  • 潔凈空調機組跟普通機組的區別,?

    規范上有規定說:(GB50333-2002)7.1.4上有規定:潔凈用房內嚴禁采用普通的風機盤管機組或空調器,,我想請教普通的跟潔凈用的盤管或空調器有何區別?謝謝,,小弟現在碰到這個問題了,。。,。

  • 潔凈空調機組怎么準確計算冷量和熱量?

    本人不是學暖通專業的,,不過做潔凈工程有好多年了,,對于空調機組冷量的計算都是靠估算,十萬級按照300-350W/平方,,萬級按照400-450W/平方,,做下來也都能調試可以,不過總覺得這樣不是太靠譜,,想請教下高手指點下,,怎么比較準確的來計算潔凈空調機組的冷熱量?在此拜謝了??!

  • 潔凈空調機組種類,、特點、應用與分析

    潔凈空調機組種類,、特點,、應用與分析隨著科學技術的進步,經濟的發展,潔凈技術的應用越來越廣泛,。諾貝爾得獎者著名的科學家楊振寧在2001年中國科協學術會議年會上判斷,,未來的二三十年中①芯片的廣泛應用、②醫學與藥物的高速發展,、③生物工程這三個方面將成為科技發展的火車頭,,是未來科技發展的三大戰略方向。要滿足這三大方向,,除了工藝本身的技術需要提高,,最重要的是要向潔凈環境挑戰,創造一個潔凈度更高的室內微環境,。 如今,,現代工業產品生產和現代化科學實驗活動要求微型化、精密化,、高純度,、高質量和高可靠性,帶來潔凈技術也隨著科學技術的發展和工業產品的日新月異而健康,、高速地發展,,并在三大戰略外的食品、化妝品,、軍工等行業有更好的表現,。要創造一個良好的潔凈室微環境,一套高效,、安全,、可靠、實用,、簡單的空氣潔凈系統是其所有相輔相成的系統的核心部分,,而空氣處理機組是完成換熱、過濾,、加濕,、送風等功能的重要部件;和普通

  • 關于潔凈空調機組風機段積水問題

    我單位新裝了一臺AHU空調機組,,采用全新風送風,,使用單元為實驗室,所以機組沒設立回風,。順序是:新風--初效--熱盤管--冷盤管--加濕--風機--中效--出風段,。使用單元對溫濕度有要求,濕度要求在45-65之間,,由于機組未設回風,,所以加濕動作比較頻繁?,F(xiàn)在問題出來了,總是在風機軟連接段發現有存水現象,,而且風機后面中效段在機箱內部慢慢就形成了積水。請專家解釋下這個問題,,有沒有什么好的解決方法,。多謝。也可以微我,,jingyi344700

  • 潔凈空調機組的產品選購心得交流!

    潔凈空調機組的產品選購心得交流,!

    歡迎大家對潔凈空調機組相關產品及樣本進行積極點評,把工程中使用過的各個品牌的潔凈空調機組的經驗心得,、品牌之間的對比及選型的關鍵問題與大家共享,! 在通過電子樣本獲得最新產品技術與信息的同時,您的意見和建議對于企業,、別人的選型選購參考都很重要,! 潔凈空調機組的更多相關資料請查看:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=2&firclass=4324&firName=%u6D01%u51C0/%u673A%u623F%u7A7A%u8C03&secclass=4326&secName=%u6D01%u51C0%u7A7A%u8C03%u673A%u7EC4&allCount=17

  • 潔凈空調機組冷量,,熱量怎么計算的?

    本人不是學暖通專業的,,不過做潔凈工程有好多年了,,對于空調機組冷量的計算都是靠估算,十萬級按照300-359W/平方,,萬級按照400-450W/平方,,做下來也都能調試可以,不過總覺得這樣不是太靠譜,,想請教下高手指點下,,怎么比較準確的來計算潔凈空調機組的冷熱量?在此拜謝了??!

  • 生物潔凈與醫用空調機組的特點

    生物潔凈與醫用空調機組的特點

  • 潔凈空調機組的各段排水是否可并在一起

    潔凈空調機組的各段排水是否可并在一起

    潔凈空調機的吸風段和送風段的排水是否可并在一跟排水管上,我在MAU的各排水口設置了存水彎,,然后接入同一跟排水橫管,,結果水無法排出,造成箱體漏水,,請幫忙看一下?,F(xiàn)場見照片

  • 潔凈室空調機組冷卻盤管

    潔凈室空調機組冷卻盤管(1) 盤管須由空調箱供應商自己制造,。冰水盤管必須為滑入式設計,固定于鋁制滑軌,,以便拆裝,。(2) 盤管的鰭片數必須為能夠符合規范要求的能量內所需要的最小鰭片數,以避免過大的空氣壓損,。盤管的外框鈑金必須為厚1.5mm 以上的不銹鋼板制作而成,、其底部并須設計一處滴水孔、以排出冷凝水,。(3) 盤管須為銅管脹管固定鋁質鰭片,,不得以錫焊銅焊方式固定鰭片。(4) 盤管須以空調箱可利用的最大截面積設計制造,。(5) 盤管必須于廠內經18 ㎏/㎝2的泄漏測試始得出廠,。采用銅管外加散熱鰭片,以增散熱效果,。銅管采無縫紫銅管并以機械脹管,,使鰭片與銅管間完全緊密接合。鰭片表面經親水性防蝕發色處理之鋁板制造,。 轉載請注明: 凈化工程網cleanroom.cn是中國最大,,最權威的潔凈室,凈化工程,凈化設備,無塵室行業門戶網站!

  • 求教:潔凈空調機組與普通空調機組的差異

    各位大蝦:請問潔凈空調機組與普通組合式空調機組有什么差別?比如:醫院手術室,、制藥廠房,、電子廠房等,他們對空調機組有什么特殊要求,?機組功能段數量,、排列順序、布置形式都有哪些差異,?請大家多多指教?。。,。,。?/p>

  • 關于凈化空調機組的選擇

    小弟我遇到些問題,,還望前輩們指點:1 ,,作為甲方,在選擇凈化空調機組品牌的時候該考慮哪些主要因素和次要因素,。(補充:注意了我不是指機組的參數,,那是設計院做的事,我強調的是在各個品牌廠家中該如何選擇)2,, 這些因素的具體表現方式有哪些,?我舉個例子,,比如說,凈化空調機組要考慮安全性能和穩定性能,,那我應該以什么標準去評價這些性能的高與低,。3, 國內外有哪些知名的凈化空調機組品牌,,從高到低的順序,,如果由這些公司的詳細產品資料或者宣傳東西就更好了

  • 關于空調機組的啟動順序

    以前我做空調機組的時候都是按“冷卻塔風機—冷卻水泵—冷凍水泵—主機。停機時順序與啟動時相反”來做,,最近遇到廣州某電力院設計的卻是“開機為冷凍水泵--冷卻水泵—冷卻塔風機—主機,停機也不是與開機相反,,而是主機—冷凍水泵--冷卻水泵—冷卻塔”,。查了查資料,每個人的做法都不盡相同,,有的是啟動冷凍水泵→冷卻水泵→冷卻水塔啟動→啟動冷水機組,。也有人說只要保證主機最后開,其他的按何種順序都無大礙,,請各位網友討論一下,。我個人比較傾向于“冷卻塔風機—冷卻水泵—冷凍水泵—主機”這種方式。

  • 關于柜式空調機組的使用

    頭一次用柜式空調機組作為末端設備,,不知道他具體的送風方式,。比如我選擇臥式吊裝,好像有上送風還有水平送風兩種方式,。是不是都需要在外接風道送風,??還是直接吹就可以了,?另外,,他和全空氣的機組比有什么 好處?謝謝,。,。。,。,。。

  • 求助!潔凈空調機組如何按照送風量計算制冷量,?

    本帖最后由 doublek 于 2016-10-10 21:43 編輯 在論壇里逛了很久,,小弟做暖通行業時間不久,,衹對空調選型計算不太熟練,特來請教:比如一次回風空調系統,,我看到目前,,潔凈廠房一般是根據潔凈等級相對應的送風換氣次數,確定送風量大小,,然后怎么根據送風量計算空調器的制冷量呢,?熱值比線沒有 ,如何按照焓濕圖的焓差*送風量得出,?通常我做普通房間的一次回風空調箱,,是先用鴻業算出室內冷負荷和濕負荷,得出熱濕比線,,計算出送風點和室內點的送風量 ,,再按新風和回風的混合點與露點的焓差得出機主制冷量。

  • 潔凈空調機組自動控制中防凍保護的改進

    潔凈空調機組自動控制中防凍保護的改進

  • 潔凈室空調機組設計(夏季工況):

    潔凈室空調機組設計(夏季工況):1.根據潔凈室凈化級別,,排風量確定潔凈空調機組的總送風量2.根據潔凈室內部人員,、設備、照明系統等計算潔凈室的冷負荷和濕負荷,,冷負荷主要是潛熱3.通過焓濕圖確定室內點,、室外點、混合點的氣體狀態參數4.計算上述氣體狀態參數計算表冷器的制冷量(計算公式:送風量*1.2*焓差(混合點和室內點的焓差)/3600) 我剛剛學習空氣調節設計手冊,,理解的 請問對嗎

  • 結露,空調機組的風量問題

    求助啊,,經負荷計算已經知道房間所需的冷量,,知道室內外參數后,如何確定組合式空調機組的風量,,因吊頂標高問題希望風量越小越好,,但又擔心風量小了焓差大,會結露,,哪位大神指導一下一個餐廳,,面積618㎡ 冷負荷200kw 323w/㎡ 室內24℃ 濕度55% 室外29.4℃,濕度73%,,多大的風量范圍比較安全,,不結露,現在選的2萬風量,,保險不,?

  • 求助各種空調機組的應用范圍

    各位高手們,誰能總結一下各種空調機組的應用范圍,?比如多大的面積用什么樣式的空調,?冷暖的分別怎么選擇,?什么離心式冷水機組、螺桿式冷水機組,,風冷螺桿式冷水機組,、模塊式風冷機組、整裝式風冷機組,、溴化鋰吸收式冷水機組,,多聯機空調。這些都應用在多大的面積,?機房情況是什么樣的,?比如必須設置室內機房,或只需要在屋頂就可以,,除了制冷,,它們各自的采暖空調那一半是需要外接熱源解決還是一臺機子冷熱都可以解決?這些了解起來太分散,,也太多了,希望有高手能有總結的東西分享出來,,謝謝啦,。

  • 模塊式空調機組如何保養,?(上)

    模塊式空調機組如何保養?(上)

    中央空調經過長時間運行后空調冷凍水,、冷卻水系統,,制冷主機及風機散熱盤片不可避免的出現了水垢、銹蝕,、淤泥,、細菌、藻類和粉塵問題將直接導致制冷能力減弱,,使用壽命縮短,、運行可靠性降低、能耗提高導致運行費用增加等,。為了節約能源,、降低運行成本需要制訂中央空調系統維護保養計劃。 模塊風冷機組的維護保養內容: 正常運行中的維護保養及檢查:查壓縮機冷凍油的油壓及油量,;系統探漏(制冷劑),,發現漏點及時處理;檢查有無不正常的聲響,、震動及高溫,;檢查冷凝器及冷卻器的溫度,、壓力;檢查各種閥門是否正常,;檢查冷水機出入水的溫度及壓力,;檢查主電路上接線端子并有無松動壓實;檢查電氣控制部分有無異常,;檢查各儀表,、控制器的工作狀態;檢查機組潤滑系統機油是否充足,;檢查制冷設備安全保護裝置整定值,;檢查壓縮機冷凍油的油壓及油量,必要時進行冷凍油更換及補充壓縮機電機絕緣情況,;檢查并收緊電路上的各電線接點,;檢查制冷系統內是否存在空氣,如有則應排放空氣,; 冷凝器,、蒸發器保養(清除污垢)