本人工程上面碰到一個問題: 一棟18層的板式住宅樓,一層地下室,基礎用預應力管樁,樁基施工完開挖地下室時發現,樁頂高底不等,有的要砍,有的要接,正常情況下按圖籍做也是沒有問題的,但甲方為了省錢,樁頂標高不夠1.0米左右的樁是否能用有樁頭的預應力短管樁與原樁焊接,這樣做是否可行?(可行不可行請說明下理由,謝謝各位)接樁圖詳看附件:[ 本帖最后由 linqishuang 于 2010-11-3 09:56 編輯 ]
作為剛畢業的學生,,在工地上做設計代表,,想請問論壇上的前輩,,預應力管樁“接樁”和“截樁”有沒有相應的規范要求(找了好久確實沒找到),,同一個樁基礎各樁的“接樁”位置能不能在同一個水平面上,,“截樁”能不能在同一個水平面上,,這個有沒有哪個規范提了要求,。跪求?。?!
剛畢業那會,,在一家電子廠做基建,當時現場預應力管樁接樁是采用的電焊條焊接,,感覺質量就是差強人意,;后來連續做了幾個預應力管樁的工地,都是采用的電焊絲焊接,,感覺質量更差,?見圖現想請問:到底是電焊條焊得好點?還是焊絲好點,?(假如工人技術都一致的情況下)
向各位請教個問題,,在樁基施工過程中,,按規范要求,,焊縫需要3層,冷卻時間需要8~10分鐘,,但在實際施工過程中,,該怎么把控,謝謝,!
在進行預應力管樁施工時,,由于施工過程中標高沒有控制好,,基槽開挖完后有幾根樁頂標高過低,有些都低700mm左右,,甚至更多一些,,需要進行接樁處理,請問接樁高度多少為有效,?
1,、施工操作工藝2、(缺)3,、(不全)[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-22 09:07 編輯 ]
由于樁基施工單位未能將樁打入設計標高,,使得部分樁基高出設計標高大約300mm,經復算截掉部分樁后承載力能滿足要求,,可是卻查不到預應力管樁截樁的說明和處理方法以及大樣圖,,還請各位能給予幫助。
這是浙江省舟山市某個工程的一個方案,請大家多多指教
山東省最新管樁圖集-預應力混凝土管樁(L21G404)
10SG409預應力混凝土管樁
本人施工遼南某工程,采用高強預應力管樁(PHC-AB500),,樁長11米,,采用6.3噸柴油錘進行錘擊,收錘貫入度為20毫米,,地質狀況如下:回填土3米,,淤泥層5.8米,中粗砂層1.8米,,碎石層1米,,強風化砂礫巖0.7至3米,設計要求樁端進入強風化200毫米,,該類型樁單樁承載力特征值為2100KN,;在該樁進行靜載實驗過程中,發生如下情況:樁頭端板按照檢測要求截掉,堆載由于回填土發生一定傾斜,,千斤頂與樁端面之間墊近2哦毫米左右圖紙及瓦楞紙,,千斤頂的中心劲闩c管樁軸線垂直度偏差達5%,在加載70%時,沉降量超過40毫米,,并且發現樁頭沿堆載偏心方向爆裂,,預應力鋼筋露出原樁端平面近8毫米,檢測就直接認定該樁承載力不夠,,請各位同仁幫助分析一下,,是地質、設計原因還是檢測,、施工的原因,。
預應力混凝土管樁的規范,這本規范我找了好多地方才找到,現發來和大家分享,如有雷同純屬巧合.
現張法預應力混凝土管樁
現在的工程的管樁由建設單位甲供,設計圖紙上為PHC-AB-C80-300(70)-9的型號,,由于種種原因,,現場的9米樁供貨時少了一根,卻多了一根12米的樁,,現在想用12米的樁代替9米的施工,,可不可以截去3米之后再進行施工?[ 本帖最后由 winnerhj 于 2010-1-17 23:53 編輯 ]
2011年開始實施
施工過程中管樁樁頭鐵板打壞了,,請問如何處理,?能補焊一塊嗎?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-11-15 09:51 編輯 ]
預應力管樁接頭焊接完成后進行沉樁錘擊,,接頭未入土時整個接頭焊縫斷開移位,,現場施工工人牛B說正常現象,。尼瑪的是不是刃國就只有一臺樁機了,,一定要他施工;開機的不熟悉,,電焊的不過關,,現在技術員只知道買菜做飯,。尼瑪的難道是多慮了,,這社會就這么瘋狂?
希望沒有重復,,否則,,請見諒。[local]1[/local]
預應力管樁接樁方案
預應力管樁接樁方案專題,,為您提供預應力管樁接樁方案相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與預應力管樁接樁方案 相關的專業交流討論,更多預應力管樁接樁方案相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量