預防電氣火災,,設置漏電火災報警系統是非常必要的,但不能單靠漏電火災報警系統來解決,,需要綜合治理,。漏電保護裝置的設置應重點設防和一般監控相結合,,不宜“一刀切”。文章還分析了漏電保護裝置裝設在三相和單相上不同的效果和作用,,指出應根據需要配置,。 隨著社會的進步,建筑智能化、電氣化的發展,,建筑物內部各種電氣線路越來越多,。根據不同城市的統計,每年由于電氣線路過載,、短路,、施工不文明、絕緣材料老化等原因,,使導線或電纜的絕緣材料損壞引發的火災中,,電氣火災數約占總火災數的30%,在公共聚集場所甚至達到46%,。目前的火災自動報警是在火災發生前,,建筑物內產生煙霧或溫度升高,被靈敏度較高的感煙或感溫等探測器所察覺而報警,,但這些探測器對線路損壞而產生的微小電弧是無能為力的,,正是這些電弧的“星星之火”產生的高溫,引燃了附近的可燃物造成火災,。因此,,《高規》中提出要設置漏電火災報警系統,準確實時監控電氣線路的故障和異常狀態,,及時發現電氣火災的隱患,,及時報警、提醒有關人員去消 除這些隱患,,避免電氣火災的發生,,這無疑是防止電氣火災的一個有力措施。 1,、規范規定
圖中的純動力配電箱不設,,請教大家為什么不設置?
如題,我有點弄暈了,,不知道哪些場所要設火災漏電報警探測系統,?看到很多設計師設了。但這個是必須設的嗎,?好像規范上也沒有說必須設,。請高手指點一下。
新高規提出對人員密集場所宜設置漏電報警系統,,但對具體哪些部位應設漏電報警系統并未做出規定;若結合附文說明中的例子(北京市某家具城……),應是整棟建筑的所有回路(包括每個支路)都應具有漏電報警功能,。 但今看到一個廠家的樣本,,其中現場監控器(漏電報警系統中監視漏電電流的終端設備)的尺寸達到90x280x50mm,假若配電箱的每個回路都做漏電報警(每個回路配一個現場監控器),顯然不現實,。 不知大伙有什么看法,?
看見現在很多電氣論壇都在討論這個設備,而且本公司在幾個項目上也都遇到圖紙上出現這個設備,但好象國內現在真正能把這個產品做得很好的并不多,所以想咨詢一下這個產品的前景到底如何?有哪家公司的產品是真正做得好的?
剛才看了近期各地火災情況的報告:1)上海市公布2006年9月火情月報,本月全上海電氣火災 88 起,,占全市火災上報總數的 40.7%,,用火火災 51 起,占全市火災上報總數的 23.4%,,其它的原因基本都在10%以下了,。2)北京第14期防火簡報, 電氣居首位231起,,占本月火災總數的41.8%,;其次是用火不慎147起,占26.6%,;第三是吸煙,,共30起,占5.4%,。3)武漢近期的統計,,武漢警方提供的警情通報顯示,上周,,全市共接處火警198起,,較前一周增加43起,其中,,電氣線路起火占4成以上,。 可以看出,電氣原因導致火災占了很大一部分,,但愿新規范要求的漏電火災報警系統可以減少這些火災,。請大家關注漏電火災報警系統的發展態勢!
我見好多人的圖都只做了系統,沒在平面畫出來的的,。畫的話也只有幾條線了,。如果要表示的話,火災漏電報警是不是應該和自動報警系統一張平面呢,?你們是怎樣做的?。。?/p>
隨著社會的不斷進步,,建筑智能化,、電氣化的發展,建筑物內部各種電氣線路越來越多,。根據不同城市的統計,,每年由于電氣線路過載、短路,、施工不文明,、絕緣材料老化等原因,使導線或電纜的絕緣材料損壞引發的火災中,,電氣火災數約占總火災數的30%,,在公共聚集場所甚至達到了46%.目前的火災自動報警是在火災發生前,建筑物內產生煙霧或溫度升高,,被靈敏度較高的感煙或感溫等探測器所察覺而報警,,但這些探測器對線路損壞而產生的微小電弧是無能為力的,正是這些電弧的“星星之火”產生的高溫,,引燃了附近的可燃物造成火災,。因此,《高規》中提出要設置漏電火災報警系統,,準確實時監控電氣線路的故障和異常狀態,,及時發現電氣火災的隱患,及時報警,、提醒有關人員去消除這些隱患,,避免電氣火災的發生,這無疑是防止電氣火災的一個有力措施,。 根據《高規》GB50045-95(2005年版)第9.5.1條的規定,,高層建筑內火災危險性大、人員密集等場所宜設置漏電火災報警系統,?!陡咭?guī)》第9.5.2條又規定,漏電火災報警系統應具有如下功能:
預防電氣火災涉及的范圍很廣,,產生電氣火災的原因也較多,,如選用的電線(電纜)不當或采用了不合格的產品、不合理的路徑以及敷線方式不規范,、線纜的保護管材不符合防火要求,、線路和電氣設備的保護裝置設置不完善、施工安裝不文明,、運行時隨意增加用電設備和用電設備經常移位等,,這些都是產生電氣火災隱患的根源,。如果這些根源不消除而單純依靠安裝漏電火災報警系統,則不僅使系統越來越復雜,,可能也是無濟于事,,反而使事故不斷,報警頻繁,,工作人員只能忙于維修。因此,,要依靠完善的設計,、文明的施工、良好的管理等手段來解決,,從“源頭”上杜絕電氣火災的發生,,將設置漏電防火保護系統與其它措施結合起來,互相協調,,這樣漏電防火保護系統就有條件簡化,。 漏電火災報警的裝設范圍:可按《火災自動報警系統設計規范》GB50116-98中第3.1.1條,根據其使用性質,、火災危險性,、疏散和撲救難度分為特級、一級和二級的規定進行,,即在特級和一級保護對象中選擇火災危險性較大,、人員密集的場所、特別重要的房間,、具有可燃物的庫房等裝設漏電保護裝置,,在這些區域或場所,除干線或總配電箱jydgs.com進線處需要裝設漏電保護裝置外,,在每個
照明配電箱的漏電火災探測器總是報警,,漏電火災探測器允許漏電的最大電流是700毫安,在700毫安哪一級還是報警,。漏電火災探測器正常,,照明回路,空開正常,。 廠家說,,是我們漏電了,可是接線,、燈具都正常,。業主讓我解決漏電問題。 驗收就卡在這里,,求大神支招,。:handshake
2005《高規》的修改新增加了漏電火災報警系統設計,。規范的解釋是為了防范由漏電引起的火災和保證人身安全。 為保證人身安全,,配電設計已經對漏電流保護作了許多規定,,應該是有效的;這次規范修改強調了要作出報警,。 對漏電火災,,國家住宅設計規范規定,每棟住宅進戶主電源開關應設置300-500mA的帶漏電流保護的主開關,;公建暫未規定,。這次規范修改強調了所有建筑的漏電火災報警。
求問各位大神,,消防電源監控系統和漏電火災監測系統是一種嗎,?看規范上說漏電火災報警設置在非消防的配電箱上,這兩個到底什么區別啊,,還有電氣火災監測系統,,這幾個概念是包含的關系嗎還是各自都是獨立的系統啊,?
今日收到最新高層民用建筑設計防火規范GB50045-95(2005年版)其中9.5.1條 高層建筑內火災危險性大,人員密集等場所宜設置漏電火災報警系統,。請問:大家以前做過漏電火災報警系統嗎,?如何做?謝謝各位做過的或者沒做過積極發言,!
大家漏電火災報警系統是如何做的,?是一個獨立的系統還是在原來火警系統的基礎上再增加一個漏電模塊和顯示盤? 如果是獨立的你們都采用的哪家的產品,?謝謝
《建筑電氣》06第2期論文《關于漏電火災報警系統的探討.pdf》大家學習學習
請教各位大蝦一個這樣的問題:一個大商場各層用400A的防火漏電報警器,,各相與PE的絕緣電阻為5M歐,漏電電流設為500mA,,當負荷送到超過一半時,,報警動作。請問這是哪方面原因,。
:lol :hug:
《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95(2005年版),,提到要漏電火災報警系統,這個系統如何設置,?請教各位同仁,,希望得到各位的支持。本人在此表示衷心的感謝?。,。?/p>
民規第13.12.2條規定:火災自動報警系統保護對象分為二級建筑物或住宅,應設置接地故障報警并應符合本規范7.6.5條的規定,。疑問1:7.6.5條規定的是過負荷保護的內容,而13.12.2條的條文解釋和7.6.5條根本對不上,,更像是7.6.7的規定,,這個地方是不是錯了,如果是錯了,,有沒有發過正式的修正文件,?疑問2:如果保護對像等級為二級,接地故障報警如何設置,?是不是斷路器采用帶接地保護的斷路器(只做報警),,還是設置漏電斷路器,只報警不動作,。由于做的這個樓是學校的計算機房,,每層10幾個房間,每個房間都有90-100臺計算機,,由于計算機存在漏電流,每層的配電總箱進線如果設置漏電報警的話不知道會不會超過500mA,,如果漏電報警加在每個房間內的分配電箱內,,所加的東西又太多,。由于是8層的二類小高層,,不知道這種情況下如何設置才能在符合規范的前提下省錢。[ 本帖最后由 folks 于 2009-9-19 20:36 編輯 ]
圖紙簡介: 廠家深化過的漏電火災自動報警系統圖,,有強電部分及漏電火災部分,,值得參考! 投稿網友: dianqisheji001 上傳時間: 2013-12-10
火災漏電報警
火災漏電報警專題,為您提供火災漏電報警相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與火災漏電報警 相關的專業交流討論,,更多火災漏電報警相關內容請訪問