根據規范GB50242-2002里面5.2.1隱蔽或埋地的排水管道在隱蔽前必須做灌水試驗,,其灌水高度應不低于底層衛生器具的上邊緣或底層地面高度.但是按照我對規范的理解是隱蔽的排水管道都應做灌水試驗,,我們是同層排水,,所有衛生間的排水支管都屬于隱蔽管道,,現場施工中排水管道施工的師傅手藝我是在不太相信,,再加上回填前管道不固定,,回填使得管道移位,,如果不做灌水試驗,,如何保證管道連接不漏水,,以后的衛生間不漏水?
如圖:
設計為B型柔性鑄鐵管,,樓高80m,,20層,每隔3層排水立管與通氣管連接,,隔層設立檢口.請哪位老師能告訴我一個好辦法進行灌水試驗.感激不盡.
根據規范GB50242-2002里面5.2.1 隱蔽或埋地的排水管道在隱蔽前必須做灌水試驗,,其灌水高度應不低于底層衛生器具的上邊緣或底層地面高度,。 我們工地上的總監說灌水試驗只需做底層就夠了。 但是按照我對規范的理解是隱蔽的排水管道都應做灌水試驗,,我們是同層排水,,所有衛生間的排水支管都屬于隱蔽管道,現場施工中排水管道施工的師傅手藝我是在不太相信,,再加上回填前管道不固定,,回填使得管道移位,如果不做灌水試驗,,如何保證管道連接不漏水,,以后的衛生間不漏水?
閉水試驗的時候帶井試驗,,如果坡度比較大,,下游可能檢查井是滿水的,這樣的話240的磚墻承受5米多的水,,能承受的了么,?會不會跨啊,?,?
1、什么情況下要做管道液壓試驗,?——有人告訴我說是管道埋地時候要做液壓試驗,,不知道是否對?如果是埋地的時候做液壓試驗,,是不是就對埋地的這段管子做液壓試驗?zāi)兀?,、管道水沖洗——是不是一般的給水管打壓以后都還要做水沖洗?3、管道消毒沖洗——生活給水管是要做管道消毒沖洗的,,是吧,?但是套了管道消毒沖洗是不是還要執行管道水沖洗的定額呢?說明一下:管道水沖洗的價格比管道消毒沖洗還要高很多呢,!4,、壓縮空氣吹掃——是不是指采暖管道安裝完畢后進行的吹掃?
本人查規范,,綜合得到管道試驗壓力的計算,,希望可以幫到大家
請教各位老師,我們的辦公樓高80米21層,,排水管道未設立輔助排氣管道?,F(xiàn)在出高樓層放水時處于低樓層的大便器都咕嚕的響,地漏都能自動鼓起來(地漏都已改成P型彎不銹鋼地漏冒且經常灌水),,有何辦法解決呢,?
GB50015-2003 中4.3.6:“排水管不得布置再食堂、飲食業廚房的主副食操作烹調備餐的上方,。當受條件限制不能避免時,,應采取防護措施” 文中的防護措施是怎么做的哦 。,。俺看條文解釋中也沒有說,。。所以拜請諸位大大幫幫忙 解答一下,。,。。,。小弟分少就不獻丑了,。。謝謝,。,。
現在手里有一個項目,河北某縣級市的2公里的道路排水,,甲方僅提供了帶狀地形圖,,我們加上谷歌衛星地圖,就這些資料,。怎么做,?1、現在各個縣城開始做排水管道,但是沒有規劃,,缺少參考,。2、污水處理廠方位還沒確定,。3,、雨水匯水面積,按最小計算,,管徑也大(http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=198781&extra=%3D1&ofid=8&page=1)4,、自身因素,沒經驗,。請各位高手指點一下,,問題怎么解決,主要是雨水匯水面積到底怎么確定,。謝謝各位啦
1.衛生間排水立管(UPVC,、柔性抗震鑄鐵管)在穿樓板時需要不需要設置穿墻套管?套管有沒有防水要求,?2.如設置了套管,,還需要不需要安裝伸縮節?3.柔性抗震鑄鐵管需要不需要設置阻火圈,?
1.驗收規范要求室內雨水管道要做灌水試驗,,灌水高度到雨水斗。 高層建筑雨水管灌水到雨水斗,,雨水管壓力受得了嗎,,支架也承受不住吧?規范此項怎么理解,。 2.規范還規定埋地或隱蔽排水管在隱蔽前要做灌水試驗,。那么室內的排水管需要做灌水試驗嗎?有沒有規范要求,?
我們單位施工了一個給排水的工程,,設計要求根據GB20242-2002進行驗收,排水系統做完后進行了灌水試驗,,因?yàn)榕潘艿涝谝粋€(gè)大的廠房通道內,,我個人認為管線過長,應根據室外排水管線驗收,,但監理方要我方按室內管線要求做通球試驗,,不知道是否必須做,請高手指點呀
各位老師,,想請問一下,,在套定額的時候,,給水管道安裝是否還要套管道試壓和管道清洗、消毒這兩項,;而排水管道是否還要套閉水試驗這一項,?但在定額中好像沒有閉水試驗喔?請問該如何套呢,?,?萬分感激!
各位仁兄:我單位準備清洗餐廳室外排水管道(水泥管〕,,有兩個問題不太明白:1,、采用什么樣的清洗劑能清理徹底,用火堿清洗對管道是否有影響,。2,、驗收是否清洗干凈時有沒有一個國家規范標準?我們準備采用測量隔油池出口及管道總排口的COD,,BOD值,,根據其數值變化來判斷清洗是否合格,但是現在找不到究竟COD,,BOD值變化(提高〕多少是允許的,?不知哪位有這方面的經驗可提供,在下非常感謝,。
現在市場上的UPVC排水管道質量不一,抗老化能力也不一樣,有些沒使用幾年就老化嚴重,影響外觀和使用功能,有沒有好解決辦法,特別是當管道已經出現老化的請況下怎么 辦?
現有一段排水渠,,中間由于穿越一段公路,于是打算在穿越公路處采用管道排水,。那么在管道兩端與渠道相連處如何設計呢,,也就是說圓形斷面與矩形(梯形)斷面的過渡是怎樣的?,?或是哪位大俠有類似的圖紙提供來瞧瞧,,呵呵,多謝多謝……
混凝土排水管道基礎及接口 如下:
排水管道灌水試驗
排水管道灌水試驗專題,,為您提供排水管道灌水試驗相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與排水管道灌水試驗 相關的專業交流討論,更多排水管道灌水試驗相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題