RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確,。它只與線路的漏電值有關,,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析,。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,,那么線路路徑是這樣的,,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-,。,。。的方向為正方向,,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,,設P1-P2為正方向,,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,PB為-50A,,PA+PB=+50+(-50)=0
本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 編輯 本人安裝一間辦公室的電是走線槽,,一共有四個回路,分別是照明,、插座和兩路空調,。問題是有時關燈插座的漏電空開就跳閘請大家幫忙分析是那里出問題了。
現在正在試一個配電系統,,不知道總空開為什么會跳閘?
《低壓配電設計規范GB 50054-95》第4.4.7條 相線對地標稱電壓為220V的TN系統配電線路的接地故障保護,,其切斷故障回路的時間應符合下列規定: 一,、配電線路或僅供給固定式電氣設備用電的未端線路,不宜大于5s,; 二,、供電給手握式電氣設備和移動式電氣設備的未端線路或插座回路,不應大于0.4s,。第4.4.10條 TN系統配電線路應采用下列的接地故障保護: 一,、當過電流保護能滿足本規范第4.4.7條要求時,宜采用過電流保護兼作接地故障保護,; 二,、在三相四線制配電線路中,當過電流保護不能滿足本規范第4.4.7條的要求且零序電流保護能滿足時,,宜采用零序電流保護,,此時保護整定值應大于配電線路最大不平衡電流; 三,、當上述一,、二款的保護不能滿足要求時,,應采用漏電電流動作保護。審圖中心依據上述條文要求所有工業民用建筑進線均應安裝300mA防火漏電開關,,但從以上條文可以看出TN系統配電線路采用漏電電流動作保護在一定條件下不是唯一的選擇,。目前常用的過電流保護就是塑殼斷路器,如何理解第4.4.7條的規定,,“不宜
大家好,,民規上說是醫用設備的漏電電流為6ma,,可是我看了很多廠家的樣本說是最小只有10ma的漏電開關,只有國內的一家生產6ma的漏電開關,,我想請問一下,,我一定的選6ma的嗎?
普通住宅里,空開負責照明線路,漏電開關負責其他用電器供電.正常情況下漏電開關的線路沒問題,用電器供電正常.現在把漏電開關出來的零線,和照明線路的火線組成回路,接了一個燈,漏電開關合閘后跳閘!
我的下級是額定電流In為400A,,漏電動作電流是200mA,,不動作電流是100mA的漏電斷路器,。而我的是額定電流250A,,額定動作電流是100mA,不動作電流是50mA的漏電開關,。但是我把我的漏電開關的n線進線和搭火的n線連接,,使之不過漏電開關。1.請問這樣會有影響我跳閘么,?2.如果沒有影響跳閘,,那么我的漏電開關會因為影響被燒壞么?
今天我看了3P的微斷,只有三根相線進入開關,然后從旁邊的漏電模塊引出,我不明白這樣接線的漏電保護原理是什么呢?為什么沒有接零線啊,象3P+N或4P那樣都有零線經過開關啊.
有一物業小區,其配電由低壓電房引至樓房個層電井,電井內設總開關一個(帶漏電),下設3個分開關,分別給3家客戶供電;每家客戶的室內裝有配電箱一個.內設3p空開一個,,1p,、2p空開若干,其中2p空開帶漏電,。問題:將電井內的總開關的漏電保護功能取消,,將其下設的3 個分空開關改為帶漏電保護的空開??煞?? 事由:甲、乙,、丙3家客戶其中有一家發生漏電,,會把電井內總開關跳掉。求教有什么好的解決辦法,,謝謝,。
最近公司在做一批配電箱,,每個配電箱都配有漏電開關(30mA),,我們在做出廠實驗時,想驗證一下漏電開關的好壞,,于是模擬漏電故障,。接了一個10A的負載,結果漏電開關果然跳閘了,。于是,,我就有疑問了,這個漏電開關30mA到底怎么來理解,?到底多大電流可以動作,?如果我接的是5A的負責,漏電保護開關會跳閘嗎?別跟跟我說,,30mA是剩余動作電流,,這個我懂~~~[ 本帖最后由 cctvksb 于 2011-7-19 19:00 編輯 ]
三層別墅住宅,開發商提供的進戶線是380V三相四線制,,總空開為4P帶漏??臻_。每層一個配電箱,,二樓,、三樓為單相供電。裝修時由于要提供中央空調(外機380V)用電,,從一樓直放了三相電纜上三樓,。除照明外每回路均配置了帶漏保空開,。開關及插座面板安裝完畢后用插座檢查儀試驗,,每回路空開均能正確動作;裝修收尾階段(距安裝面板大約2個月),,再次進行測試,,發現每回路空開均不動作,每次漏電測試均導致進戶總空開跳閘,。問題1,、上述現象是怎么回事?是否由于裝修期間幾乎每天均分和總空開,,導致在總,、分空開動作整定時間接近的前提下,總空開的固有動作時間變短(即機械部分松動),造成每次都越級跳閘,?2,、三相四線制供電的情況下,如果每層的總空開只配置3P不帶漏保的,,當屋內用電負荷三相不平衡時(當中央空調不運行時,,其他負荷全都在一相上),是否會導致空開跳閘,?請各位專家指教,!
一路燈出線回路,出線采用380v帶漏電保護的斷路器,,路燈比較均勻的平分在各相上面,,那么這個出線斷路器是用3p的還是用4p的?不平衡電流能使3p的漏報跳閘嗎,?
有一臺配電柜總斷路器選擇的是漏電斷路器 4級,,從配電室引來一路三相五線電纜,三相和零線接入漏電斷路器進線端,,出線帶3個3級普通斷路器,,地線連接到底排上,下端斷路器都分?,不帶?fù)載,,怎么合閘漏電斷路器就是合不上,請教這種接法對嗎,?
如圖,,這兩個漏電保護開關是AB的產品,,型號是1492MC系列的,,拿來后怎么接都是會自動跳掉說明書見附件,有誰用過這個系類的漏電開關嗎,?
有一個燈具店,其中一個區里按了50多套帶鎮流器的燈,,平均每個燈60W左右,,這個區的總控是一個60A單極漏電,現在有一個問題是開20個燈沒有事,,漏電不跳,,如果在多開4個燈,漏電就跳!請各位給分析一下原因
各位,對于漏電保護斷路器,,在接線的時候是不是非要接上N線呢,?比如2P的斷路器,是不是非要接1根N線和1根火線,,才能檢測漏電電流呢,?可不可以直接接兩相火線(比如A、C兩相),?
有一用戶在用2臺變壓器的電.也就是雙電源戶.電源簡稱.1變2變.他在用1變時.2變開關為斷.開關是3相4線漏電保護器.大概在用了有半月后.2變開關無故吸合.到至1變和2變電源連線.發生事故.問為什么2變開關無故吸合,;入下圖;
如圖所示的漏電保護開關,,開關跳閘后我能通過開關上的指示判斷是什么故障嗎?是漏保動作了還是斷路器過載或短路動作了,?漏電保護器上的那個開關能否判斷是漏電還是其他故障,?
對家用而言,,漏電保安器不宜做總控,,只能做分支回路的斷路器;家用總控最好用 2P空氣開關,。為什么 ,?理由如下: 首先來搞清楚漏電保電安器功能和特點: ① 漏電保安器也稱漏電保護器和漏電開關;是防止人身觸電的保護設備,,另外,,當線路或設備發生絕緣損壞及漏電時,能及時切斷電源,,有效地保護線路和設備,,防止火災發生。 ② 漏電保護器在什么條件下跳閘:當流過相線(火線)的電流不等于流過中性線(零線)的電流,,并且電流差值超過漏電保護器的保護閾值時,,就會跳閘。 ③ 漏電保護器過于靈敏。它用的是
漏電開關連環跳,幫忙分析分析 一,、我公司四層,,每層各有一個單獨的電箱,每個電箱各三只漏電開關,,接各層樓的插座 二,、總進線箱子在四樓,箱內是各樓層分開關,,都是三相塑殼,,左到右排列為1層4層2層3層 漏電開關為1PN C25 昨天下午5點左右,一樓三只漏電開關輪流跳,,非同時,,就是一跳完到二跳到三跳,接著四樓跟著,,還是這樣的方式跳 目前初步的判定是一樓拉排插出去給電車充電的插座,,因為開始是一樓的這個漏電一直合不上,接著把排插拔了,,能合上了 現在主要不理解的是,,每一層都是分箱,為什么在一個漏保保護跳閘后會影響到其他漏保,,甚至是其他樓層的漏保,,而且跳閘方式解釋不到啊 幫忙分析分析,我也是電工,,但是實在搞不清楚,,大家伙一起討論討論