亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 你知道abc類干粉滅火器嗎

    你知道abc類干粉滅火器

  • 對干粉滅火器怎樣進行維護保養

    1.檢查滅火器放置環境 (1)檢查滅火器放置地點的環境溫度是否在-10--+55℃之間,,不得受到烈日曝曬,,接近熱源或受劇烈震動,,以防氣溫過低,,滅火器內壓力下降影響噴射性能,。同時應注意防止溫度過高或受劇烈震動,,使滅火器內壓力劇增而影響滅火器的安全使用。 (2)檢查滅火器放置地點是否潮濕,,是否受化學腐蝕物品的影響,、以防止滅火器腐蝕造成閥門打不開和降低滅火器的使用壽命。 (3)檢查滅火器設置位置是否明顯,、易取和安全,。推車式滅火器與保護對象之間的通道應暢通無阻。

  • 關于干粉滅火器大小選擇求助?。,。,。??,?

    請問一般六層的民用單元式建筑,不設置消火栓,,需要每層設置滅火器嗎,?滅火器大小怎么選擇2kg?4kg?*?*? 哪里有大小、型號選擇方面的資料???大俠們幫幫忙吧!

  • 干粉滅火器的使用年限是多少,?

    最近有朋友突然問干粉滅火器的使用年限是多少,,多長時間強制檢定一次,一下子把偶問住,,好像很簡單的問題,,但查了半天也沒有結果,請各位指教,!

  • 求教關于干粉滅火器滅火級別的問題

    求教關于干粉滅火器滅火級別的問題

    建筑滅火器配置設計規范 GB 50140-2005 附錄A 建筑滅火器配置類型,、規格和滅火級別基本參數舉例如干粉滅火器MF/ABC5 , A類的滅火級別是3A,, B類卻有89B,, 這是怎么回事。

  • 根據建設部最新規定ABC干粉滅火器每年年檢嗎,?

    聽同行說在05年底建設部發了一份通知,說ABC干粉滅火器,,只要壓力正常,,不用每年都年檢,但事關安全大事,,不敢輕易相信,,有專業點的朋友知道嗎?,?,??

  • 消火栓和滅火器如何設置

    一層為車庫,上面五層住宅,車庫部分怎么設消火栓和滅火器,車庫是數個單車輛單間,之間都有隔墻車庫門均朝外開,車庫上面住宅用戶的,是否每個單間車庫都設滅火器

  • 錯用干粉滅火器撲救電氣著火的現場照

    這個箱因接線工藝極差,引至接駁口燃燒,,保安錯用了干粉滅火器撲救,。圖中可見電氣元件表面蓋了一層粉,全部元件報廢不能使用,,整個房間臭味歷時30分鐘才散去,。

  • 怎樣配置滅火器,,新手求助

    在有個工程,是關于滅火器配置的,,化學劑是確定的,,但不知道怎么計算,根據面積計算,?但是規范上的一些系數不會確定 ,,哪位前輩指點一下?謝謝,! A類嚴重危險級別的房間,面積190平米,,選擇ABC滅火器,,設置點為2點,滅火級別直接用190除以50嗎,,也就是4A級的,??化學劑要怎么選擇,?越看越亂 求指點

  • 滅火器配置的一個小盲點

    有人問我,,工廠企業中的獨立衛生間(水沖廁所)是否需要配置手提滅火器?第一次我說不用,,他按該獨立廁所不在廠內消防系統保護半徑內給配上了,;第二次我還說不用,他按廁所墻體不屬非燃燒材料還給配上了,;第三次我真想說不用,,可我自己也不知該不該配置了.哈.高手來指點一下.

  • 關于壓力表的問題請教各位教師!

    如題,弱弱的問一下有一閉式冷凍水循環系統水泵揚程為28M,而水泵出口表壓力為0.9Mpa,回水主管表壓力為0.5Mpa,,這是為什么呢?多謝位各老師,這個問題是小弟今天碰到的,我想一定是個很簡單的問題,請各位老師多幫忙!謝謝啦!

  • 三通旋塞能否檢驗壓力表?

    記得上學時三通旋塞有檢驗壓力表的功能,。請問怎樣才能檢驗?我自己理解應有一個裝置可以加裝在旋塞旁的平面上,,因?yàn)樯厦嬗兴€,,然后連接一個精度壓力表,。如果是這樣應該是一個什么裝置?謝謝

  • 壓力表的選擇,、校驗和安裝

    資料來源“中國傳動網”www.chuandong.cn正確地選擇、校驗和安裝是保證壓力表在生產過程中發揮應有作用的重要環節,。一,、壓力表的選擇 壓力表的選用應根據使用要求,針對具體情況作具體分析,。在符合生產過程所提出的技術條件下,,本著節約原則,合理地進行種類,、型號,、量程、精度等級的選擇,。選擇主要考慮三個方面:(1)根據被測壓力的大小,,確定儀表量程。對于彈性式壓力表,,為了保證彈性元件在彈性變形的安全范圍內可靠地工作,,在選擇壓力表量程時,必須考慮到留有充分的余地,,一般在被測壓力較穩定的情況下,,最大的壓力值應不超過滿量程的3/4;在被測壓力波動較大的情況下,,最大壓力值應不超過滿量程的2/3,。為了保證測量精度,被測壓力值應不低于全量程的1/3為宜,。(2)根據生產允許的最大測量誤差確定儀表的精度,,選擇時,應在滿足生產要求的情況下盡可能選用精度較低,,價廉耐用的壓力表,。(3)選擇時要考慮被測介質的性質。如溫度高低,,粘度大小,,腐蝕性,臟污程度,,易燃易爆等,。還要考慮現場的環境條件,例如高溫,、腐蝕,、潮濕,、振動等。以此來確定壓力表的種類,、型

  • 滅火器的計算和級別的選擇

    如何選擇A類:10,15,20;B類:5,7.5,10,。他們與單位滅火級別最大保護面積(m2/B)有何關系呢。 我剛接觸此行,,還處于朦朧狀態,,請各位說的詳細一點,幫忙介紹一些相關的規范和資料,。在中危險級計算滅火級別時一般都用面積 S/15 ,為什么

  • 壓力表測出的值是靜壓嗎?

    供暖系統管道上一般都裝有壓力表,,請教各位高手們個問題,,壓力表讀數的差值表示的是靜壓差還是動壓差?如果是靜壓差為什么還和沿程阻力和局部阻力有關系,?請各位指教,!多謝!

  • 關于設置滅火器的問題,請教大家,!

    關于多層住宅,,我以前每層都設置了1A級的滅火器2具。但是我前幾天把圖發給我一個朋友,,他卻指出多層住宅不用設滅火器,,說是根據《建筑滅火器配置設計規范》6.1.3條不用設,。請大家說說自己的做法或者觀點好么,?謝謝!

  • 滅火器的布置( lihuan0812)

    根據計算502.3平米如果在6個點布置A類輕微險級滅火器,,每個點的滅火級別為8,,每個點布置兩個MF/ABC2的滅火器是不是太少了

點擊加載更多

abc干粉滅火器壓力表

abc干粉滅火器壓力表專題,為您提供abc干粉滅火器壓力表相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與abc干粉滅火器壓力表 相關的專業交流討論,,更多abc干粉滅火器壓力表相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度