1,?;炷两Y(jié)構可以按梁跨度、柱承載估計,, 請問鋼結構梁、柱如何估計截面尺寸,? 2,。一般柱腳要設置一些小的加勁板 也有些節點也要設置一些 這些加勁板的尺寸是如何計算的 若是不計算,按什么要求選取呢,? 初做鋼結構,,請前輩們不吝指教 有什么經典的鋼結構教材也可能推薦一下。 多謝
請教各位:受力柱的最小截面是多少?我記的好像是300*300,不過我查不到了,我看有用240*240,這樣正確嗎?具體在規范的哪一條?
混凝土框架設計的第一步:估算截面尺寸中柱的大小需考慮軸壓比的影響,,一般采用假定荷載對其進行計算,,這款小軟件就體現它的價值了!
本人現在做一個單層工業廠房,,吊車重10噸,,跨度18米。柱網尺寸為6x18米的,。屋蓋為輕鋼結構,。吊車軌道標高8.5米。我取柱截面尺寸600x800,。甲方說截面太大,。請問各位大俠,這種工程的柱截面取多少比較合理,。另外哪有這種截面的規定嗎,?謝謝各位大俠的幫助。在下不勝感激,!謝謝,。
科研大樓,9層,總高度30m,采用框架結構,柱網尺寸7200×6300,請問柱截面尺寸定為多少比較合適啊,怎樣初步確定柱尺寸最為合理,謝謝!!!!!
根據《混凝土結構設計規范》(GB50010-2002)知:現澆鋼筋混凝土雙向板的厚度要滿足以下幾點: ①一般情況,現澆鋼筋混凝土雙向板的最小厚度為 ,; ②現澆鋼筋混凝土框架結構的樓板板厚不宜小于100 ,,且要求雙向板的板厚不小于跨度的1/45(簡支),1/50(連續),;單向板的板厚不小于跨度的1/35(簡支),,1/40(連續)。 由于本方案中雙向板的最大跨度
本人為大四學生,,現在在做畢業設計,一個11層框架結構的住宅,。在進行柱子截面的尺寸估算,,柱網尺寸大致為4.7m*4m,根據樓層中各個柱負荷面積下的重力荷載設計值估算尺寸,,底層為中柱600*600,,邊柱550*550.我想請問各位老師,這個尺寸合適嗎,?還有,,從底層到11層,柱子的尺寸要減小嗎,?怎么減小呢,?
我們院一般200*200 因為梯梁也是200的是不是偏小了鋼筋是按最小配筋率構造配筋
鋼框架中的柱有最小截面尺寸嗎有人說“鋼柱最小截面尺寸不宜小于250*250”,請問這是出自哪本哪條規范,。謝謝,!
上圖演示:框架柱截面尺寸自動標注(采用天正標注) 歡迎轉載: 田草博客(http://www.tiancao.net) 原文鏈接:http://www.tiancao.net/blogview.asp?logID=1719
一,、鋼梁截面尺寸的選擇
怎樣估算柱子的截面尺寸,? 最近在設計一棟城鎮的小型住宅,布置柱網時找了一位老工程師請教,,他估算柱的截面好像是用一個經驗公式,,但回家后就忘了。。,。請各位多多指教,。。,。
一個多層框架,因建筑造型需要框架柱截面要做這樣的變化(如下圖所示),我原本建議只收柱截面不作轉角,最后由建筑作外包包成有轉角的樣式,但甲方不同意.不過計算倒是符合規范要求,以前作過柱下圓上方跟下方上圓的,不知道象這次這樣的變化在計算上和構造上還需要注意些什么?
步驟:SAT-8------分析結果圖形和文本顯示-------混凝土構件配筋及鋼構件驗算簡圖里那些梁出現超筋的都是紅色顯示,,比如說G3.1-2.9,,梁上部0---0----16,梁下部18-------13-------4,,VT12----1.1能不能根據這些來正確推斷這根梁應該選用什么截面尺寸嗎,?謝謝還有柱子也是一樣大家對于出現很多紅色顯示的梁和柱子是一個一個去擴大截面嗎?那不是很煩而且也容易弄錯大家是怎么弄的呀謝謝
柱上的預埋鋼板位置未滿足施工圖要求,,大多嚴重內陷,,深達3.5cm,柱子橫截面均被嚴重削弱,,導致框架柱尺寸不滿足施工圖要求,,而且許多柱是幾面同時存在此嚴重質量問題;埋件內陷導致柱上已經制作好的節點板無法和埋件直接焊接,。施工,、監理,、業主對于工程質量把關均是一路綠燈,。作為設計方,本來不應該過多參與現場施工質量把關,,但現在反而最擔心施工質量了,,每次我們設計方希望能夠注重施工質量 ,但都明顯是孤立無援,。請大家給出對此的處理意見,?
抗震規范6.3.4提到:一,、二級框架梁內貫通中柱的每根縱向鋼筋直徑,對矩形截面柱,,不宜大于柱在該方向截面尺寸的1/20,;請問該方向截面尺寸是指與縱筋平行還是垂直的尺寸?按字面理解是縱筋方向,,但想不出縱筋直徑與這方向柱的尺寸有什么影響關系,,那位能指定迷津!!,!
在PKPM中有一參數設置,,即抗震規范中6.3.3.3的 框架梁內貫通中柱的每根縱向鋼筋直徑,,第一、第二抗震等級均不宜大于柱在該方向截面尺寸的1/20,。其中所說的“柱在該方向的截面尺寸”是指與縱筋平行方向柱的尺寸嗎,?但又想不出它對縱筋直徑有什么影響。如果是指與縱筋垂直方向柱的尺寸,,那一般柱在此方向常設450mm寬時,,梁就不能用25mm的鋼筋了?
我自己設計的一個框支剪力墻結構,,在進行底部軸壓比驗算,,設計框架柱尺寸時,發現沒有依據,。我找到了一個公式,, N=A*n*F*Y,N為軸力設計值,A為受荷面積,,F(xiàn)為名義重力荷載代表值,,Y為對稱系數,等跨時取1.2,不等跨時為1.25,。 但是這個公式只是一個設計指南上的,,規范上和一些正規的書上都沒有。 現在想請各位大俠指點,,一方面,,我的框支剪力墻能不能用上面的這個式子進行截面估算,另一方面,,想請知道這個 公式出處的人能告訴我這個公式的正規出處,,在此先行謝過。
我的是十層框架結構,C30混凝土,,抗震等級為二級,。查抗規要求軸壓比限值是0.75,我中間的柱子負荷面積是7.2X7.8,,樓面近似荷載取12Kn/m2,。A>1.2X12X1000X7.2X7.8X10/(0.75X14.3)=754036。方柱的話b=h=868。這個尺寸是不是太大了???一定要符合軸壓比要求嗎,?抗規那條其實也不是強制性條文,。怎么辦,?求高人指點~~