1、第4.2.4條關于排水管道充滿度的規定,,后面有一個注明:“在計算污水管道充滿度時,,不包括短時突然增加的污水量……”,短時突然增加的污水量是指的什么,?高峰時增加的流量嗎,?根據3.1.1條,管道的設計流量以平均日流量計算,,也就是說在平均日流量下滿足充滿度的要求,,在最高時流量下就超過規定的充滿度。2,、第4.2.4中第二小點:“雨水管道和倒流管道應按滿流計算”,,是指在雨天,有截流倍數的雨水進入時(假如截流倍數為1,合流管道的總流量為2Q),按滿流計算管徑嗎,?還需要校核旱季只有污水沒有雨水進入時的管道充滿度嗎,?如果合流管道還有雨污分流的污水管進入,該怎么確定設計水量呢,,最保險的是:合流進入的部分按2Q計算,,分流管道按高峰流量計算,以兩部分的總流量,、按滿流計算下游的管道,;或者是:合流進入的部分按2Q計算,分流管道還按平均流量計算,。不解,。。,。,。
2011版室外排水設計規范,不知道有人發過沒
2016室外排水設計規范修訂
住房城鄉建設部關于發布國家標準《室外排水設計規范》局部修訂的公告 現批準《室外排水設計規范》GB50014-2006(2011年版)局部修訂的條文,經此次修改的原條文同時廢止,。 局部修訂的條文及具體內容,,將刊登在我部有關網站和近期出版的《工程建設標準化》刊物上。 住房城鄉建設部 2014年2月10日 <
室外排水設計規范(2016版)
室外排水設計規范2014版
室外排水設計規范2016年版,,供大家參考學習
分不清了,,GB50014-2006的前言里面壓根沒提到GB50101-2005這個規范,??蒅B50101-2005這個規范確實能在網絡上找到。現行的規范到底是哪個,?
在網上搜到的分享分享拉不知道有沒有人發過哦
2006版室外排水設計規范室外排水設計規范,,上傳給大家,希望能對大家有所幫助
給需要幫助的朋友幫助
由于我們單位參加了該規范的編寫,,所以發上來給各位參考參考,!這是新版的室外排水設計規范(報批稿) ,該版本和即將(2006.6.1啟用)出版的,,有部分變化,。不過已經是最新的了。
2005年室外排水設計規范下載
第一次上傳東西,也不知道能不能下載,試試吧
那位有《室外排水設計規范》2006版或者更新的版本,,能不能傳下,,謝謝了 另外想請教下,做環境工程污水工藝設計的工作,最常用的參考工具都有那些書籍,,最好是具有權威的[ 本帖最后由 magi-163 于 2009-3-20 08:33 編輯 ]
2006版室外排水設計規范室外排水設計規范,,上傳給大家,希望能對大家有所幫助
論文簡介:室外排水設計規范(2011年修訂版) GB 50014-2006 投稿網友:olive_abc 上傳時間: 2013-09-17
《室外排水設計規范》校核條款總結 5.1.9 排水泵站供電應按二級負荷設計,,特別重要地區的泵站,,應按一級負荷設計。當不能滿足上述要求時,,應設置 備用動力設施,。 5.4.1-2 污水泵房和合流污水泵房應設備用泵,當工作泵臺數不大于4臺時,,備用泵宜為l臺,。工作泵臺數不小于5臺時,備用泵宜為2臺,;潛水泵房備用泵為2臺時,,可現場備用1臺,庫存備?臺,。 5.4.5 非自灌式水泵應設引水設備,,并均宜設備用。小型水泵可設底閥或真空引水設備,。 6.8.15 鼓風機設置的臺數,,應根
土木在線里是2013,,官網上是2014,,難道官網上變過?以后引用,,是否要說GB50014-2006(2014年版)了,?也沒有正式說明,暈倒……參考網址:http://www.risn.org.cn/News/ShowInfo.aspx?Guid=6435f0bb-441e-4141-b2d6-0f4ca11c6963
新《室外排水設計規范》(GB50014-2006)第27頁關于”最小管徑與相應最小設計坡度“的規定中,,取消了d200污水管,,新規范中最小管徑為d300,那是不是說200的污水管以后不能用了,,那小區內污水管可以用d200的嗎,。如果室外所有的污水管道最小均為d300,那么市政主管道預留接入管多大管徑合適???,?