電焊機的額定電流是S/(1.732*.38)還是S/.22呢,,照這兩個算了跟廠家的說明怎么也對不上。廠家資料是額定容量5,。9kVA,,額定負載率60%,額定電流是7.2A,。
電焊機如果知道2次電流和電壓,,是不是可以除以一次電壓,,就得到一次電流。二次電流和二次電壓都能調節嘛,?在網上看二次電壓也就70V左右,。請教高手。謝謝??!
本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 編輯 選用雙聯雙控開關控制一個房間兩條照明線路,,那這個開關的額定電流是按單條線路的最高來選,,還是按兩條線路的電流總和來選?,?求指教,。。,。
目前小弟正在做一個別墅的電氣設計,,業主熱水系統采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32熱泵,銘牌上的額定功率為1.87KW,,額定電流12.5A,。目前我比較困惑的是為銘牌上何額定電流這么大?按手冊功率因素取0.8,,則輸入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,,效率=輸出功率/輸入功率=1.87/6.58=0.28,效率為何會之么低,,是否我算錯了,?我選擇斷路器整定是否按12.5A整定?而不能簡單按1.87*2=3.74A,?多謝了,。
電焊機為什么能使電焊機反轉,?在什么情況下會反轉,?望各位大俠指點!?。,。?/p>
逆變電焊機2臺(21KVA/臺),,卷揚板機1臺(30KW/臺),,空壓機1臺(7.5KW/臺),,直流電焊機1臺(10KVA/臺),交流電焊機3臺(22KVA/臺),,小型電動工具及照明取5KW,,其中電焊機的需用系數取0.7,卷揚機取0.4,,空壓機取0.4,,COSφ取0.8請問這些機械的計算電流怎么算,?斷路器,,電纜選擇要注意那些問題?電焊機是不是還要考慮暫載率,?是不是要用d曲線斷路器,?各位大哥幫幫忙啊
我是做給排水施工的,,經常有施工臨時用電方案中的電焊機換算搞不懂,如32KVA,、380V,、JC=65%、COSφ=0.85是如何換算成設備容量的,?步驟是怎么形成的,?望各位同仁幫忙解釋一下,萬分感謝,!
最近在一本《電氣安全技術操作規程》上看到這樣一段話,,不是很明白,原文如下:斷路器用于電焊機設備的選擇時遵循以下原則:1,、長延時過電流脫扣器的整定電流,,應為交流弧焊機及弧焊整流器的額定電流折算到負載持續率為100%時電流的1.25倍;2,、瞬時過電流脫扣器的整定電流應大于等于電焊機額定電流的2.7倍,。我不是很明白的地方1、“長延時過電路脫扣器”是過熱保護嗎2,、“交流弧焊機及弧焊整流器的額定電流折算到負載持續率為100%時電流”這個怎么折算,,能舉個例子嗎?3,、一般斷路器的瞬時過電流脫扣器的整定電流不是10In左右嗎,,還用進一步整定嗎?謝謝
我們單位10KV配電柜采用額定電流為1250A的VS1型真空斷路器,可是我平時巡視時發現,柜上CT變比為200/5,電流表指示電流單相就有為100A,那么換算過來單相就是4000A的電流.值這高于1250A的額定電流.為什么開關沒跳呢.請教各位師傅了.
38KVA的交流電焊機,,按照《工業與民用配電設計手冊》,,斷路器整定電流取125A但是別人的圖上取的是63A整定電流到底該怎么取啊
我們是外貿公司.向一個廠家進了幾臺發電焊發電兩用機.非洲客人收到我們的貨后說焊機上的電流沒法調節.我向工程師請教過,他說產品就是那樣.但客人硬要知道如何調節電焊發電機上的電流.比如,他們想從50安,調到60安,怎么做?請各位大師指教,不甚感激!
下面是我廠拿到的3C認證上的規格/型號GCS 主母線:In=3150A~1600A,Icw=65kA;配電母線:In=1000A~400A,Icw=30kA;Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP40請問我廠生產資質是不是為: 進線柜額定電流范圍 3150A~1600A出線柜額定電流范圍 1000A~400A
一個插座上有一個二孔插和一個三孔插,,插座的額定電流是10A...這個10A是二孔插的電流和三空插的電流之和。,。還是二孔插是10A,三孔插也是10A?
GCK控制柜的銘牌額定電流怎么打,?是打主母排的額定電流還是打垂直母排的額定電流?來個大神解答下{:1_105:}
額定電壓和額定電流等級劃分的依據是什么 像 6KV 10KV 630A 1250A 1600A 等等吧
1,、想問問大家,,In小于等于63A約定時間是大于1h是什么意思? 2,、什么叫冷態 什么叫熱態,? 3、什么叫返回特性時間,?
有一個問題困擾了很久,請各位指教一下:假如有一個630KVA的變壓器,,進線柜的萬能斷路器(DW15)額定電流按經驗來選的話一般為1250A,如果萬能斷路器的額定電流為1250A,按照其反時限動作特性,,在1.3倍的整定電流下斷路器在2H內動作,而630KVA的變壓器計算電流為909A,這是不是要求變壓器需要滿足在其1.78倍(1250*1.3/909)的電流下至少2H的性能,,通常的變壓器能滿足這個功能么,,還是說我理解錯誤。主要是選擇斷路器額定電流是要不要把反時限動作特性中的1.3倍整定電流2H內動作考慮進去
電焊機額定電流
電焊機額定電流專題,為您提供電焊機額定電流相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電焊機額定電流 相關的專業交流討論,,更多電焊機額定電流相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題