱放電電流,。實際上國家標準明確規定,,選擇防雷器時必須以標稱放電電流為主要依據,對于以最大放電電流命名的防雷產品型號,,需要核對其標稱放電電流參數是否滿足相應的國家標準要求,。 2)接地系統 不同的電氣接地系統,應該選用不同的防雷器,,而這一點也是非專業防雷用戶經常容易忽略的,,特別是TT系統和IT系統。不同的接地系統對防雷器選擇的影響

  • 防雷器在電源系統中的接地與設備保護

    雷電及其它強干擾對通信系統的致損及由此引起的后里是嚴重的,,雷電防護將成為必需,。雷電由高能的低頻成份與極具滲透性的高頻成份組成。防雷器接地線沒有與被保護設備的保護地相連,,即采取單獨的防雷接地,。這將使被保護線與設備保護地之間在瞬態時存在危險電壓,解這個問題的方法是防雷器的接地應與設備保護地相連,。本文簡要介紹防雷器在 電源系統中的接地與設備保護,。 一、雷電防護基本原理 雷電及其它強干擾對通信系統的致損及由此引起的后里是嚴重的,,雷電防護將成為必需,。電由高能的低頻成份與極具滲透性的高頻成份組成。雷其主要通過兩種形式,,一種是通過金屬管線或地線直接傳導雷電致損設備,;一種是閃電通道及泄流通道

  • 如何簡單鑒別電源防雷器質量的好壞,?

    如何簡單鑒別電源防雷器質量的好壞,? 我們首先來了解下防雷器的作用:防雷器主要的作用是1、泄放電流;2,、等電位,。 然后我們來看看防雷器的主要組成部分由那些? 1.壓敏電阻片,;2.脫扣裝置,;3.失效裝置;4.外殼,; 壓敏電阻片是主要起到泄放雷電流的作用,,所以它的好壞某種程度上決定了防雷器的好壞。目前市場上充斥著許多劣質的壓敏電阻片,,也可以用只是承受動作次數太低(一般要求動作次數為50次左右),。好的和壞的壓敏片相差數十倍,可能選擇了差的防雷器短時間之內也沒有問題只是一但發生多次雷擊事件就會出現質量問題,,特別是雷雨季節一天當中雷擊次數會很多,。 另外就是脫扣裝置,防雷器在進行雷電流泄放之后會進行等電位進而保護設備,,所以脫扣裝置一定要正常工作,。 失效裝置就是顯示防雷器壞了與否的指示裝置,一般成長情況下是綠色的,,當出現紅色時就需要更換防雷器,。 然后就是防雷器的外殼,防雷器的外殼是一種阻燃材料構成的,。一些質量差的防雷器用的是二次回收料做成的,,可以通過肉眼去鑒別下有么有雜質、顏色是否之類的來判斷,。

  • 關于防雷器在電源系統中原理以及應用

    摘 要:雷電由高能的低頻成份與極具滲透性的高頻成份組成,。其主要通過兩種形式,一種是通過金屬管線或地線直接傳導雷電致損設備;一種是閃電通道及泄流通道的雷電電磁脈沖以各種耦合方式感應到金屬管線或地線產生浪涌致損設備,。絕大部分雷損由這種感應而引起,。對于電子信息設備而言,危害主要來自于由雷電引起的雷電電磁脈沖的耦合能量,,通過以下三個通道所產生的瞬態浪涌。本文主要簡析防雷器在電源系統中的應用等,。 關鍵詞:防雷器; 電源系統 一,、雷電防護基本原理 雷電及其它強干擾對通信系統的致損及由此引起的后里是嚴重的,雷電防護將成為必需,。雷電由高能的低頻成份與極具滲透性的高頻成份組成,。其主要通過兩種形式,一種是通過金屬管線或地線直接傳導雷電致損設備;一種是閃電通道及泄流通道的雷電電磁脈沖以各種耦合方式感應到金屬管線或地線產生浪涌致損設備。絕大部分雷損由這種感應而引起,。對于電子信息設備而言,,危害主要來自于由雷電引起的雷電電磁脈沖的耦合能量,通過以下三個通道所產生的瞬態浪涌,。金屬管線通道,,如自來水管、電源線,、天饋線,、信號線、航空障礙燈引線

  • 信息電源系統中防雷器原理以及選用

    信息電源系統中防雷器原理以及選用雷電由高能的低頻成份與極具滲透性的高頻成份組成,。其主要通過兩種形式,,一種是通過金屬管線或地線直接傳導雷電致損設備;一種是閃電通道及泄流通道的雷電電磁脈沖以各種耦合方式感應到金屬管線或地線產生浪涌致損設備,。絕大部分雷損由這種感應而引起,。對于電子信息設備而言,危害主要來自于由雷電引起的雷電電磁脈沖的耦合能量,,通過以下三個通道所產生的瞬態浪涌,。本文主要簡析防雷器在電源系統中的應用等。 一,、雷電防護基本原理 雷電及其它強干擾對通信系統的致損及由此引起的后果是嚴重的,,雷電防護將成為必需。雷電由高能的低頻成份與極具滲透性的高頻成份組成,。其主要通過兩種形式,,一種是通過金屬管線或地線直接傳導雷電致損設備;一種是閃電通道及泄流通道的雷電電磁脈沖以各種耦合方式感應到金屬管線或地線產生浪涌致損設備,。絕大部分雷損由這種感應而引起,。對于電子信息設備而言,危害主要來自于由雷電引起的雷電電磁脈沖的耦合能量,,通過以下三個通道所產生的瞬態浪涌,。金屬管線通道,如自來水管,、電源線、天饋線,、信號線,、航空障

  • 防雷電源電涌保護器選用原則的說明

    即使是很小的電涌或峰值電壓也可以最終摧毀或影響昂貴的電子設備的性能,如電腦,、電話,、傳真,、電視、音頻/視頻設備和其它家用電器和工具,。電腦芯片的普遍使用越發需要電涌保護,,因為這些芯片往往對電壓波動都十分敏感。因此安裝電源電涌保護器十分必要,。 一,、通流量的選擇 1)建筑物防雷分區和等電位連接例子

  • 淺談防雷器在電源系統中原理以及應用

    淺談防雷器在電源系統中原理以及應用 2005-4-26 一、雷電防護基本原理 雷電及其它強干擾對通信系統的致損及由此引起的后里是嚴重的,,雷電防護將成為必需,。雷電由高能的低頻成份與極具滲透性的高頻成份組成。其主要通過兩種形式,,一種是通過金屬管線或地線直接傳導雷電致損設備,;一種是閃電通道及泄流通道的雷電電磁脈沖以各種耦合方式感應到金屬管線或地線產生浪涌致損設備。絕大部分雷損由這種感應而引起,。對于電子信息設備而言,,危害主要來自于由雷電引起的雷電電磁脈沖的耦合能量,通過以下三個通道所產生的瞬態浪涌,。金屬管線通道,,如自來水管、電源線,、天饋線,、信號線、航空障礙燈引線等產生的浪涌,;地線通道,,地電們反擊;空間通道,,電磁小組的輻射能量,。 其中金屬管線通道的浪涌和地線通道的地電位反擊是電子信息系統致損的主要原因,它的最見的致損形式是在電力線上引起的雷損,,所以需作為防擴的重點,。由于雷電無孔不入地侵襲電子信息系統,雷電防護將是個系統工程,。雷電防護的中心內容是泄放和均衡,。 1.泄放是將雷電與雷電

  • 電力通信系統電源配電及防雷方案設計

    當今人類科學技術的發展已進入了高度信息化的發展階段。信息化建設和高新技術的發展,,尤其是電子技術的飛速發展,,各種先進的衛星通信、保護監控,、計算機系統和測量等電子設備產品更加廣泛地應用于我國電力行業中,尤其在電力變電站這樣設備高度集中的地方,含有大量的微電子儀器設備,,這些設備大大提高了我國電力行業整體的自動化水平,,對國計民生有著至關重要的意義。但另一方面,,這些微電子儀器設備普遍存在著絕緣強度低,,過電壓耐受能力差等致命弱點,一旦遭受雷擊過壓的沖擊,,輕則造成這些電子系統的運行中斷,,設備永久性損壞,更重要的是這些系統所承負的那些須實時運行的后續工作的中斷和癱瘓,,所造成的不可估量的直接與間接的影響和巨大經濟損失,,尤其是對于電力這類國家重要關鍵部門,更為重要,。為此,,我們認為對關鍵的系統和設備進行防雷害和過電壓保護,不但是必要的,,而且是必須實施的,。 通過我們為電力通信機房及二次變電系統防范雷害、保障系統安全運行等工作方面所做出的大量艱苦,、細致的工作,。我們根據貴處防護現場的實際基礎環境情況,及進行保護的工藝設備情況的要求,本著"經濟、實用,、高標準,、高起點、高可靠性"的原則,,為貴處做出設計方案

  • 建筑物電源供電系統防雷保護(TT制式)

    建筑物電源供電系統防雷保護(TT制式)

    供電制式為TT:電源第一級(B級):若架空線進入戶內,,則采用GPU1-35/3+1I型三相電源防雷器;沖擊電流Iimp(10/350):Ipeak 35kA,,最大持續工作電壓Uc :260V,,電壓保護水平Up:1.2kV。帶自點火裝置,,殘壓可大大降低,。 若埋地線進入戶內,則采用GPU1-25/3+1I型三相電源防雷器,;L對N模塊:沖擊電流Iimp(10/350):Ipeak 25kA,,最大持續工作電壓Uc :260V,電壓保護水平Up:1.2kV,。N對PE模塊:沖擊電流Iimp(10/350):Ipeak 35kA,,帶自點火裝置,,殘壓可大大降低。電源第二級(C級):采用GPU1-30/3+1Ⅱ型三相電源防雷器,;L對N模塊:標稱放電電流In(8/20μs):30KA,,最大放電電流Imax(8/20μs):65KA,最大持續工作電壓Uc :385V,,電壓保護水平Up: 1.8kV,。N對PE模塊:標稱放電電流In(8/20μs):40KA,最大放電電流Imax(8/20μs):80KA,,最大持續工作電壓Uc :260V,,電