亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 強電箱里的地線可以接到等電位上嗎,?為什么,?

    強電箱里的地線可以接到等電位上嗎?為什么,?要想回答這個問題,,我們首先要知道衛生間等電位的做法以及接地的做法,下面小編就來給大家分析衛生間等電位的做法以及如何做接地,。

  • 家庭強電箱斷路器與跳線規格是如何匹配的?

    如圖 現在總斷路器為40安 紅框中跳線的規格為6平方毫米 6平方電線我查了下資料 估算最大載流量不超過40安 所以可以說 當超過跳線的最大載流量后 總斷路器也會斷開 從而達到保護電器電路的目的現在考慮可能會存在多回路同時工作的情況 感覺40安 8800瓦的總斷路器已經不能滿足需求 想要更換成63安的總斷路器問題是:1. 圖中紅框內跳線是否就是家庭電路的總線,?其功率,,或者說通過電流,是否就是各個斷路器所屬回路的功率,,電流總和,?2. 如果1的答案是yes,如果更換成63安的總斷路器 紅框

  • 大家好,,請幫我看下這個強電箱是否合理,,謝謝。

    大家好,請幫我看下這個強電箱是否合理,,謝謝,。

    麻煩各位老師傅幫我看下這箱子是否合理,不對之處麻煩各位給予改正 謝謝

  • 大家的照明回路怎么布的?

    是按圖樣那樣以燈具為中心,然后引向開關,還是主回路走墻,向各個燈具引呢?我們一個老專家說后者省線.容易維護.圖樣的做法都是跟我們一樣的年輕人畫的.不科學大家說下自己怎么做的,施工也是按圖么?給個前提吧,樓板是現澆的,預制現在用的少了

  • 【電氣學院】家庭裝修中強電回路設計以及電線空開配套

    【電氣學院】家庭裝修中強電回路設計以及電線空開配套

    我們先來學習2個基本的初中物理公式: 功率=電壓*電流 銅心電線負荷=電壓*系數安培*橫截面積(這個系數安培粗略點說應該在大約5–10安培之間,,空氣中為10左右,,直接水泥坐死5左右,在線管中根據空間多少多在6–8之間),。 實際上我們在家庭裝修中,,基本上電線空開配套以及回路分配大的原理都是從這2個基本物理公式中出來的,很簡單,,布線真正難的是出了疑難問題如何簡單的分析判斷,,可惜的是,在我們目前市場現狀下,,99%以上的家裝電工和裝飾公司材料商都是憑所謂的經驗和習慣去判斷,,哎,不能說不是這個行業中的一個悲哀,。 我們再來看看現在一般回路的分配方法為:多回路按功能布線,。這個方式是目前市場上的主流布線方式。優點很多,,當然,,缺點就是多花線多花工。

  • 照明回路的電纜怎么選擇,?

    請教一下:電線的載流量都是說單芯電纜,對多芯電纜怎么算呢,?例如:從一樓層照明配電箱出來的各照明回路總功率50kw,計算電流80A,,配電箱的進線的進線有兩種說法: 1,,選用VV-3X35+1X25,,(三心VV電纜空氣中穿管40℃時為86A) 2,輸出總電流86A,每相只有約29A,,選用vv-3X6+1X4.哪種說法對,??,?,??,?[ 本帖最后由 ybshma 于 2011-5-9 00:02 編輯 ]

  • 關于插座回路跳閘的疑惑

    我公司辦公室內電源箱的一個插座回路共帶9臺電腦和一臺打印機負荷,,平時使用都很正常,但是每次外線停電再送電時候此回路都跳閘(已經經歷5次啦),再合閘后使用都正常,。一直沒弄明白這是什么原因,,請各位大俠幫忙解答一下。

  • 關于一個回路能控制多少燈具

    正常照明單相分支回路的電流不宜大于16A,,所接光源數或發光二極管燈具數不宜超過25個,;       這里一個三開面板可以做三個回路使用嗎

  • 75kW以上的電機的回路問題

    規程要求75KW電機上PC段框架,如果用了框架斷路器,,那么,,我覺得就不應該在用熱繼電器和接觸器了,很多設計院也都是這么設計得,。但是我碰到有的設計院要求仍然用熱繼電器和接觸器,,我覺得這樣造成浪費不說,增加了許多問題,。大家討論討論

  • GCK能裝4個630A的回路嗎

    今天看了一設計院的低壓系統圖 其中有兩臺GCK柜裝了4個630A的回路 進線2000A框架 in=1600A 母排100X10 我看我們公司一般最多只裝3個630A的回路

  • 各種二次回路圖及其講解

    各種二次回路圖及其講解

  • 一日一問之照明回路布線。

    向大家請教:布置照明燈具回路時,,公共區域和普通風機房的燈,,可以配成一個回路么?如果是的話,,豈不是公共區域燈亮,,機房也亮了,浪費電,。如果不是的話,,整張圖會有很多的出線回路,似乎也挺浪費電線的,。 腫么辦?

  • 關于弱電和強電共用橋架的問題

    一個廠房里 只設計了 走 強電的單層橋架400*150,,現在廠房做好了后,甲方要求要裝設攝象頭,,請問攝象頭的線路能否借用強電的單層橋架 ,?

  • 電機回路的電纜芯數問題

    三相五線制的系統,配電開關到電機控制箱一般5芯電纜,,控制箱到電動機四芯(ABC相+PE線)電纜,?,三相四線制的系統,,配電開關到電機控制箱一般4芯電纜,,控制箱到電動機采用幾芯電纜?(3芯還是4芯,?)

  • 關于應急回路頻繁跳閘的問題

    我單位辦公室應急回路情況是這樣的,,2P空開(額定電流40A)下面負載5個應急照明燈,,五個安全出口指示燈,安裝時回路采用2.5平方照明線兩根,,未作接地線,,未留插座,都是與應急燈直接連接的,。使用將近半年都很正常,,但是最近經常出現跳閘問題,跳閘后量回路絕緣電阻在6M左右,,從新合閘無立即跳閘現象,,但是使用一段時間后又會出現跳閘現象,多數都是在夜里,,早上上班來時發現蓄電池已經沒電啦?,F(xiàn)在我想問一下大家:1、40A空開跳閘除了過流還有什么原因???個人認為出現短路的可能不太大,鑰匙短路再送電應該立即跳閘啊,。如果不是短路那么40A的空開帶這么幾個破燈不可能過負荷啊,。2、此應急回路安裝時確實有點問題,,一個是無PE保護線,,另外不應該用40A的大開關(但是現在40的還跳呢),還有應急照明燈應該與插座連接,,有故障時可以拔下來,,便于檢修。以上說的這幾條問題會有造成跳閘的影響或者隱患嗎,?請高手解答,,不勝感激!

  • 【求教】二次回路的幾個問題

    【求教】二次回路的幾個問題

    我想問一下1.合閘回路是怎么工作的啊 本人剛接觸 希望能詳細點 2.也是合閘回路里面 不是說得電后常閉觸點斷開 常開觸點閉合嗎 我想問是不是得電后J DL S2都斷開了 如果是 它們是線圈HQ先得電后才斷開嗎3.合閘指示怎么工作的

  • 照明回路使用三線還是兩線,?

    照明回路到底使用三線還是兩線,?按理說,現在一般都是I類燈具,,外殼都是要接地的啊,,應該使用三線啊,。怎么看到的工程有的是兩線,有的是三線啊?很疑惑,,請大神賜教?。?/p>

  • 強電入戶管SC32能否改成PVC管

    強電入戶管SC32能否改成PVC管

    本帖最后由 xuke854 于 2013-11-11 16:12 編輯 設計圖紙上從強電井表箱進入戶內PZ30箱的套管為SC32管,,從施工便利性來考慮想讓設計院變更為PVC32管,,但設計院稱根據江蘇省住宅設計標準第10.1.4.6第3條的規定“一類高層公共區域的暗敷線路宜采用金屬管敷設”,因此設計院不同意變更為PVC管,。想了解下除了江蘇這條標準以外,,還有別的設計規范明確要求過嗎?另外,,江蘇這條標準上也只是說“宜”采用,,并未強制要求。

點擊加載更多