  • 交流電焊機安全操作規程

    交流電焊機安全操作規程

  • 交流電焊機斷路器整定電流的選擇

    38KVA的交流電焊機,按照《工業與民用配電設計手冊》,,斷路器整定電流取125A但是別人的圖上取的是63A整定電流到底該怎么取啊

  • 施工現場交流電焊機 接線問題?

    本帖最后由 薛家大女婿 于 2013-12-26 20:31 編輯 1:施工現場交流電焊機是380V的,,這進線應該是2根相線,,那漏保是不是應該用3P的,進線是3根相線到漏保,,漏保出線是2根(隨便選2根),,漏保的出線有一相是空著不接的。2:380V交流電焊機到底是三相設備還是單相設備呢,!或者說是單相電還是三相電,。3:這2個接線柱是干什么用的,我現場看到焊接人員右邊這個接線柱接到樓板鋼筋上,。

  • BOAO-100JK智能交流電焊機節電器

    BOAO-100JK智能交流電焊機節電器

    智能交流電焊機節能控制器簡介提供OEM合作BOAO-100K智能交流電焊機節電器是我所自主研發的節電新產品,,它能適時控制電焊機的用電狀態, 在電焊機停止焊接時,,控制器自動斷開電源,,使電焊機處在休眠狀態,無電能消耗,;當需要焊接時,,控制器將自動擊活電焊機,使電焊機處在工作電壓下正常使用,。不僅節約有功電能,,還使無功損耗降低為零,提高了電網功率因數,,節電效果非常顯著,,1—3個月收回投資。在空載狀態下電焊機二次輸出電壓僅5V,,確保了操作人員的安全,。可謂一舉多得,。加裝電焊機空載停電裝置的節能效果在電焊機運行過程中,,空載時讓其自動停止供電,,減少功率損耗,提高功率因數,。一般情況下,,交流電焊機空載有功損耗占其容量的10%--25%,無功損耗占容量的8%--9%,??蛰d功率因數為0.1%---0.3%很低。如果采用空載停電的自控方式,,就可大大減少功率損耗,,提高功率因數。以17---40KW的交流電焊機為例,,它的有功節能為2---6KW,,無功節能為17—25Kvr,功率因數可提高0.1—0.15。大大提高了電源的利用率,。產品特點:

  • 誠證“BOAO-100K交流電焊機節電器”代理

    誠證“BOAO-100K交流電焊機節電器”代理

    誠招“BOAO-100K智能交流電焊機安全節電器”國內代理商BOAO-100K智能交流電焊機節電器是我所自主研發的節電新產品,,它能適時控制電焊機的用電狀態, 在電焊機停止焊接時,,控制器自動斷開電源,,使電焊機處在休眠狀態,無電能消耗,;當需要焊接時,,控制器將自動擊活電焊機,使電焊機處在工作電壓下正常使用,。不僅節約有功電能,,還使無功損耗降低為零,,提高了電網功率因數,,節電效果非常顯著,1—3個月收回投資,。在空載狀態下電焊機二次輸出電壓僅5V,,確保了操作人員的安全??芍^一舉多得,。 產品特點:1) 1-50秒內沒有焊接操作(時間根據用戶需要改變程序),自動切斷電焊機電源,,并有工作狀態指示,;2) 焊接時,焊條和焊件短接一下,,在20ms內自動接通電源引弧,。(如像操作工 人習慣焊接前刨一下引?。桓淖児と说暮附硬僮髁晳T,,真正做到人性化設計,;3) 靈敏度可調,適用不同環境下和各型號交流電焊機BX系列150,、200,、315、400,、500,、630等通用;4) 空載節電率高達98%以上,;整體節電20—30%(節電時功耗≤8W)<

  • 求問單臺單相380V交流電焊機電流的計算方法

    求問單臺單相380V交流電焊機電流的計算方法

    請問是直接換算成100%負載持續率以后 求出有功功率然后再除以功率因數 1.732 380 還是算出有功功率以后再換算成等效三相負荷,?可能說的不明白 我的意思就是 還用不用圖中第2個公式

  • 請教直流電焊機的維修知識

    我對直流電焊機的工作原理,及維修知識知道的不多,。今天有朋友送來一臺直流電焊機,,故障現象是電焊機不拉弧,風機工作正常,,有嗡嗡的電磁聲,。那為朋友修理電焊機有經驗,請?zhí)峁┮幌聶z修思路,。非常感謝,。

  • 電焊機一次電流怎么計算,?

    電焊機如果知道2次電流和電壓,,是不是可以除以一次電壓,就得到一次電流,。二次電流和二次電壓都能調節嘛,?在網上看二次電壓也就70V左右。請教高手,。謝謝?。?/p>

  • 關于交流電阻的問題,,請教

    1.工業與民用配電設計手冊第9章第5節中,導體交流電阻的計算,,其中有個鄰進效應系數根據圖表換算,,我一直沒有搞懂怎么換算,求大神指導。2.在電氣設計中,,導體交流電阻的計算有什么意義,?主要用在哪方面?3.電壓降的計算公式中的R,,能不能使用直流電阻來替代,?

  • 電焊機為什么能使電表反轉,?

    電焊機為什么能使電焊機反轉,?在什么情況下會反轉?望各位大俠指點?。,。?!

  • 電焊機負荷計算,急!!!!!!

    逆變電焊機2臺(21KVA/臺),,卷揚板機1臺(30KW/臺),空壓機1臺(7.5KW/臺),,直流電焊機1臺(10KVA/臺),,交流電焊機3臺(22KVA/臺),小型電動工具及照明取5KW,,其中電焊機的需用系數取0.7,,卷揚機取0.4,空壓機取0.4,,COSφ取0.8請問這些機械的計算電流怎么算,?斷路器,電纜選擇要注意那些問題,?電焊機是不是還要考慮暫載率,?是不是要用d曲線斷路器?各位大哥幫幫忙啊

  • 如何換算電焊機的設備容量

    我是做給排水施工的,,經常有施工臨時用電方案中的電焊機換算搞不懂,,如32KVA、380V,、JC=65%,、COSφ=0.85是如何換算成設備容量的,?步驟是怎么形成的,?望各位同仁幫忙解釋一下,萬分感謝,!

  • 關于電焊機的斷路器選擇

    最近在一本《電氣安全技術操作規程》上看到這樣一段話,,不是很明白,原文如下:斷路器用于電焊機設備的選擇時遵循以下原則:1、長延時過電流脫扣器的整定電流,,應為交流弧焊機及弧焊整流器的額定電流折算到負載持續率為100%時電流的1.25倍,;2、瞬時過電流脫扣器的整定電流應大于等于電焊機額定電流的2.7倍,。我不是很明白的地方1,、“長延時過電路脫扣器”是過熱保護嗎2、“交流弧焊機及弧焊整流器的額定電流折算到負載持續率為100%時電流”這個怎么折算,,能舉個例子嗎,?3、一般斷路器的瞬時過電流脫扣器的整定電流不是10In左右嗎,,還用進一步整定嗎,?謝謝

  • [求助]:機場施工能否使用直流電焊機

    我們現在在飛機場施工鋼結構,在使用直流電焊機的時候被業主方通知停止使用,,理由是對飛機通訊有影響,,請問各位大師們,直流電焊機是否對飛機通訊有影響,?如有影響有多大,?施工現場離機場100m內!請各位大師們指教,!

  • [求助]:機場內施工能否使用直流電焊機

    我們現在在飛機場施工鋼結構,,在使用直流電焊機的時候被業主方通知停止使用,理由是對飛機通訊有影響,,請問各位大師們,,直流電焊機是否對飛機通訊有影響?如有影響有多大,?施工現場離機場100m內,!請各位大師們指教!

  • 小型手提式直流電焊機“+”與“-”接口如何接線(已解決)

    小型手提式直流電焊機“+”與“-”接口如何接線(已解決)

    本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-12-28 14:58 編輯 小型手提式直流電焊機 電流輸出250A 雙電源自動切換,,有如下幾個疑問:1:電焊機上面紅色(+)和黑色(-)接口怎么接線,,焊把線接+還是-接口上,待焊金屬接+還是-接口上2:雙電源自動切換(220V,、380V)輸入,,輸出都是250A,請問對于焊接質量和其他方面 有什么區別,?380V輸入 250A輸出比220V輸入 250A輸出 在焊接問題上有什么本質的區別嗎,?難道就是為了方便用戶而設計成雙電源自動切換嗎?詢問了商家的淘寶客服給出的答案是“380電壓穩定,。焊接更好”,。為什么380V輸入的電壓比220V穩定,,穩定與不穩定跟電壓大小有關系嗎?望詳解

  • 請教交流電流測量的問題

    下面圖片中的內容來自GB50063,。在下理解3.2.1條已包含對三相交流電流的測量,,如在下這樣的理解是正確的話?為什么在3.2.2條還提到了尚應測量三相交流電流,?提前謝謝您的回復,。

  • 電焊機的功率是多少,?(選擇題)

    一臺22KVA的電焊機,,負荷持續率為60%,功率因數為0.6,,則該電焊機的設備功率為多少KW,?(只有一個為最接近答案)A、13.2kWB,、10.2kWC,、7.92kWD、6.4kW

  • 關于交流電纜選型發現的問題

    關于交流電纜選型發現的問題

    如圖,變壓器容量為1000KVA,,高壓側(10KV)電纜選用的3*120的交流電纜,,請問這個截面選的太大了, 1000/10/1.732*1.3=75A, 1.3為考慮的裕量,,通過查找電纜載流量表,,3*120的載流量為292A,所以個人認為這個選型很不合理,,想找專家幫我看看我的想法是不是對的,?@ccc___