電加熱鍋爐配線問題今天一個客戶詢問的問題,先謝謝回答的各位同仁,!具體情況是這樣的:一臺600KW電加熱鍋爐,,電加熱管為24KW一只,25只,,分為13組控制,每2只1組??蛻魡枏目刂乒竦綘t體的每組線需要配多大的線,我選擇的是25平方毫米的,,客戶說需要35的,。同時他還問電控到配電房總的進線是多大的,也就是600KW的總線,。我選擇的是95*3+35*1,,客戶說需要300*2的。電源是三相四線,,380V的電源,。我不知道我的選擇是否偏小,請各位同仁指點一下,,該選多大的線,,如何去選擇,。謝謝!
請問誰做過75噸蒸氣鍋爐控制系統,急需學習,,因為我公司正在建設該項目,,過年后我們就要進行安裝了,可我對這一塊不是很熟悉,,希望大家交流交流,!萬分感激!
電加熱鍋爐系統經濟運行國家標準 GB/T19065-2003
一臺組合式空箱,電加熱(電熱棒)運作時,,測量DDC加熱信號電壓是10V(滿載),,但信號線連接可控硅(SCR)測量時,加熱信號電壓卻是8V,,當斷開可控硅(SCR)測量時,,加熱信號電壓又回到10V。而其他幾臺組合式空調箱都沒有出現這樣的問題,。請教各位,,這是不是證明可控硅(SCR)有故障?還是其他原因,?另,,信號線是屏蔽線,經測量沒有壓損,。
有一個問題困惑了我很久: 冬天,,室內取暖的時候,有兩條路可以選: ①用電加熱,,這樣的話所有電能全部轉換為熱能,,沒有浪費。我個人感覺還是比較節約的,。 ②用空調,。空調有一個COP=供熱量/耗電量,,而這個cop一般都在2~3左右,。這樣看的話,貌似空調比電加熱要節電一半以上,??照{(diào)取暖真的比電加熱取暖省電么,?為什么會這樣呢?請高手賜教,。
另外:鍋爐房跟泵房連在一起,中間須有隔墻么?熱水管用PP-R可以嗎?若不好,有其他相對便宜的管材如:PE.鋼塑復合可以嗎?
淺談空調電加熱的工作原理?你知道嗎??
我們單位兩臺15噸鏈條爐準備新增軟水加熱器,,目前的加熱器有盤管直接加熱式的和熱管式的。廠家向我們推薦熱管式的,,請問有誰用過熱管式加熱器?效果怎樣,?主要的優缺點是?那家做的比較好,?
一個北京的項目,,小型辦公樓,總熱負荷為120kW,,選擇什么樣的燃氣鍋爐合適,?需要整套鍋爐系統嗎?這種容量的鍋爐,,有沒有類似壁掛爐一樣的簡單設備呢,?
費用因素:主要是初投資費用和運行費用 初投資費用1.燃氣鍋爐構置費,沈陽市冬季采暖設施絕大多數為燃煤鍋爐?,F(xiàn)階段對燃煤鍋爐本體進行改造的技術手段還不成熟,,故只有將燃煤鍋爐更換為燃氣鍋爐。此項費用足以令大的燃煤鍋爐房望而卻步,。
新年好,!現在有1五星級酒店,前期設計沒考慮天然氣中斷,,運營現在考慮到天然氣后需要正常營業,。天然氣供給2臺4T常壓熱水鍋爐,1臺1.5T蒸汽鍋爐,。大家平時的設計是怎么考慮的,,有什么好的供熱備用方案。
本帖最后由 ygs763916371 于 2014-1-21 14:36 編輯 電加熱烤漆房較柴油烤漆房相比更省錢,更環保,工作效率更高,也更為安全,。其中以紅外線烤漆房性價比最高,。
一、燃油的燃燒特點 燃油是一種液體燃料,,它的沸點總是低于著火點,,所以燃油的燃燒總是在氣態下進行的。燃油經霧化后的油粒噴進爐膛以后,,被蒸汽鍋爐內高溫煙氣擞?,進行氣化,,氣化后的油氣和周圍空氣中的氧相遇,形成火焰,。燃燒產生的熱量有一部分傳給油粒,,使油粒不斷氣化和燃燒,直到燃燼,。油粒直徑越小,,油粒的燃燒愈快。同樣,,油粒燃燒所需的氧能及時地供給,,油粒的燃燒也愈快。因此要強化油的燃燒必須做到以下幾點:1,、提高霧化質量,,減小油粒直徑;2,、增大空氣與油粒的相對速度,;3、合理配風,。二,、燃氣的燃燒特點 燃用發熱量高的燃氣,空氣用量大,,要使燃氣能充分燃燒,,需要 大量的空氣與之混合。燃氣的燃燒過程沒有燃油的霧化過程與氣化過程,。燃氣與空氣的混合方式,,對燃燒的強度、火焰長度和火焰溫度都有很大的影響,。根據混合方式不同,,燃氣的燃燒方法可分為三種:1、擴散燃燒 此種燃燒方法即不預先混合,,而是在燃氣噴嘴口相互擴散,,并燃燒。其優點燃燒穩定,,燃具結構簡單,,但火焰較長,易產生不完全燃燒,,使受熱面積碳化,。2、預混部分空氣燃燒
太陽能輔助電加熱功率的計算 輔助電加熱功率的計算: 1.當陰雨天無光照時,需要熱水,,可通過電輔助加熱的辦法,,其功率大小的運算如下:一般情況下按每噸水5千瓦計算。例如8噸水需8×5=40千瓦,。但是不能取40千瓦,,為三相負載平衡,盡量能夠被3整除,,應該取42千瓦,,這樣每相負載14千瓦,因為40千瓦不能被3整除,。 2.電加熱導線的直徑的計算方法:一般每平方4安培。例如42千瓦(三相電)需要10~12平方的導線,。公式:S(平方數)=P(功率)÷3(三相電)÷220(相電壓)÷4(每安培平方數),。導線過長應適當增加直徑。 上海上龍電器有限公司總工程師 羅杰才提供
本帖最后由 dayingtao 于 2014-8-19 09:50 編輯 一個小學,,建筑面積2300平米,,地暖采暖,供回水45/35度,,熱負荷120kw,,鍋爐房集中供暖,如何根據熱負荷選擇燃氣鍋爐型號,,尺寸
請問設備內部用的電加熱管,,管端用鎳絡絲引出到設備外表面的鋼排上。結果設備鋼排只留了孔洞(如下圖),,現在怎么辦?
NO 1,、采用表面不帶電地PTC發熱體,工作人員提醒具有安全性能極高,、升溫快和自動的恒溫功能,,形成很好地熱空氣幕墻? NO 2、工作人員提醒制熱能力強,、性能穩定,、耗電少、制熱迅速,、在零下18°C可以照常啟動,。 NO 3、工作人員提醒微電腦控制,,可單獨的開普通風和熱風,。 NO 4、發熱體帶過熱保護裝置,工作人員提醒了有效地保護產品地正常使用和節能,。 NO 5,、關閉熱風時候,工作人員提醒帶自動的延時候保防裝置,,有產保護產品地壽命,。
我手上有個工程,用到電加熱管,場所要求選用隔爆產品(每根5KW),供應部門提供過來的產品照片如下.我覺得不好安裝.但供應部門強調市場無更好的產品.請各位老師給點指導,謝謝 !!!