根據規范GB50242-2002里面5.2.1隱蔽或埋地的排水管道在隱蔽前必須做灌水試驗,,其灌水高度應不低于底層衛生器具的上邊緣或底層地面高度.但是按照我對規范的理解是隱蔽的排水管道都應做灌水試驗,,我們是同層排水,,所有衛生間的排水支管都屬于隱蔽管道,,現場施工中排水管道施工的師傅手藝我是在不太相信,,再加上回填前管道不固定,,回填使得管道移位,,如果不做灌水試驗,,如何保證管道連接不漏水,,以后的衛生間不漏水?
如圖:
根據規范GB50242-2002里面5.2.1 隱蔽或埋地的排水管道在隱蔽前必須做灌水試驗,,其灌水高度應不低于底層衛生器具的上邊緣或底層地面高度,。 我們工地上的總監說灌水試驗只需做底層就夠了。 但是按照我對規范的理解是隱蔽的排水管道都應做灌水試驗,,我們是同層排水,,所有衛生間的排水支管都屬于隱蔽管道,現場施工中排水管道施工的師傅手藝我是在不太相信,,再加上回填前管道不固定,,回填使得管道移位,如果不做灌水試驗,如何保證管道連接不漏水,,以后的衛生間不漏水,?
設計為B型柔性鑄鐵管,樓高80m,,20層,,每隔3層排水立管與通氣管連接,隔層設立檢口.請哪位老師能告訴我一個好辦法進行灌水試驗.感激不盡.
請各位大俠賜教:我所在的工地以排水立管衛生間甩口,,潔具不做,水平管不多,,樓層為四十多層,,給排水驗收規范里排水管道灌水、通水,、通球的要求不詳細,,排水管道安裝后每根管道都要做以上的試驗嗎?還是抽檢呢,,施工現場全部檢驗也太多,,資料也不知道怎么做?
管道工程師建筑設備的一個主要而且是重要的工程,,必須由專業的技術人員來完成,,一定要掌握各個環節的技術要點和要求,合理得布置和敷設,。那么一些注意點我們不得不提一下,。一、給水管道的布置1,、引入管:從配水平衡和供水
室內排水管道可以采用的管材有( ),。A、UPVC塑料管B,、砂型鑄鐵管C,、熱鍍鋅鋼管D、柔性接口機制排水鑄鐵管答案要點:見《教材》第706頁,;《給水排水規范》第4.5.1條,。標準答案:AD疑問:污水提升壓力排水不就用的熱鍍鋅鋼管,為什么不選上這個?
室內排水管道是否可以斜著布置?????????http://co.163.com/if_37484122_3.htm
閉水試驗的時候帶井試驗,,如果坡度比較大,下游可能檢查井是滿水的,,這樣的話240的磚墻承受5米多的水,,能承受的了么?會不會跨???,?
請問由人防集水坑通過潛污泵排往地面污水井這段管道(鍍鋅鋼管絲接)需要做哪些試驗??不知道該按普通排水管做灌水試驗,,還是按壓力管道做強度嚴密性試驗呢ｍ外有必姻通?、通水試驗嗎,?請高人指點!
1,、器具排水管:只連接一個衛生器具的排水管,。(1)器具排水管上應設有水封裝置,以防止排水管道中的有害氣體進入室內,,水封有S型,、P型存水彎及水封盒、水封井等,。(2)器具排水管與排水橫支管連接時,,宜采用450三通或900斜三通。2,、排水橫支管:連接二個或二個以上器具排水支管的水平排水管,。(1)排水橫支管可沿墻敷設在地板上,也可用間距為1~1.5m的吊環懸吊在地板上,,底層的橫支管宜埋地敷設,。(2)排水橫支管不宜穿過沉降縫、伸縮縫,、煙道和風道,。(3)排水管道容易滲漏和產
依據標準:《建筑工程施工質量驗收統一標準》 GB50300-2001《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》 GB50242-20021、范圍本工藝標準適用于民用及一般工業建筑室內生活排水,、雨水及有酸堿性的排水管道安裝工程,。2<
民用建筑室內排水管道的順暢是保證建筑正常使用的基本條件之一,,在設計、施工和驗收等環節嚴格執行有關規定,、規范,,并在實施過程中采取必要、合理的技術措施是減少排水管道堵塞有效途徑,,盡量避免因為排水管道堵塞給用戶帶來不必要的經濟損失和使用,、維修的困擾。 1 設計技術措施 排水管按照有關設計規范規定選擇合理的管徑和橫管坡度,,按規范要求設置通氣管及檢查口,、清掃口。 首層排水采用單獨出戶的措施,。 2. 施工技術措施 室內排水管道堵塞是建筑安裝工程施工中常見的一種質量通病,,是管道安裝與土建施工配合難以解決的老問題。 為了避免交叉施工中造成管道堵塞現象,,在管道安裝前,,除應認真疏通管腔,清除雜物,,合理按規范規定正確使用排水配件,;安裝管道時,應保證坡度,,符合設計要求與規范規定及排水管口采用水泥砂漿封口等措施外,,還必須采取如下多種技術措施以防止管道堵塞: 由于建筑結構需要原因,當立管上設有乙字管時,,根據規范要求,,應在乙字管的上部設檢查口便于檢修。
本人查規范,,綜合得到管道試驗壓力的計算,,希望可以幫到大家
室內排水管道安裝:建筑物內部鑄鐵排水管道安裝的施工順序一般是:先做地下管線(即安裝排出管),然后安裝立管或橫支管,。(埋地下部分)鑄鐵排水管一般采用承插連接,。排水管的安裝鋪設原則:先地下、后地上,;先大管,、后小管;先主管,、后支管,。安
建筑安裝施工單位必須為用戶提供符合使用功能的舒適、衛生,、安全,、方便的衛生器具,。室內給排水工程交付使用后,因管道堵塞造成污水泛流,,污染生活環境,。而由于管道堵塞,管腔內充滿水,,使管內承受一定的水壓,,造成管道(特別是普通排水鑄鐵管)漏水,用戶意見很大,。 室內排水管道堵塞是建筑安裝工程施工中常見的一種質量通病,,是管道安裝與土建施工配合難以解決的老問題。 在土建與安裝交叉施工中,,管道被堵塞的事例很多,,特別是衛生間排水管口與地漏更為嚴重。即使管道安裝后,,管口用水泥砂漿封閉,,還往往被人打開,作為打磨水磨石地面或清洗,、水泥找平地面的污水排出口。有的甚至從屋面透氣管口,、雨水斗落入木條,、碎石、垃圾,、砂漿等,,以至造成管道的堵塞。輕者耗工疏通,,重者鑿打砼地面,,返工拆除管道重新安裝,
最近剛接到一個工程:一層架空,,二層以上設有衛生間,,排水橫支管不能在樓板下(室外防凍)要做在室內墊層,衛生間設有四個蹲便,,對面有兩個小便器一個地漏,,請問各位大蝦墊層要多厚,,謝謝!
室內排水管道灌水/通水試驗記錄
室內排水管道灌水/通水試驗記錄專題,,為您提供室內排水管道灌水/通水試驗記錄相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與室內排水管道灌水/通水試驗記錄 相關的專業交流討論,更多室內排水管道灌水/通水試驗記錄相關內容請訪問