我在工程中遇到一個問題,,我希望在我的一個給水管上安裝一個小型的管道增壓泵(減少工程造價),,不過在資料中,,我暫時沒有找到它的具體型號(及選用),。不知道哪位能幫一下忙,。拜托了?。ㄎ沂窃谝粋€(gè)廠家的產品說明中見到這種用法的,,我想知道它的具體情況)
如一座五層商業樓,,層高4.6米,,五層共23米,生活水箱高3米,。市政自來水管網壓力僅能打至二層,,不能打至屋面生活水箱,因此想增設一臺管道泵,。管道泵設于一樓衛生間內,,進水口接于自外墻引至衛生間內的管道上,出水口接管引至屋面生活水箱,。原選用的管道泵揚程為20米,,流量滿足要求,。但運行后發現水壓不至生活水箱,后把泵換為揚程38米的,,則水可以順利壓入生活水箱,。雖然市政管網壓力可以打至二層,但由于泵設于一層,,相當于把市政原有壓力給截斷?,因此?jì)算揚程時應該從一層計算至五層,且考慮生活水箱的高層,,并附加一定的余量,。所以38米滿足要求,而20米則不行,。換個角度想,,假如此泵放在三層,那么20米揚程是否夠用,?請大家發表意見,。
一座五層商業樓,層高4.6米,,五層共23米,,生活水箱高3米。市政自來水管網壓力僅能打至二層,,不能打至屋面生活水箱,因此想增設一臺管道泵,。管道泵設于一樓衛生間內,,進水口接于自外墻引至衛生間內的管道上,出水口接管引至屋面生活水箱,。原選用的管道泵揚程為20米,,流量滿足要求。但運行后發現水壓不至生活水箱,,后把泵換為揚程38米的,,則水可以順利壓入生活水箱。雖然市政管網壓力可以打至二層,,但由于泵設于一層,,相當于把市政原有壓力給截斷了ｒ此計算揚程時應該從一層計算至五層,,且考慮生活水箱的高層,,并附加一定的余量。所以38米滿足要求,,而20米則不行,。換個角度想,,假如此泵放在
太陽能熱水設備及管道安裝 <
請教各位前輩,,目前我們接手一個經濟型商品房住宅太陽能供水銅管道系統的項目,。每戶一個太陽能熱水器,集中置放在樓面,。室內供水立管開發商提出兩種方案,,采用盤管或直管。請問,,盤管是否可行,?國家相關行業標準有否此類規定或說明?多謝,!
現有一小高層22層,,1-5層為商用,,6-22層為住宅(188戶)。計劃使用太陽能供應熱水,。太陽能集熱器放在樓頂,。儲熱水箱放在地下室。熱水給水管及回水管如何設計更為可靠,?
對于生活給水系統中,,有時會出現局部某個給水點水壓不夠,但是如果換別的系統又有點浪費,,所以宜設置小流量的管道增壓泵,,直接設置在管道上,請問誰有管道增壓泵的廠家聯系方式,?謝謝
現在工程要選泵,,看到很多型號的泵,很多都有增壓功能,,但是就是不知道這些泵究竟有什么不同,,究竟應該選擇什么樣的泵,,各位大俠,選擇增壓功能的泵,,究竟什么好呢,?
請問各位兄弟姐妹們現有一工程,市政冷水壓力剛到樓頂,,現在要給樓頂一水池補水,,從市政管網接過來的一冷水管已接到樓頂,怕壓力不夠,,準備選用一臺冷水增壓泵放在樓頂,,請問:1)選用冷水增壓泵揚程、流量應該多大的???2)能不能把增壓泵直接接在在這立管上? 謝謝,!
現在有些辦公樓,陰面及走廊里需要24小時照明.太浪費了.我曾經看過一份報道,日本有把太陽光采接到地下室及其他陽光照射不到的地方的技術,不只國內有嗎?可以留下聯系方法.
各位,從今年濟南召開的2007中國(濟南)太陽能熱利用大會上獲悉,,國家發改委和建設部正在研究制定一項針對太陽能熱利用技術推廣與應用方面的政策,強制新建建筑在設計時必須預留安裝太陽能熱水系統的位置和管道等構件,。而在此之前我們一度家庭隨意安裝太陽能到后來的小區為了建筑的美觀又拒絕業主安裝太陽能.直到現在國家的強制執行安裝.那么對我們這些一線的設計人員來說就既要考慮到業主的需求,又要滿足建筑的美觀.解決的方法無非是事先預留走這些管線的管道,在這以前我們沒有類似的圖紙可做參考,實際上我還是做結構的,對建筑方面的一些東西又不是太精通,但我想設計這樣的管道是大勢所趨,既要美觀又要實用.在此我愿和對這方面感興趣的同行交流經驗,我也自己設計了一些,但不知是否合理,所以希望大家來共同交流,學習
屋面太陽能集中供熱水,,因為考慮到最高用水點和屋面的高程差比較小,以及冷,、熱水的壓力差不宜過大的問題,,需要設增壓泵。但是不太明白這個增壓泵和系統中的循環水泵有什么區別,,循環水泵是為了回水克服阻力來確定揚程,,如果需要給用水點增壓,是否只要加大循環水泵的揚程就可以,?如果這樣的話,那流量如何選???定時供應熱水系統的循環流量是管網中的水1小時循環2-4次來確定,但如果循環水泵還要兼顧用水點增壓,,那也就是要考慮用水點的秒流量?,F(xiàn)在對這個系統概念不是很清晰,望各位指教,。
現在必須安裝太陽能,,一般采用集中集熱分戶供熱系統,系統內循環的介質一般為防凍液,,各位高手,,輸送循環防凍液的管道一般采用什么材料比較好啊,,有無成功的案例,分享一下唄
在太陽能電加熱系統或熱水鍋爐運行過程中,,普遍存在結垢問題,。這一大危害,降低了設備的使用效率,,增加了能耗和維修工作量,,同時水垢會堵塞供水管道,嚴重影響生活熱水用水需求,。 1.1系統結垢 一般天然水中都溶有重碳酸鹽,,這種鹽是熱水發生水垢附著的主要成分。在熱水運行過程中,,重碳酸鹽的濃度逐漸增加,,當其濃度達到過飽和狀態時,或者在經過換熱傳熱表面使水溫升高時,,CaCO3 沉積在換熱傳熱表面,,形成致密的碳酸鈣水垢,它的導熱性能很差,。不同的水垢,,其導熱系數不同,但一般不會超過1.16W/(m·K),,而鋼材的導熱系數為45W/(m.K),,可見水垢形成,必然會影響傳熱效率,,增加能耗,。 水垢附著的危害,輕者是降低傳熱效率,,影響產量,;嚴重時則管道被堵。 1.2垢下腐蝕 當換熱面結垢時,,一些有害離
太陽能熱水設備及管道安裝施工工藝1,、范圍本工藝標準適用于民用和一般工業建筑的普通平板直管式太陽能熱水器及管道安裝。2,、施工準備2.1材料要求2.1.1太陽能熱水器的類型應符合設計要求,。成器應有出廠合格證。2.1.2集熱器的材料要求:2.1.2.1透明罩要求對短波太陽輻射的透過率高,,對長波熱輻射的反射和吸收率高,,耐氣侯性、耐久、耐熱性好,,質輕并有一定強度,。宜采用3~5mm厚的含鐵量少的鋼化玻璃。2.1.2.2集熱板和集熱管表面應為黑色涂料,,應具有耐氣候性,,附著力大,強度高,。2.1.2.3集熱管要求導熱系數高,,內壁光滑,水流摩阻小,,不易銹蝕,,不污染水質,強度高,,耐久性好,,易加工的材料,宜采用銅管和不銹鋼管,;一般采用鍍鋅碳素鋼管或合金鋁管,。筒式集熱器可采用厚度2~3mm的塑料管(硬聚氯乙烯)等。2.1.2.4集熱板應有良好的導熱性和耐久性,,不易銹蝕,,宜采用鋁合金板,鋁板,、不銹鋼板或經防腐處理的鋼板,。2.1.2.5集熱器應有保溫層和外殼,保溫層可采用礦棉,、玻璃棉,、泡沫塑料等,外殼可采用
因市政管網水壓偏低,,預采用管道增壓泵,,該如何選用,?我是住在6樓的,,每天到用水高峰期(晚上6~9點),根本沒有水,想采用管道泵增壓,,應該選什么樣的型號,、一般安裝在哪里?
太陽能照明如何加速推廣? 2005-11-4 這篇文章被閱讀了< 8 >次 最近,,江蘇省徐州市在全國率先使用了一種新型的太陽能公交站臺,,這種站臺頂部裝著四個像小房子一樣的太陽能硅板,通過硅板吸收太陽能,,然后轉化到蓄電池里,,晚上站臺頂部就能發光照明,而且充一次電可以連續使用7天,,遇到陰雨天氣也能正常使用,。這樣一個站臺一年就能省下大約1000度電。預計到2007年底,,徐州市市區所有的公交車站將全部建成或改建成太陽能公交站臺,。 河北省保定市的交通管理也已經采用了120盞太陽能交通信號燈,它不需要架桿,、埋線,,不用外接電源,燈柱頂端的太陽能電池板,,充一次電就可以連續工作10天,。這樣一盞燈一年也能省下1000度電。據了解,,河北省已經準備在各個城市推廣應用這種節能型信號燈,。 專家多年來一直推崇和呼吁采用太陽能照明,它在節約能源和環保兩個方面都有重要的意義,,太陽能是最清潔,、最經濟的能源,道理一說就懂,,但實行起來就不那么容易了,。
今天看到一個太陽能空調的招商,覺得這個東西還是有前景的,,而本人對太陽能空調的現狀也不了解,,希望有這個經驗的兄弟說說看,探討下
一個多層的普通辦公樓建筑,,屋頂設了消防水箱,,水專業設了增壓泵,搞水的說其實對于非高層建筑可以不設增壓泵的,他設了是審圖辦的要求,,那這種情況電源怎么考慮呢,?
太陽能管道增壓泵
太陽能管道增壓泵專題,為您提供太陽能管道增壓泵相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與太陽能管道增壓泵 相關的專業交流討論,,更多太陽能管道增壓泵相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題