  • 預應力混凝土管樁的規范

    預應力混凝土管樁的規范,這本規范我找了好多地方才找到,現發來和大家分享,如有雷同純屬巧合.

  • 預應力管樁需要低應變檢測嗎,?

    最近做了一個預應力管樁基礎,管樁施工完畢后肯定是要做靜載荷試驗,,但是要不要做低應變檢測呢,? 成都地區好像沒有要求,不柱墩每個地方的規定是怎么回事,? 還有,,低應變主要是檢測樁身完整性,而預應力管樁本身是成品進行施工的,,是不是從這個方面來考慮就不需要進行低應變檢測,,而只需要進行靜載荷實驗呢?熱烈歡迎高手來踴躍討論哈!:victory:

  • 關于預應力管樁截樁的問題

    由于樁基施工單位未能將樁打入設計標高,,使得部分樁基高出設計標高大約300mm,,經復算截掉部分樁后承載力能滿足要求,可是卻查不到預應力管樁截樁的說明和處理方法以及大樣圖,,還請各位能給予幫助,。

  • 預應力砼管樁必須從自然地面加載檢測嗎?

    如題,,33層高層剪力墻,,地下二層,基礎深于自然地面9米,,管樁筏基,。設計要求,從自然地面打樁后開槽挖至-9.00米基礎底標高后,,再截樁加載檢測,。可現場施工單位說,,當地都是從自然地面加載檢測,,只是樁承載力多加一些側摩阻力??墒?,巖土資料顯示,樁長不同,,對應的側摩阻力不同,,能同意施工方砼管樁必須從自然地面加載檢測嗎?哪位高手,,不吝賜教,,多謝了。

  • 請問預應力管樁樁頭處理

    施工過程中管樁樁頭鐵板打壞了,,請問如何處理,?能補焊一塊嗎?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-11-15 09:51 編輯 ]

  • 預應力管樁內的土凍住了,怎么辦

    請教諸位大神,,預應力管樁內的土到冬天后凍住了,,原本水沖、掏土等清樁方法沒有成效,,烤火,、熱水效果不明顯,諸位有沒有好的辦法,,求指點

  • 預應力混凝土管樁L10G407

    希望沒有重復,,否則,請見諒,。[local]1[/local]

  • 預應力管樁接樁和截樁請教

    作為剛畢業的學生,,在工地上做設計代表,想請問論壇上的前輩,預應力管樁“接樁”和“截樁”有沒有相應的規范要求(找了好久確實沒找到),,同一個樁基礎各樁的“接樁”位置能不能在同一個水平面上,,“截樁”能不能在同一個水平面上,這個有沒有哪個規范提了要求,。跪求?。?!

  • 預應力管樁接樁質量探討

    預應力管樁接樁質量探討

    剛畢業那會,,在一家電子廠做基建,當時現場預應力管樁接樁是采用的電焊條焊接,,感覺質量就是差強人意,;后來連續做了幾個預應力管樁的工地,都是采用的電焊絲焊接,,感覺質量更差,?見圖現想請問:到底是電焊條焊得好點?還是焊絲好點,?(假如工人技術都一致的情況下)

  • 預應力管樁接頭焊接質量

    預應力管樁接頭焊接質量

    預應力管樁接頭焊接完成后進行沉樁錘擊,,接頭未入土時整個接頭焊縫斷開移位,現場施工工人牛B說正?,F(xiàn)象,。尼瑪的是不是全中國就只有一臺樁機了,一定要他施工,;開機的不熟悉,,電焊的不過關,現在技術員只知道買菜做飯,。尼瑪的難道是多慮了,,這社會就這么瘋狂?

  • 預應力管樁發生沉降原因

    本人施工遼南某工程,,采用高強預應力管樁(PHC-AB500),,樁長11米,采用6.3噸柴油錘進行錘擊,,收錘貫入度為20毫米,地質狀況如下:回填土3米,,淤泥層5.8米,,中粗砂層1.8米,碎石層1米,,強風化砂礫巖0.7至3米,,設計要求樁端進入強風化200毫米,該類型樁單樁承載力特征值為2100KN,;在該樁進行靜載實驗過程中,,發生如下情況:樁頭端板按照檢測要求截掉,,堆載由于回填土發生一定傾斜,千斤頂與樁端面之間墊近2哦毫米左右圖紙及瓦楞紙,,千斤頂的中心劲闩c管樁軸線垂直度偏差達5%,在加載70%時,,沉降量超過40毫米,并且發現樁頭沿堆載偏心方向爆裂,,預應力鋼筋露出原樁端平面近8毫米,,檢測就直接認定該樁承載力不夠,請各位同仁幫助分析一下,,是地質,、設計原因還是檢測、施工的原因,。

  • 后張法預應力管道壓漿規范

    后張法預應力管道壓漿規范

  • 現張法預應力混凝土管樁

    現張法預應力混凝土管樁

  • 關于先張法預應力管樁的問題

    現在的工程的管樁由建設單位甲供,,設計圖紙上為PHC-AB-C80-300(70)-9的型號,由于種種原因,,現場的9米樁供貨時少了一根,,卻多了一根12米的樁,現在想用12米的樁代替9米的施工,,可不可以截去3米之后再進行施工,?[ 本帖最后由 winnerhj 于 2010-1-17 23:53 編輯 ]

  • 請教預應力管樁的接樁問題

    請教預應力管樁的接樁問題

    本人工程上面碰到一個問題: 一棟18層的板式住宅樓,一層地下室,基礎用預應力管樁,樁基施工完開挖地下室時發現,樁頂高底不等,有的要砍,有的要接,正常情況下按圖籍做也是沒有問題的,但甲方為了省錢,樁頂標高不夠1.0米左右的樁是否能用有樁頭的預應力短管樁與原樁焊接,這樣做是否可行?(可行不可行請說明下理由,謝謝各位)接樁圖詳看附件:[ 本帖最后由 linqishuang 于 2010-11-3 09:56 編輯 ]

  • 10SG409預應力混凝土管樁

    10SG409預應力混凝土管樁

    10SG409預應力混凝土管樁

  • 預應力混凝土管樁(L21G404)

    山東省最新管樁圖集-預應力混凝土管樁(L21G404)

點擊加載更多

預應力管樁檢測規范

預應力管樁檢測規范專題,,為您提供預應力管樁檢測規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與預應力管樁檢測規范 相關的專業交流討論,,更多預應力管樁檢測規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度