電加熱鍋爐配線問題今天一個客戶詢問的問題,,先謝謝回答的各位同仁,!具體情況是這樣的:一臺600KW電加熱鍋爐,電加熱管為24KW一只,,25只,,分為13組控制,每2只1組,??蛻魡枏目刂乒竦綘t體的每組線需要配多大的線,我選擇的是25平方毫米的,,客戶說需要35的,。同時他還問電控到配電房總的進線是多大的,也就是600KW的總線,。我選擇的是95*3+35*1,,客戶說需要300*2的。電源是三相四線,,380V的電源,。我不知道我的選擇是否偏小,請各位同仁指點一下,,該選多大的線,如何去選擇,。謝謝,!
請問誰做過75噸蒸氣鍋爐控制系統,,急需學習,因為我咕遮建設該項目,,過年后我們就要進行安裝了,,可我對這一塊不是很熟悉,希望大家交流交流,!萬分感激,!
電加熱鍋爐系統經濟運行國家標準 GB/T19065-2003
有一個問題困惑了我很久: 冬天,室內取暖的時候,,有兩條路可以選: ①用電加熱,,這樣的話所有電能全部轉換為熱能,沒有浪費,。我個人感覺還是比較節約的,。 ②用空調,。空調有一個COP=供熱量/耗電量,,而這個cop一般都在2~3左右,。這樣看的話,貌似空調比電加熱要節電一半以上,??照{(diào)取暖真的比電加熱取暖省電么?為什么會這樣呢,?請高手賜教,。
一臺組合式空箱,,電加熱(電熱棒)運作時,測量DDC加熱信號電壓是10V(滿載),,但信號線連接可控硅(SCR)測量時,,加熱信號電壓卻是8V,當斷開可控硅(SCR)測量時,,加熱信號電壓又回到10V,。而其他幾臺組合式空調箱都沒有出現這樣的問題。請教各位,,這是不是證明可控硅(SCR)有故障,?還是其他原因?另,,信號線是屏蔽線,,經測量沒有壓損。
另外:鍋爐房跟泵房連在一起,中間須有隔墻么?熱水管用PP-R可以嗎?若不好,有其他相對便宜的管材如:PE.鋼塑復合可以嗎?
我們單位兩臺15噸鏈條爐準備新增軟水加熱器,目前的加熱器有盤管直接加熱式的和熱管式的,。廠家向我們推薦熱管式的,,請問有誰用過熱管式加熱器?效果怎樣?主要的優缺點是,?那家做的比較好,?
淺談空調電加熱的工作原理?你知道嗎??
由于本公司是西北五省總代理.難免遇到冬季雨水斗被凍的情況.但是在雨水斗下方如何做一個加熱器.真是讓人頭疼.希望大家能幫助幫助.發表一下意見
我是山東的,,房子是03年的新房,當時設計的是地暖,,但小區里暖氣燒的不好,,室內溫度在13——16度之間,,其實不是設計問題,就是他們不愿燒,,圖省錢!所以下了決心要自己改造一下,,我打算用我家的電熱水器作為熱源,再加個管道泵循環,,不知道可行嗎,?請高手指點。(我的房子建筑面積151平米,,樓頭,、樓頂、帶閣樓,,電熱水器1500W)
出口熱帶地區或部分亞熱帶地區銷售機械式冰箱都應該裝有電加熱,。原因有二:1、相對較低環境溫度條件下(比如冬季)下保證冷凍室運行確保低溫,; 2,、長時間低溫環境下驅動壓縮機間歇運轉,避免長時間停滯導致環溫升高后初次啟動不能正常跳起或液擊,。關于電加熱和壓縮機連接方式各廠商略有不同,,但大多采用電加熱與溫控器并聯后 與壓縮機串聯方式。即,,在溫控器斷開后———壓縮機不運作,,此時實際上電加熱與壓縮機串聯供電,但由于電加熱匹配功率很?。ㄗ柚岛艽螅?,因此此時回路里電流很微弱,不至于驅動壓縮機或導致熱盬o(hù)跳起,。關于電加熱功率配置,需要通過合理確認低環溫條件下壓縮機開停比率來確認,。以上,,請參考。希望大家一起討論有無其他意見,。
燃油燃氣鍋爐運行與管理
一,、燃油的燃燒特點 燃油是一種液體燃料,它的沸點總是低于著火點,,所以燃油的燃燒總是在氣態下進行的,。燃油經霧化后的油粒噴進爐膛以后,被蒸汽鍋爐內高溫煙氣擞?,進行氣化,,氣化后的油氣和周圍空氣中的氧相遇,,形成火焰。燃燒產生的熱量有一部分傳給油粒,,使油粒不斷氣化和燃燒,,直到燃燼。油粒直徑越小,,油粒的燃燒愈快,。同樣,油粒燃燒所需的氧能及時地供給,,油粒的燃燒也愈快,。因此要強化油的燃燒必須做到以下幾點:1、提高霧化質量,,減小油粒直徑,;2、增大空氣與油粒的相對速度,;3,、合理配風。二,、燃氣的燃熦點 燃用發熱量高的燃?,空氣用量大,要使燃氣能充分燃?,需?大量的空氣與之混合,。燃氣的燃焇程沒有燃油的霧化過程與氣化過程。燃氣與空氣的混合方式,,對燃燒的強度,、火焰長度和火焰溫度都有很大的影響。根據混合方式不同,,燃氣的燃熃飞分為萅:1,、擴散燃燒 此種燃燒方法即不預先混合,而是在燃氣噴嘴口相籙散,,并燃燒,。其優點燃燒穩定,燃具結構簡單,,但火焰較長,,易產生不完全燃燒,使受熱面積碳化,。2,、預混部分空氣燃燒
我這有一臺志高1P掛式空調,冷暖型的但沒有電加熱,。誰知道能不能加PTC電加熱,?我的意思是室內機內有沒有安裝電加熱的空間,?沒有電加熱冬天沒法用。
一個北京的項目,,小型辦公樓,,總熱負荷為120kW,選擇什么樣的燃氣鍋爐合適,?需要整套鍋爐系統嗎,?這種容量的鍋爐,有沒有類似壁掛爐一樣的簡單設備呢,?
費用因素:主要是初投資費用和運行費用 初投資費用1.燃氣鍋爐構置費,,沈陽市冬季采暖設施絕大多數為燃煤鍋爐。現階段對燃煤鍋爐本體進行改造的技術手段還不成熟,,故只有將燃煤鍋爐更換為燃氣鍋爐,。此項費用足以令大的燃煤鍋爐房望而卻步。
新年好,!現在有1五星級酒店,,前期設計沒考慮天然氣中斷,運營現在考慮到天然氣后需要正常營業,。天然氣供給2臺4T常壓熱水鍋爐,,1臺1.5T蒸汽鍋爐。大家平時的設計是怎么考慮的,,有什么好的供熱備用方案,。
本帖最后由 ygs763916371 于 2014-1-21 14:36 編輯 電加熱烤漆房較柴油烤漆房相比更省錢,更環保,工作效率更高,也更為安全。其中以紅外線烤漆房性價比最高,。
太陽能輔助電加熱功率的計算 輔助電加熱功率的計算: 1.當陰雨天無光照時,,需要熱水,可通過電輔助加熱的辦法,,其功率大小的運算如下:一般情況下按每噸水5千瓦計算,。例如8噸水需8×5=40千瓦。但是不能取40千瓦,,為三相負載平衡,,盡量能夠被3整除,應該取42千瓦,,這樣每相負載14千瓦,因?0千瓦不能被3整除,。 2.電加熱導線的直徑的計算方法:一般每平方4安培,。例如42千瓦(三相電)需要10~12平方的導線。公式:S(平方數)=P(功率)÷3(三相電)÷220(相電壓)÷4(每安培平方數),。導線過長應適當增加直徑,。 上海上龍電器有限公司總工程師 羅杰才提供
現公司用電加熱器加熱熱水,,功率100KW,運行電流150A現有一日立熱泵機,,型號為RHU(G)100ACZ-N,制冷243KW,制熱279KW,制冷功率83.4KW,制熱功率75.6KW.如何比較此兩種設備的能耗,?謝謝高手指教!