  • 關于一個回路能控制多少燈具

    正常照明單相分支回路的電流不宜大于16A,,所接光源數或發光二極管燈具數不宜超過25個;       這里一個三開面板可以做三個回路使用嗎

  • 有關風機控制回路的一點疑問

    有關風機控制回路的一點疑問

    圖中是我廠一處風機聯鎖圖紙的一部分,,常開觸點來自于DCS,,KA繼電器為各風機配電抽屜內的繼電器,,其控制回路上串有KA的常閉輔助觸點,其主要作用為DCS發出風機停止指令,,常開觸點閉合KA繼電器得電,,斷開風機控制回路,使風機停止,,但現場實際運行過程中經常出現DCS點停止但4臺風機中會隨機出現無法停止的現象,,查了很久也沒查出原因,請各位幫忙分析下,。

  • 請教控制回路的接線問題

    請教下圖中標注為紅色的部分,,為什么a和b同時接地,會過電流保護停車,,而h接地則不行,。在下理解h接地后將將會產生單相對地短路。提前謝謝您的回復,。

  • 關于照明回路的消防控制

    關于照明回路的消防控制

    請教大家幾偄銌栴}:現在的照明回路中很多有一個消防控制接觸器,,有消防信號時斷開照明回路,請1.是否可以使用斷路器的分勵脫扣器跳開斷路器,?這樣可以使消防信號的中間繼電器不用長期帶電,。2.是否允許使用三極的接觸器?望熱心的大蝦解答一下,。

  • 請教電機控制回路的問題。

    啟動信號使得K1線圈得電閉合,,再利用K1的一對常開觸點使K2線圈得電閉合,。電機的主回路才導通。為什么要這樣設計二次回路,?能起到什么保護作用,? 使用這種接線的電機容量都比較大,是不是和啟動電流有關系,? 請高手略指教一二,。

  • 控制回路元件的標準畫法

    控制回路元件的標準畫法

    前幾天好象有篇帖子討論元件的畫法,找不到了,我再問一遍,下面這張圖紙是在本站下載的,請問這些常開,、常閉點的畫法是最新畫法嗎?

  • 合閘及控制回路的問題,請教,,

    看到別人設計的直流電源系統圖紙,,合閘回路有六個,控制回路有十幾個,,請問是怎么設計回路數的,?如果高壓母線有兩段,是不是用兩個合閘回路就行了,?還有控制回路數是怎么設計的,,望大家指點指點,非常感謝?。,。。,。,。。,。,。。,。,。。,。。,。,。。,?!

  • 如何設計控制回路的跳閘保護,?

    主回路有16個電機,,其中8個電機每個回路有一個小型斷路器、接觸器和熱繼,,另外8個電機功率很小,,每個回路只有一個小型斷路器和接觸器,,沒有熱繼。而控制回路,,則用一個2P的小型斷路器作為接觸器的電源,,然后通過按鈕或PLC中間繼電器進行控制。接觸器吸合后,,運行反饋信號進入PLC,。整個控制系統正常狀態下沒有任何問題。調試的時候,,通常會將主回路的斷路器斷開,,控制回路的斷路器合閘,這樣調PLC程序時每個接觸器都能夠因控制而動作,。正常生產的時候,,設備之間都是有工藝要求的,比如某個電機如果突然停止,,后續工藝的電機必須馬上停止,,這些邏輯已經在PLC中實現。在調試的過程中出現這樣一個問題,,所有的設備空負荷運轉,,電機回路的其中一個小型斷路器跳閘了(不管是怎么原因跳的),但是由于控制回路仍然有電,,該回路接觸器仍然保持吸合,,只不過主回路沒電,電機自然不轉了,。這個現象在投料生產的時候是絕對不允許發生的,,因為連鎖信號全部接在接觸器和熱繼的輔助觸點上

  • GGD一次回路和二次控制回路

    圖紙簡介: 分享給大家GGD一次原理圖和二次控制原理圖, 投稿網友: liucunfu123 上傳時間: 2013-07-08 圖紙省份

  • ref615 控制回路圖怎么畫

    我看了ABB的資料 發現他沒有繼電器的圖,,和南瑞這些很不一樣,,那控制回路圖怎么畫啊,?

  • 斷路器基本控制信號回路

    斷路器基本控制信號回路

    為什么合閘接觸器KM不動作,?

  • 斷路器控制回路問題求助

    斷路器控制回路問題求助

    請問 c.合閘后 電流路徑 流過了跳閘線圈 YT YT線圈得電后 不就自動跳閘了嗎? 是如何保持合閘狀態的,?

  • 關于二次控制回路,,BA,FA的問題,!

    關于二次控制回路,,BA,FA的問題,!

    一個雙速風機控制回路,圖紙上標了FAS+BAS,二次控制回路,,這個FAS和BAS是什么意思呀,?附圖!

  • 應急照明控制回路的問題

    應急照明控制回路的問題

    各位大俠,,應急照明控制回路中,,可以用這種控制方式么

  • 變頻器控制回路的問題請教

    看了一些廠家的變頻器圖紙,有點疑問,。 1.二次回路是否必須設電源控制,? 就是在進線端設一個接觸器,使用前先給變頻器上電,。如果不設這個是不是相當于斷路器合上,,變頻器就通電了? 2.啟動的時候是否必須通過端子控制,? 好多圖紙設了一個中間繼電器,,開關接在正轉和com端,啟動變頻器要接通正轉端子,。如果不設這個中間繼電器,,是否要短接正轉端子才能啟動變頻器,或者變頻器通上電變頻器就啟動,,但是后面和電機還沒接通,,變頻器運行會不會有什么問題?

  • 幫忙,,看看控制回路有什么問題~~

    幫忙,,看看控制回路有什么問題~~

    本帖最后由 思議兒 于 2013-12-12 11:31 編輯 控制路回有哪些問題,,請指教,兩臺泵互為備注,,