一棟高層雨水管道(塑料管材),,規范要求做灌水試驗到雨水斗處,,伸縮節,和底部管材可能會漏水,,爆裂,,帶我的師傅也沒做過,都是編數據(搞監理的)一直疑惑不解,!再次發貼,。希望交流回復!謝過,!
本人在浙江寧波做水電施工,由于剛開始做,對有些名詞很有疑惑 ,比如排水系統中灌水試驗與通水試驗到底有什么不同??那些系統要做灌水那些需要做通水呢,還有本人如下的理解是否對呢?排水立管和雨水立管做通水試驗,排出管和連接衛生器具的排水橫支管做灌水試驗,
在作資料的時候有管道通水試驗記錄、室內排水管道灌水試驗及通水試驗記錄,、室內排水管道通球試驗記錄,、衛生器具滿水和通水試驗記錄等,它們有什么區別,?具體如何操作,?還有水壓試驗、強度試驗及嚴密性試驗,,都是如何操作的,?
規范規定的:滿水15min 水面下降后,,再灌滿觀察5min,液面不降,,管道及接口無滲漏為合格,。15分鐘后水面為什么會下降?
排水主\支管都安裝完畢了..灌水試驗是不是主\支分開報????本工地是先主管安裝...后續支管才安裝的上報記錄的時候時間按照主管安裝時間還是支管安裝時間,如果誰有詳細的細節和我說下....剛做第一個工程...好多不懂啊..最好有誰做好的范本給我看看.呵呵
煩勞各位前輩幫忙看一下,,40米高的樓,,室內用HDPE做的重力雨水管,施工方按照4米一個做的伸縮節,,現在灌水試驗伸縮節膠圈位置漏水,,我想問一下根據國標建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范(GB50242-2002)中5.3.1 安裝在室內的雨水管道安裝后應做灌水試驗,灌水高度必須到每根立管上部的雨水斗,。檢驗方法:灌水試驗持續1h,,不滲不漏。這種檢驗方法下面的出水口是不是要封堵的,,如果封堵那不就是閉水試驗,?
小弟在建給施工中遇到個小麻煩,,監理要求排水立管做灌水試驗,,可是UPVC螺旋管有內肋,用球膽堵不住,,總有水從肋處溢流,,不能保持水面不下降。請教各位高手有沒有別的辦法解決這個問題,,或有什么新材料可以堵住,。急,謝了
本帖最后由 小武18 于 2017-5-31 08:43 編輯 衛生間同層排水系統在隱蔽前應進行灌水試驗,但在實際操作中遇到一個問題:在管道中采用氣囊封堵后,,將管道內注水時,,因為思從“回填層積水排除裝置”中溢出,導致橫管中無法存水,,只有將“回填層積水排除裝置”封堵后,,才能將管道內存滿水。 不知各位在封堵“回填層積水排除裝置”時有什么好的辦法,?
請教大家:高層管井內排水立管如何做灌水試驗,?需要做嗎,?具體做法是什么有什么注意事項。謝謝大家
不知道大家在工程實際應用中高層采用UPVC管,,最后如何做灌水試驗的呢,?規范說的比較含糊:5.3.1 安裝在室內的雨水管道安裝后應做灌水試驗,灌水高度必須到每根立管L部的雨水斗,。 檢驗方法:灌水試驗持續lh,,不滲不漏。Upvc排水立管安裝很多伸縮節處無法承受很大的壓力,,極易漏水的,,那如何灌水試驗?zāi)兀??,??qǐng)各位大俠不吝賜教
衛生間廢污立管要求做灌水試驗是否可行?施工單位的朋友你們做過的項目有做過灌水試驗嗎,?怎么樣封堵 管口和衛生間的落水口,,如果是18層。
某小區,32層高層,,衛生間為沉箱同層排水,。給排水圖原設計排水立管每隔一層設置立管檢查口,因施工規范要求隱蔽的排水管要做灌水試驗,,圖紙會審時施工單位提出建議每層設置立管檢查口以便做灌水試驗,,設計方同意了。但半年后,,建設單位下發通知,,根據給排水設計規范要求,立管檢查口改為每六層設置一個,,于是各衛生間排水支管的灌水試驗就成了大問題了,。求教高手,立管檢查口這么少,,灌水試驗有沒有什么辦法能做成,?
根據規范GB50242-2002里面5.2.1隱蔽或埋地的排水管道在隱蔽前必須做灌水試驗,其灌水高度應不低于底層衛生器具的上邊緣或底層地面高度.但是按照我對規范的理解是隱蔽的排水管道都應做灌水試驗,,我們是同層排水,,所有衛生間的排水支管都屬于隱蔽管道,現場施工中排水管道施工的師傅手藝我是在不太相信,,再加上回填前管道不固定,,回填使得管道移位,如果不做灌水試驗,,如何保證管道連接不漏水,,以后的衛生間不漏水?
因規范要求雨水管道安裝后,,應做灌水試驗,高度必須到每根直管最上部的雨水漏斗,。但我工程為高層建筑,,總高120米,采用UPVC管材,,如水全灌滿則底部壓力太大,,管材難以承受如此大的壓力,請問如何做灌水試驗,希望大家指點,。
對雙立管排水系統,在排水三通接口的下一層設有透氣用斜三通,而檢查口隔層才有,怎么樣既保證不漏水又達到試驗的目的呢,這是我在施工做試驗時遇到的問題,請問各位大俠怎么做?急!
滴灌灌水器迷宮式流道內部流體流動特性分析與試驗研究
:Q 對于給排水工程一點也不懂 在園林中排水管道灌水試驗,,灌水高度是怎么樣的 ,?(備注:是園林排水系統):( 知道的麻煩告訴下!,!謝謝
本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-6-20 11:21 編輯 以下為一個網友的原話“第N層有立管檢查口的,把氣球從檢查口塞進去向上伸一小段,然后打氣使之堵住立管,可以對第N+1層的排水支管進行灌水試驗.再往上的試驗就夠不到了.就是這樣.所以我這個32層的灌水試驗可以做一半,你那個只能做三分之一.不過我已經在我們年底的技術交流會上提出了這個問題了,我們公司的領導還是蠻懂行的,我一說他就明白了,要求總工室協調設計院改圖紙,以后新開工項目排水立管的檢查口要每層都設,以方便進行灌水試驗.”非常費解這位網友的這段話,,室內排水立管上設置的檢查口數量怎么就影響每層衛
根據規范GB50242-2002里面5.2.1 隱蔽或埋地的排水管道在隱蔽前必須做灌水試驗,,其灌水高度應不低于底層衛生器具的上邊緣或底層地面高度,。 我們工地上的總監說灌水試驗只需做底層就夠了。 但是按照我對規范的理解是隱蔽的排水管道都應做灌水試驗,,我們是同層排水,,所有衛生間的排水支管都屬于隱蔽管道,現場施工中排水管道施工的師傅手藝我是在不太相信,,再加上回填前管道不固定,,回填使得管道移位,如果不做灌水試驗,,如何保證管道連接不漏水,,以后的衛生間不漏水?
設計為B型柔性鑄鐵管,,樓高80m,,20層,每隔3層排水立管與通氣管連接,,隔層設立檢口.請哪位老師能告訴我一個好辦法進行灌水試驗.感激不盡.