各位,,大家好!我是巖土工程的研究生,,現在在南京一家小私人設計院做橋梁結構,,在看規范《公路橋涵地基與基礎設計規范》時發現還有管柱這一說法,請問如何解釋,?謝謝,!還有這本規范是85版的,有更新的嗎,?
施工現場在挖土過程中,,沒有做好管樁口的平板防護,導致在挖土的時候大石塊落入管樁內,,大約距離樁口3-4米,,現在問題是無法進行接樁工序,請問這種情況如何處理,!
由于樁基施工單位未能將樁打入設計標高,,使得部分樁基高出設計標高大約300mm,經復算截掉部分樁后承載力能滿足要求,,可是卻查不到預應力管樁截樁的說明和處理方法以及大樣圖,,還請各位能給予幫助,。
管樁設計與施工中的問題,找了好久才找到的,,拿來和大家共享,!
我公司急需采購:直徑PHC-AB 500(125厚),約20000m,,直徑400 PHC-A,,約15000m。如有貨者請報單位及管材相關參數,。郵箱:[email protected],,聯系電話:13719287261,特此聲明:些信息一周內有效,。
去年做了一個項目,,地基多粉質粘土,地勘給的管樁數據是按照靜壓管樁給的,。還有個項目地基多砂礫,,園礫,地勘給的管樁數據是按照打入式給的,。請問,,考慮單打入式噪音大,損耗大,。砂礫,,園礫地基做管樁基礎時候能用靜壓方法么。
一個房屋新建項目,,需要拆除原來的房子,。想問問現在拆除造價是多少呢?例如說一個平方大概多少錢,。另外一個問題是:為了節約拆除費用,,能不能只是把地面以上的結構拆除就可以了。道路(原來的道路為250mm厚),、室內地坪都不拆可不可以的,?新建的房子采用靜力壓樁,新建房子室內標高比現標高還要高0.9m,,所以才不想拆掉現在的混凝土道路和混凝土地坪,。擔心的問題是:如果不拆除道路和室內地坪,會不會對將來的室內地坪產生影響呢,,例如會有不均勻沉降造成地坪開裂等呢,?請教各位同仁給小弟解答一下。先謝謝啦,。
PHC-AB-400-95,,單樁豎向承載力特征值為1350,,樁身承載力設計值2288,持力層粉質粘土層標準值為4000KPA,,此樁身全部在粉質粘土層,。打到十米左右就被爆頭了,求各位大俠幫忙看看
堆放的時候墊木位置的確定以及吊裝的時候的吊點的確定,,這個標準的制定根據我還是學生,,現在正在學習階段,各位大大教教我
人工挖孔樁與管樁經濟對比
管樁偏位的兩種處理方法
管樁間距取3倍直徑可以接受嗎
基坑支護,,這樣做有什么問題,?
進入施工現場時,樁基礎已經如甲方施工完畢,??吹酱驑队涗浖霸O(shè)計圖紙發現,設計院將PHC-A400-95樁的特征承載力定為750KN,而要求壓樁時的終壓值為4.0,。 而在正常的設計中,,一般400徑的靜壓管樁,樁身的承載力為2250KN,,特征值不會低于1100KN,,終壓值控制在2.2-2.4之間。并且本工程的地勘報告顯示,,在自然地面下6米土承載力,,已達到4.5MPa。樁承載力取值如此之小,,對工程造成巨大浪費——樁的成本、承臺的成本等,,本工程落地面積5000平米,,共計1700根樁,與300樁相比成本增加1000多萬元,。 如此設計不知為何,? 我猜是設計者將拷貝其他工程圖紙,忘記改了,;施工時甲方未進行圖紙會審直接施工,。 請各位多指點,。[ 本帖最后由 gaobao762100 于 2010-3-23 21:18 編輯 ]
本工程某個區管樁1M范圍內進行C30砼澆筑,是自拌的,,現在標養試塊結果出來了,,只達到26.1,現在承臺都澆筑完成,,不能進行回彈,,試塊組數也達不到10組以上,到底怎么處理???有誰遇見過這樣的情況沒,指點一下
打樁的時候,第二條打進一半,樁頭的水泥就裂開了,請了管樁的人上來,他就是什么都沒出錯,說地質濕造成的.如果這樣其他的地方不是不用做建筑/請各位指點下.
江蘇管樁圖集(蘇G03-2002).
本人施工遼南某工程,,采用高強預應力管樁(PHC-AB500),,樁長11米,采用6.3噸柴油錘進行錘擊,,收錘貫入度為20毫米,,地質狀況如下:回填土3米,淤泥層5.8米,,中粗砂層1.8米,,碎石層1米,強風化砂礫巖0.7至3米,,設計要求樁端進入強風化200毫米,,該類型樁單樁承載力特征值為2100KN;在該樁進行靜載實驗過程中,,發生如下情況:樁頭端板按照檢測要求截掉,,堆載由于回填土發生一定傾斜,千斤頂與樁端面之間墊近2哦毫米左右圖紙及瓦楞紙,,千斤頂的中心劲闩c管樁軸線垂直度偏差達5%,在加載70%時,,沉降量超過40毫米,并且發現樁頭沿堆載偏心方向爆裂,,預應力鋼筋露出原樁端平面近8毫米,,檢測就直接認定該樁承載力不夠,請各位同仁幫助分析一下,,是地質,、設計原因還是檢測、施工的原因,。
做了個多層結構,樁底力都是50T左右,用400管樁的話單樁完全滿足承載力要求,以前做的結構也都采用單樁,但這一次公司審圖的說單樁不能抗彎,非要我改成兩樁臺的,這不是浪費么?各位大哥有什么看法?請指教!
遇到一個問題,,設計要求單樁承載力1000,實測值為900,!甲方不許復壓,!框支剪力墻結構,1托21,,鄭州地區7.5度,,3類場地!做得是樁承臺,!請問大家,,這個問題該如何解決?今天問了一個高人,,他說可以參照地基處理那樣來做,,樁和地基土同時受力,承臺加大,!不知道可否這樣?。??,?