  • 這個甲級防火門可以去掉嗎?

    這個甲級防火門可以去掉嗎,?

    這個甲級防火門我覺得可以去掉,,太不人性化了,坐電梯要通過3道門,,不知道加這個防火門的意圖是什么,?沒看明白。

  • 新規初探五:電纜井、管道井的門不再只是丙級防火門,!

    現行規范對于建筑內各種豎井如管道井,、電纜井等的檢查門,均要求為丙級防火門即可:

  • 關于入戶防火門的保修時間,!

    入戶防火門的保修時間,,有沒有說不能少于多長時間?質量管理條例中的裝飾保修約定不得少于兩年,,請問可否適用與防火門,?因為一般竣工后,現在房子不是很好賣,,所以當賣出去時已經過去一年了,,然后入戶防火門有的就有點問題,合同簽的只是一年,,所以請問有沒有強制性規定是多久!,!

  • 防火門可以改成防火卷簾嘛?

    防火門可以改成防火卷簾嘛,?

    小弟是搞暖通的,現有一改造項目,,由于功能發生變化,,需要將原建筑的防火門改為防火卷簾,不知道消防上能通過不,?,??見圖中防火門位置

  • 防火門如何安裝才能更加牢固

    防火門在選擇上固然非常重要,,一款質量合格的防火門,,才能保證防火門真正的防火性,利用防火門的耐火極限,讓建筑內的人員迅速的疏散,,防火門的質量可以說是關乎著火災中人們的生命財產安全,,所以防火門的選擇常識一定要掌握,但是防火門的安裝工程也是重中之重的,,安裝的牢固性是保障防火門可以在使用中發揮它的重大作用,,防火門在安裝中有很多個要點是需要用戶特別注意的,一定要監督好安裝施工單位的安裝質量,。 防火門在安裝中最重要的有三點,,一是劃線,二是立門框,,三是安裝防火門扇和其他附件,。首先劃線這個步驟是非常重要的,一定不能馬虎,,要按照設計的標準要求來劃定尺寸,,標高以及方向,還要劃好門框口的位置線,。

  • 商場裝修防火門的問題~~

    看到這樣一個情況,,一個店鋪正好有一個安全出口的防火門,店家為了裝修漂亮,,就在防火門前面加裝了一扇自制的門,,材料就是普通木門,沒有裝鎖,,隨時都可以打開的,,也設置了安全出口標識。 個人覺得這個應該不符合規范,,那么,,哪位大大能提供依據么?

  • 消火栓的保護能穿過防火門不,?

    消火栓的保護能穿過防火門不,?

    如圖,,廁所裝的是防火門,,,,,,消火栓的保護能進去嗎,,,,還是說消火栓要設置在廁所里面,,菜鳥不懂,,,求解:handshake

  • 木質防火門的優勢有哪些?

    木質防火門的優勢有哪些,?四川木門小編為我們詳細介紹,,木質防火門是指在一定時間內能滿足耐火穩定性、完整性和隔熱性要求的木質門,。它是設在防火分區間,、疏散樓梯間、垂直豎井等具有一定耐火性的防火分隔物,。 木質防火門是用經過阻燃處理的木材制品作門框,、門扇骨架、門扇面板,,門扇內若填充材料,,并配以防火五金配件所組成的具有一定耐火性能的門。 對于木質防火門還有一些細致要求,,比如說木質防火門的割角,、拼縫應嚴實平整;膠合板不應刨透表層單板和戧槎,;表面應凈光或砂磨,,并不得有刨痕、毛刺和錘??;涂層應均勻、平整,、光滑,,不應有堆漆、氣泡,、漏涂以及流淌等。 四川成都森博門業是一家集研發,、設計,、生產、銷售為一體的品牌木門企業,,主營豪華實木門,、實木復合門、鋼木門等產品,。四川森博門業公司以人為本,、共建和諧,,為經銷商提供質高、價廉有市場競爭力的系列產品,,使經營商能迅速占領本土市場,, 帶來豐厚的回報,達到廠商雙贏的目的,。我們期待你的參與及加盟,,讓我們攜手一起打造未來的”世界品牌”--森博門業。

  • 這個方案可不要防火門嗎,?

    這個方案可不要防火門嗎,?

    5.5.13 下列多層公共建筑的疏散樓梯,,除與敞開式外廊直接相連的樓梯間外,均應采用封閉樓梯間:我這個算不算與敞開式外廊相連接,,有一部分內廊一部分外廊,。

  • 電梯井,、管道井和其他防火構造

    5.3 電梯井,、管道井和其他防火構造 5.3.1 電梯井、管道井,、電纜井和樓梯間應分別獨立設置,。管道井、電纜井的井壁應采用不燃材料,,且耐火極限不低于1.00h,。電梯井的井壁應

  • 防火門及防火卷簾的聯動控制

    隨著現代化,、智能化建筑的發展,,高層建筑越來越多,面積越來越大,,如果不正確設置防火門及防火卷簾的控制方式,,一旦發生火災,火勢蔓延會非常迅速,,將會給人民生命財產造成重大損失,。 在設有火災自動報警及聯動控制系統的建筑里,如何設置防火卷簾及防火門的聯動控制,,是衡量自動消防系統好壞的重要環節,,直接影響整個消防系統及滅火過程的成敗,,現談一下我們在實際工作中總結出的一些看法。1 防火門1.1 疏散通道上的常開防火門常開防火門除應設普通的閉門器及順序器外,,特別要求設置防火門釋放開關,,當防火門任一側的感煙探測器動作后,由聯動模塊接通防火門釋放開關的DC 24V線圈,,釋放被鎖定的防火門,,也可以用手強行拉出釋放防火門,防火門在閉門器及順序器的作用下自動關閉,,從而阻斷煙火,,同時將防火門被關閉的信號反饋給消防控制室。1.2 常閉的防火門中必須具有防盜功能的防火門有些疏散通道,,單位的管理者平時要求防盜及保安,,常閉的防火門就需要上鎖,若沒有消防技術措施,,一旦把門鎖死,,火災時人員將無法疏散釀成慘禍,這樣的例子相當?shù)钠毡?。目前這樣的安全隱患仍大量存在

  • 各位專家請進:關于防火門的問題

    請問防火門是否包括五金件,?防火門上面的玻璃扣除嘛?玻璃單算嘛,?(我查了,,不包括)但有什么文件可以證明嘛?急啊,,我拿什么來說服甲方呢,?

  • 再次理解防火分區防火門,。,。。,。

    再次理解防火分區防火門,。,。,。。

    一共有9個房間,,直接送新風,。新風支管120X120,我原先加了防火調節閥,。后來,,總工指出說房間門不是防火門,不是一個獨立的防火分區,,所以不用加防火閥,。防火閥要比普通的閥門要貴很多。做地下車庫時對防火分區和防煙分區有了一定理解,,今天再次深刻理解了一下,。(圖片里的設備10)另外,今天又看了別人一個2000m2兩層的報告廳,,做了VRV新風機,,排風只考慮過渡季節排風。他新風量相當?shù)拇?,一?000CMH,,既沒有考慮排風回收,也沒有設計排風,,考慮自然滲透排風,,才200pa的余壓,風能送的進來,。

  • 電動防火門的釋放器安裝

    釋放器一定要和常開防火門成垂直狀態嗎,?現有的圖集安裝都是這樣,常開門打開90度和墻平時,,釋放器垂直門拉鏈拉住門,。必須要有成90度的墻體才能安裝釋放器嗎?如果門開展180度才能碰帶墻呢,?

  • 關于規范中防火門設置的疑惑

    GB50229-2006 火電廠與變電站設計防火規范燃煤電廠 5.3.3 變壓器室,、配電裝置室、發電機小室,、電纜夾層,、電纜豎井等室內疏散門應為乙級防火門變電站 11.4.1 變壓器室、電容器室,、蓄電池室,、電纜夾層、配電裝置室的門應為疏散方向開啟,;當門外為公共走道或其他房間,,該門應采用乙級防火門 疑問:1.按我的理解,,只要是向疏散方向的門都為防火門,但是疏散如何理解,,通向室外的算不算,?2.變壓器室的門按上述要求,有可能為防火門,,但是一般建筑設置變壓器室門帶百葉窗,,怎么保證防火呢?

  • 特殊情況防火門的開啟方向

    新<<建筑設計防火規范>>GB50016-2006,第5.3.12.1條規定:每個防火分區的安全出口數量應經計算確定,且不應少于兩個.當平面有兩個或兩個以上防火分區相鄰布置時,每個防火分區可利用防火墻上一個通向相鄰分區的防火門作為第二安全出口.但必須有一直通室外的安全出口. 我想討論一下:防火墻上做為第二出口的防火門,應向那個方向開啟?是否可以做防火卷簾?做卷簾是否違背第7.4.12.2條?安全出口的門應符合疏散門的要求吧! 第7.4.12.2條規定:民用建筑及廠房的疏散用門應采用平開門,不應采用推拉門,旋轉門,卷簾門,吊門.

  • 如何區分常開/常閉防火門?

    如果是常開的防火門,應該通過消防報警控制系統在火災時關閉.可怎么區分常開和常閉呢?建筑專業說,平時關著的就是常閉的,平時開著的就是常開的.可比如高層的疏散樓梯間和電梯前室那個是常開還是常閉的呢?應該說他經常有人要通過,算是常開的吧.可你也可以理解為,只有人需要通過時是開著的,而人過去之后又自動關閉了.到底怎么算是常開,怎么樣算是常閉呢?是不是只有一直是關著的才算是常閉的?如果是這樣,還要防火門做什么呢?用墻體不就行了.如果你說,平時關著,經常開的是常開,不經常開的是常閉.那到底什么樣的頻率才算經常和不經常呢歡迎高手指正!