圖紙簡介: 廠家深化過的漏電火災自動報警系統圖,,有強電部分及漏電火災部分,,值得參考! 投稿網友: dianqisheji001 上傳時間: 2013-12-10
做過的一個項目的EFS,,需要的話供參考,!
已經上傳了10份火災自動報警系統圖,其中1,、4,、5、10系我親自設計,,3我進行優化設計并參加施工工作,,2、7我曾經進行優化設計,,其余曾作技術支持,,地址及基本情況如下: (您還可以到此地址:http://co.163.com/forum/content/1162_476335_1.htm下載,花1積分一次就能完成,。)火災自動報警系統圖-1的地址http://co.163.com/forum/content/1162_371865_1.htm本工程用海灣產品組成火災自動報警系統,,用于半地下停車庫和地面4層的商業用途,人員密集型場所,,按2級保護對象設計,。火災自動報警系統圖-2的地址http://co.163.com/forum/content/1162_371886_1.htm本工程用新普利斯產品組成火災自動報警系統,,用于機要部門的設備保護,,按1級保護對象設計。其最大特點就是設置23個單元共用350多瓶氣體,,組成煙絡盡滅火系統,,對機要部門的設備進行保護,又不會傷及工作人員,。
我是施工單位的水電施工員,,正在進行一份圖紙的閱讀,,知識貧乏的我,看得我腦子都大了,。報警信號線/電源總線是8條,,消防電話線是6條,,消火栓聯動線4條我是清楚,多線聯動線30條(24條),,消防廣播線6條……我的QQ是279593552,,請高手加我好嘛。俺在這先謝了,!
圖紙簡介: 廠家深化過的漏電火災自動報警系統圖,,有強電部分及漏電火災部分 投稿網友: dianqisheji001 上傳時間: 2013-12-10
希望知道圖中的8和*2代表什么意思?
希望有所參考
以前已經上傳了9個工程的9個產品的火災自動報警系統圖,。這次上傳的不是使用報警控制器組成的火災自動報警系統,,而是由繼電器-接觸器組成的報警系統,有消火栓泵,、消火栓,、破玻按鈕、消防水池兼生活水池和碟閥等設備,,在低層建筑中經常遇到,較為典型一并傳上,。
某醫院火災自動報警系統圖
新高規提出對人員密集場所宜設置漏電報警系統,,但對具體哪些部位應設漏電報警系統并未做出規定;若結合附文說明中的例子(北京市某家具城……),,應是整棟建筑的所有回路(包括每個支路)都應具有漏電報警功能,。 但今看到一個廠家的樣本,其中現場監控器(漏電報警系統中監視漏電電流的終端設備)的尺寸達到90x280x50mm,,假若配電箱的每個回路都做漏電報警(每個回路配一個現場監控器),顯然不現實,。 不知大伙有什么看法?
剛才看了近期各地火災情況的報告:1)上海市公布2006年9月火情月報,,本月全上海電氣火災 88 起,,占全市火災上報總數的 40.7%,用火火災 51 起,,占全市火災上報總數的 23.4%,,其它的原因基本都在10%以下了。2)北京第14期防火簡報,, 電氣居首位231起,,占本月火災總數的41.8%;其次是用火不慎147起,,占26.6%,;第三是吸煙,共30起,,占5.4%,。3)武漢近期的統計,武漢警方提供的警情通報顯示,上周,,全市共接處火警198起,,較前一周增加43起,其中,,電氣線路起火占4成以上,。 可以看出,電氣原因導致火災占了很大一部分,,但愿新規范要求的漏電火災報警系統可以減少這些火災,。請大家關注漏電火災報警系統的發展態勢!
看見現在很多電氣論壇都在討論這個設備,而且本公司在幾個項目上也都遇到圖紙上出現這個設備,但好象國內現在真正能把這個產品做得很好的并不多,所以想咨詢一下這個產品的前景到底如何?有哪家公司的產品是真正做得好的?
目前接觸到的火災報警系統圖與平面圖都是表示的一個示意圖而已,,但是實際上的現場所施工(主要是平面圖)與圖紙所畫相差很大,,我接觸到了一份圖紙即是如此,現場施工與圖紙相差很大,,在此我將原來的圖紙與實際施工的圖紙分別上傳,,讓大家看看,是否我的分析有道理,。不當之處,,還請各位指正。注:原來平面圖紙表示的是報警與各個24V電源線,、消防栓起泵線,、電話線都是并聯在一起的,實際上呢,,各個線路都是分開穿管穿線的,,具體如下:1、所有警鈴,、正壓送風口,,24V(2*2.5)電源+報警線(2*1.0)單獨回路,JDG202,、所有煙感單獨一個回路2*1.0,,JDG163、所有手報線(2*0.5)+報警線(2*1.0)單獨回路,,JDG204,、所有消防栓起泵線(4*1.5)+報警線(2*1.0)單獨回路,JDG25[ 本帖最后由 woshiyu168 于 2011-1-23 10:34 編輯 ]
圖紙簡介: 綜合性大樓,,包含地下室停車場,,商場,高層住宅的火災報警系統圖,,最新標準,。 投稿網友: hkitty 上傳時間: 2013-09-29
繪圖線型及導線不管是火災自動報警系統圖也好,,還是平面圖也好,都有5種基本類型的導線,,它們是:信號二總線,、DC24V電源線、電話線,、廣播線和聯動控制線,。在電子文檔內,用5種顏色就可以明顯的區分這5種導線,;但打印出圖,,曬成藍圖以后就無法區分出來了,所以必須加入線型這一特定條件,。再者,,如果導線能用代號替代,標注也就方便得多,。樓主習慣于用下表的代號,、線型和顏色。
施工說明火災自動報警系統圖上的說明,,可以作為總說明的補充,,簡單說明消防控制中心至各設備的管、槽,、導線的安裝方法,。
系統的組成1) 曾經上傳過分別由9個生產廠家的火災自動報警控制器組成的火災自動報警控制系統(地址是:http://co.163.com/forum/content/221_377606_1.htm),。消防控制中心應有下列設備組成:火災自動報警控制器,、通訊系統、廣播系統和聯動控制柜,,見總結-3附圖,。2) 現在的火災自動報警控制器生產廠家,其產品也都是大同小異,,一般都包括:報警控制器,、火災探測器、探測模塊,、控制模塊和多線制聯動控制盤,。多數廠家都用報警控制器加多線制聯動控制盤的方法組成聯動型火災自動報警系統。如火災自動報警系統圖-3(地址為--http://co.163.com/forum/content/1162_372009_1.htm)就選用了10個多線制聯動控制盤,。其中的聯動盤1—廣播強切,,如下圖所示。
圖形符號及其說明圖例是搞設計必不可少的工具,,搞設計必須首先確定您要使用的圖形符號,,發覺遺留再在設計過程中及時增補,。按圖形符號繪制系統圖,然后再依據系統圖繪制平面圖,,否則無法讀懂您的圖紙,,這是常識。圖形符號應該首先使用國標的,,國標無時再根據廠家提供的用戶手冊進行補充,,相信每一位設計人員都會這樣做。如下圖(即總結—1的‘隔離器G的正確接入方法’)的圖例意義,,就可以從下面兩表中得到解釋,。
2005《高規》的修改新增加了漏電火災報警系統設計。規范的解釋是為了防范由漏電引起的火災和保證人身安全,。 為保證人身安全,,配電設計已經對漏電流保護作了許多規定,應該是有效的,;這次規范修改強調了要作出報警,。 對漏電火災,國家住宅設計規范規定,,每棟住宅進戶主電源開關應設置300-500mA的帶漏電流保護的主開關,;公建暫未規定。這次規范修改強調了所有建筑的漏電火災報警,。
今日收到最新高層民用建筑設計防火規范GB50045-95(2005年版)其中9.5.1條 高層建筑內火災危險性大,人員密集等場所宜設置漏電火災報警系統,。請問:大家以前做過漏電火災報警系統嗎,?如何做?謝謝各位做過的或者沒做過積極發言,!
漏電火災報警系統圖
漏電火災報警系統圖專題,,為您提供漏電火災報警系統圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與漏電火災報警系統圖 相關的專業交流討論,,更多漏電火災報警系統圖相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度