冷卻水泵這樣安裝可以嗎,??
各位大師,兄弟在做一個公建項目,,冷凍泵,、冷卻泵認為是關鍵設備,能用國產的品牌泵嗎,?哪些品牌的水泵能擔此重任,?感謝各位明示。
各位老師,, 最近考慮冷水機組冷卻水泵的節能運行方案,,1、是否可以采用變頻的模式運行,?2,、是否可以考慮做成一次二次的復式泵運行方案(和冰水泵一樣)3、由于工業用冷水機組全年運行的特性,,在冬季和過渡季節可以少開冷卻塔的風機,,和冷卻水泵的臺數來運行?4,、由于冬季需要關小機組冷卻水量來抬高必須的冷凝壓力,,這樣可以采用冷卻水泵變頻來減少流量。
請教:冷卻水泵(變頻泵)一備一用,怎么解釋,?備用泵是在主泵出現故障或檢修的時候使用還是兩個泵輪流使用? 兩個泵都要選擇變頻的嗎,?
看看冷卻泵把濾網吸到葉輪了
冷卻水泵是約克離心式冷水機組的重要組成部分,,對于機組的正常運行和制冷效果具有重要影響,。當冷卻水泵出現故障時,需要及時進行維修或更換,,以確保機組的正常運行,。煜信空調將詳細介紹冷卻水泵故障的維修與更換方法,。 一,、冷卻水泵故障原因 1,、電機故障:電機是冷卻水泵的動力來源,,如果電機出現故障,,如繞組短路,、軸承磨損等,,將導致冷卻水泵無法正常運轉,。 2,、機械故障:冷卻水泵的機械部分如葉輪,、軸承等出現磨損、松動等問題,,也會導致冷卻水泵無法正常運轉,。 3、電氣故障:電氣部分如電源線路,、控制線路等出現故障,,將導致冷卻水泵無法正常啟動或運轉。 二,、冷卻水泵故障維修 1,、電機故障維修:如果電機出現故障,首先需要對電機進行檢查和維修,。如發現繞組短路
今天我看了一篇關于中央空調變頻調速的文章,,里面講到閉式循環水系統中的 水泵的功率與電路的工作情形類似,循環水泵系統中的流量大小是與壓差成正比的,,所以水泵的功率和轉速的平方成正比,。這跟一般供水系統中,水泵工作過程中消耗的功率與轉速的立方成正比是有所區別的,。歡迎大家討論這個問題,。
請問“SBK250-315”是什么牌子的冷卻泵?由于甲方資料不全又急著報,請各位前輩幫一下忙?。,。。,。,。,。,。,。。,。,。。,?!1
某會展中心的集中空調系統于2002年9月15-21日進行調試運轉,調試運轉中發現冷卻水循環泵存在一些題目,。進行技術分析,,并采用切割葉輪直徑的措施,解決了題目,。 一,、空調設備情況: 會展中心制冷站內設置溴化鋰制冷機組4臺,其中5276kw制冷機3臺,,2321kw制冷機組1臺,,配備逆流式冷卻塔7組,每組塔4臺,。每臺大制冷機組配備2組塔(8臺),,小制冷機配備1組塔(4臺),每組塔的流量大于840t/h,,每組塔配備1臺冷卻水循環泵,,共有7臺冷卻水循環泵。其中單臺的設計流量為760t/h,,揚程28m,,功率75kw,兩臺泵并聯對應1臺大制冷機組,。 二,、調試運行過程中冷卻水循環泵存在的題目及原因的分析: 水泵流量不足,即沒有達到在揚程28m時的流量760t/h,。調試時當電機接近額定電流時,,其流量約為530t/h,若將電機的電流控制在145A左右時(電機額定電流為138A)流量僅為700t/h,。上述現象表明水泵所配備的電機功率偏小,。 根據出現的情況,研究決定由水泵廠家對水泵葉輪作切割處理,,使水泵揚程降低3-4m,,但水流量仍然要達到760t
我司冷卻水系統冷卻水泵開機正常,每次停車后管路都會顫抖,,時間長了肯定會影響系統穩定,,請問一下會是什么原因導致管路振動這么大,?(水泵110kw,帶軟啟動器,水泵出口閥門開啟1/2),,如用彈簧式止回閥是否會出現這種現象,?
請教大家已給問題:本工程冷卻塔以前設計放在樓頂上(層高100米),現在甲方要在樓頂上設計空中花園和泳池,,將冷卻塔移到一樓室外(機房在地下一層),。改冷卻塔位置時冷卻水泵已安裝好,沒有修改水泵參數哦?,F(xiàn)在使用時冷卻水泵軟接頭出現吸癟的問題,冷卻水循環經過主機在到冷卻水泵再回到冷卻塔,,現在把冷卻水改為經過水泵在經過主機回到冷卻塔,這樣軟接頭吸癟的現象會不會好點?。,。。,?!
"30/35度是32/37度冷卻塔的1.5倍,即32/37度選100的冷卻塔,30/35度要選150,,因為出水越接近濕球溫度,溫度越難降下來,,所以要加大型號,!” 那請問冷卻水泵是不是也要按1.5倍來計算流量呢? 冷卻水泵流量應按冷卻塔流量還是主機冷卻水流量計算,?
空調冷卻水泵75kw的電動機實行星三角啟動,,總開關是ABB250型250A的開關,在轉換成三角型的時候會產生跳閘現象,切換時間我設定在6-7秒,在啟動運行以后實測電流沒有超過額定電流請問這是開關承受的啟動電流太小嗎?多謝!多謝了
采暖泵:流量270m3/h,,揚程27.5m。冷卻泵:1200m3/h,,揚程32m,。冷凍泵:1200m3/h,揚程32m,。補水泵:45.5m3/h,,揚程44m。請廠家或經銷商盡快報以上泵的單價,。
有三臺上海凱泉水泵,,臥式空高調泵,銘牌參數為流量300立方,揚程20米,,電機功率為30KW,,但現在兩臺同開,揚程只有12米左右,,怎么調都不行,請問這是何解,?
我這邊有個項目,,是個五星級酒店,冷卻塔和冷卻泵都在屋頂,,中間相隔10多米,,三層以下到地下一層都有冷凍庫和冷藏庫,每個庫房旁邊都有個主機,,水冷式的,,冷卻水是輸送到這里,現在問題是水泵明顯流量不足,,經常壞軸承,,是用的雙吸泵,流量29t 揚程35米 3臺,。 三臺都開振動很大,,單開一臺水泵入口壓力表顯示為0,出口壓力表0.28MP,是不是設計上有什么問題
小弟現在遇到一個難題:兩臺水冷式空調機組(A機組與B機組)共用一套冷卻水系統,。而空調機組是自帶有冷卻水泵控制模塊的,,如空調的壓縮機啟動,空調的控制系統會給出個220V的信號來驅動控制冷卻水泵啟停的交流接觸器線圈,,以此實現節能的目的,。以上的情況如果在獨立冷卻水系統的情況下就很好的實現,但目前的情況下是只要A或B機組(單獨或同時)啟動壓縮機的話,,冷卻水泵都能開啟,,如果都停止運行壓縮機的情況下,冷卻水泵就停止了,。 現跪求高手指點如何實現以上的控制目標,,謝謝!??!