如題,弱弱的問一下有一閉式冷凍水循環系統水泵揚程為28M,而水泵出口表壓力為0.9Mpa,,回水主管表壓力為0.5Mpa,,這是為什么呢?多謝位各老師,這個問題是小弟今天碰到的,我想一定是個很簡單的問題,請各位老師多幫忙!謝謝啦!
資料來源“中國傳動網”www.chuandong.cn正確地選擇,、校驗和安裝是保證壓力表在生產過程中發揮應有作用的重要環節。一,、壓力表的選擇 壓力表的選用應根據使用要求,,針對具體情況作具體分析。在符合生產過程所提出的技術條件下,,本著節約原則,,合理地進行種類、型號,、量程,、精度等級的選擇,。選擇主要考慮三個方面:(1)根據被測壓力的大小,確定儀表量程,。對于彈性式壓力表,,為了保證彈性元件在彈性變形的安全范圍內可靠地工作,在選擇壓力表量程時,,必須考慮到留有充分的余地,,一般在被測壓力較穩定的情況下,最大的壓力值應不超過滿量程的3/4,;在被測壓力波動較大的情況下,,最大壓力值應不超過滿量程的2/3。為了保證測量精度,,被測壓力值應不低于全量程的1/3為宜,。(2)根據生產允許的最大測量誤差確定儀表的精度,選擇時,,應在滿足生產要求的情況下盡可能選用精度較低,,價廉耐用的壓力表。(3)選擇時要考慮被測介質的性質,。如溫度高低,,粘度大小,腐蝕性,,臟污程度,,易燃易爆等。還要考慮現場的環境條件,,例如高溫,、腐蝕、潮濕,、振動等,。以此來確定壓力表的種類、型
供暖系統管道上一般都裝有壓力表,請教各位高手們個問題,,壓力表讀數的差值表示的是靜壓差還是動壓差,?如果是靜壓差為什么還和沿程阻力和局部阻力有關系?請各位指教,!多謝,!
記得上學時三通旋塞有檢驗壓力表的功能。請問怎樣才能檢驗?我自己理解應有一個裝置可以加裝在旋塞旁的平面上,,因為上面有水線,,然后連接一個精度壓力表。如果是這樣應該是一個什么裝置,?謝謝
本帖最后由 aulot123 于 2013-2-23 11:39 編輯 本人制冷機組有兩個壓力表,,現在機器正在運轉中,,制冷劑是R22顯示庫溫-15度,環境溫度是16度,,對應的壓力表如下圖,請各位師傅幫忙看下正常嗎,?本人想知道庫溫與壓力表數值的對應關系,,有知道的能不能提供給我呢?壓力表有很多對應的關系,,該怎么看呢,?有請師傅們不吝指教,在下謝過了,。
按國標圖集,,壓力表,、溫度計需要在管道上開一個小孔,然后焊上DN15管道,,但是對于鍍鋅鋼管而言,,規范是不充許焊接的,請問如何在鍍鋅鋼管上安裝壓力表與溫度計,?
電接點壓力表是在彈簧管壓力表的基礎上增加了一套電接點裝置,,通過電接點的通、斷信號來對被測壓力進行控制或報警,。壓力測量機構的維修可參考《彈簧管壓力表指針安裝與刻度誤差調整》,。 電接點壓力表容易出故障的是電接點裝置,常見故障如下: ①被測壓力大幅度波動,壓力表受振動,,使壓力指針彈高與給定指針重合在一起,,壓力上升或下降,壓力指針卡在下限或上限給定指針上,,適當調整壓力表指針的高度就可恢復,。 電接點壓力表維修http://yunrun.com.cn/tech/2061.html
本人在設計一消防泵房時,,發現一問題,圖集上泵后出水管上壓力表設于止回閥前(以水流方向為準,,后同),,但有人設于止回閥后,說是停泵時了解泵后管網壓力情況,,設于止回閥前就無法了解,,請問大家此說法正確呢?該怎樣設,?謝謝!!
出售進口的瑞士R410A壓力表與日本真空泵止回閥.有需要的朋友請聯系!本人是制冷設備維修技師,一直從事冷凍集裝箱冷機維修PTI檢測,為CARRIER工作,有這方面需要的朋友請聯系!青島 小秋13793239420 MSN [email protected] give us your advice, please
小弟問下壓力表為什么要接下面這個管,這根管為什么是要繞一圈的,直的不行嗎?謝謝!!
一臺凍干機是雙級制冷壓縮機R22,,蒸發溫度為-65℃,在正常工作時發現溫度下不去,,壓縮機結霜,,中壓為2公斤,低壓為-25psi,關小膨脹閥,,發現溫度下去了達到-60℃,,中壓為0.5公斤,低壓為-10psi,壓縮機也不結霜了,,但是氣缸蓋發熱,,是否制冷劑少了,還是沒調好,,以上的過程對嗎,,是啥原理,請老師來解答一下,。謝謝
蒸發器由4圈直徑147mm的銅管繞成(銅管內徑為6).大家知道,系統運行時,,蒸發器溫度每圈都是不盡相同的.那么,,在沒有壓力表的情況,如何知道一臺樣機的吸氣過熱度.回氣管溫度減去蒸發器那個部位的溫度?
在給排水施工經常需用到壓力表進行水壓試驗,,一般在進行壓力試驗時或剛購買的壓力表都會進行校驗,,在施工中好像一直都這樣實施的。本人最近查了一下精密壓力表規范,,只提到出廠前進行檢驗,,使用時只要有合格證就行了,這么說購買后只要有合格證且在有效期內就不需要再檢測了吧,。是不是這樣,?
在螺桿壓縮機:吸氣及排氣壓力用的真空表,真空的那部分如何讀呢,?且設計時0---0.1之間的設計為什么那樣呢,?好象標的0的位置不在真正的0.
現在有個工程,涉及到純水輸送,,我們推薦客戶用變頻器做恒壓供水,,但是考慮經濟問題,他們最終弄的電接點壓力表?,F(xiàn)在的問題是,,電接點壓力表設置的是2-4.2BAR,因為安裝在輸送水泵的出口管道不遠處,,管道是碳鋼的,,泵一開啟震動特別大,壓力表的指針一直在震動,,壓力表的2個接點都進了PLC的輸入點。因為震動的問題,,壓力超過4.2時,,也關不了泵。最終導致后面的管道爆裂(PVC)現在客戶準備換變頻器控制,。 大家對電接點壓力表了解嗎,?在這種控制要求下,有沒有比較成功的案例,?;蛘哒f現場那些地方需要改進的?謝謝大家,。
壓力表測得的是靜壓,,還是動壓或是全壓?。窟@個問題好像以前有探討過,可是最后還是無解??!這個問題困擾很多年了,希望有高人指點
最近我們我們訂購30臺華氏箱變,,變壓器按照設計技術協議需要加壓力表,。但是設備方生產時沒有加。我們質檢人員監造時,,發現未按照技術協議來,,同時給我方以下回復:*******: 本項目箱變的變壓器執行的是《GB/T 6451-2008油浸式電力變壓器技術參數和要求》,油浸式變壓器不需要壓力表,。變壓器帶儲油柜,,通過儲油柜的吸濕器達到變壓器油箱內外壓力的平衡,即使裝設壓力表,,壓力表的指針會一直指在“0”刻度位置,,因此本項目箱變無需裝設壓力表。請各位大俠給予回復,,是否是如此,?
消防穩壓泵的啟停壓力差值在0.05MPa左右,靠電接點壓力表控制.現場調試中發現這種表并不太可靠,比方說在9.5公斤的時候啟泵,10公斤的時候停泵,但往往要到12公斤的時候才停泵,造成管網系統的壓力徧高,,已經換過很多不同的電接點壓力表,,都沒有辦法解決,(主要問題是該停的時候不停),不知道各位大俠有什么辦法,?謝謝
各位同仁 請教水泵出口壓力表指針劇烈震動是什么原因呢 管內空氣已經排出 隨著主管閥門的啟閉 壓力表指針會相應動作 但是指針本身好像腦血栓一樣 會小副的劇烈振動 表應該沒有問題 我懷疑是管路或者水的問題
我單位使用正泰產的10KVSF6負荷開關,最近我發現我們設備上的那指示表越來越向黃色的區域指示,也就是SF6壓力越來越大.請問這是什么為什么啊?本人沒有維護SF6設備的經驗,所以在此請教各位師傅們.