太陽能熱水設備及管道安裝 <
現有一小高層22層,,1-5層為商用,6-22層為住宅(188戶),。計劃使用太陽能供應熱水,。太陽能集熱器放在樓頂,。儲熱水箱放在地下室。熱水給水管及回水管如何設計更為可靠,?
請教各位前輩,目前我們接手一個經濟型商品房住宅太陽能供水銅管道系統的項目,。每戶一個太陽能熱水器,,集中置放在樓面。室內供水立管開發商提出兩種方案,,采用盤管或直管,。請問,盤管是否可行,?國家相關行業標準有否此類規定或說明,?多謝!
現在有些辦公樓,陰面及走廊里需要24小時照明.太浪費了.我曾經看過一份報道,日本有把太陽光采接到地下室及其他陽光照射不到的地方的技術,不只國內有嗎?可以留下聯系方法.
各位,從今年濟南召開的2007中國(濟南)太陽能熱利用大會上獲悉,,國家發改委和建設部正在研究制定一項針對太陽能熱利用技術推廣與應用方面的政策,,強制新建建筑在設計時必須預留安裝太陽能熱水系統的位置和管道等構件。而在此之前我們一度家庭隨意安裝太陽能到后來的小區為了建筑的美觀又拒絕業主安裝太陽能.直到現在國家的強制執行安裝.那么對我們這些一線的設計人員來說就既要考慮到業主的需求,又要滿足建筑的美觀.解決的方法無非是事先預留走這些管線的管道,在這以前我們沒有類似的圖紙可做參考,實際上我還是做結構的,對建筑方面的一些東西又不是太精通,但我想設計這樣的管道是大勢所趨,既要美觀又要實用.在此我愿和對這方面感興趣的同行交流經驗,我也自己設計了一些,但不知是否合理,所以希望大家來共同交流,學習
現在必須安裝太陽能,,一般采用集中集熱分戶供熱系統,,系統內循環的介質一般為防凍液,各位高手,,輸送循環防凍液的管道一般采用什么材料比較好啊,,有無成功的案例,分享一下唄
在太陽能電加熱系統或熱水鍋爐運行過程中,,普遍存在結垢問題,。這一大危害,降低了設備的使用效率,,增加了能耗和維修工作量,,同時水垢會堵塞供水管道,嚴重影響生活熱水用水需求,。 1.1系統結垢 一般天然水中都溶有重碳酸鹽,,這種鹽是熱水發生水垢附著的主要成分。在熱水運行過程中,,重碳酸鹽的濃度逐漸增加,,當其濃度達到過飽和狀態時,或者在經過換熱傳熱表面使水溫升高時,,CaCO3 沉積在換熱傳熱表面,,形成致密的碳酸鈣水垢,,它的導熱性能很差。不同的水垢,,其導熱系數不同,,但一般不會超過1.16W/(m·K),而鋼材的導熱系數為45W/(m.K),,可見水垢形成,,必然會影響傳熱效率,增加能耗,。 水垢附著的危害,,輕者是降低傳熱效率,,影響產量,;嚴重時則管道被堵。 1.2垢下腐蝕 當換熱面結垢時,,一些有害離
太陽能熱水設備及管道安裝施工工藝1,、范圍本工藝標準適用于民用和一般工業建筑的普通平板直管式太陽能熱水器及管道安裝。2,、施工準備2.1材料要求2.1.1太陽能熱水器的類型應符合設計要求,。成器應有出廠合格證。2.1.2集熱器的材料要求:2.1.2.1透明罩要求對短波太陽輻射的透過率高,,對長波熱輻射的反射和吸收率高,,耐氣侯性、耐久,、耐熱性好,,質輕并有一定強度。宜采用3~5mm厚的含鐵量少的鋼化玻璃,。2.1.2.2集熱板和集熱管表面應為黑色涂料,,應具有耐氣候性,附著力大,,強度高,。2.1.2.3集熱管要求導熱系數高,內壁光滑,,水流摩阻小,,不易銹蝕,不污染水質,,強度高,,耐久性好,易加工的材料,,宜采用銅管和不銹鋼管,;一般采用鍍鋅碳素鋼管或合金鋁管,。筒式集熱器可采用厚度2~3mm的塑料管(硬聚氯乙烯)等。2.1.2.4集熱板應有良好的導熱性和耐久性,,不易銹蝕,,宜采用鋁合金板,鋁板,、不銹鋼板或經防腐處理的鋼板,。2.1.2.5集熱器應有保溫層和外殼,保溫層可采用礦棉,、玻璃棉,、泡沫塑料等,外殼可采用
今天看到一個太陽能空調的招商,,覺得這個東西還是有前景的,,而本人對太陽能空調的現狀也不了解,希望有這個經驗的兄弟說說看,,探討下
太陽能照明如何加速推廣,? 2005-11-4 這篇文章被閱讀了< 8 >次 最近,,江蘇省徐州市在全國率先使用了一種新型的太陽能公交站臺,這種站臺頂部裝著四個像小房子一樣的太陽能硅板,,通過硅板吸收太陽能,,然后轉化到蓄電池里,晚上站臺頂部就能發光照明,,而且充一次電可以連續使用7天,,遇到陰雨天氣也能正常使用。這樣一個站臺一年就能省下大約1000度電,。預計到2007年底,,徐州市市區所有的公交車站將全部建成或改建成太陽能公交站臺。 河北省保定市的交通管理也已經采用了120盞太陽能交通信號燈,,它不需要架桿,、埋線,不用外接電源,,燈柱頂端的太陽能電池板,,充一次電就可以連續工作10天。這樣一盞燈一年也能省下1000度電,。據了解,,河北省已經準備在各個城市推廣應用這種節能型信號燈。 專家多年來一直推崇和呼吁采用太陽能照明,它在節約能源和環保兩個方面都有重要的意義,,太陽能是最清潔,、最經濟的能源,道理一說就懂,,但實行起來就不那么容易了,。
實例:建筑物內的設備管道共用一個豎井內,每層都設有供暖立管,、消防立管,、給水立管。問題:1,。采暖管道管井內做保溫層,,消防管必須作保溫? 2,。采暖管不做保溫,,消防管不必作保溫?
有以小區采用屋頂太陽能作為小區景觀照明(局部)用,但為保證太陽能陰天電力不足,,還是考慮市電作為后備。請問兩者間怎么切換,?用什么裝置,?ATS失壓自動切換功能上能作到,可是太陽能電壓一旦充滿或下降,,頻繁切換總不行,。不知有人遇見過嗎?
請教各位資深人士一個問題:有一個八層的辦公樓,甲方想要利用側墻(陽面是那種玻璃幕墻)上的太陽日照來加熱盤在墻上的暖氣盤管,,在冬季給室內供熱,,我在太陽能供熱方面是菜鳥,不知道這樣可行否,?如果可行應該怎么計算呢,?
請問一下在計算集熱器面積的式子中的JT值怎么確定啊,?還有tend一般取多少啊式中 Ac——直接系統集熱器總面積,,m2 ; Qw——日均用水量,kg ,; Cw——水的定壓比熱容,,kJ/(kg·℃ ) ; tend——貯水箱內水的設計溫度,,℃,; ti——水的初始溫度,℃,; JT——當?shù)丶療崞鞑晒饷嫔系哪昶骄仗栞椪樟浚?kJ/m2 ,; f——太陽能保證率,%,;根據系統使用期內的太陽輻照,、系統經濟性及用戶要求等因素綜合考慮后確 定,宜為30%~80%,; ηcd——集熱器的年平均集熱效率,;根據經驗取值宜為 0.25~0.50 ,具體取值應根據集熱器產品的實際測試結果而定,; ηL——貯水箱和管路的熱損失率,;根據經驗取值宜為 0.20~0.30 。
請教各位關于太陽能路燈的問題最近單位要做道路照明項目.選用的是太陽能路燈,以前沒有接觸過,網上的信息也都差不多.我想請教各位:1.太陽能路燈白天充一個小時電能夠照明多久?2.有沒有混合供電的太陽能路燈?因為怕遇到連續陰雨天氣,平時存的電不夠用,用市電電源做備用電源.
《建筑設計防火規范》7.2.9條中說管道井檢查門應用丙級防火門?,F(xiàn)在設計住宅樓(六層)時采暖都要進行分戶計量,,因此我們設計時在樓梯間平臺處增設了采暖計量柜,同時兩側的立管采取了保溫,,后來為了美觀,,我們將立管外增加了圍護結構(形成了管道井的形式),如此設計后,,施工圖審查時好多專家們都說要把采暖計量柜的門用丙級防火門,,我覺的一點必要都沒有,我從兩個方面說一下我的理由,。第一:樓梯間的采暖管道井我認為就不是管道井,,如果我不管它的美觀只保留計量柜,那談得上什么管道井,;第二:規范要求管道井設置丙級防火門是為了防止上下層之間煙火的上下互串,,這種情況下管道井肯定是上下層分隔開且相對獨立的空間之間的管道井,而樓梯間自身就是一個上下互通,,煙氣非常容易上行的空間,,在它的一個拐角設計了采暖計量柜后再采取丙級防火門有什么必要呢?就算是發生火災,,煙火也不會不從樓梯間這么寬大的空間上行而繞道從管道井上行(如果是那樣煙氣的智商也太高了),,因此計量柜設丙級防火門更沒意義了。以上是我對樓梯間所謂管道井的理解,不知道大家對這種情況有什么見解臺[
學習資料
各位論友,太陽能采暖已經發展這么多年了,,以前安裝的太陽能采暖系統有的也已經運行3-5年了,,究竟效能如何?是勞民傷財,,還是為節能貢獻了自己的一份力量,?眾說紛紜,同道中人也很多莫衷一是,,特發此貼,,大家發表一下自己的心得吧!好讓更多的朋友了解太陽能采暖事業,,對未來的發展方向有個自己的判斷,?
隨著發展中國家經濟的發展水平提高、逐步進入工業化階段,,各國對于能源的需求,、尤其是一次能源的需求將在今后20-30年達到頂峰。作為緊密聯系的全球經濟體,,意味著今后一段時間以石油和煤礦為主的一次能源消耗大戶,,電廠和冶金、化工等高耗能產業成本將處于持續上升階段,。對于電廠這種高度依賴一次能源價格的企業,,在統一上網電價的前提下,其生存空間取決于綜合管理水平,、能源利用率、交通運輸成本等,,在特高壓輸電基礎上采用大容量高效發電機組,,淘汰并關停一批低效小容量和交通運輸成本偏高的虧損電廠可能成為今后一段時期的發展趨勢。太陽能發電在一次能源價格升高后體現出特有的優勢,。但之前由于技術和成本的因素發展受限,,其一,以多晶硅和單晶硅基板的發電單元,,太陽能轉化效率10%上下,,高效太陽能電池板的研發仍處于實驗室階段,造成每KW發電初投資成本相當可觀,,投資回收期長,;其二,太陽能集熱技術,國內多應用在農村和住宅加熱洗浴水,,溫度較低造成能源品質較低無法應用于發電,;其三,太陽能發電的儲能技術有待完善,,對于大功率太陽能電站,,通常做法是配建一個相似容量的火力電廠用于夜間供電和補峰,或者電網調電,,成本較高,。