亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 溴化鋰中央空調的維修新法

    由于我單位的溴化鋰中央空調的溶液經分析失效了需要重新置換心得溶液。維修方提出在注入新的溶液前要將機體的鐵銹及雜質清理出來,,方法是加入軟化水最好是蒸餾水當然了蒸餾水的費用較貴就選用了軟化水,,A/B轉換閥設置在制冷的關狀態,主機模式則設置在制熱的狀態,,同時屏蔽掉冷水及冷凍水的流量和壓差信號,開機運行制熱,,高發的溫度控制在60度停機,,溶液泵處在管理的狀態,溶液泵運行3小時歇3小時,,中途高發的溫度如降到40度可在此加溫至60度,。溶液泵歇歇跑跑是防止過熱保護電機。運行3天后放掉機內的軟化水重新注入等量的軟化水,,偶說明凡從機子放出的溶液需加等量的水,。經過如此反反復復的工作能刷洗掉機體壁上的鐵屑,不至于對新溶液的污染,。這種工作能有多大的成效,。歡迎來質疑維保方的方法。歡迎提出你的方案

  • 溴化鋰中央空調清洗技術

    一.前言 溴化鋰吸收式冷水機組以熱能為動力,以水為制冷劑,,以溴化鋰為吸收劑,,制取0℃以上的冷媒水,具有耗電省,、噪音低,、運行平穩、能量調節范圍廣,、自動化程度高,、安­裝、維護、操作簡單等特點,。同時,,它還有對環境無污染,對大氣臭氧層無損壞作用的獨特優勢,,廣泛應用于紡織,、化工、冶金,、機械制造,、石油化工等行業及賓館等各種­公共建筑中。 溴化鋰吸收式冷水機組的缺點是在有空氣的情況下,,溴化鋰溶液對普通碳鋼具有強烈的腐蝕性,。這不僅影響機組的壽命,而且影響機組的性能和正常運轉,。機組在真空下運­行,空氣容易漏入,,氣密性要求高,。運行管理不當,將造成機組腔體內部嚴重腐蝕,。腐蝕物不僅使溶液污染,,緩蝕劑消耗大,而且,,腐蝕物可使機組噴淋系統的噴嘴(或淋­激孔)堵塞,。機組制冷 減嚴重,壽命大大縮短,。因此,,用化學方法去除溴化鋰吸收式冷水機組組腔體內部腐蝕物,使機組噴淋系統的噴嘴(或淋激孔)疏通,,機組恢復原有性能,,是溴化鋰吸收式­冷水機組維護保養的一項重要內容。

  • 溴化鋰中央空調的工作原理

    所謂太陽能制冷,,就是利用太陽集熱器為吸收式制冷機提供其發生器所需要的熱媒水,。熱媒水的溫度越高,則制冷機的性能系數(亦稱COP)越高,,這樣空調系統的制冷效率也越高,。例如,若熱媒水溫度60℃左右,,則制冷機COP約0~40,;若熱媒水溫度90℃左右,則制冷機COP約0~70;若熱媒水溫度120℃左右,,則制冷機COP可達110以上,。 實踐證明,采用熱管式真空管集熱器與溴化鋰吸收式制冷機相結合的太陽能空調技術方案是成功的,,它為太陽能熱利用技術開辟了一個新的應用領域,。 一:基本工作原理 太陽能吸收式空調系統主要由太陽集熱器和吸收式制冷機兩部分構成。 1吸收式制冷工作原理 吸收式制冷是利用兩種物質所組成的二元溶液作為工質來進行的,。這兩種物質在同一壓強下有不同的沸點,,其中高沸點的組分稱為吸收劑,低沸點的組分稱為制冷劑,。常用的吸收劑—制冷劑組合有兩種:一種是溴化鋰—水,,通常適用于大型中央空調,;另一種是水—氨,通常適用于小型空調,。 吸收式制冷機主要由發生器,、冷凝器、蒸發器和吸收器組成,。 本文以溴化鋰吸收式制冷機為例,。在制冷機運行過程中,,當

  • 溴化鋰中央空調的維修【北京三匯】

    風機、水泵是中央空調系統中使用最多的流體輸送機械,,其數量多、分布廣,、耗能大;冷卻塔長期在室外條件下運行,,其作用是使水冷式冷凝器的冷卻水向空氣散熱降溫,,讓冷卻水得以循環使用,。因此,通過對風機,、水泵及冷卻塔正確運行操作,,加強其經濟運行和延長其使用壽命有重要意義,。 風機的運行操作: 風機是通風機的簡稱,,在中央空調系統各組成設備中用到的風機主要是離心風機和軸流風機。由于離心風機的中詎空調系統中的使用多于軸流風機。 風機啟動風機從啟動到達到正常工作轉速需要一段時間,,而電機啟動時所需要的功率超過其正常運轉時的功率,。由離心風機性能曲線可以看出,風理接近于零時功率較小,,風量大時功率較大,。為了保證電機安全啟動,應將離心風機進口閥門全關閉后啟動,,待風機達到正常工作轉速后再將閥門逐漸打開,,避免因啟動負荷花過大而危及電機的安全運轉。

  • 吸收是溴化鋰中央空調對蒸汽的要求

    有人向我推薦吸收式溴化鋰中央空調,,可以利用城市集中供熱(蒸汽)系統,,節約能源,但是我對這種空調不太熟悉,,耽心集中供熱的蒸汽的質量(含水率,、壓力、溫度等參數)是否能夠滿足此類型空調的技術要求,。請網友給與賜教,,謝謝。

  • 求助 關于溴化鋰中央空調

    各位暖通界的前輩,,我剛入行，想請教一下溴化鋰中央空調遠大,,同方川崎,,煙臺荏遠,江蘇雙良,,大連三洋,,LS,開利這幾個牌子哪個優勢更多一點,,謝謝指點,。

  • 溴化鋰中央空調的冬季制熱原理

    冬季使用中央空調制熱只要將空調的A閥B閥打開就能實現制熱,對于冷暖兩用的溴化鋰中央空調即便是夏季空調的制冷效果不理想依然不影響冬季的采暖,,這方面不是了解,,懇請有識之士給予這方面的解答,不深感謝,,

  • 太陽能溴化鋰吸收中央空調專利

    太陽能溴化鋰吸收中央空調專利

  • 某地廠房綜合樓溴化鋰空調設計施工圖

    圖紙簡介: 該工程為一棟綜合樓,,地下一層設備用房,地上1~3層為廠房,,4~6層為辦公樓,??照{(diào)方案采用直燃型溴化鋰吸收式冷熱水機組,末端采用吊頂風柜,。設計內容為綜合廠房的通風防排煙系統設計,,廠房部分的空調系統設計。圖紙包括:設計說明,,圖例,,設備表,機房燃氣系統圖,,機房空調水系統圖,,空調通風平面圖,機房設備布置平面圖,,機房剖面圖,,通風防排煙平面,空調水系統平面圖,,空調水系統圖等,。 補充說明:該套圖紙適合設計人員學習設計采用直燃型溴化鋰吸收式冷熱水機組系統。

  • 蒸汽型溴化鋰吸收式中央空調造價,?

    求問,三層辦公樓,,3000平,,有蒸汽源,用溴化鋰吸收式機組中央空調造價大約多少啊,,實在不了解行情,,初裝費用跟普通分體式比的話要高多少?

  • 求辦公室用太陽能溴化鋰空調報價~~

    廣州一500平方米辦公室,,位于頂樓,由倉庫改建,,層高3.7米,,預計吊天花3米,請問使用太陽能溴化鋰中央空調初投資大概多少,?~~~

  • 機房空調溴化鋰吸收式制冷機的檢修和保養

    一,、機房空調機組的定期檢修和保養1.機房空調定期檢查在機房空調溴化鋰吸收式制冷機使用期間,應進行定期檢查,,以保證安全運行,。2.機房空調定期保養要使溴化鋰吸收式制冷機安全運行,除作定期檢查外,,還要作好定期保養,。定期保養有日保養,、小修保養和大修保養。日保養又分為班前保養和班后保養,。班前保養:檢查真空泵的潤滑油位,,如油位低,應按規定注入潤滑油,。檢查機內溴化鋰溶液的液面,,根據要求來調節液位。檢查循環水水池液位及水管管路是否暢通,。檢查機組外部連接部位的緊固情況,。檢查機組的真空情況。班后保養:擦洗機房空調設備表面,,保持設備淸潔,。淸掃設備場地,保持機房清潔等,。二,、機房空調停機的保養1.機房空調短期停機保養此種保養一方面要注意機組溶液的充分稀釋,使機組在當時環境溫度下不至于結晶,。另一方面要注意機組內真空度的保持,。停機時應把所有通向大氣的閥門全部關閉緊,若漏入空氣,,則應啟動真空泵將內部空氣抽除,。抽真空時要注意必須把冷凝器、蒸發器抽氣閥打開,。

  • 也看遠大溴化鋰空調機組的衛生熱水

    功能:制冷,、制熱、衛生熱水(同時或單獨提供)能源:天然氣,、煤氣,、液化石油氣、柴油冷/熱量:174~23260 kW (15~2000萬大卡/時)( 50~6614RT)制熱:65℃/57℃(最大可達15℃,,一般有8,、9、10℃的溫差,;區域空調一般為5/15℃和6/15℃,;制熱75/57℃;小半徑空調制冷:6/14℃,;7/14℃,;制熱70/57℃)請各位提出看法,遠大是如何達到這樣的高的水溫及如何實現15℃的溫差,!請問小半徑空調是怎么回事,!

  • 溴化鋰吸收式制冷空調技術實用手冊

    溴化鋰吸收式制冷空調技術實用手冊 ; 機械工業出版社, 1999. 戴永慶主編 有誰有這本書或者誰有相關的書的傳下好嗎 .謝謝了啊@@@

  • 溴化鋰機組與電制冷及分體式空調選型的方法

    由于溴化鋰機組的維修費忒高讓人接受不了,,溴化鋰的維修不能保證。電制冷機組型號較多,,螺桿機維修較容易,,也不貴,分體式空調不能滿足冬季采暖的要求,,能幫忙給分析下三者的利弊,,如何選著,:time: 謝謝

  • 溴化鋰吸收式制冷空調在玻璃工業中的應用.rar

    溴化鋰吸收式制冷空調在玻璃工業中的應用.rar

  • 點評土洋中央空調“溴化鋰VS地源熱泵”

    日前,,一向冷清的中央空調市場突起波瀾,。事件源于一家美國地源熱泵中央空調企業WFI。其毫無征兆地在北京召開大規模新聞發布會,,高調發布了《節能環保宣言》,,以地源熱泵技術單挑國內眾多傳統中央空調技術。還將矛盾直指中國的中央空調同行,,認為遠大,、雙良等企業的溴化鋰吸收技術,局限于自身結構和設計缺乏,,節電不節能,,市場份額正呈快速下滑趨勢。WFI此舉顯然激怒了在國內市場上發展多年,,擁有市場主要份額的遠大,、雙良們。他們向媒體表示,,WFI此舉旨在炒作,,為了吸引市場眼球,這種做法很可笑,。同時,,他們還對WFI的美資身份表示質疑,因為打壓競爭對手,,抬高自身的手法完全不像一家外企的行事風格,。一位遠大的技術人員甚至還向媒體報料,WFI所推嵩的地源熱泵技術,,在中國市場上發展時間短,、行業競爭不規范,、穩定性差,、應用范圍窄。受產品缺乏國家標準門檻的約束,,導致企業水平產差不齊,,市場份額不足7%,。而溴化鋰吸收型、冷熱水系統,、變頻多聯機等傳統中央空調技術,,在中國發展多年,產品穩定,,市場應用廣泛,,總量高達75%以上。同時,,這位技術人員還對地源熱泵技術進行了分析,。他認為,地源熱泵系統工作需要電能,。如遇

  • 空調技改---這樣節能嗎?

    企業狀況如下:現車間2F和3F東西兩側的空調都采用壓縮機制冷,,能耗大,,每臺機每日耗電量近500度。而廠房目前有一臺冷水機組冷量為400RT,,其負荷率只有50%,,未充分利用機組的效率。通過計算,,4臺40HP壓縮機供冷,,需求冷量為:137RT,冷水機組完全能夠提供這部分冷量,。改造后,,冷水機組負荷率將提升至85%左右。因此,,若將車間東西兩側的空調供冷替換成由冷水機直接供冷可充分提升現有冷水機機組的效率,。請問這樣可行嗎?我做的分析如下,,不知正確否,。效益分析1、原設備耗電量:車間二,、三層東西側原空調設備功率每臺25.8kW,,4臺總功率為103.2kW,據機組實際運行耗電量統計,,每臺機組每日耗電量為500度,,設機組每天運行20h,,則機組基本處于滿負荷條件下運行,,4臺機組每時耗電功率為:103.2kW。2,、新增設備改造后耗電量:a、冷水機組負荷率從50%提升到85%耗電增加量:約84kW/h,。(電話咨詢特靈廠家)附開利類似機組說明: b、冷水機組供冷替代

點擊加載更多

溴化鋰空調

溴化鋰空調專題,為您提供溴化鋰空調相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與溴化鋰空調 相關的專業交流討論,更多溴化鋰空調相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

溴化鋰機組

溴化鋰吸收式制冷機