關于室外排水官網的一些問題~不知道是不是發到這邊來我在做室外排水施工時遇到一個情況,,雨污混流,,主排水管由南向北排水,,坡度不大1.2‰,,我想問的是,,主干管南端會存大概多高的水?干管總長200M,,南端有一檢查井A,,旁邊兩棟樓由支管進化糞池a、b,,再由a,、b進入檢查井A,如果a,、b的出水管距離主干管底部15cm,,能否順暢排水,此段污水管管徑500MM
最新室外排水規范已于去年中2013年出了征求意見搞本人也隨單位也去聽了一些編著小組的相關課程,。 那次開會因為人锑沒有提出相關問題?,F(xiàn)想跟同行討論下。1,、關于大于2平方公里的地區“宜”采用模型法進行雨量計算,。這個“宜”是否用得妥當,因為相關模型計算法只是在1線城市推廣試用,,而普通地級市基本還沒接觸,,且模型計算軟件、氣象短歷時資料等在地級市為0條件,。2,、新規范提出內澇重現期等概念,且提出相關內澇條件即保證路上行車條件,。如果是沒有模型軟件,,又怎么弄這個內澇計算?3、新規范提出的模型軟件計算和傳統的雨量公式計算有什么區別,?歡迎大家討論,。
一影視城,,漢代建筑群,用來拍攝電視劇,,如何設計室外排水,,總不能按平常的做:做雨水口+檢查井。到時電視上穿幫可不好,。還有城內有很多小水池,,如何能使水池內死水變成活水?請各位大蝦出出主意,。
“管道轉角和交接處,,水流轉角不應小于90度?!蔽艺J(rèn)為實際的排水管網定線很難滿足這樣的要求,,比如除非道路是橫平豎直,這樣可以保證兩側道路上配水匯到中間管段是90度,,而只要道路它是斜交叉,,那就勢必會有一側排水轉角小于90度。我思考,,實際管線施工時,,可以在交叉口做一定處理,避免出現<90度角,,但如果角度偏離較大時,,有感施工比較麻煩。請教各位大蝦如何理解這個問題,?,?
[1] 室外排水雨水井標注圖集.zip
本帖最后由 shanying190 于 2014-3-21 10:23 編輯 室外排水管能否管底平接,?我們一般都是管頂平接,突然有一次出戶埋深不夠了,,審核人說可以管底平接,?是否可以啊,?
請教各位,,圖集上室外排水明溝的兩邊為什么高于地面20mm,?這樣不是不好排水嗎?
有2個排水檢查井,,1#坡向2#,,坡度是0.005,相距20M如果1#井底標高是1.00,2#井底應是1.00-0.01=0.09,還是1.00-0.01-0.01(流槽頂高)=0.08.圖標均設有流槽,但我看好多圖紙均不考慮流槽高度,各位大俠在設計時是如何考慮此問題的?請各位詳解,謝謝!
我現在手上有一個項目,投資大概是3.5億,,是建在海邊的一座山上,,我想請有參與類似設計的朋友能否把你的設計理念及圖紙能否上傳一份給我,不勝感激!(需要提醒的是別墅的標高是不一樣的,。)
《室外排水設計規范》錯了嗎,?還要遵循那些規范,?我在市政管網設計中提到設計依據是《室外排水設計規范》,可在技術交底的時候一個鳥人(也不知是甲方還是施工方的)卻面帶嘲笑的說我套用的規范錯了,,應該套用《,。。,。,。》(對不起,,我懶得記,也沒聽清,,也不想理他),。在此想請教各位水前輩,是否是我搞錯了,,真的還有什么規范是專門針對室外排水設計的,?
現在天正繪制的斷面圖會根據管道的坡度及井的多少,自動確定其縱坐標多少,,也就是斷面圖的高度差別很大,。不太好看,能不能把這個高度都統一一下,,比如都是10M.或者添加一個自己定義的功能,。:handshake :handshake
1、第4.2.4條關于排水管道充滿度的規定,,后面有一個注明:“在計算污水管道充滿度時,,不包括短時突然增加的污水量……”,短時突然增加的污水量是指的什么,?高峰時增加的流量嗎,?根據3.1.1條,,管道的設計流量以平均日流量計算,也就是說在平均日流量下滿足充滿度的要求,,在最高時流量下就超過規定的充滿度,。2、第4.2.4中第二小點:“雨水管道和倒流管道應按滿流計算”,,是指在雨天,,有截流倍數的雨水進入時(假如截流倍數為1,合流管道的總流量為2Q),按滿流計算管徑嗎,?還需要校核旱季只有污水沒有雨水進入時的管道充滿度嗎,?如果合流管道還有雨污分流的污水管進入,該怎么確定設計水量呢,,最保險的是:合流進入的部分按2Q計算,,分流管道按高峰流量計算,以兩部分的總流量,、按滿流計算下游的管道,;或者是:合流進入的部分按2Q計算,分流管道還按平均流量計算,。不解,。。,。,。
在以往施工中,,一直用混凝土管來做室外排水主管道。現在我是甲方了,,總覺得混凝土管道有點落伍了,,想改一改。大家給推薦一下,,室外的排水主管道用什么材料的比較好,,小區不是很大,只有幾棟樓,。
檢查井流槽管材連接[ 本帖最后由 張工 于 2009-7-2 17:09 編輯 ]
小弟這幾天做個小區的室外管網!遇到的問題是小區單體建筑的有下沉式庭院,,需要集中設置提升泵!請問有沒有室外集水坑的標準做法,最好是哪位高手傳套圖給小弟!感激不盡,!謝謝,!
用天正8.5做室外排水管道,生成斷面圖的時候,,為什么井徑很粗呢,?
新的室外排水規范2013征求稿來了,,按照最新的取值和公式。正好在做一個地區的室外排水規劃,,發現很恐怖,,到處都是箱涵。我的天啊,,這靈道一下接受得了否,?
本帖最后由 hh_xy_2004 于 2013-6-27 20:55 編輯 今年新到一個工地,,有原施工人員所做DN800混凝土室外排水管,由于管槽機械開挖時都刨出了火星子,,管基就沒做墊層,,直接擱在挖出的槽底,此其一,;其二是檢查井也沒做墊層,,而且井筒沒有落底,就在管上部往上砌,;其三為省挖土方費用,,就是一斗的寬度,接縫抹帶下部就是伸個手進去“盲”抹,。請問各位大俠,,這樣做會有啥不好的后果,要有理有據的剖析??!謝謝了先。再補充一些背景:偶就是開發商這邊的,,老板說他以前的一個項目也是這樣的,都有近10年了,,到現在也沒出事,。偶以前都是按圖按規范做,沒有這方面的經驗及施工數據積累,,無言以對呀,!懺愧。被說成是現場經驗不足,,空有理論,。
住房城鄉建設部關于發布國家標準《室外排水設計規范》局部修訂的公告 現批準《室外排水設計規范》GB50014-2006(2011年版)局部修訂的條文,,經此次修改的原條文同時廢止,。 局部修訂的條文及具體內容,將刊登在我部有關網站和近期出版的《工程建設標準化》刊物上,。 住房城鄉建設部 2014年2月10日 <
近期整了一個外蒙古的建筑項目,,凍土層達到了-3m,我做的室內排水管的出墻處標高放到-3m以下,,但業主自己做的室外排水管放到了-1.4m,,室外不在我們工作范圍而且業主也不想改,所以不能降標高了,,但需要接上去,,所以我做了一個排水提升泵井,提升泵井后的管道不與凍土層接觸,,在地面上敷設,,做100mm厚的超細玻璃棉保溫,向泄水口留置了0.005的坡度,,并選了一個流量合適的,,會經常運行的泵。排水因為有蒸其?,溫度不會低太多,。這樣的話因為我第一次這么做排水系統,請教高手,,此種做法是否可行呢,?是否有其他的辦法呢?
室外排水圖集
室外排水圖集專題,,為您提供室外排水圖集相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與室外排水圖集 相關的專業交流討論,更多室外排水圖集相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題