  • 電焊機的控制配電箱可以加熱繼電器嗎,?

    現在有個22KW的電焊機要做控制配電箱,控制回路能不能用常規的直接啟動控制電路——斷路器+接觸器+熱繼電器,?因為電焊機溫度都很高,,所以擔心熱繼電器會老跳。

  • 手冊上關于電焊機配電的問題

    工民用配電設計手冊3版 P745 表12-64中 BX1-500 600型的電焊機 斷路器整定電流為125A 為何不選160A額定電流的斷路器 而選擇250A 的,?

  • 關于電焊機學習車間配電的疑問?

    對一個大學實驗樓的電焊機實驗室進行配電設計,室內有20臺BX1-250,BX1-400的電焊機.由于電焊機是斷續工作制設備,需要考慮暫載率計算其設備功率,折算后的計算負荷比起銘牌上的輸入容量肯定要小(KVA).由此計算變壓器或箱子容量.但配線時候如果按照折算后的計算負荷,算出來和銘牌上的250A,、400A差別較遠,。那此時是按照折算后的來確定計算電流選線還是就直接按照銘牌?,?,?

  • 如何計算兩臺電焊機在同一個配電箱的總電流

    我想問的是關于設計的,如果兩臺單相380V的電焊機接到一個三相配電箱里,(其中,一臺電焊機的功率為3KW,另一臺為4KW),請問這一個配電箱的總開關配多大了,(請麻煩寫寫原理,小弟對電焊機不是很懂,希望知道的師傅可以說說!)

  • 施工用電關于多臺電焊機的配電系統

    本帖最后由 glider28 于 2017-5-10 12:53 編輯 AC380V總電源來取自甲方提供的低壓開關柜,施工臨時配電系統采用TN-S三相五線制,,總進線為五芯電力電纜,,并在總進線配電箱及分配電箱(二級配電箱)處做重復接地。用電負荷統計:AC380V交流BX1-500電焊機共10臺(40kVA/臺),, AC220V空調10臺(3.5kw/臺),。電焊機:PE1=40*10=400kVA, 電焊機Kx1取

  • 移動電焊機房配電盤的制作安裝

    如題,,雖然有樣板,,但我覺得是不是有更好的布局和選材,我見到的是,,在一塊木板上裝一些塑料外殼式斷路器和一些插座,,有沒有這方面的資料和標準,各位前輩指教下,,不甚感激,。

  • 電焊機為什么能使電表反轉,?

    電焊機為什么能使電焊機反轉,?在什么情況下會反轉?望各位大俠指點?。,。?!

  • 電焊機一次電流怎么計算?

    電焊機如果知道2次電流和電壓,,是不是可以除以一次電壓,,就得到一次電流。二次電流和二次電壓都能調節嘛,?在網上看二次電壓也就70V左右,。請教高手。謝謝??!

  • 電焊機負荷計算,急!!!!!!

    逆變電焊機2臺(21KVA/臺),卷揚板機1臺(30KW/臺),,空壓機1臺(7.5KW/臺),,直流電焊機1臺(10KVA/臺),,交流電焊機3臺(22KVA/臺),小型電動工具及照明取5KW,,其中電焊機的需用系數取0.7,,卷揚機取0.4,空壓機取0.4,,COSφ取0.8請問這些機械的計算電流怎么算,?斷路器,電纜選擇要注意那些問題,?電焊機是不是還要考慮暫載率,?是不是要用d曲線斷路器?各位大哥幫幫忙啊

  • 關于電焊機的斷路器選擇

    最近在一本《電氣安全技術操作規程》上看到這樣一段話,,不是很明白,,原文如下:斷路器用于電焊機設備的選擇時遵循以下原則:1、長延時過電流脫扣器的整定電流,,應為交流弧焊機及弧焊整流器的額定電流折算到負載持續率為100%時電流的1.25倍,;2、瞬時過電流脫扣器的整定電流應大于等于電焊機額定電流的2.7倍,。我不是很明白的地方1,、“長延時過電路脫扣器”是過熱保護嗎2、“交流弧焊機及弧焊整流器的額定電流折算到負載持續率為100%時電流”這個怎么折算,,能舉個例子嗎,?3、一般斷路器的瞬時過電流脫扣器的整定電流不是10In左右嗎,,還用進一步整定嗎,?謝謝

  • 如何換算電焊機的設備容量

    我是做給排水施工的,經常有施工臨時用電方案中的電焊機換算搞不懂,,如32KVA、380V,、JC=65%,、COSφ=0.85是如何換算成設備容量的?步驟是怎么形成的,?望各位同仁幫忙解釋一下,,萬分感謝!

  • 焊接車間配電問題-電焊機 急?。,。?!

    向各位高手問好,!我公司組焊車間有23臺28KVA的交流弧焊機,8臺125KVA的點焊機,另有一批總容量?70KW的小批量冷加工機床,如按設計手冊選擇變壓器容量和電纜,則容量很大,電纜截面很大。請問應如何選擇才能滿足需要,而又不致造成浪費,?

  • 電焊機的功率是多少?(選擇題)

    一臺22KVA的電焊機,,負荷持續率為60%,,功率因數為0.6,則該電焊機的設備功率為多少KW,?(只有一個為最接近答案)A,、13.2kWB、10.2kWC,、7.92kWD,、6.4kW

  • 220V的電焊機可以焊多厚的鋼板

    今天遇到甲方單位一個問題,有一戶 業主裝修需要焊 鋼梁 ,,用的是220V的電焊機,。功率8KW,鋼梁的厚度是6MM,。但由于現在甲方給供的是臨電 ,。變壓器的容量不夠用的。致使焊機不能正常工作,,問一下各位老大220V的電焊機可以焊多厚的鋼板,。還有就是一般家里裝修8KW的焊機能不能使用。單戶 的電流設計總開是100A 的,。

  • 請教高手電焊機怎么燒毀的?

    本人在施工現場中,,發現工人師傅錯將電焊機的輸入端220V接入380,,導致輸入線BV4.燒毀;第二次將380V端和220V端接入380V電源,注意此時共用端懸空未接,結果導致電焊機燒毀,請問兩次燒毀各是為什么?

  • 怎樣計量單相電焊機用電

    怎樣計量單相電焊機用電唐建明 大多數380伏單相電焊機用電采用兩只單相電能表計量。試以電焊機跨接于A,、B兩相來分析計量結果,。 電焊機實際消耗功率為:P用=UabIabcosφ=U線Icosφ=相Icosφ 負荷電流Iab流經表a元件所計量到的功率為: Pa=Ua0Iabcos(30°-φ)=U相Icos(30°-φ) 負荷電流Iba流經表b元件所計量到的功率為: Pb=Ub0Ibacos(30°+φ)=U相Icos(30°+φ) 電能表總共計量 P表=Pa+Pb=U相Icos(30°-φ)+相Icos (30°+φ)=相Icosφ 可以看出:P用=P表,電能表所計量的電能與實際消耗的電能相同,。因此這種計量方式的結果是正確的,。 單相電能表的轉動情況與負載功率因數有很大關系,當φ角小于60°時,,即電焊時,,表a與表b都正轉,;當φ等于60°時,即同時接有其他負載,,表a仍正轉,,表b不轉;當φ大于60°時,,即焊機空載,,表a仍正轉

  • 電焊機前配什么樣的開關

    根據《民用建筑電氣設計規范》電焊機前應加隔離電器,什么算隔離電器,,是否必須是能看見斷開點的,,那樣的話好像只有刀開關了,可刀開關很少用了另電焊機前加漏電保護是否可以,,如加漏電開關的話,,漏電動作電流選多大的

  • 請教關于變壓器配電問題,,主要用電設備為電焊機!

    各位大蝦,,現有一船廠,,兩個船臺,共有50臺多頭電焊機(90.6kW/臺,,cos為0.7),,200臺CO2電焊機(18.6kW/臺,cos為0.6),,200臺CO2電焊機(14.8kW/臺,,cos為0.6),其它負荷相對較少,,暫不計入,,擬設置4臺變壓器,48臺電焊機配電箱,,請教這4臺變壓器及48臺電焊機配電箱各分配多少電焊機來時行負荷計算,,謝謝!

  • 電焊機上可以安裝漏電斷路器嗎?

    安規規定,,電焊機的電源線不能超過3~5米,,可在工廠里電焊機需要經常移動,現場的檢修電源箱數量不多,,不得不加長電源線,,可領導檢查說不合格,,我想把漏電開關直接裝在電焊機上,這樣可以接更長的電源線,,不知可不可?。空埓蠹野l(fā)表自己的看法,。

  • 關于電焊機、縫焊機電源要求

    我單位新進2臺縫焊機每臺功率545KVA,,一臺電焊機每臺功率255KVA,,現在需給其接電源。如果按廠家所報功率,,我單位如今變壓器容量及回路均符合不了其要求,。我查過民用及工業配電手冊,上面說,,電焊機及縫焊機需要系數僅為0.35,,功率因數為0.6,我想請教一下,。如何給這三臺設備配電源,,需要多大容量,配置多大空開即可,?