請教:看到些資料,,溴化鋰機組隨著使用時間增加,,冷量會逐漸衰減,,幅度還比較大。請問是否屬實,?冷量衰減幅度有多大,?衰減原因是什么?
請教大俠:問題如下:我們酒店(湖南地區)機房配置2臺溴化鋰機組,,設備2006年底投入運行,,2011年和2010年4月能耗比較,53147/25270方,,耗氣量增加了110%,,運行時間2011年/2010年=449/324小時,增加了125小時,。環境溫度2011年比2010年平均溫度增加了4度,。(注:因我們酒店內區比較多,4月以制冷為主,,供暖時間2011年/2010年=4/6)求教:就算以平均耗氣量去掉多運行的125小時的影響,,能耗還是增加了50%多。會有些什么可能的因素造成這么大的差異,?不甚感激!
本人正在負責一個雙效蒸汽溴化鋰機組安裝工程,,要求挺嚴格的,又是新手,,很多地方都不懂,,請各位前輩多多指教,先給個安裝流程好嗎,?
我項目需要兩臺26噸溴化鋰燃氣機組 請問高手在吊裝過程中應該注意哪些問題,?吊裝方案的報審流程,?哪些環節需要責任人是誰?誰簽字,?有沒有相關資料,?謝謝了
論文簡介: 中央空調系統在投入運行后,為了確保其安全,、可靠,、經濟和合理地運轉,作為操作人吶,,除了掌握制冷系統及設備的結構,、原理和特點,熟悉制冷系統的 投稿網友:sanhuibj 上傳時間: 2013-07-19
關于溴化鋰機組制冷的故障我接觸了一臺溴化鋰機組,,我從來沒有見過的一個故障,。說出來希望大家給個建議我們知道溴化鋰最重要的就是真空我的這臺機器連續開機的時候制冷正常,但一旦停機一天,,然后再開機制冷效果就不行了,。這臺機器保正壓沒有問題。溶液曾經做過化驗,,緩蝕劑鉬酸鋰確實不多了,。已經加了一部分,但效果不明顯,!希望大家能幫幫忙出出主意,。
我現在用一臺雙效溴化鋰機組生產12度水,十幾天來,,機組的蒸發溫度只有9.6度,,而12度水的出水溫度有13度左右,冷凝溫度有38.5度,,我們的主管說是冷劑水少了,,我認為不是,不知道大家有什么高見,,請賜教?。,?!
更多照片請看這里www.sndc.cn
更多資料看http://www.sndc.cn/list.asp?boardid=4
機組循環水水質不符合要求,,嚴重時灰產生傳熱管點蝕穿孔二損壞機組,,機組在運行過程中,,應當經常取水樣進行分析,確保水質合格,。 如何判斷蒸發器傳熱管結垢,?可以從蒸發溫度與冷水出口溫度的差值來判斷,在機組真空良好,,滿負荷穩定運行的情況下,,冷水出口溫度與蒸發溫度不超過2℃,如果差值大于2℃,,或者更大,,說明傳熱管有結垢的可能。 傳熱管如果出現結垢,,必須及時進行清洗,。 更多內容請見: www.sndc.cn 溴化鋰制冷論壇
以前接觸這種機組不是太多,,溶液結晶可能1、溶液濃度太高2,、溶液溫度太底,。但是該如何消除不是很清楚,有知道的指教一下,,謝謝,!
請教各路大神1. 5500w冷量 想選用2臺溴化鋰機組 使用10公斤蒸汽 應選多大的 冷卻水塔應選多大的 冷凍水箱弄多大的2 2500w冷量 的溴化鋰機組 使用10公斤蒸汽 應選多大的冷卻水塔 冷凍水箱弄多大的
本人現在做分布式能源方面的畢業設計,在回收微燃機的煙氣時,,需要用到煙氣型溴化鋰機組,,但是通常的吸收式機組,要求煙氣溫度在500度左右,,而微燃機排煙溫度約280度,,不知論壇里哪位有該方面的資料樣本之類的分享下?謝謝
剛進去這一行業,,現在有個疑問想請教各位大大 某單位,,現采用一臺100萬大卡的直燃機組供給一棟1萬㎡的大樓空調及熱水使用,現在在附近又增加了3棟單體,,共計1萬㎡,。 甲方問,1,、現有機組能否滿足2萬㎡的建筑,。(這個我查了一下,100萬大卡可以滿足10500㎡的建筑物負荷) 2、需要擴容的話,,采用什么類型的機組我個人意見,,是繼續增加一臺直燃式機組,不過現在使用這種機組的地方好像很少了~
溴化鋰機組問題,,請求解決!關于溴化鋰機組我這里有三個問題需請求知道人士幫助,! 1,、關于主機真空泵抽主機真空: 為什么真空泵在為主機抽真空時,真空抽到100pa就不能在往上抽了,,而真空泵是新買的,,應該不存在問題,主機也沒有發生泄漏的情況,! 2,、主機的蒸汽壓力設計上是6公斤才報警,現在只要開到5.5公斤就開始報警,,這是為什么,??,? 3.當蒸汽壓力跳到5.4公斤時,,機組的進出水溫差只有3.4-3.5度,為什么是這種情況,?有沒有辦法能把進出水溫差調到3.7-4.0,。
我現在從事公司三期建設,,暫時經過比較看來蒸汽溴化鋰機組相對初投資和運行費用底一點,但是問了同行的一些人,,有些說溴化鋰機組表現不太好,,有寫說還是可以,必定現在的技術有了很大的提高,,運行起來比較穩定,,維護費用也不多。我犯迷糊了,,那位有用溴化鋰機組的,,介紹一下機組運行的情況,不勝感激,!謝謝,!
由于溴化鋰機組原理的一些特殊性,使得用戶對溴化鋰機組的使用,、維護,、維修有些困難。大家有什么這方面的問題,,請來這里,,大家幫煮?/p>
目前溴化鋰在企業、賓館,、娛樂場所的使用越來越多,,很多單位對他的腐蝕原因不是太了解,使得機組壽命減短,,給企業帶來成本上的增加,。所以;如何提高機組使用壽命,。請求高人回復:1,、溴化鋰機組的維護保養管理制度。2,、溴化鋰真空度報警裝置,。3、溴化鋰機組安全標準GB/T18431-2001
簡述溴化鋰吸收式制冷機組工作原理
溴化鋰機組的制造工藝與一般熱交換器基本相同,,毋須多述,。這里僅介紹與機器氣密、傳熱性能密切相關而制造中又往往容易忽視的某些工藝,,其中的傳熱管與管板的連接是今天的重點,。 傳熱管與管板的連接質量直接影響到機組的氣密性。傳熱管與管板的連接方式有脹接與焊接兩種,,溴化鋰機組中脹接法用得較普遍,。為避免熱應力引起的脹管松動,也會采用焊接連接,,此時應先脹后焊,。這種方式能使管于與管飯的結合具有更好的氣密性與強度,但工藝較復雜,,管子破損后更換困難,。 脹接法是熱交換器中最常用的一種管子與管板的連接方式。它利用一種專用工具(脹管器)插入管頭使管頭產生塑性交形以至完全貼合在管板孔壁上,,并使孔壁周圍發生形變,。拔出脹管器后,由于管頭材料塑性較軟而處于塑性交形狀態,擴大后的管徑不能縮??;而管板材料一般較硬,僅處于彈性變形狀態,,彈性恢復的結果使管板孔徑縮小,,緊緊套住了脹大后的管頭,達到脹接處密封和牢固的目的,。 脹管器俗稱“被子”,,常用的是斜校式。脹管器內外競,、脹桿和波子三部分組成,。根據N途不問,斜校式脹管器又可分為兩種形式,。