他們的各個功能段都放在正壓段了?
今天山東廣大工程設備有限公司小編主要給大家介紹的是有關組合式空調機組的安裝問題,在整個過程中需要注意的有以下幾個方面,下面我們簡單來看看吧: 1.在選購好自己所需要的設備之后,,操作人員根據組合式空調機組表以及相關訂貨清單進行核對,通??照{(diào)機組廠家提供的包裝箱編號,,會有著組合式空調機組的設備名稱以及規格等。 2.相關空調型號,、規格等在核對好之后即可拆箱,,然后開始檢查組合式空調機組的技術參數等。 3.對于多系統組合式空調機組組安裝工程,,對系統逐個安裝,,除此之外,還應該經施工現場管理人員確認之后,,才可以進行正式組裝程序,。 4.組合式空調機組每個各功能段的相關組裝順序,符合規定的設計要求,。
以前我做空調機組的時候都是按“冷卻塔風機—冷卻水泵—冷凍水泵—主機,。停機時順序與啟動時相反”來做,最近遇到廣州某電力院設計的卻是“開機為冷凍水泵--冷卻水泵—冷卻塔風機—主機,,停機也不是與開機相反,,而是主機—冷凍水泵--冷卻水泵—冷卻塔”。查了查資料,每個人的做法都不盡相同,,有的是啟動冷凍水泵→冷卻水泵→冷卻水塔啟動→啟動冷水機組,。也有人說只要保證主機最后開,其他的按何種順序都無大礙,,請各位網友討論一下,。我個人比較傾向于“冷卻塔風機—冷卻水泵—冷凍水泵—主機”這種方式。
頭一次用柜式空調機組作為末端設備,,不知道他具體的送風方式,。比如我選擇臥式吊裝,好像有上送風還有水平送風兩種方式,。是不是都需要在外接風道送風,??還是直接吹就可以了,?另外,,他和全空氣的機組比有什么 好處?謝謝,。,。。,。,。。
小弟我遇到些問題,,還望前輩們指點:1 ,,作為甲方,在選擇凈化空調機組品牌的時候該考慮哪些主要因素和次要因素,。(補充:注意了我不是指機組的參數,,那是設計院做的事,我強調的是在各個品牌廠家中該如何選擇)2,, 這些因素的具體表現方式有哪些,?我舉個例子,比如說,,凈化空調機組要考慮安全性能和穩定性能,,那我應該以什么標準去評價這些性能的高與低。3,, 國內外有哪些知名的凈化空調機組品牌,,從高到低的順序,如果由這些公司的詳細產品資料或者宣傳東西就更好了
最近做一個工業項目的廠房,屬于乙類,。由于中庭需要增加空調系統,。在與中庭相鄰的除塵機房內安裝組合式空調機組,通過在中庭與除塵機房的隔墻上的風口向中庭送風,,回風口也開在隔墻上,。組合式空調機組在組合式空調機組是否合適?請大家發表一下意見,。
空調機組安裝及管道連接是否正確,,空調機組與槽鋼基礎是否加減震墊
VRF多聯機空調機組安裝流程如下:
(1)水冷分離式空調器的主要結構由三部分組成:
一,、多聯機系統與工作原理
現在很多的廠家都號稱自己的產品是專用凈化式空調機組,那么專用凈化空調機組與普通的的組合式空調箱有什么本質上的區別,,不知那位專門搞凈化空調機組的大俠能為我解答,。
摘要:在分析了多聯式空調機組特點的基礎上,闡述了以變頻制冷壓縮機為核心的兩相流體網絡模擬法,,以解決多聯式空調機組難以分析掌握的問題,;討論了系統穩定可靠運行問題,并提出最大容量限度的概念,;提出必須進行整體系統的評價標定試驗的觀點,,以及試驗方法的設想。 能源和環境問題是當今世界關注的焦點,。為了節約能源保護環境,,采用變流量以適應空調負荷變化,在制冷空調領域受到廣泛重視,,變水量,、變風量和變制冷劑流量等變流量系統得到應用,在提高調控質量和節約能源兩個方面效果突出,。 隨著我國經濟建設的發展,,住宅建設迅猛增長,為了滿足人們對室內外空氣環境要求不斷提高的需要,,近年來出現了所謂"住宅空調",,水--空氣系統、空氣系統(管道機)和多聯式空調機組分別適合不同需要,呈三足鼎立局面,。但是,,必須注意的是,住宅空調的特點是冷暖兩用,、調控優良,、可靠性高、節約能源,,具備上述四方面的空調設備才堪稱"住宅空調",,才能在此領域立足壯大。而調控是水-空氣系統,、空氣系統(管道機)當前的薄弱環節,,應從速解決。至于多聯式空調機組雖然比較完美,,但是仍存在標準與難以掌握兩大問題,,本文將對此進行
通??照{(diào)機組設備表中都會注明標準工況的,比如:供冷-進風干球溫度為27度,,濕球溫度為19,。5度; 供熱-進風干球溫度為20度,;新風機組會注明新風工況,,這時工程是那個地方的就注明那個地區的空調室外干、濕球溫度即可,。不同地區會不同,。但空調機組的標準工況為什么就不變呢? 應該也隨不同的地區有變化吧,,呵呵,,突然有些糊涂了,請大家多指教了??!
請教 :1.熱回收能用在凈化空調機組 上嗎,我采用組合式空調機組,如果可以,如何實現2.組合式空調機組的加熱段夏天我準備用電加熱,冬天采用熱水加熱, 熱水加熱段,和電加熱段可以合用嗎,或者必須分開?
我們空調機組設計是溴化鋰機組,排煙煙囪設計為不銹鋼材質的成品煙囪,外保溫為50mm.我是學電的,請問各位,煙囪可以用其他材質做嗎?煙囪外砌有240mm磚墻
在凈化空調設計中,常常在北方地區需要對空調機組進行預熱或者再熱,,我們通常采用PTC加熱管或者熱盤管加熱 等,,在設計中選擇PTC加熱管進行空氣預熱時,其加熱量與耗電量怎樣計算呢,? 還有就是計算系統風機余壓時,,過濾器的阻力是按照初阻力加終阻力和的一半來考慮嗎,?
1.定壓補水泵組2.冷卻水循環泵3.冷卻塔5.5KW4.冷卻塔配電箱5.水冷螺桿機組請問以上5個分別套08定額的第幾冊定額
水冷立柜式,、組裝式空調器、分體式空調,、熱泵型空調如何通過高低壓表以及蒸發溫度,、出風溫度判斷是否運行正常(在什么工況下,?什么制冷劑,?有卸載的壓縮機卸載時又如何判斷?)求高手舉例講解下
本帖最后由 寶貝佳林 于 2014-6-3 13:50 編輯 為提高既有設備運行的可靠性,,開利建議用戶購買與機組相關的升級服務產品,,從而減少設備突發故障的概率,節省能源損耗開利的工程師們會為客戶提供定制化的技術方案,,用更專業,,更有針對性的服務讓客戶滿意。 升級維修的內容包括:電氣系統,、壓縮機,、熱交換器、控制系統,、制冷系統,、空氣處理系統。熱交換器升級服務·風冷翅片式熱交換器 機組由于長期的使用,,增加過輔助水噴淋,,或處在化學工業區、海邊等情況下,,機組的翅片式熱交換器會產生腐蝕老化,,嚴重影響到機組散熱。會使機組冷量下降,,能耗增加,。建議更換新的翅片式熱交換器,以提高機組的效率和運行穩定性,?!す苁綗峤粨Q器 1.機組使用每5年,或在多次的化學短循環清洗后應對熱交換器換熱管進行1次無損檢查,,以確定換熱管的減薄量,。 2.由于熱交換器效率嚴重下降,導致機組因此而不穩定運行(如經常喘振),,在經軟件校核確已超出機組運行極限的,,應建議更換整臺熱交換器,。壓縮
空調機組安裝
空調機組安裝專題,為您提供空調機組安裝相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與空調機組安裝 相關的專業交流討論,,更多空調機組安裝相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子