我們公司的制冷機冷凍水出水溫度在13度以上,,就是降不下來,冷卻水入口溫度為32度,,蒸氣入口壓力為0.3MPa.制冷機工作一切正常,。請教高手什么原因,?
對于雙效煙氣型冷熱水機組,,比如遠大的,制冷COP1.41,,制熱COP0.93,;對于單效煙氣型機組,比如遠大的只告訴了制冷時COP為0.79,。我的問題:1,、單效煙氣型機組是否也有冷熱水機組,,即夏天可制冷,冬天也可制熱,;2,、單效煙氣型機組制熱時COP為多少,這個數據是哪里來的,?算出來的或者產品資料上告訴的,?小弟剛入門,故有此疑問,,而且是不是概念不是很清楚,,忘高手指點!謝謝:)
常用的溴化鋰吸收式制冷機組有單效,、雙效和直燃式三種類型,。 單效機組類型主要由發生器、冷凝器,、蒸發器和吸收器,、熱交換器、泵等組成,。而雙效機組基本與單效機組相同,,只是發生器有高壓和低壓各一個的區別。即將稀釋的溴化鋰溶液先泵送至高壓發生器內,,被內設的加熱盤管中較高壓力的蒸汽加熱,,再將在高壓發生器中產生的冷劑蒸汽作為低壓發生器的熱源去加熱進到低壓發生器內的中間溶液,可利用冷剎蒸汽的潛熱而節約熱能,,并減少了冷凝負荷,。 直燃式冷熱水機組,實際上是雙效吸收式制冷機的另一種形式,,其高壓發生器的熱源不是單獨接入的高壓蒸汽,,而是增設一燃氣鍋爐直接燃燒加熱溴化鋰溶液的形式。采用直燃機型可不需另設熱源鍋爐,,即可解決了夏季制冷循環和冬季的制熱循環,而高壓發生器就是一個鍋爐,。 圖5---117為直燃機制冷循環流程圖:
大家好,,我做的單效溴化鋰吸收式制冷機組作為冷熱源供熱和供冷,空調冷負荷是11KW,,請問大家怎么選機組,,我查的機型都太大了。謝謝了:)
高壓部分——布置在上方,。 低壓部分——布置在下方。 標準的單效溴化鋰吸收式制冷機,,一般是以0.1MPa的低壓蒸汽或75℃以上的熱水作為驅動熱源的,。它的優點是體積小、結構緊湊,、操作簡單,、使用熱源的品位較低、造價便宜,,但其性能系數較低,,一般只有0.7左右。由于它是溴化鋰吸收式制冷機的基礎,,其他機組都是在此基礎之上發展起來的,,因此,本章著重討論單效溴化鋰吸收式制冷機的結構,。 單效溴化鋰吸收式制冷機主要由以下部分組成: (1)發生器其作用是使從吸收器來的稀溶液沸騰濃縮,,產生冷劑蒸汽和濃溶液; (2)冷凝器其作用是使發生器產生的冷劑蒸汽冷凝成冷劑水并送往蒸發器; (3)蒸發器其作用是使冷劑水蒸發吸熱,供出低溫冷媒水; (4)吸收器其作用是使發生器來的濃溶液吸收蒸發器來的冷劑蒸汽產生稀溶液; (5)溶液熱交換器其作用是使從吸收器來的低溫稀溶液和從發生器來的高溫濃溶液之間進行熱量交換,,從而減輕發生器
一,、機房空調機組的定期檢修和保養1.機房空調定期檢查在機房空調溴化鋰吸收式制冷機使用期間,應進行定期檢查,,以保證安全運行,。2.機房空調定期保養要使溴化鋰吸收式制冷機安全運行,除作定期檢查外,,還要作好定期保養,。定期保養有日保養、小修保養和大修保養,。日保養又分為班前保養和班后保養,。班前保養:檢查真空泵的潤滑油位,如油位低,,應按規定注入潤滑油,。檢查機內溴化鋰溶液的液面,根據要求來調節液位,。檢查循環水水池液位及水管管路是否暢通,。檢查機組外部連接部位的緊固情況。檢查機組的真空情況,。班后保養:擦洗機房空調設備表面,,保持設備淸潔。淸掃設備場地,,保持機房清潔等,。二,、機房空調停機的保養1.機房空調短期停機保養此種保養一方面要注意機組溶液的充分稀釋,使機組在當時環境溫度下不至于結晶,。另一方面要注意機組內真空度的保持,。停機時應把所有通向大氣的閥門全部關閉緊,若漏入空氣,,則應啟動真空泵將內部空氣抽除,。抽真空時要注意必須把冷凝器、蒸發器抽氣閥打開,。
當外界負荷發生變化時,,實際的整個控制過程是如何的?教材上一般只從能量匹配角度討論,,比如控制熱源參數或溶液循環量等方法,,有些還涉及到調整時對發生器液位的影響,因此還需要進行液位控制等但總的來說,,沒有整個過程的全貌,,如冷凝器、蒸發器壓力,、液位參數是否需要控制和如何協調控制,,還有冷卻水量的控制等請各位大蝦不吝賜教,不甚感激,!
了解所用壓力測量儀器的原理,,拿握其使用方法;了解溴化鋰吸收式制冷機組保持真空的工作原理,,掌握溴化鋰吸收式制冷機真空檢查,、抽氣操作的方法與步驟。相關原理1.U形管絕對壓力計工作原理U形管絕對壓力計的結構,,使用時U形管封閉端接近絕對真空,,開口端接機組,兩側水銀柱的高度差即為機組內的絕對壓力,。U形管絕對壓力計測得的壓力是機組內不凝性氣體的分壓力與水氣分壓力之和,,單位是mmHg。2.旋轉式走氏真空計工作原理旋轉式麥氏真空計的結構,,它適用于不凝性氣的測量,,不造合水蒸氣壓力測量。旋轉式表氏真空計需一次讀取,,直接得出機組內的絕對壓力,單位是mmHg,。機組保持真空的工作原理溴化鋰吸收式制冷機組帶有自動抽氣裝置和機械真空泵兩套排除不凝性氣體的裝置,,自動抽氣裝置在機組工作時不斷抽氣,,抽出的不凝性氣體排至集氣室。隨著集氣室中不凝性氣體的增多,,達到一定時間后,,機械真空泵啟動,將不凝性氣體排出機組,。也可以在集氣室壓力高于當?shù)卮髿鈮旱臈l件下,,打開排氣隔膜閥進行排氣。
一,、機房工作環境溴化鋰吸收式機房空調制冷機組(冷熱水機組)的機房應保持良好的工作環境,,機房內不允許有雜物,在直燃型機組,、控制柜等設備周圍的雜物會引發火災,,在蒸汽型機組周圍的雜物有可能會造成操作人員燙傷,直燃型溴化鋰冷熱水機組的機房,,不允許有可燃物,,也不允許有其他火源,當機房內的維修器材,、工具未整理進入工具柜之前,,也不能開啟機組。二,、機房通風與照明檢查機房保持良好的通風與照明是安全運行的必要條件,,如通風與照明中有任何一項缺陷,機組也不允許啟動,,機房中固定的通風與照明裝置絕不可以長時間用其他任何可移動裝置替代,。機房通風機應在操作間和機房外兩處均可啟動。機房應急照明應在操作間和機房外兩處均可開啟,,且應可持續照明2h以上,。一、燃油或燃氣系統直燃型溴化鋰冷熱水機房空調機組是靠燃燒燃料油或燃氣來孮機組進行供熱的,,燃油或燃氣系統對安全運行至關重要,。以燃油為燃料的直燃型溴化鋰冷熱水機組常用的燃油為柴油,常見燃油系統如圖3-1所
編者按:本文根據清洗工作實踐,,進行非常有價值的探討,,系統介紹了溴化鋰吸收式制冷機組腔體內部垢物的組成,化學清洗藥劑的選擇及所應探討的問題,。 一.前言 溴化鋰吸收式制冷(熱)機組是一種以蒸汽,、熱水、燃油,、燃氣和各種余熱為熱源,,制取冷水或熱水的節電型制冷設備,。具有耗電少、噪音低,、運行平穩,、能量調節范圍廣、自動化程度高,、安裝,、維護、操作簡單等特點,,在利用地勢能源與余熱方面有顯著的節能效果,。另外,它還有對環境無污染,,對大氣臭氧層無損壞作用的獨特優勢,。因而,廣泛用于紡織,、化工,、醫藥、冶金,、機械制造石油等行業及賓館等各種公共建筑中,。
直燃式溴化鋰吸收式制冷機除了蒸汽型吸收式溴化鋰制冷機的保護裝置外,還有下列特別保護措施: 1)安全點火裝置,。點火燃燒系統由點火燃燒器,、點火穩壓器、點火電磁閥組成,。當點火燃燒器投入工作,,經火焰檢測確定正常后,延時點燃主燃燒系統,。當主燃燒器正常工作后,,點火燃燒器自行熄滅。如點火失敗,,主燃燒器由火焰檢測器控制,,供油閥將不開啟,以防燃油外溢造成事故,。 2)燃料壓力保護裝置,。用以保證機組燃料壓力相對穩定,使燃燒正常,,防止壓力波動,,產生回火、熄火現象。 3)熄火安全裝置,。用以排出機組熄火時在爐膛內殘留的燃氣?4)排氣高溫控制,。當排氣溫度超過300。C時,,排氣高溫繼電器動作,使機組停止運行,。 5)空氣壓力開關,。當空氣壓力低于490Pa時,機組自動停止運行,。 6)燃燒器風扇過電流保護,。
知識點:溴化鋰制冷空調
溴化鋰吸收式制冷機在運轉過程中,受到外界因素的影響和操作不當,,會引出機組不能正常工作,。使機組不能正常工作的常見故障有:突發性故障、運行參數調整不正常和其他主要故障,。 一,、突發性故障 突發性故障主要是受外界因素的影響,突然使得制冷機組不能工作或不能正常運行,。為防止故障的擴大而釀成事故,,要進行及時處理,常見的突發性故障有: 1,、冷卻水斷?2,、冷媒水斷?3、冷卻塔不能正常運轉,。 4,、機組泄漏后制冷機性能低下。 5,、機組有一臺屏蔽泵不能運轉,。 6、斷電等,。 只要以上情況出現任何一種,,都應立即關閉加熱蒸汽閥,盡可能按停機步驟進行停車處理,。然后再加以分析,,排除故障。 二,、 運行參數調整不正常
我做 的是8000KW的溴化鋰機組,,不知道怎么樣機組選型,因為算出來的數據太大了各個換熱器的傳熱系數都普遍偏大,不知道是不是有問題呢
本人暑假在外面打工期間接觸過溴化鋰吸收式制冷機組,,于是把相關的資料歸納一下,,與大家共享。同時,,上面提出的問題一直困擾這我,,希望與大家探討。
本人最近在設計溴化鋰吸收式制冷機,,但是結構設計的一些過程和步驟不是很清楚,,請好心人幫幫我,給我傳一些設計的模板,,不勝感激?。。,?!
求各位好心人能夠給我發點有關溴冷機的各種基本資料和專業英語············各種求啊······哪位好心人能發下···
溴化鋰吸收式制冷機
溴化鋰吸收式制冷機專題,為您提供溴化鋰吸收式制冷機相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與溴化鋰吸收式制冷機 相關的專業交流討論,,更多溴化鋰吸收式制冷機相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題