我是在單位搞冷暖維護的空調工。我們單位是直燃型溴化鋰吸收機制冷和制熱的,。樓高30多米;1.6樓是地熱系統,分別從分水器分出DN100的管路單供,;2.3.4.5樓是風機盤管系統,,從分水器分出DN300的管路,,在地下室中間的位置向左右兩側分叉,,從兩側送到各樓層,;循環泵安放在機組的出水口一側,功率是45KW,;補水系統是變頻控制,最低壓力是0.25MPa,。我們一般通過調節閥門,,把給回水壓力差控制在0.15MPa左右。不過一直不知道我們這個狀況,,給回水壓力差到底控制在哪個范圍比較合適,。請大俠們幫忙分析一下。
知識點:回水壓力
請問我做了一個高區供熱機組,,用的是板式換熱器,,面積4萬平米,循環泵是45千瓦的,,今天試用行發現供水和回水的壓力差0.4MPa,,找不到原因問為什么?供水定0.8mpa,。
朋友去工地驗收水泵, 是消防泵,, 和市政水管連通的,。水泵安裝順序是: 壓力表-進水閘閥-水泵-止回閥-出水閘閥-壓力表,,在水泵停用的情況下, 泵前后的壓力表讀數有2~3MH2O差值,,前面的值大,。已排除壓力表誤差的可能性, 大家說說,, 這個差值是怎么產生的,?我個人認為:泵前的壓力表應該反映的是市政管道的壓力,泵后的應該是屋頂水箱到止回閥的靜壓,,如果市政壓力小于靜壓,, 止回閥關閉,后面的壓力表讀數就是靜壓,;如果市政壓力大于靜壓,,止回閥處于開啟狀態, 水流是連通的,, 由于水未流動,, 不存在水頭損失,二者讀數應該一樣,,所以本現象是由于靜壓大于市政水壓造成的,。 大家認為我說的有道理嗎?
Fannico壓力差開關說明書
新建加壓泵站 電機:90千瓦 1480轉 ,水泵:40米揚程 500噸/小時 1450轉,, 采用變頻器實現恒壓供水,水泵出水管道DN300,管道中心高程-2.814M,出泵房后連接橫向匯管DN1000,匯管長13M,匯管后接DN600管道出站DN600管道中心線高程-1.5米,瞬時流量不超過50噸每小時 . 問為什么泵頭壓力是0.309兆帕 DN600出站管道是0.282兆帕 急待分析賜教
我們這個未高層樓房,17---32為一路暖氣,,在18層進行壓力測試 暖氣供水管 壓力為 5.2 暖氣回水管 壓力為 4.8現尋求解決辦法,,謝謝
請教各位大俠:中央空調開機時一般會自檢冷卻水和冷凍水的壓力并達到合理的壓力差,?請問一般進出水壓力是多少?壓差呢,?才能讓主機正常啟動,。我是搞空調運行的。雖然知道一些,。當我不是很肯定,。再者壓力表有時候不是很準,。想聽聽各位的高見。
查了一個防火門電控閉門器的總推力:又稱防火門消防聯動釋放器其功能如下:關門力量可以從最小13NM連續調到最大20NM,能適應極大多數防火門使用,,并且可以獲得最佳的關門力,。1、 與消防系統聯網,,平時無源(常開狀態),,火災時受控釋放(D,C24V<0.1秒)儲能開關,;并自行關閉門扇(常閉狀態)給出反饋信號2,、 具有BC(關門緩沖)功能,使行人更安全通過,;具有DA(關門延時)功能,,使雙開防火門時能夠有順序關閉。更有效阻止火情發展,。3,、 在常開狀態下可30-200度內可任意手動啟、閉,,并保持開啟角度,。在常閉狀態下可0-200度內可任意手動啟、閉,,并有一個20NM的關門力矩。4,、 適用鋼質防火門,,木質防火門,不銹鋼防火門,,防火窗,,玻璃防火門5、 在防火門電控閉門釋放器尚未復位的情況下,,卻成為自動開啟一關閉一開啟一關閉的活動式防火門,,克服了常閉式防火門推開至一定極限(最大90度)后必須人為關閉或無法關閉的矛盾適用于最大門扇寬度 130
我們現在做的一個工程,,是十二層辦公樓.現在我們將所有消火栓一起試壓.試壓時樓下壓力是1.2MPa,樓頂是0.75MPa.這個壓力差是不是在正常范圍內.消火栓試壓規范好象沒有專門的規定啊
各位大俠,小弟有個問題請教,有個采暖系統同程供水,高差有3M左右,請問它一樓和地下室的壓力能差多少?要不要裝減壓閥呢?
一臺螺桿在運行80%時冷疑壓力偏高,,冷疑趨近溫度高,最后還是差冷媒引起的,,大家分析一下是什么原因(此機節流裝置是電子膨脹閥)[ 本帖最后由 cjy982916 于 2012-9-22 18:51 編輯 ]
各位老師: 我遇到一個問題,,請大家給分析一下,! 我用ABB ACS510 7.5KW變頻器帶7.5KW水泵做恒壓供水,控制位恒壓供水控制器,,使用ABB 標準宏,,變頻50HZ時 水壓0.2MPA,變頻輸出電流10.1A,轉矩70%,水壓上不去,,要是工頻運行,,壓力都能到0.45MPA。變頻器參數設置都對,,電纜距離5米,。 不知道為什么變頻50HZ與工頻50HZ差別那么大 。 電機參數:7.5KW,,電流14.9,,轉速2900轉,功率因數0.88,。 變頻器為ACS510-01-017A-4,,7.5KW,,17A.
隨著我國公路建設投資的不斷加大和公路等級的明顯提高,公路中涵洞結構物所占比重也越來越大,。對于涵洞上填土較高,,往往是其上土壓力計算值較實際的土壓力偏小而造成涵洞結構物的開裂破壞,或者是土壓力計算值遠遠大于實際的土壓力值而造成不必要的浪費?,F(xiàn)行公路橋涵設計規范中,,涵洞垂直土壓力采用土柱重量計算,即,,σ=γh,。事實上,該公式并不能真實反映涵洞上作用的土壓力,。另外,,對涵洞地基與基礎的設計,大多數方法是采取地基加固處理,,使基礎做得又大又厚,,這對涵洞結構受力也是非常不利的。因為這樣做加大了涵洞洞身兩側路基與涵洞之間的沉降差,,從而增大了作用在涵洞上的土壓力,。本文基于汾離高速公路K24+383和K52+273兩處高填方涵洞實體工程特點,具有針對性地進行了研究,,通過對比分析,,得出一些有益結論。 1,、工程概況
鍋爐行業一直造福老百姓,,冬天取暖少不了,。由于我國水質較硬,在大量燒水的同時會造成管道結垢導致爆裂,、堵塞等現象。所以都紛紛引進工業鍋爐軟水處理設備,,它主要降低水質硬度,。在工業鍋爐軟水處理設備的運行中會記錄一些參數,水壓力,、濃水壓力,、產水壓力及壓差,這幾個常出現的參數在工業鍋爐軟水處理設備運行當中是常見的,,那么工業鍋爐軟水處理設備出現的各種壓力及壓差是什么呢? 一,、進水壓力 進水壓力即是水進入到工業鍋爐軟水處理設備內的壓力,。 1、前端預處理(石英活過濾器,、活性碳過濾器,、軟化過濾器)的進水壓力,壓力來源由原水泵提供,,范圍在3KG左右,。 2、在精密過濾器后的過水壓力
都知道MBR膜堵塞以后,,就應該進行清洗,,但是在安裝和設計中,更深的應該怎么設計和安裝跨膜壓差的測定壓力表呢 ,?請高手和前輩們幫忙解釋一下疑惑,。1、壓差指的是哪兩點的壓差 ,?2,、壓差數值表示的含義?3,、壓力表應該如何安裝設計,?
在一個學校給排水設計中,當辦公樓的壓力差了幾米怎么辦?是在屋頂設置水箱好呢還是設置加壓泵呢?而且被的部分樓棟也可能存在這樣的問題,,,請各位前輩賜教!
一臺中央空調冷水壓力(差)控制器,是霍尼韋爾的,,外觀與霍尼韋爾的T9275溫控器一模一樣,。在霍尼韋爾官網上就是找不到,有誰知道具體型號,,最好能發一份說明書給我,。非常感謝![ 本帖最后由 guozhaowen2 于 2010-8-28 17:16 編輯 ]