    偶拾05版室外排水設計規范,與大家分享,,雖然已經推行06版了,當然希望有人能共享06版的啦,!嘻嘻,!

  • 2006版室外給排水設計規范

    06版的室外給水設計規范和06版排水設計規范。

  • 2006室外給排水設計規范chm版

    室外給水設計規范GB 50013-2006和室外排水設計規范 GB50014-2006chm版

  • 室外給排水和燃氣熱力工程抗震設計規范

    最近在做一個水池抗震設計,,在老師那里拿到的,不知道對大家有沒有用

  • 有關建筑給排水設計規范的理解

    4.3.3A 排水管道不得穿越臥室 我做的工程下層是衛生間,。上層是臥室,。排水立管正好穿越臥室這樣可以嗎?如果不行的話,,難道要采用側墻式通氣帽方式嗎,?希望各位高手解答?。?/p>

  • 給排水設計規范易錯問題

    一,、給水部分:1,、小區設計用水量中,消防用水量僅用于校核管網計算,,不計入正常用水量,。2、延時自閉式大便器沖洗閥的最低工作壓力為0.10~0.15MPa,。3,、生活飲用水池(箱)的進水管口的最低點高出溢流邊緣的空氣間隙應等于進水管管徑,但最低不小于25mm,,最大可不大于150mm,,當進水管管口為淹沒出流時,應采取真空破壞器等防虹吸回流措施,。附:設置在地下室的水池,,尤其是設置在地下二層或以下的水池當池中的最高水位比建筑物的給水引入管管底低300mm以上時,此水池可認為不會

  • 關于建筑給排水設計規范5.6.5

    下行上給式系統設有循環管道時,,其回水管可在最高配水點以下(約0.5m)與配水立管連接,。定這個0.5m的依據是什么,如果小于0.5m或者大于0.5m會出現什么不利的情況,。

  • 誰有建筑給排水設計規范

    誰有建筑給排水設計規范,,我想需要個電子版的,請大家幫?,我有急?多謝大家?。∪缬星閹兔Πl(fā)到[email protected],不勝感謝?。,。?/p>

  • 室外排水設計規范的疑惑

    1,、第4.2.4條關于排水管道充滿度的規定,,后面有一個注明:“在計算污水管道充滿度時,不包括短時突然增加的污水量……”,,短時突然增加的污水量是指的什么,?高峰時增加的流量嗎?根據3.1.1條,,管道的設計流量以平均日流量計算,,也就是說在平均日流量下滿足充滿度的要求,在最高時流量下就超過規定的充滿度,。2,、第4.2.4中第二小點:“雨水管道和倒流管道應按滿流計算”,,是指在雨天,有截流倍數的雨水進入時(假如截流倍數為1,合流管道的總流量為2Q),,按滿流計算管徑嗎,?還需要校核旱季只有污水沒有雨水進入時的管道充滿度嗎?如果合流管道還有雨污分流的污水管進入,,該怎么確定設計水量呢,,最保險的是:合流進入的部分按2Q計算,分流管道按高峰流量計算,,以兩部分的總流量,、按滿流計算下游的管道;或者是:合流進入的部分按2Q計算,,分流管道還按平均流量計算,。不解。,。,。。

  • 現行給排水設計規范大全

    現行給排水設計規范大全01

  • 建筑給排水設計規范2009

    建筑給排水設計規范2009非常感謝能把流量的計算規定的這么全,,以前作小區給水管網,,管徑計算總是很困惑。

  • 公共浴室給排水設計規范

    大家好,,溫泉項目的可參考此規范設計,,供大家學習。

  • 《室外排水設計規范》又修訂了,!

    住房城鄉建設部關于發布國家標準《室外排水設計規范》局部修訂的公告 現批準《室外排水設計規范》GB50014-2006(2011年版)局部修訂的條文,經此次修改的原條文同時廢止,。 局部修訂的條文及具體內容,,將刊登在我部有關網站和近期出版的《工程建設標準化》刊物上。 住房城鄉建設部 2014年2月10日 <

  • 建筑給排水設計規范3.3.5條

    建筑給排水設計規范3.3.5條1 各分區最低衛生器具配水點處的靜水壓不宜大于0.45MPA,。2 靜水壓大于0.35MP的入戶管(或配水橫管),,宜設減壓或調壓設施。那么我們高層分區的時候到底是根據45米還是35米呢,,求解???

  • 建筑給排水設計規范(2009版)

    各位大俠:附件是建筑給排水設計規范(2009版),最新版,。和大家共享,!

  • 關于建筑給排水設計規范3.3.5的問題

    1 各分區最低衛生器具配水點處的靜水壓不宜大于 0.45MPa ;2 靜水壓大于 0.35MPa 的入戶管 ( 或配水橫管 ) ,,宜設減壓或調壓設施,;這兩條規定有什么關系,?當滿足入戶管靜水壓力不大于0.35MPa的條件后,各分區最低衛生器具配水點處的靜水壓還有可能超0.45MPa嗎,?