RCD的原理是基爾霍夫電流定律,,這一點很明確,。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關,。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,,拋開基爾霍夫電流定律,,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,,那么線路路徑是這樣的,,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-,。,。。的方向為战?,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,,設P1-P2為正方向,,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 編輯 本人安裝一間辦公室的電是走線槽,,一共有四個回路,,分別是照明、插座和兩路空調,。問題是有時關燈插座的漏電空開就跳閘請大家幫忙分析是那里出問題了,。
現在正在試一個配電系統,,不知道總空開為什么會跳閘,?
《低壓配電設計規范GB 50054-95》第4.4.7條 相線對地標稱電壓為220V的TN系統配電線路的接地故障保護,其切斷故障回路的時間應符合下列規定: 一,、配電線路或僅供給固定式電氣設備用電的未端線路,,不宜大于5s; 二,、供電給手握式電氣設備和移動式電氣設備的未端線路或插座回路,,不應大于0.4s。第4.4.10條 TN系統配電線路應采用下列的接地故障保護: 一,、當過電流保護能滿足本規范第4.4.7條要求時,,宜采用過電流保護兼作接地故障保護; 二,、在三相四線制配電線路中,,當過電流保護不能滿足本規范第4.4.7條的要求且零序電流保護能滿足時,宜采用零序電流保護,,此時保護整定值應大于配電線路最大不平衡電流,; 三、當上述一,、二款的保護不能滿足要求時,,應采用漏電電流動作保護。審圖中心依據上述條文要求所有工業民用建筑進線均應安裝300mA防火漏電開關,,但從以上條文可以看出TN系統配電線路采用漏電電流動作保護在一定條件下不是唯一的選擇,。目前常用的過電流保護就是塑殼斷路器,如何理解第4.4.7條的規定,,“不宜
大家好,,民規上說是醫用設備的漏電電流為6ma,,可是我看了很多廠家的樣本說是最小只有10ma的漏電開關,,只有國內的一家生產6ma的漏電開關,我想請問一下,,我一定的選6ma的嗎,?
普通住宅里,空開負責照明線路,漏電開關負責其他用電器供電.正常情況下漏電開關的線路沒問題,用電器供電正常.現在把漏電開關出來的零線,和照明線路的火線組成回路,接了一個燈,漏電開關合閘后跳閘!
我的下級是額定電流In為400A,漏電動作電流是200mA,,不動作電流是100mA的漏電斷路器,。而我的是額定電流250A,額定動作電流是100mA,,不動作電流是50mA的漏電開關,。但是我把我的漏電開關的n線進線和搭火的n線連接,使之不過漏電開關,。1.請問這樣會有影響我跳閘么,?2.如果沒有影響跳閘,那么我的漏電開關會因為影響被燒壞?
今天我看了3P的微斷,只有三根相線進入開關,然后從旁邊的漏電模塊引出,我不明白這樣接線的漏電保護原理是什么呢?為什么沒有接零線啊,象3P+N或4P那樣都有零線經過開關啊.
三層別墅住宅,,開發商提供的進戶線是380V三相四線制,,總空開為4P帶漏保空開,。每層一個配電箱,,二樓、三樓為單相供電,。裝修時由于要提供中央空調(外機380V)用電,,從一樓直放了三相電纜上三樓。除照明外每回路均配置了帶漏??臻_,。開關及插座面板安裝完畢后用插座檢查儀試驗,每回路空開均能正確動作,;裝修收尾階段(距安裝面板大約2個月),再次進行測試,,發現每回路空開均不動作,,每次漏電測試均導致進戶總空開跳閘。問題1,、上述現象是怎么回事,?是否由于裝修期間幾乎每天均分和總空開,導致在總,、分空開動作整定時間接近的前提下,,總空開的固有動作時間變短(即機械部分松動),造成每次都越級跳閘,?2,、三相四線制供電的情況下,,如果每層的總空開只配置3P不帶漏保的,當屋內用電負荷三相不平衡時(當中央空調不運行時,,其他負荷全都在一相上),,是否會導致空開跳閘?請各位專家指教,!
有一臺配電柜總斷路器選擇的是漏電斷路器 4級,,從配電室引來一路三相五線電纜,三相和零線接入漏電斷路器進線端,,出線帶3個3級普通斷路器,,地線連接到底排上,下端斷路器都分?,不帶?fù)載,,怎么合閘漏電斷路器就是合不上,請教這種接法對嗎,?
一路燈出線回路,,出線采用380v帶漏電保護的斷路器,路燈比較均勻的平分在各相上面,,那么這個出線斷路器是用3p的還是用4p的,?不平衡電流能使3p的漏報跳閘嗎?
如圖,,這兩個漏電保護開關是AB的產品,,型號是1492MC系列的,拿來后怎么接都是會自動跳掉說明書見附件,,有誰用過這個系類的漏電開關嗎,?
最近公司在做一批配電箱,,每個配電箱都配有漏電開關(30mA),我們在做出廠實驗時,,想驗證一下漏電開關的好壞,,于是模擬漏電故障。接了一個10A的負載,,結果漏電開關果然跳閘了,。于是,我就有疑問了,,這個漏電開關30mA到底怎么來理解,?到底多大電流可以動作?如果我接的是5A的負責,漏電保護開關會跳閘嗎?別跟跟我說,,30mA是剩余動作電流,,這個我懂~~~[ 本帖最后由 cctvksb 于 2011-7-19 19:00 編輯 ]
漏電斷路器有1P和3P的嗎
新手:我在廠區圍墻上裝了照明燈具,,圍墻高度2.2米,,照明稍微高與2.2米,照明回路帶了PE線,,那開關還需帶漏電保護的嘛,?規范沒找到,在哪本嘛,?問題比較低端,,不好意思!
家用配電箱,,不考慮前級斷路器的問題,。負荷有3P的空調,常規插座及照明,。分開關用1PN漏電斷路器30mA動作電流,,分斷時間0.1秒??紤]主開關用4P漏電斷路器30mA,,分斷時間0.3秒。問題來了:1,、關于開關的選型是否ok,?2、4P漏電斷路器是否有分斷時間0.3秒的產品?尋有實戰經驗的高手指點,。
家里沒加什么電器,,不過這兩天20A的漏電(鴻雁電器)有時會跳閘(白天晚上都有過),,此漏電下級都是THDB1-63/1P-16的插座,其中廚房的冰箱一直開著,,房子入住6年到現在沒出現過這問題,之前也沒有過跳漏電這回事,,沒開空調,,也沒用電爐子等大功率電器,連熱水器我都關著,物業說是開關老化了,,交50元給換個正泰32A的漏電,,我感覺不是開關的事,請大伙給分析分析
請教大家一個問題,有關漏電監控的,。有兩條電熱水爐,,各57KW,總進線帶有漏電監控,,單僅啟動一臺時,,顯示漏電電流均為17mA,但兩臺都啟動是,,卻顯示漏電電流為55mA,,為何兩個疊加后漏電電流會大很多?55mA是否滿足能判斷產品/回路漏電,?是否有依據,?
各位同仁:DZ20漏電開關為什么會出現這種情況?新漏電開關剛裝上去開始不會頻繁跳閘,,運行一,、二個用后會出現頻繁跳閘,會是什么原因引起呢,?
有個電熱水箱 9000瓦 三相的 計劃使用四平方電纜 25A 3p空開 問題是1 空開用不用買帶漏電功能的,? 2 如果使用帶漏電的空開只接3相電 零線不接 漏電時空開能跳嗎 ?我看有的是零線接在空開上口 下口就三根相線 這樣的漏電開關在漏電時能跳開嗎,?