  • 關于空調冷卻水泵的問題

    請教:冷卻水泵(變頻泵)一備一用,怎么解釋,?備用泵是在主泵出現故障或檢修的時候使用還是兩個泵輪流使用? 兩個泵都要選擇變頻的嗎,?

  • 冷卻水泵這樣安裝可以嗎,?,?

    冷卻水泵這樣安裝可以嗎,??

    冷卻水泵這樣安裝可以嗎,?,?

  • 空調系統冷卻水泵的性能調整

    空調系統冷卻水泵的性能調整

    某會展中心的集中空調系統于2002年9月15-21日進行調試運轉,調試運轉中發現冷卻水循環泵存在一些題目,。進行技術分析,,并采用切割葉輪直徑的措施,解決了題目,。 一,、空調設備情況: 會展中心制冷站內設置溴化鋰制冷機組4臺,其中5276kw制冷機3臺,,2321kw制冷機組1臺,,配備逆流式冷卻塔7組,每組塔4臺,。每臺大制冷機組配備2組塔(8臺),,小制冷機配備1組塔(4臺),每組塔的流量大于840t/h,,每組塔配備1臺冷卻水循環泵,,共有7臺冷卻水循環泵。其中單臺的設計流量為760t/h,,揚程28m,,功率75kw,,兩臺泵并聯對應1臺大制冷機組,。 二、調試運行過程中冷卻水循環泵存在的題目及原因的分析: 水泵流量不足,,即沒有達到在揚程28m時的流量760t/h,。調試時當電機接近額定電流時,其流量約為530t/h,,若將電機的電流控制在145A左右時(電機額定電流為138A)流量僅為700t/h,。上述現象表明水泵所配備的電機功率偏小。 根據出現的情況,,研究決定由水泵廠家對水泵葉輪作切割處理,,使水泵揚程降低3-4m,但水流量仍然要達到760t

  • 空調冷凍冷卻水泵跳閘現象

    空調冷卻水泵75kw的電動機實行星三角啟動,,總開關是ABB250型250A的開關,在轉換成三角型的時候會產生跳閘現象,切換時間我設定在6-7秒,在啟動運行以后實測電流沒有超過額定電流請問這是開關承受的啟動電流太小嗎?多謝!多謝了

  • 空調冷卻水泵的揚程不正常

    有三臺上海凱泉水泵,,臥式空高調泵,,銘牌參數為流量300立方,揚程20米,,電機功率為30KW,,但現在兩臺同開,揚程只有12米左右,,怎么調都不行,,請問這是何解?

  • 水冷式空調聯動冷卻水泵

    小弟現在遇到一個難題:兩臺水冷式空調機組(A機組與B機組)共用一套冷卻水系統,。而空調機組是自帶有冷卻水泵控制模塊的,,如空調的壓縮機啟動,空調的控制系統會給出個220V的信號來驅動控制冷卻水泵啟停的交流接觸器線圈,,以此實現節能的目的,。以上的情況如果在獨立冷卻水系統的情況下就很好的實現,但目前的情況下是只要A或B機組(單獨或同時)啟動壓縮機的話,,冷卻水泵都能開啟,,如果都停止運行壓縮機的情況下,冷卻水泵就停止了,。 現跪求高手指點如何實現以上的控制目標,,謝謝!??!

  • 空調冷卻水泵前軟接頭被吸癟

    我們最近有一個工程,調試到現在,,冷卻水水泵進水端軟接頭老被吸癟,,水泵是往冷卻塔抽水的,請問是水泵選型錯誤,,還是設計錯誤,?

  • 關于冷卻水泵的節能運行

    各位老師, 最近考慮冷水機組冷卻水泵的節能運行方案,,1,、是否可以采用變頻的模式運行?2,、是否可以考慮做成一次二次的復式泵運行方案(和冰水泵一樣)3,、由于工業用冷水機組全年運行的特性,在冬季和過渡季節可以少開冷卻塔的風機,,和冷卻水泵的臺數來運行,?4、由于冬季需要關小機組冷卻水量來抬高必須的冷凝壓力,,這樣可以采用冷卻水泵變頻來減少流量,。

  • 關于冷凍水泵和冷卻水泵變頻的問題

    今天我看了一篇關于中央空調變頻調速的文章,,里面講到閉式循環水系統中的 水泵的功率與電路的工作情形類似,循環水泵系統中的流量大小是與壓差成正比的,,所以水泵的功率和轉速的平方成正比,。這跟一般供水系統中,水泵工作過程中消耗的功率與轉速的立方成正比是有所區別的,。歡迎大家討論這個問題,。

  • 冷卻水泵出現故障怎么處理,?

    冷卻水泵是約克離心式冷水機組的重要組成部分,,對于機組的正常運行和制冷效果具有重要影響。當冷卻水泵出現故障時,,需要及時進行維修或更換,,以確保機組的正常運行。煜信空調將詳細介紹冷卻水泵故障的維修與更換方法,。 一,、冷卻水泵故障原因 1、電機故障:電機是冷卻水泵的動力來源,,如果電機出現故障,,如繞組短路、軸承磨損等,,將導致冷卻水泵無法正常運轉,。 2、機械故障:冷卻水泵的機械部分如葉輪,、軸承等出現磨損,、松動等問題,也會導致冷卻水泵無法正常運轉,。 3,、電氣故障:電氣部分如電源線路、控制線路等出現故障,,將導致冷卻水泵無法正常啟動或運轉,。 二、冷卻水泵故障維修 1,、電機故障維修:如果電機出現故障,首先需要對電機進行檢查和維修,。如發現繞組短路

  • 請教空調冷卻水泵并聯的實際工程問題

    請教:空調冷卻水泵并聯,,三用一備,若單臺水泵運行沒什么問題,,但3臺泵同時運行,,水泵就發燙,,具體哪里發燙,我不大清楚,,應該是電機發燙,,過載吧,4臺水泵的流量是510m3/h,,揚程為20m,,3用一備,并聯運行,,主管徑600mm,,幫忙分析一下原因

  • 中央空調冷卻塔標高低于冷卻水泵,,怎么辦

    中央空調冷卻塔標高低于冷卻水泵,,怎么辦,增加止回閥也沒有用

  • 請問中央空調冷卻水泵的揚程需要多大,?

    請問中央空調冷卻水泵的揚程需要多大,?

    樓高為120米 冷卻塔在樓頂,, 主機在底層。 出水B點壓力 1.5MPA 1.5MPA是由冷卻泵做功產生的,? 還是冷卻泵只產生了0.3 ,?冷卻水泵的揚程需要多大? 30米左右行不,?還是需要120米以上,?

  • 冷卻水泵軟接頭吸扁的問題

    請教大家已給問題:本工程冷卻塔以前設計放在樓頂上(層高100米),現在甲方要在樓頂上設計空中花園和泳池,,將冷卻塔移到一樓室外(機房在地下一層),。改冷卻塔位置時冷卻水泵已安裝好,沒有修改水泵參數哦?,F(xiàn)在使用時冷卻水泵軟接頭出現吸癟的問題,冷卻水循環經過主機在到冷卻水泵再回到冷卻塔,,現在把冷卻水改為經過水泵在經過主機回到冷卻塔,這樣軟接頭吸癟的現象會不會好點?。,。。,?!

  • 冷卻水泵停車時管路顫抖

    我司冷卻水系統冷卻水泵開機正常,每次停車后管路都會顫抖,時間長了肯定會影響系統穩定,,請問一下會是什么原因導致管路振動這么大,?(水泵110kw,帶軟啟動器,水泵出口閥門開啟1/2),,如用彈簧式止回閥是否會出現這種現象,?

  • 請教: 冷卻水泵流量的計算,?

    "30/35度是32/37度冷卻塔的1.5倍,即32/37度選100的冷卻塔,30/35度要選150,,因為出水越接近濕球溫度,溫度越難降下來,,所以要加大型號,!” 那請問冷卻水泵是不是也要按1.5倍來計算流量呢? 冷卻水泵流量應按冷卻塔流量還是主機冷卻水流量計算,?

  • 轉貼暖通空調自由論壇討論-冷卻水泵揚程過大

    用在空調冷卻水系統的水泵,, 冷水機放置在2樓 ,冷卻塔放置在5樓,, 冷卻泵也放置在5樓,。水泵運行噪音特大 將水泵出水閥門關小 噪音立刻減小 更換過無數次軸承 無法解決,請各位老大賜教,! (空) zr .和軸承沒有關系,,水泵揚程過大得可能性最大??梢郧邢魅~輪,。(空) hyy3721 .我揚程選的30米 應該都可以阿(空) zr .算算阻力。(空) hyy3721 .提供水泵出口處壓力表的讀數,。 (空) tu .水泵出口壓力只有 2.2KG/CM 水泵廠的維修人員說揚程選的太高 我在其他地方水塔和主機在同一層樓 相距只有20米 選30米揚程 從來都沒這樣情況發生 系統工作良好 難道相差實際高度越大 揚程要反而選小才對,?暈!(空) zr .揚程選的太高,,估計對出口,,于集水盤高差,改為2~,,5樓高差了 ,,該問題論壇里多次提出。 WC DMA老 多次提出,,你找一下,。 (空) tu .否則他又要說第50遍了....^_^(空) tu .“水泵出口壓力只有0.22兆帕”,說明你的系統在水泵流量大大超過設計