關于組合式空調機組規格的計論
關于組合式空調機組的選型的軟件不知道有沒有免費提供的,,一般都是廠家內部的用,,但是提供給設計人員好像更方便設計了,那個廠家給提供一下,,并注明廠家,,到時候甲方可以找你們
大家好!今天是第一次光臨此論壇的,平時在做預算時,經常碰到組合式空調機組不知道怎樣套定額,如果是套第九冊的空調設備,那就不劃算,因為我們吊一臺的人工至少要150元,在此特向給各路英雄豪杰多多指點!多謝了!
請教各位,一般按冷負荷計算的風量小于按潔凈度的換氣次數,,選組合式空調機組時候應該是按換氣次數選,,這時還考慮冷負荷嗎?那按焓濕圖計算的數據還是什么意義呢
引用"組合式空調機組的風壓問題!16萬風量的組合式空調機組 進,、出風風機的風壓一個900帕,、一個300帕,,與都是600帕,,運行效果有什么不同,? 如果只選用一臺風機1200帕,運行效果會怎樣,? 如果用一臺風機也可以,,為什么組合式空調機組常有回風段和送風段呢?" "你所說的組合式空調機組是雙風機系統,,回風機負擔最遠回風口至混風閥管段的壓力損失,,而送風機負擔新風入口至最遠送風口之間管段的壓力損失。一般來說,,回風的壓力損失只有送風的25%-33%,。故回風機的壓力低于送風機,如果都用一樣的話,,就會導致新風進不來,,排風排不出去的情況,新風段一定要設置在風機的負壓段,,而排風要設置在風機的正壓段,。如果只用一臺1200Pa的風機,會導致風壓過大,,噪聲大,對于有排風的系統,,靠單風機系統負擔整個管路的損失是不劃算的,,而且新風比也不好控制。"上面的高手意見基本正確, 但是回風的壓力損失須進行計算,回風機負擔最遠回風口至排風口的壓力損失,注意風量在經過混風箱后有變化,,而送風機負擔新風入口至最遠送風口之間管段的壓力
空調箱選型設計培訓|暖通設計師 郭鵬 如有侵權請聯系刪除 一:風機盤管末端選型設計關注點
今天山東廣大工程設備有限公司小編主要給大家介紹的是有關組合式空調機組的安裝問題,在整個過程中需要注意的有以下幾個方面,,下面我們簡單來看看吧: 1.在選購好自己所需要的設備之后,,操作人員根據組合式空調機組表以及相關訂貨清單進行核對,通??照{(diào)機組廠家提供的包裝箱編號,,會有著組合式空調機組的設備名稱以及規格等。 2.相關空調型號,、規格等在核對好之后即可拆箱,,然后開始檢查組合式空調機組的技術參數等,。 3.對于多系統組合式空調機組組安裝工程,對系統逐個安裝,,除此之外,,還應該經施工現場管理人員確認之后,才可以進行正式組裝程序,。 4.組合式空調機組每個各功能段的相關組裝順序,,符合規定的設計要求。
組合式空調機組GB/T14294-2008組合式空氣處理機組噪聲限值GB13326-1991聲明:此貼資料僅用于學習用途
在計算空調機組加濕量時我用如下公式,,算出來的量很不準確,,不知錯在那里,請指教1,、根據室內參數定出d值2,、根據d=濕空氣密度/干空氣密度推算出室內濕空氣密度3、室內濕空氣密度x空調機組送風量得出總的加濕量4,、減去室內人員,、新風的濕量得出空調機組所需加濕量
選擇組合式空調機組時,按照焓濕圖,,混合點處理到機器露點后需要再熱處理到送風狀態點,,實際一次回風的空調機組大多數情況不設再熱段,是否意味著,,空調機組的送風為機器露點送風,?這樣送風溫差會不會加大?
1,、請問各位,,空調機組在夏季時需要把新回風混合后再熱,那在空調機組中哪一段是用來再熱的呢,?表冷段是制冷的,,有時表冷段同時做加熱段。一直很迷惑再熱如何進行,?2,、如果冬天要預熱新風,然后再和室內空氣混合,,那是不是機組還要加預熱段呢,?請各位高手指教!??!
最近做一個工業項目的廠房,,屬于乙類,。由于中庭需要增加空調系統。在與中庭相鄰的除塵機房內安裝組合式空調機組,,通過在中庭與除塵機房的隔墻上的風口向中庭送風,,回風口也開在隔墻上。組合式空調機組在組合式空調機組是否合適,?請大家發表一下意見,。
影劇院用風冷冷水機組連接組合式空調機組,,現在組合式空調機組的選型,,尺寸,荷載,,我都不知道怎么確定了?。∮心奈桓呷嗽敢庵更c(diǎn)在下?。,。。,。。,。,。。,?!謝謝了
看到一本韓國樣本,上面的空調機組沒見過,,應該算是組合式空調機組,,國內有生產這種類型的嗎
學校圖書館每層有兩個1300平米的文獻閱覽室,我準備每個閱覽室設兩臺組合式空調機組,請問組合式空調機組怎么選,?風量,?冷量?只用混合段+表冷段+風機段可以嗎,?
有幾臺組合式空調機組,,濕膜加濕段后為風機段,風機段積水嚴重,,有近10CM深吧,。。機組斷面風速為2.3m/s,,加濕段沒有檔水板,。。積水無法排出,?!,F(xiàn)廠家在加濕段安裝了一臺抽水泵往外抽水,。,。。請大家分析一下,,積水的原因是什么,?用水泵將加濕段積水槽的水往外抽,這種方法可取嗎,?
諸位前輩,,同仁: 1.各種不同廠家的組合式空調機組,在相同的風量,、相同的功能段布置的情況下,,其機組尺寸,特別是長度,,差異大嗎,?(這個問題主要是針對有時候機房空間小,太長的機組擺放不下) 2.再比如說,,組合式空調機組選型,,在風量、冷量,、加熱量,、加適量都滿足要求的情況下,但是由于風機壓頭不夠,,這時可以自己單獨另選一個壓頭高的風機,,與原來的各功能段組合,還是為了讓壓頭滿足,而重新選一個風量,、冷量,、熱量等都比原來選的大很多的機組呢?求教了,,望各位多多指點,。
組合式空調機組
組合式空調機組專題,為您提供組合式空調機組相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與組合式空調機組 相關的專業交流討論,,更多組合式空調機組相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題