鋼框架中的柱有最小截面尺寸嗎有人說“鋼柱最小截面尺寸不宜小于250*250”,請問這是出自哪本哪條規范,。謝謝,!
請教各位:受力柱的最小截面是多少?我記的好像是300*300,不過我查不到了,我看有用240*240,這樣正確嗎?具體在規范的哪一條?
混凝土框架設計的第一步:估算截面尺寸中柱的大小需考慮軸壓比的影響,一般采用假定荷載對其進行計算,,這款小軟件就體現它的價值了,!
《全國民用建筑工程設計技術措施2009》(結構體系)和《建筑抗震設計規范》(2010報批稿)中均規定,一,、二,、三級且二層以上框架柱截面寬度和高度不宜小于400,請大這討論,,現在大家設計多層框架結構柱最小截面都取多少,?[ 本帖最后由 changyx 于 2010-8-9 21:31 編輯 ]
希望高手能給予指點,。
四層框架商場,,柱距大約為8000*8000,。樓層荷載大概是13kN/m2,柱負載面積是8*8=64m2,。u=0.85,混凝土強度f=14300KN/m2,。層數4A>13*64*4/(0.85*14300)=0.273796 m2,。這樣算下來柱尺寸為550*550左右。但是按照這個柱尺寸算下來的地震側移動為1/1200,,太小了,,截面有浪費。請問各位大神,,這個問題怎么解決,。
本人為大四學生,現在在做畢業設計,,一個11層框架結構的住宅,。在進行柱子截面的尺寸估算,柱網尺寸大致為4.7m*4m,,根據樓層中各個柱負荷面積下的重力荷載設計值估算尺寸,,底層為中柱600*600,邊柱550*550.我想請問各位老師,,這個尺寸合適嗎,?還有,從底層到11層,,柱子的尺寸要減小嗎,?怎么減小呢?
現一非抗震地區4層排屋,,建筑要求個別柱子做到250尺寸??拐鹨?guī)范上有四級抗震或2層以下的柱子截面不宜小于300,,不知道非抗震地區能否做到250?
小弟初出茅廬,,最近一個工程,,框架七層,八度區,,一級抗震,,PKPM計算出了有一些柱子出現上層柱縱筋配筋比下層的大,請問這種情況正常嗎,?是什么原因導致這種情況發生,,是模型的問題還是受力的問題,請問你們有遇到這種情況嗎,?:):)
PKPM和YJK柱子剪跨比簡化算法中,柱凈高取值好像沒有減掉梁高,,取的是層高,,不知大家看法如何,,再有h0如何取值,箍筋和縱筋直徑還沒定呀,,請指教
上圖演示:框架柱截面尺寸自動標注(采用天正標注) 歡迎轉載: 田草博客(http://www.tiancao.net) 原文鏈接:http://www.tiancao.net/blogview.asp?logID=1719
一,、鋼梁截面尺寸的選擇
框架柱箍筋加密區最小體積配箍率查詢計算程序
有墻肢的框架柱,,墻上有暗柱配筋,框架柱有框架柱的配筋,,如何考慮配筋的方式,?[ 本帖最后由 zhangyan_z.y 于 2010-5-1 01:34 編輯 ]
一個多層框架,因建筑造型需要框架柱截面要做這樣的變化(如下圖所示),我原本建議只收柱截面不作轉角,最后由建筑作外包包成有轉角的樣式,但甲方不同意.不過計算倒是符合規范要求,以前作過柱下圓上方跟下方上圓的,不知道象這次這樣的變化在計算上和構造上還需要注意些什么?
框架結構中的樓梯柱最小截面尺寸是多少,,這個有沒有硬性要求啊框架結構中的樓梯柱最小截面尺寸是多少,這個有沒有硬性要求啊框架結構中的樓梯柱最小截面尺寸是多少,,這個有沒有硬性要求啊
我自己設計的一個框支剪力墻結構,,在進行底部軸壓比驗算,設計框架柱尺寸時,,發現沒有依據,。我找到了一個公式, N=A*n*F*Y,N為軸力設計值,,A為受荷面積,,F(xiàn)為名義重力荷載代表值,Y為對稱系數,,等跨時取1.2,不等跨時為1.25,。 但是這個公式只是一個設計指南上的,規范上和一些正規的書上都沒有,。 現在想請各位大俠指點,,一方面,我的框支剪力墻能不能用上面的這個式子進行截面估算,,另一方面,,想請知道這個 公式出處的人能告訴我這個公式的正規出處,在此先行謝過,。
我有個問題想請教一下,,框架柱斷面為1000×1000mm、柱間凈跨為7400m,,框架梁下口鋼筋為2425 4/10/10,,砼標號C50,,抗震等級為二級,錨固長度Lae=38d=950mm,,鋼筋長度等于950+7400+950=9300mm,,使用9000mm長原材料焊接或直螺紋連接300mm短鋼筋頭,接頭率50%,,接頭位置在柱梁核心區內(錨固區內)是否可行,?如果可行,依據什么條文,?
框架柱的配筋某辦公樓,,為五層混凝土框架,,其柱配筋變化很大,不知原因,,試舉兩例,。1、柱KZ42層數 B×h 角筋 B邊一側中部筋 h邊一側中部筋-1 500×500 425 425 4251 500×500 425 425 4252 500×500 420 425 4253 500×500 420 425 4254 500×500 425 425 4255 400×500 420 425 4252,、柱KZ48層數 B×h 角筋 B邊一側中部筋 h邊一側中部筋-1 500×500 425 220 2201 500×500 425 425 2202 400×500 425 420 2203 400×500 425 420 2204 400×500 428 328+225 3205 400×500 425 225 220說明:1,、這兩