亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 預應力管樁接樁質量探討

    預應力管樁接樁質量探討

    剛畢業那會,在一家電子廠做基建,,當時現場預應力管樁接樁是采用的電焊條焊接,感覺質量就是差強人意,;后來連續做了幾個預應力管樁的工地,都是采用的電焊絲焊接,,感覺質量更差,?見圖現想請問:到底是電焊條焊得好點?還是焊絲好點,?(假如工人技術都一致的情況下)

  • 請教預應力管樁的接樁問題

    請教預應力管樁的接樁問題

    本人工程上面碰到一個問題: 一棟18層的板式住宅樓,一層地下室,基礎用預應力管樁,樁基施工完開挖地下室時發現,樁頂高底不等,有的要砍,有的要接,正常情況下按圖籍做也是沒有問題的,但甲方為了省錢,樁頂標高不夠1.0米左右的樁是否能用有樁頭的預應力短管樁與原樁焊接,這樣做是否可行?(可行不可行請說明下理由,謝謝各位)接樁圖詳看附件:[ 本帖最后由 linqishuang 于 2010-11-3 09:56 編輯 ]

  • 預應力管樁接樁和截樁請教

    作為剛畢業的學生,,在工地上做設計代表,想請問論壇上的前輩,,預應力管樁“接樁”和“截樁”有沒有相應的規范要求(找了好久確實沒找到),,同一個樁基礎各樁的“接樁”位置能不能在同一個水平面上,“截樁”能不能在同一個水平面上,,這個有沒有哪個規范提了要求,。跪求!??!

  • 預應力管樁接樁高度多少為有效,?

    在進行預應力管樁施工時,,由于施工過程中標高沒有控制好,基槽開挖完后有幾根樁頂標高過低,,有些都低700mm左右,,甚至更多一些,需要進行接樁處理,,請問接樁高度多少為有效,?

  • 預應力管樁接樁問題,、冷卻時間

    向各位請教個問題,,在樁基施工過程中,,按規范要求,,焊縫需要3層,冷卻時間需要8~10分鐘,,但在實際施工過程中,,該怎么把控,謝謝!

  • 當管樁不存在接樁的情況下,,隱蔽工程的必要性

    新人前來請教一下:關于預應力管樁在沒有接樁的情況下,樁基與承臺之間采用焊接方式的時候,,樁基需要做隱蔽工程檢查嗎,?如果是將鋼筋直接插入灌芯混凝土里,那隱蔽工程檢查需要做嗎,?

  • 管樁的樁頂標高低于設計標高,進行開挖接樁有相應要求

    管樁的樁頂標高低于設計標高,,進行開挖接樁的時候是否有什么理論依據來進行支持,,找規范沒有找到開挖出來的樁是短的,然后直接可以在上面進行進行焊接接樁的規范依據,,同時,,多少米的樁需要進行接樁,好奇

  • 請問管柱和管樁有甚么區別,?

    各位,大家好,!我是巖土工程的研究生,,現在在南京一家小私人設計院做橋梁結構,在看規范《公路橋涵地基與基礎設計規范》時發現還有管柱這一說法,,請問如何解釋,?謝謝!還有這本規范是85版的,,有更新的嗎,?

  • 管樁被石頭堵住,,該怎么辦!

    管樁被石頭堵住,該怎么辦,!

    施工現場在挖土過程中,,沒有做好管樁口的平板防護,導致在挖土的時候大石塊落入管樁內,,大約距離樁口3-4米,,現在問題是無法進行接樁工序,,請問這種情況如何處理!

  • 樁基礎,、樁承臺、管樁接樁,、地下室節點,、建筑主體構件大樣詳圖

    圖紙簡介: 圖紙內容:底板說明地下室墻柱大樣,樁承臺大樣管樁接樁大樣承臺大樣,,樁基礎大樣及說明截水溝大樣,,電梯井道牛腿大樣基礎梁錨固大樣地下室節點大樣模板,板筋,、梁,、柱、墻,、基礎等節點大樣,,樁基審查回復,梁上或墻上起柱構造,,空調板大樣吊鉤大樣,,陽臺大樣。 投稿網友: zdkhll2005

  • 管樁承載力達不到要求,,現在要接樁,,哪位好心人有類似方案?

    本帖最后由 csccbjs 于 2015-7-14 11:15 編輯 我們工地上原設計8米長預應力管樁,,樁頂相對標高-1.35m,。樁全部打完以后進行靜載試驗,結果承載力和設計值相差一半,!后來設計出圖,,在原有的8m樁基礎上再接一根8m的。請問,,誰有類似經歷和方案,?幫忙指導一下。

  • 關于預應力管樁截樁的問題

    由于樁基施工單位未能將樁打入設計標高,,使得部分樁基高出設計標高大約300mm,,經復算截掉部分樁后承載力能滿足要求,可是卻查不到預應力管樁截樁的說明和處理方法以及大樣圖,,還請各位能給予幫助,。

  • 接樁鋼筋錨入承臺要多少?

    在本人施工過程中,又碰到一個很奇怪的設計院,二個人的設計要求是不一樣的!在接樁鋼筋伸入承臺這個問題上,一個設計寫明只要500MM就行了,另一個寫了一個40D,我查了規范上面寫的是要達到錨固長度也就是說35D就行了,在施工中碰到這樣的問題我們該如何處?

  • 速求《高強砼預應管樁》

    我公司急需采購:直徑PHC-AB 500(125厚),約20000m,,直徑400 PHC-A,,約15000m。如有貨者請報單位及管材相關參數,。郵箱:[email protected],,聯系電話:13719287261,特此聲明:些信息一周內有效,。

  • 管樁設計與施工中的問題

    管樁設計與施工中的問題

    管樁設計與施工中的問題,,找了好久才找到的,拿來和大家共享,!

  • 管樁間距取3倍直徑可以嗎

    管樁間距取3倍直徑可以接受嗎

  • 關于管樁灌芯試塊不合格

    本工程某個區管樁1M范圍內進行C30砼澆筑,,是自拌的,現在標養試塊結果出來了,,只達到26.1,,現在承臺都澆筑完成,不能進行回彈,,試塊組數也達不到10組以上,,到底怎么處理啊,?有誰遇見過這樣的情況沒,,指點一下

  • 靜壓管樁,如此設計,,是否垃圾,?

    進入施工現場時,樁基礎已經如甲方施工完畢,??吹酱驑队涗浖霸O(shè)計圖紙發現,設計院將PHC-A400-95樁的特征承載力定為750KN,而要求壓樁時的終壓值為4.0,。 而在正常的設計中,,一般400徑的靜壓管樁,樁身的承載力為2250KN,,特征值不會低于1100KN,,終壓值控制在2.2-2.4之間,。并且本工程的地勘報告顯示,在自然地面下6米土承載力,,已達到4.5MPa,。樁承載力取值如此之小,對工程造成巨大浪費——樁的成本,、承臺的成本等,,本工程落地面積5000平米,共計1700根樁,,與300樁相比成本增加1000多萬元,。 如此設計不知為何? 我猜是設計者將拷貝其他工程圖紙,,忘記改了,;施工時甲方未進行圖紙會審直接施工。 請各位多指點,。[ 本帖最后由 gaobao762100 于 2010-3-23 21:18 編輯 ]

  • 管樁偏位的兩種處理方法

    管樁偏位的兩種處理方法

  • 基坑支護及管樁復壓工程

    基坑支護及管樁復壓工程

    基坑支護,,這樣做有什么問題?

點擊加載更多

管樁接樁

管樁接樁專題,,為您提供管樁接樁相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與管樁接樁 相關的專業交流討論,更多管樁接樁相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度