  • 請教下冷卻塔和冷卻泵布置問題

    我這邊有個項目,,是個五星級酒店,,冷卻塔和冷卻泵都在屋頂,中間相隔10多米,,三層以下到地下一層都有冷凍庫和冷藏庫,,每個庫房旁邊都有個主機,水冷式的,,冷卻水是輸送到這里,,現在問題是水泵明顯流量不足,經常壞軸承,,是用的雙吸泵,,流量29t 揚程35米 3臺。 三臺都開振動很大,,單開一臺水泵入口壓力表顯示為0,,出口壓力表0.28MP,是不是設計上有什么問題

  • 冷水機組,冷卻塔,泵如何選型?

    小弟在做一項目,大樓總共5樓,總制冷量1000KW1選擇2臺冷水機組,大約要有多大的余量,冷水機組有必要一用一備嗎2冷卻塔應該如何選擇,是按流量選還是冷量選擇,大概多大余量3選擇泵應該按揚程進行選擇吧,但流量要保證滿足水冷機組 冷卻塔嗎謝謝

  • 關于無填料冷卻塔的求教

    請教,,有沒有設計過無填料冷卻塔啊,,能不能提供一點資料啊。感激啊,。[email protected]。最近在設計一個高溫高濁度的酒精廢水處理工程,,沒有資料,,請同仁賜教啊。

  • 關于冷凍水泵,、冷卻水泵及冷卻塔的問題

    因在施工過程中甲方更改設計,將制冷機改?。ㄔ?0萬大卡改為25萬大卡),,但要求冷凍水泵、冷卻水泵及冷卻塔不變,,按30萬大卡配置,。請問各位同仁,這樣的系統運行起來有何問題,?拋開節能不管,,就單從系統運行效果和安全方面討論。另外問一下大家,,如冷凍水泵,、冷卻水泵及冷卻塔按30萬大卡配置,在運行中有沒有什么辦法可以調節,。謝謝大家的幫助,!

  • 冷卻塔出水去泵,,泵運行時有氣泡

    現場施工遇到個問題,,不知道問題究竟出在什么地方,請教大家,。 現場做了一套PCW系統,,是兩個板換,一組冷卻塔,,三組泵,,泵跟冷卻塔都安裝在樓頂。開式冷卻塔有1米高的基礎,,泵就安裝在地面上,。開始時,,泵的進水給管做了高管,后下翻去冷卻塔下面的水槽,,結果出給管下翻管再冷卻塔下閥門打開后,,管道水全部回到塔的水槽,給水管變空管,,水泵的吸水比較困難,。改方案,把泵的進水給管改到與泵進水口同樣水平高度,,現在水管是能滿水,,可開閥門運行泵后,水泵還是有氣泡,,運行噪音非常大,,而且容易使葉輪使用時間剪短,希望有經驗的師傅指導一二,,幫忙找出問題的根源,。在線等,希望大神指導,,謝謝,!

  • 用不用每層樓配一個冷卻泵,,一個冷卻塔?

    現有5層的建筑,,全用水源熱泵,,每層約75套水源熱泵,5層共400臺,,總冷卻水量(20%余量)有1380CMh,,用不用配5個冷卻泵,5個冷卻塔,?經理說不用,,說泵多了,效率就低了,,他最后用3臺泵3個塔,,真的不用5個泵5個塔?

  • 給空調冷卻塔補水的水泵采用工頻泵還是變頻泵,?

    RT,現在做一個超高層辦公樓,,水泵房在負四層,,冷卻塔組在裙樓第六層,,請問給冷卻塔提供補水的水泵采用工頻還是變頻泵呢?如果是工頻泵,,是不是在冷卻塔里面還要一個最高水位,、一個最低水位來控制工頻泵的啟動?

  • 冷卻塔冷卻效果不行,開啟2臺冷卻水泵可以嗎,?

    主機制冷365KW,,主機冷卻水L=78M3/H, 選擇冷卻水泵:L=100M3/h;JH=20m(冷卻塔就在主機3m之上),,冷卻塔100T(100M3/h); 現在5月,,主機100%運轉時候,,主機冷卻出水水溫大概33°,,室外天氣大概32°,調試人員說冷卻塔偏小,,到天氣炎熱的時候冷卻效果不行,!可開啟2臺水泵,水泵出口做旁通,,可以解決冷卻塔冷卻塔效果不行的問題不,? 新手,多多見諒,!

  • 冷卻泵跟冷卻塔高度一樣,泵口軟接頭吸扁怎么解決

    冷卻泵跟冷卻塔高度一樣(單趟長度為150M),,開泵時,,泵口軟接頭吸扁,而且水泵還有噪音,,怎樣才能解決不吸扁的最簡單方法(因為已經完工了投入使用了),,請各位大哥賜教

  • 冷卻水泵這樣安裝可以嗎,??

    冷卻水泵這樣安裝可以嗎?,?

    冷卻水泵這樣安裝可以嗎,?,?

  • 冷卻塔選型需遵循哪些原則

    10噸閉式冷卻塔的優點: 1、冷卻介質全封閉循環,,可防止雜物進入冷卻管路系統和冷卻介質的蒸發損耗,。 2、用軟水作為冷卻介質,,不結垢,,不

  • 低位開式冷卻塔如何設置

    請教各位大蝦:因場地限制,冷卻塔只能放置在室外,,冷卻泵在室內,,室外地坪低于室內地坪;問題是:如何設計管路,,以及注意哪些問題要求冷卻水管路內充滿水,,不影響起泵;也不至于讓冷塔的積水盤做太大

  • 冷卻塔是否可以給冷水升溫,?

    在夏季使用中央空調,如果冷卻塔出水32度,,回水35度,。那么如果冷卻塔回水達到15度的時候,出水會多少度,? 如果需要相關參數的話,,可以自行設定,比如環境溫度之類的,。但水泵的流量,,揚程是和冷卻塔及整個系統匹配的。關鍵是打算用冷卻塔升溫,,是否行得通,。

  • 為什么要及時清洗閉式冷卻塔,?

    為什么要及時清洗閉式冷卻塔?

       因冷卻水大多數含有鈣,、鎂離子和酸式碳酸鹽,。當冷卻水流經金屬表面時,有碳酸鹽的生成,。另外,,溶解在冷卻水中的氧還會造成金屬腐蝕,形成鐵銹,。由于銹垢的產生,,閉式冷卻塔換熱效 果下降,。嚴重時要在殼體外噴淋冷卻水,結垢嚴重時會堵塞管子,,使換熱效 果失去作用,。研究的數據顯示水垢沉積物對熱傳輸的損失影響大,隨著沉積物的增加會造成能源費用的加 大,。保持冷卻通道中不 含礦物沉積物可以很提 高功效,、節約能源、增加設備的使用壽命,,同時節約生產時間和費用,。   長期以來采用傳統的閉式冷卻塔清洗方式如機械方法、高壓水,、化學清洗等在對設備清洗時出現很多問題:不能徹 底 清 除水垢等沉積物,,酸

  • 關于冷卻塔的常見小知識

    關于冷卻塔的常見小知識

    冷卻塔的常見知識:    冷卻塔的原理是靠熱水跟冷空氣相結合來進行熱交換的過程達到降溫效果。 冷卻塔形式分為:  1,、 濕球溫度為27度,一般叫冷噸,例如:流量10噸=7立方  2,、 濕球溫度為28度,一般叫水噸,例如:流量10噸=10立方 冷噸與水噸的區別:  1、冷噸:流量小,冷卻塔的構造內部填料少,面積小,例如:流量10噸=7立方,冷噸以噸為單位,。  2,、水噸:流量足夠,冷卻塔的構造內部填料高,面積大,一般1:1配置,例如:流量10噸=10立方,。水噸以立方數為單位,。

  • 冷卻塔吸垢器組成以及危害

    冷卻塔吸垢器 高頻電解式電子吸垢機采用高頻、低壓電解方式,,由主機產生高頻電流,,通過收集器的陽極和陰極電極作用于水中,使水分子的物理特性發生變化,,原來水中溶有鹽類離子的大分子水裂變出活性小分子水,,利用特殊金屬材料做的收集裝置,使水中裂變出來的鈣,、鎂離子吸附于網狀收集裝置的陰極,,并形成結晶,定期將它清除,,從而降低水中鈣,、鎂離子的含量,達到軟化水質,、阻垢目的,。高頻電解式電子吸垢機工作時,使水體產生電氣分解,,將水的活性氧元素及部分氫元素分開,,在水中產生一定量的活性氧自由基,,如O2-、OH-,、H2O2等,,它可破壞生物細胞的離子通道,改變細菌,、藻類的生存環境,,因而具有很強的殺菌、抑藻效力,。  冷卻塔吸垢器 高頻電解式電子吸垢機工作時,,使水體產生電氣分解,將水的活性氧元素及部分氫元素分開,,在水中產生一定量的活性氧自由基,,如O2-、OH-,、H2O2等,,它可破壞生物細胞的離子通道,改變細菌,、藻類的生存環境,,因而具有很強的殺菌、抑藻效力,。高頻電解式電子吸垢機的收集器中裝有以[SiO

  • 空調冷卻塔冷效不足怎么辦?

    空調冷卻塔冷效不足怎么辦,?

      人們的生活越來越依賴中 央空調。但夏季也是中 央空調較容易出問題的季節,其中很大的問題就是冷效不足,空調不制冷,。冷效不足的原因很多,但本文只談冷卻塔冷效不足,。從能量傳遞的角度來講,熱負荷均要通過冷卻塔排到大 氣中,因此,如果冷卻塔冷效不足,會影響空調的制冷效 果。針對一般常用的空調冷卻塔,冷效不足的主要原因有以下幾點:    1,、 冷卻塔布水不均勻對于逆流式冷卻塔,, -般采用噴頭布水。如果冷卻塔內的噴頭部分堵塞,, 或噴頭掉了,都會導致布水不均勻,。定期檢查噴頭的布水情況對于冷卻塔是重要的。具體什么叫布水不均勻,冷卻塔應盡量使每個地方噴淋出來的水都是均勻的,反之則叫布水不均勻,。對于橫流

  • 冷卻塔的組成、選型與計算

    冷卻塔的組成,、選型與計算

    來源:制冷百科 如有侵權請聯系刪除 一、冷卻塔的分類與組成 冷卻塔 是利用空氣同水的接觸(直接或間接)來冷卻水的設備,。是以水為循環冷卻劑,,從一個系統中吸收熱量并排放至大氣中,從而降低塔內溫度,,制造冷卻水可循環使用的設備。

  • 閉式冷卻塔在電業的應用

    閉式冷卻塔在電業的應用

       閉式冷卻塔,,或稱密閉式冷卻塔,,也稱封閉式冷卻塔,簡稱閉塔,。可用于蒸餾塔,、冷凍機的制冷劑冷凝和甘油冷凝等工藝蒸氣的冷凝,,也可用于汽輪機,、蒸汽噴 射式冷凍機,、蒸發罐和廢蒸汽冷凝器等設備中的水蒸汽的冷凝,還可作為空壓機水冷器,、發動機套管水冷器、變壓器油冷器和壓縮機排氣冷卻等冷卻器用途,。 分享一下閉式冷卻塔在電業的應用:    1,、作為汽輪機乏汽冷凝器,;    2、與汽輪機的貓爪,、主汽門、中聯門,、水泵座,水泵軸承,、風機軸承、發電機、電動機等需冷卻的裝置或設備配套,;    3、變壓器的油冷器,。