有一工程,,原設計為多層,三年前已經打了粉噴樁?,F(xiàn)增加了兩層,位置也稍有變化,增加層數后預打預應力混凝土管樁,,但是場地內有粉噴樁,請問這種情況下設計管樁基礎是否合理,,如果必須打管樁,,施工樁基是否可行,,有何困難,?如果繼續設計粉噴樁,幾年前打的粉噴樁需要做哪些檢測才能繼續使用,?
圖紙簡介: 本圖為120m煙囪基礎,,有管樁基礎和天然地基或經處理后滿足承載力要求的地基基礎做法 投稿網友: cdz-2008 上傳時間: 2013-09-17
現場基礎為PHC預制管樁,防雷接地按圖集是引兩根大于等于10厘的圓鋼至柱子插筋,,而柱子有兩根引下線,,是一根引下線引兩根樁基鋼筋還是一處引兩根鋼筋?請各位給我指點哦,!謝謝?。。,?!
PHC管樁在油罐基礎工程中的設計與施工
給大家發一組高層公共建筑預應力管樁基閥板基礎施工。
擬建多高層剪力墻住宅(天津市;三類場地,無地下室),場地表層雜填土達5~6米厚,采用管樁基礎,還用采用其他措施對雜填土另做處理嗎?請各位同仁指教!!
深水基礎鋼管樁拔除施工
各位建筑行業的前輩,,小弟在施工中遇到一承臺樁破損的問題,,請教一下,希望各位能多多指點,。我們建筑物施工按照行業高標準執行,,施工單位在做抗拔樁檢測后,截樁頭時不注意,,將承臺管樁打裂,,詳見圖示裂縫。請問,,承臺這種施工質量問題應該如何處理,,施工過程中應如何防止,可以參照那本規范,。多謝各位行業專家指點迷經,。多謝。
某廠房預制管樁基礎完整施工圖
圖紙簡介: 灌注樁式鋼管樁群樁基礎圖,圖紙內容詳細,,歡迎大家下載,,希望對大家有幫助。,。,。。,。 投稿網友: epds2012 上傳時間: 2013-03-11
南京江北某樓盤,,原設計高層住宅層數18、24層,,剪力墻結構,。原設計為筏板基礎,單元底板厚度為900~1200mm,,基礎采用先張法預應力高強混凝土管樁,,無樁尖靜壓施工。型號為PHC-500(120)AB-C80,,其單樁豎向承載力特征值為1300kN,,原設計樁端持力層②-7粉細砂,。沉樁要求:以樁長和壓樁力雙重控制,,最終壓樁力不小于3200kN。樁頂標高:-4.450布樁方格網布置,,間距1500mm,。打樁過程中,由于擠土效應,,樁壓不下去,,實際樁長19~22米,實際壓樁力3700~4000kN,,實際樁端持力層②-6粉細砂,。 由于建設方對原建筑方案不滿意,修改建筑方案,,修改后住宅層數32層接近100米,,層高三米,目前最終方案還沒確定,,如果下部架空一層車庫,,加上頂部附屬部分高度,可能超過100米,,外邊用大點的套筒是不是在原來管樁上部加套筒,,直徑和長度是多少。 原設計的管樁已經打下去,修改后設計高度比原設計高,,如果在原樁之間補樁,,恐怕很難補進去。 大家討論一下修改后方案的基礎方案,,要在利用原打樁的基礎上考慮,。 基礎平面(局部)(見附件) 地
論文簡介:通過敘述預應力混凝土管樁基礎施工的工藝流程和施工程序,說明如何控制樁基礎施工質量 投稿網友:wukangzhen 上傳時間: 2013-08-09
如圖,地上30層剪力墻住宅,,預應力管樁筏板基礎,,原設計有效樁長32米,但在壓樁過程中有些樁長達不到設計要求,,于是就補樁,,可是補壓的樁長才16.20米、9.6米,、6.2米?,F(xiàn)設計要求進行引孔,樁已經打進去了怎么再引孔,? 哪位高手,,不賜吝教,多謝了,。
問題補充:這個預應力管樁基礎的工程量怎么計算,,在哪里布置啊,里面的鋼筋怎么布置,?不太懂?。空l能詳圖解釋一下,?紅色圈出部分白色框框和白色叉號代表什么,?
本帖最后由 筑善筑美 于 2016-12-28 16:57 編輯 如圖所示,這里的與托板連接的錨固鋼筋(φ=8mm)伸出樁端長度沒有詳細說明,,而且圖中所示為直錨,,想請問這種做法是否符合相關的規范要求?常見的都會打大于75°的偏角吧,。
1 工程概況 晉江流域位于福建省東南沿海,,流域面積5629k㎡,全長182km,,為福建第四大河流,。兩岸的江濱路工程建設共分三期進行,,本次所建路段江濱南路(金塔段)共長7.16km,全部采用堤路結合的設計形式,,既是防洪堤又是江濱路,,堤頂路寬41m。其間泉州市重點工程金浦排澇穿堤管工程斜穿江濱路6K+800~6K+950路段,,穿堤鋼管共有10根Ф1820×16㎜,,管距3.7m,鋼管工作壓力0.12MPa,,平均管長131.6m,,鋼管橫穿江濱路部分設計用C20混凝土基礎,基底應力要求不小于200kPa,。 2 工程地質條件
某工程,,設計管樁直徑400,設計承載力750KN,。設計要求穿過一層4-5米厚的粉細砂層,,施工單位沒有按設計施工,根據自己的經驗,,按壓力表控制,,把樁端停在該粉砂層的下部,。離下一層粉質粘土層只有不到一米,。該粉砂層的壓縮模量為23;下一層土的壓縮模量為11,。5,。問題1:結果承載力檢測:在加載1050--1200KN時沉降有突降,第一家檢測單位認為正常,,繼續加載,,并取了40MM沉降的對應值1350KN。第二家檢測單位認為該突降異常,,取了1050KN ,。如何采用?問題2:本工程的情況采用樁底注漿的方法能提高承載力,,減少沉降嗎,?注漿檢測時間能否比規范提前進行,?企盼有相關工程經驗的同仁援助。[ 本帖最后由 ndxjy 于 2010-2-11 18:24 編輯 ]
預應力混凝土管樁基礎設計與施工-1
鋼管電力桿的純鋼管樁基礎如何設計,?就是用例如直徑800的管子,,用砸管機直接打入地下,上面法蘭連接,。
華能發電廠二期(2×600MW)主廠房樁基工程(A 標 段)PHC混凝土管樁[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-19 08:54 編輯 ]
基礎管樁
基礎管樁專題,,為您提供基礎管樁相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與基礎管樁 相關的專業交流討論,,更多基礎管樁相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題