我從倒橋的圖片分析:應該是超載的貨車致使弧形連續橋面產生過大的扭矩而坍塌,。說明弧形連續橋面,,且中間跨為單柱支撐的結構應該驗算最不利荷載偏心扭矩而產生的內力,結構構件是否有足夠的抵抗剛度和強度,。請查詢設計力學平衡數據,。
匝道橋扭曲變形原因分析
橋?8.5與15.5m4x30匝道橋,采用節段施工法,,聯接器相連,,提供參考
匝道橋現澆箱梁施工方案
2011年4月某日有人突然發現,施工中的某市高架橋(圖1),,四孔一聯預應力單箱匝道橋向外側傾斜,,兩端雙支座橋墩的內側支座脫空4cm,,中間三個獨柱墩橡膠支座嚴重偏載變形,但尚未脫空(圖2),。橋面兩側護欄模板已架設,,外側護欄混凝土澆筑結束。匝道橋內側翼板與主橋翼板之間空隙只有2cm,,匝道橋內側護欄模板插在兩個翼板之間,,緊貼在主車道橋翼板、混凝土護欄外側,,約束匝道橋傾斜,,尚無法判斷箱梁傾斜是否
鐵二院 民辦互通D匝道橋1-25米簡支箱梁。
深圳創業立交匝道橋的問題分析與加固處理
小半徑R=50~60匝道橋的設計處理小半徑匝道橋(R=50~60),,橋?.5米,,跨徑為8*18,分一聯,,中間墩采用獨柱墩,,應該怎么樣處理?
9月24日的中山并非大風天氣,。
粵贛高速河源市境內匝道橋梁發生斷裂并垮塌的示意圖<
最近,一座城市立交的獨柱墩匝道橋,,3X30米連續梁箱,。施工時先澆筑了一側防撞護欄,約180噸混凝土,。發現未澆護欄一側的端支座脫空約4厘米,,獨柱中墩上的支座明顯傾斜。緊急在翹起一側壓重60~120噸,,箱梁恢復水平,。 事后分析計算,確實是一側澆筑的防撞護欄引起傾斜,。檢查其他各連匝道橋,,都有傾斜的痕跡,因為并行橋梁防撞護欄頂住,,不能完全恢復,。幸虧是混凝土梁,重量大,要是鋼梁,,又是一個南京的5311,。 由此想到,如果通車后,,超重車偏載,會不會又是一個天津,、又是一個上虞,!經驗算,確實如此,。只要3~4輛百噸超重車偏到護欄邊,,橋梁又會達到傾斜臨界狀態,可能導致獨柱墩折斷,,橋毀車亡,。 危乎!險乎,!這次傾斜是個警告,,通車在即,業主方立即采取措施限制超重車上橋,,限制車輛偏載,。
2011年4月某日有人突然發現,施工中的某市高架橋(圖1),,四孔一聯預應力單箱匝道橋向外側傾斜,,兩端雙支座橋墩的內側支座脫空4cm,中間三個獨柱墩橡膠支座嚴重偏載變形,,但尚未脫空(圖2),。橋面兩側護欄模板已架設,外側護欄混凝土澆筑結束,。匝道橋內側翼板與主橋翼板之間空隙只有2cm,,匝道橋內側護欄模板插在兩個翼板之間,緊貼在主車道橋翼板,、混凝土護欄外側,,約束匝道橋傾斜,尚無法判斷箱梁傾斜是否會繼續發展,。 圖1.匝道橋總體計算簡圖
一,、工程簡介**匝道第**聯為預應力混凝土連續箱梁,箱梁底板寬為9.1m,,頂板寬為14.0m,,高2.2m。箱梁長度為35 40 35.0m。下圖:其中兩個邊跨采用碗扣式支架施工方案,,中跨采用門式棚架施工方案,。碗扣式支架由由上碗扣、下碗扣,、立桿,、橫桿接頭和上碗扣限位銷組成,外架有剪刀撐,、水平架,。托座和可調桿的調節高度不能超過其總高度的2/3。主力桿采用φ48×3.5mm鋼管,,高為1200mm,,縱橋向布置為900mm,橫橋向布置為600mm,。立桿加強桿采用φ26.8×2.5mm鋼管,,高為1200mm,其可調托座為600mm,。模板底部采用橫向方木,,方木規格為10×10cm,用杉木或松木制料,。中心間距30cm,。橫向方木下設置縱向方木,方木規格為10×10cm,,中心間距90cm,。底模和內模采用竹膠板,單張規格為2440mm×1220mm×18mm的膠合板,。側模采用6mm厚整體鋼模,。中跨采用φ600×10.0mm的無縫鋼管為臨時墩,用36a工字鋼作為墩頂橫梁和上跨行車道的主縱梁結構,。主縱梁上搭部分碗扣式支架,,最后再鋪方木和膠合板。
隨著2012年哈爾濱匝道橋事故到最近粵贛高速匝道橋事故的發生,,一時間獨柱墩被推上了風口浪尖,。認為獨柱墩影響梁體的穩定,而且要解決這穩定問題就得提高設計的荷載標準,,似乎是,,如果不選用獨柱墩似乎這座橋就會“平安無事”了。從技術角度上來說果真的如此嗎,?,?,?
圖紙簡介: 本圖為25+3X30+25米匝道橋,其中箱梁結構的詳細設計,,下部墩臺的設計,,及附屬結構設計。 投稿網友: sql_406 上傳時間: 2014-06-05
6月19日凌晨3時許,,粵贛高速廣州往河源方向城南出口匝道突然斷裂倒塌,有多輛在匝道行駛的車輛墜落,,事故現場有一具遺體送出,具體傷亡數字仍在統計中,。事發后,,源城公安消防、公安部門及高速公路連夜派人趕到現場,。目前城南高速出口往梅州,、深圳方向入口已封閉。
高速公路互通匝道橋典型病害分析及加固設計方案探討
最近,,河源的粵贛高速公路匝道橋火了,連某某社都發聲了,,通過這件事我有幾點感悟:1.哲學是個好東西,,因為四诵指標都是感性的,幾個字就可以將科學計算的理性數據顛覆,。從哲學角度來講,,公路不需要分級,誰能夠把中國司機的心理狀態模擬得極致誰就是中國的橋梁界泰斗,。2.橋梁界和新聞界一樣都是婊子,,只不過新聞界可以自己發聲也可以借助人民發聲,人民沒學過橋梁,,新聞界也沒學過橋梁,,人民不需要學,新聞界經過這么多了,,還不學習橋梁,。3.我們的橋梁設計規范現在就是廁紙啊,,可是我們在立項、可研,、設計,、預算、施工,、審計等等環節卻不是在廁所里完成的,。4.強烈呼吁改規范吧。我們的橋梁承受不起了,。
主線橋,、匝道橋現澆箱梁、跨城,、盤扣碗扣專項施工方案